海尔空调不制热,压缩机不启动是什么原因?交流接触器损坏?
&&& 海尔空调不制热首先查看空调是否能正常制冷,在空调不制冷不制热的情况下,若内机正常供电,四通阀吸合正常,则主要看压缩机是否能正常工作。海尔空调不制热,压缩机不启动的故障原因分析:
&&& 海尔空调开机制热,外风机转,压缩机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测交流接触器供电正常。强制按下交流接触器,压缩机启动,再测交流接触器线圈已断路。 更换交流接触器试机,若空调制热正常,压缩机启动,则确定为交流接触器问题。
&&& 海尔空调不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。
&&& 温馨提示:当您遇到海尔空调不制热,压缩机不启动的问题时,请及时联系海尔客服。:010-。
(文章整理:中心客户服务部)美的空调压缩机不工作维修方法 - 家电维修 - 电工之家
- 电工之家-电工基础知识学习网站!
当前位置: >
> 美的空调压缩机不工作维修方法
美的空调压缩机不工作维修方法
时间: 06:37
来源:电工之家
作者:编辑部
机型:美的KFR-35GW/BP2DN1Y-F&&
故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作
检修分析:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。
美的空调,室内外机组风扇工作,但压缩机不工作
(1)压缩机电动机烧坏。排除方法:更换压缩机。
(2)压缩机运动部件被卡住,无法启动运行。排除方法:维修压缩机运动部件或更换压缩机。
(3)压缩机启动继电器损坏。排除方法:更换压缩机启动继电器。
(4)压缩机过载保护器跳开不能复位。排除方法:检查压缩机过载保护器跳开的原因,排除后恢复压缩机运行。
(5)温控器失灵,触点断开。排除方法:更换温控器。
(6)压缩机电容器被击穿。排除方法:查明压缩机电容器被击穿的原因并在故障排除后更换新的电容器。
(7)压缩机电路接线错误或线路接点接触不良。排除方法:重新按线路图接好压缩机电路。热门搜索:
长虹柜机空调不制热.压缩机不工作,制冷正常,请问是什么原因。谢谢!
来源:家电百科编辑:
控制线的问题
你在开机的时候用手钳夹住那根线 拔掉然后往上面碰
如果又声音就没坏没声音就是坏的咯 就去换根线
交易网&&责编:来源网络
约稿、发稿、频道合作、软文推广&&&&联系人:刘女士&&&&电话:0&&&&QQ:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至邮箱,中国制造交易网工作人员会尽快回复处理。
你的总积分:
你好,欢迎登陆
(登录发表评论才能获得积分)
个性化推荐
相关产品信息:
相关企业信息:
转载声明:凡注明来源中国制造交易网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,请注明出处。
免责声明:非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的展示方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快妥善处理。
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-空调不能制热的原因是什么?
空调不能制热的原因是什么?
09-03-11 &
当然,这并不是故障,,其一为了省电,也就是所谓的节能,  其二,,也就这种设计最主要的原因,,如果环境温度过低,,压缩机会出现不会起动的现象,但电脑板检测到外机温度过低时,,就是停外风机,这主要是为了让压缩不会过冷。。还有,有的空调会在压缩机的外面包上一层石棉,一是为了降低噪音,二是为了保暖。,,还有的空调会压缩的最下端围上一圈电热丝,,,也就为了在低温环境下给压缩取暖
请登录后再发表评论!
空调不制热原因主要有两种:空调制热相关器件不能正常工作;制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。均需师傅上门检测。 如果室外温度低于零下七度不要开空调了,一般零度以下制热效果就很差了,而且很容易造成压缩机液击损坏。。
请登录后再发表评论!
