11个2.2千瓦三相电机阻值吗电机是三相加一起11个2.2千瓦三相电机阻值还是一相11个2.2千瓦三相电机阻值

我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开关。 需要哪些电器配置?多少(A)?什么名称和电路图?-中国学网-中国IT综合门户网站
> 我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开关。 需要哪些电器配置?多少(A)?什么名称和电路图?
我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开关。 需要哪些电器配置?多少(A)?什么名称和电路图?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开”相关的问题,中国学网通过互联网对“我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:我有 一个11个千瓦的电机需要接个控制开关。 需要哪些电器配置?多少(A)?什么名称和电路图?,具体解决方案如下:解决方案1:小空开1个3P的,D32A(D开头的是电动机专用的,别买C开头的)点动式按钮2个,1个绿色做启动,1个红色的做停止交流接触器1个,30安左右,没有的话选稍微大一点的热继电器1个,25A左右的订激斥刻俪灸筹熏船抹,要那种可以调电流的6平方的铜线 若干米1.5平米的铜线若干,做控制线用解决方案2:谢谢解决方案3:搜一下基本控制电路就可以解决方案4:上面那位正解!电路嘛,其实很简单的,找个懂的来就OK了,反正才接一次,或到其它厂去观查观查~解决方案5:要看你怎样启动、需要什么保护、是否需要异地控制通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:小空开1个3P的,D32A(D开头的是电动机专用的,别买C开头的) 点动式按钮2个,1个绿色做启动,1个红色的做停止 交流接触器1个,30安左右,没有的话选稍微大一点的 热继电器1个,25A左右的,要那种可以调电流的 6平方的铜线 若干米 1.5平米的铜线...===========================================答:问题不明确,100A接触器是控制380V11千瓦的电动机的,它不是开关。 若跳阐应该是开关,请检查线路和电机是否故障; 若一启动接触器跳开,开关没有跳闸【不知你用的开关是多大的】,检查一下控制线路。===========================================问:在做个总空开200A的可以吗答:总功率160kW,总开关200A小了,虽然不同时启动,但如果有同时工作的情形,总的工作电流还是不小的,160kW的电机如果全工作,电流也有300A,选350A至少要315A的开关才好.===========================================问:请问远传传感器接在变频器的哪几个点上呢,说明书丢了,请高手根据经验...答:安桥变频器没用过,没有说明书端子附近一般也有简单的说明图。看一下有话向仪表接口么样的,如果使用远传压力表作为传感器,可以接到画着像滑动变阻器的端口上。由于,变频器在正确连接后还需要设定才能使用,如果您没有说明书,我劝你还是不要...===========================================问:最好能给我个图纸,谢谢!!!答:去灯具市场买一组带遥控开与关或多路需要几路自己选出线接接触器控制电压220v控制距离大约在30~80米左右===========================================问:最好能给我个图纸,谢谢!!!答:如果电机是三角形接线,就没法测。 如果是Y形接线,可以把电源的零线和电机三相的中性点相连,然后在A,B,C三相分别和零线接入单相电度表,三个表相加就是总电量。但是实际没有这样的接线,也没这样的测量方法。电动机接了零线可能会引起一些不...===========================================问:只用了一根火线,这样平衡吗?我是这样接的,4个220V的交流接触器串联,...答:最好不要这样接,这样接的话那一根火线和零线的电流都会很大,电流严重不平衡。 你可以把这三根加热器接成Y型,就是尾端接到一块,然后三端接三相电压,中性点可以不用接。这样的话,电流会分配到三根火线里,零线的负担也会减轻。===========================================问:只用了一根火线,这样平衡吗?我是这样接的,4个220V的交流接触器串联,...答:用有常开点的接触器,自锁就可以了,或者旋钮就不用自锁了。===========================================问:只用了一根火线,这样平衡吗?我是这样接的,4个220V的交流接触器串联,...答:供参考: ===========================================小空开1个3P的,D32A(D开头的是电动机专用的,别买C开头的)点动式按钮2个,1个绿色做... 25A左右的,要那种可以调电流的6平方的铜线 若干米1.5平米的铜线若干,做控制线用===========================================可以把电源的零线和电机三相的中性点相连,然后在A,B,C三相分别和零线接入单相电度表,三个表相加就是总电量。但是实际没有这样的接线,也没这样的测量方法。电动机接了...===========================================千万/小时=电度,知道了是11千瓦就知道每小时的用电度数了,如果想知道总的电度数,就... 接线方式:1、主电源输入电表的1、3、5相,(在电表的下方有接线端口,对应接。)2、主电...=========================================== 1:按电力局要求必须装三相电表,三相电表用20A的就可以了。2:用三个单相电表每个10A就行了。3:互感器只应用在电流50A以上,用与其匹配的电表才可以,否则,电力部门会以...===========================================5.5度 一度等于一千瓦时。你自己可以算啊===========================================有三个主要问题你没有说清楚,只能给你假设,1 电机是三角形解法,2 变频器输出的电压电流是带包络线的中频,用普通钳流表卡不了,只能认为8A是变频器之前的电流,3 电流8A是...=========================================== 电机启动电流太大,压灭发动机。 发电机别接电容,功率因数超前或太高,影响发电机的运行和稳定。 发电机适合功率因数滞后的感性负荷,功率因数低点没关系。===========================================不能用,因为200比5的互感器最大电流测量电流是200A,而你160KW的电机额定电流时320A左右,考虑到启动电流大,应该选择400/5A或者以上的互感器。===========================================铜电线10平方毫米,铝电线16平方毫米。 4.5KW的三相电机选择电线 三相电机额定... 1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流...=========================================== 1:按电力局要求必须装三相电表,三相电表用20A的就可以了。 2:用三个单相电表每个10A就行了。 3:互感器只应用在电流50A以上,用与其匹配的电表才可以,否则,电力部门...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助电机三相电流不一样相间电压很稳定也一样,电机相间阻值也一样,11千瓦电机三相电流分别为15,20,23,这可能是什么原因造成的呢?_百度作业帮
电机三相电流不一样相间电压很稳定也一样,电机相间阻值也一样,11千瓦电机三相电流分别为15,20,23,这可能是什么原因造成的呢?