空调器制冷正常,但不制热的故障,常常出现以下几种情况。1.对于kfr型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝kfr-30w空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220v许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。2.对于kfd型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。3 .对于采用ptc发热元件来制热的空调器,如宝华ktq-3dⅱ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是ptc发热元件没有工作。在断电的状态下,测量ptc发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成ptc与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。4.某三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差,起初怀疑是电磁阀或控制线路问题。经检查均正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气体,而液管中是常温制冷剂液体。若气、液管一起保温,会使气管中的制冷剂气体,在未进入室内机之前就向液管中制冷剂液体放热,使进入室内机后的放热量减少,造成制热能力降低。将气、液管分开并单独保温后,故障排除。
请登录后再发表评论!
呵呵 到了低温,无论什么空调,制热性能都会下降很多。   空调制暖的原理是将室外的热量送进室内,把室内的低温再送出室外(制冷就刚好相反),所以空调制暖时,室外机吹出的风是冷风(制冷时吹出的风就是热的)!打开空调器制暖时,这时空调器室外机的压缩机和风扇会高速运转!室外机上的风扇就通过室外机后部和侧面的开口从空气中往室外机内部进行吸风,通过室外机上蒸发器来吸取空气的热量,吸取完热量后再用室外机的散热器来释放低温,然后一直这样循环(制冷时用蒸发器来吸取室外的低温,用散热器来释放热量)!室外机上的蒸发器吸取了室外热量再通过蒸发器内部管道里的“制冷剂(就是r22,也就是‘氟利昂’)”进入室外机内部的压缩机!再把已经吸取了热量的气体状“制冷剂”制热,变成高压、高温的液体!通过连接室内机和室外机的铜制管道进入室内机,室内机下端的风扇开始工作,把室内的空气通过下部进风口吸入室内机然后通过上方的蒸发器及管道,蒸发器里面的管道内是已经被室外机内部的压缩机制热成高温、高压的液态(氟利昂),室内机内部的蒸发器就是是通过管道内的高压、高温的液态(氟利昂)把它制热的!然后空气经过它到达出风口,吹出的风经过制热后的蒸发器后自然就变热了!自然而然就吹出热风进行制暖了!吹过风被冷却后的(氟利昂)再经过管道流向室外的蒸发器和散热器再进入压缩机加热后再进入室内机!一直循环进行制暖(制冷就刚好相反)!刚打开空调时,氟利昂的温度还不够!所以会吹出一点温度不高的风(制冷就比制暖快)!等管道内的氟利昂温度上去把蒸发器也变热了!自然就会吹出热风了!
   有时也可能是室外温度太低,室外机会进行除霜(为了保护室外机和蒸发器、散热器以及压缩机的工作)!这个除霜的过程可能需要你等10分钟左右才会制暖!除霜结束后刚开始制暖也会稍稍吹出点温度不高的风!等氟利昂的温度上来了,就会变成热风了!这都是正常现象!
    如果你想快点制暖,让出风口吹出的风温度升得更快些!你可以在打开空调后马上就把空调制暖带的辅助电加热功能打开!它可以帮助蒸发器快速升温!而得到快速制暖让房间缩短制暖的时间,让你能够早点享受到热风! 空调不制热原因主要有两种:空调制热相关器件不能正常工作;制热中空调室外机结霜、结冰严重,压缩机超负荷工作达不到制热效果。当气温特别低,空调经常化霜,制热效果就不好。如果天气冷再下雨,外机很容易结冰,这样一来空调就须化霜,制冷的效果就差了。均需师傅上门检测。空调器制热时频繁开停的原因?
   有多种可能性:    1.室内机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压增大过载过流保护器启动,使压缩机停机。    2.外机保护,室外机散热(冷)不良,例如有结冰或者积灰等等。    3.温度器原因,制热时压缩机的启停是靠温度器控制的,制热时高于目标温度停,低于目标温度开    4.电源电压偏低,容量不足,线径不符合要求,在用电高峰期往往造成压缩机频繁启动,使空调器不能正常工作。只要更换电源线或申请扩容就可以解决问题了。空调制热时的功率比制冷时的大一半,起动电流就更大了,所以有可能会造成跳闸。    
 除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。    这些故障都需要空调厂商维修人员,或专业的修理工上门检测后才能确定。气温特别低,所以空调经常化霜,制热效果就不好,可以选择带电辅加热的空调。
请登录后再发表评论!