电机三相电流不一样相间电压很稳定也一样,电机相间阻值也一样,11千瓦电机三相电流分别为15,20,23,这可能是什么原因造成的呢?
没遇到过这种奇怪的事相间电压很稳定不缺相的话电机相间阻值也一样电流应该一样啊你的电机不是双速的吧,有没有测量一下绝缘电阻呢,是不是漏电了啊,或者扎间短路了呢,如果是刚修的电机也不排除绕错线的可能啊
电流不一样相对交流阻抗、直流阻值肯定不一样。一台电机功率11千瓦,380V,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要多大线材可以带动?计算公式是什么?_百度知道
一台电机功率11千瓦,380V,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要多大线材可以带动?计算公式是什么?
越详细越,我同事说5乘2.5平线足够,说17A电流,绝没问题,请各位师证明说,非谢
提问者采纳
11千瓦指额定输机械功率Pn输入电功率P1=Pn/ηη效率效率按η=0.9计算P1=11/0.9=12.2kWP1=√3UIcosφI= P1/(√3Ucosφ)功率数cosφ按0.8计算则线电流I=12.2x1000/(√3x380Vx0.8)=23A按照23A查表用2.5平线保险系数选3平线
提问者评价
谢谢啦,大师,不过还有一问,在那里可以查表?
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
线路度同应用导线截面相同若作电机较短联接线应采用4平铜芯电线安全负载电流约25A附近
最好4mm,以免过热
查一下表格吧
什么叫刚刚好扯淡!建议你加大线方
11KW电机22.2A导线选择6平方的铜芯线
4平方的铜芯线比较合适。
您可能关注的推广回答者:
额定电流的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个电机功率为9到11千瓦的电机每小时毫电多少度?一台主电机功率为11千瓦,副典籍功率为9千瓦,运行10小时,每小时毫电多少度?又是怎么计算的呢?_百度作业帮
一个电机功率为9到11千瓦的电机每小时毫电多少度?一台主电机功率为11千瓦,副典籍功率为9千瓦,运行10小时,每小时毫电多少度?又是怎么计算的呢?
一个电机功率为9到11千瓦的电机每小时毫电多少度?一台主电机功率为11千瓦,副典籍功率为9千瓦,运行10小时,每小时毫电多少度?又是怎么计算的呢?
KWh这是公式.你11X0.8(效率)x10(小时),你应该,实际电流IxU=KWx1(小时)=1°电.11千瓦的三相电机每小时用多少电量-中国学网-中国IT综合门户网站
> 11千瓦的三相电机每小时用多少电量
11千瓦的三相电机每小时用多少电量
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“11千瓦的三相电机每小时用多少电量”相关的问题,中国学网通过互联网对“11千瓦的三相电机每小时用多少电量”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:11千瓦的三相电机每小时用多少电量,具体解决方案如下:解决方案1:1KW每小时一度电。理论上11KW那就11度。
一般电机都没有压到额定功率,所以小于11度。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:满负荷工作时每小时11度电,实际工作耗电要看负载功率的大小,1千瓦时=1度电。===========================================答:每千瓦小时为一度电。11个千瓦的三项电机一小时需要11度电。===========================================答:是11千瓦吧,那样的话,原理上每小时用电11度,但是在实际运算中还要乘以实际的功率因数~===========================================答:关于11千瓦的三相异步电机用电量的测算。 三相异步电机功率=额定电流*额定电压*1.732*COS&*效率,11千瓦每小时大概就用11度(每相)。 COS&*效率 是什么意思 具体值是多少? 11度(每相)。 可不可以理解成3相每小时用电量为33度!===========================================答:启动时间内电机基本在功率的3倍左右,根据负载大小会相应的增大减小,然后根据KWH计算===========================================答:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 4平方毫米——39A 左右15千瓦电机估算30A是正确的,4平方电缆配置合理。零线和地线用2.5平方就OK了,三相零线的选择最少截面为相线的50%及以上。===========================================1KW每小时一度电。理论上11KW那就11度。一般电机都没有压到额定功率,所以小于11度。=========================================== 如果在额定条件下工作的话,就是3Kwh,也就是3度电。===========================================不是指耗电量,这台电机额定电流是100A左右。每小时耗电量与当时的负载轻重有关,一般设计机械在电机功率的百分之80左右,也就是说50千瓦的电机正常工作时耗电量是40度...===========================================如果电动机的效率为百分之95的话,它的耗电量为:3.16度/h。=========================================== 11千瓦*24小时=264千瓦/时=264度 264*0.5=132元=========================================== 满载运行时,没有差别,一样多===========================================千万/小时=电度,知道了是11千瓦就知道每小时的用电度数了,如果想知道总的电度数,就要安装三相电度表了,接线方式:1、主电源输入电表的1、3、5相,(在电表的下方有接线端...===========================================电功率消耗、每千瓦的功率、工作一小时消耗电量为1度,不分电压等级 5.5KW的电机、工作每小时、消耗电量为5.5度-----===========================================1千瓦三相电机,工作一小时,理论用电量是1度===========================================1千瓦就是每小时耗电1度,每小时1元电费 我是电工===========================================