是不是电机坏了啊
请登录后再发表评论!
在制热刚开始的时候,一般的空调都有一个冷风防止功能,就是先启动外机,待外机将内机盘管制热到一定温度时,再启动内机,这样可以保证内机吹出的是热风.如果开机后内机一直不吹风,那就可能是在室外机有一处制热与制热转换的装置,叫四通阀.一般情况是四通阀上的电磁阀坏了,%☆小の&~菓@   回答采纳率:22.6%   21:24 检举您觉得这个答案好不好?好(0)不好(0) 有这几种原因,1制冷剂泄漏,2换向阀不通电或已坏.3室内管温传感器坏了,4是线路板坏.大多是这几种情况.梦想中国   回答采纳率:3.6%   19:03 检举您觉得这个答案好不好?好(0)不好(0) 相关问题o 空调制冷不制热是什么原因?o 为什么空调可以进行制冷,制热?o 空调是则么来制冷制热的?o 空调会制冷不会制热是什么原因?o 空调为什么制冷制热.但不制冷时有几种原因?其他答案 空调器制冷正常,但不制热的故障,常常出现以下几种情况。 1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。 2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。 3 .对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。简单爱     回答采纳率:24.6%     21:28 检举不制热了有以下几种可能,1.和你房间的密封有关系,因为热空气轻,冷空气重2检查内机过滤网是否脏了,脏了之后进风受阻也没什么好的效果,如果脏了用水清洗即可3检查外机冷凝器是否脏,脏了之后会影响系统的冷气挥发,处理方法:用水冲洗即可!4检查空调系统是否缺氟如果前面三种都没问题,那么就得找师命傅来修了! 黑龙     回答采纳率:29.4%     21:39 检举打开空调有冷风属于正常,这时除霜应该工作。如果是这样是:空调停用久了,制冷剂泄漏的原因。只有重新加注制冷剂才能恢复。飞翔     回答采纳率:15.9%     21:49 检举因为空调机冷气正常,不制热是过滤网坏。快乐一生    
22:04 检举四通阀坏了找人维理山     回答采纳率:4.7%     23:41 检举检查有没有用对,打电话到售后服务部去问一下兰兰    
16:24 检举用手动动风机看看豫翔    
22:40 检举常常出现的问题了 室外室内机运转都正常,制冷也没问题(有风),就是不制热(连风都不吹出来)  .如果开机后内机3-5分钟不吹风  那个是内机盘制热管边上温度器坏了 那么就得找师命傅来修 呵呵我就是售后服务部的一个人的快乐    
06:09 检举多大的空调啊?一般空调在0下15度就不灵了!小机 (压缩机不带电加热带)机油凝了!风机转压缩机不转!尤其阴面的空调!这是普遍毛病!如不是那就他们说的那样!1缺氟 2内外机连接线 3四通阀 4 压缩机懒虫     回答采纳率:8.7%     16:25 检举不要想了,就是制热部份的感温头坏了,不能正确的感应外部温度是否符合制热条件,所以就不能制热。将其拨下来,用K档量,一般有六到十K左右。像你这种情况十有八九不是开路就是短路。风流俊郎     回答采纳率:17.9%     21:01 检举看是什么空调了,你试了制冷有风,那就开制热 等半小时再说。(有的空调要等20分钟才制热)☆阿P    
21:35 检举你的是什么牌子的空调啊?如果是三星的一般是空
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!  由现象问题应在外机压缩机(短路、卡缸),功率模块(短路)过流保护及功率模块驱动信号异常。
  先用法测模块阻值正常,说明模块的续流正常,再上电开机测模块U、V、W输出,70V左右且三相比较均行。说明驱动信号正常,则故障为压缩机,测压缩机绕阻阻值正常,说明压缩机卡缸造成过流反馈给模块。CPU判断过流保护。换新压缩机,故障排除。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&

我要回帖

更多关于 空调制热压缩机不停 的文章

 

随机推荐