风机盘管冷凝水管坡度道保温问题

建设工程教育网是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、、造价工程师、监理工程师、、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。
(1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以&20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。
(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。
(3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。
(4)回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。
(5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。
(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把&0&线接错,接错了就要烧坏电机。 责任编辑:youyou
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。冷冻水管道保温厚度速查表--《通风除尘》1993年04期
冷冻水管道保温厚度速查表
【摘要】:为了防止空调室内冷冻水管道产生凝结水,必须对其进行保温.本文推导出了风机盘管冷冻水管道保温厚度的计算公式;根据冷冻水温度、保温材料、和管径,计算出保温层的厚变,并制成了表格。利用该表格可迅速查出保温层的厚度,设计人员使用起来十分方便.
【作者单位】:
【关键词】:
【正文快照】:
一、问题的提出 风机盘管空调系统以其噪声小、控制灵活、调节方便、占空间小等优点,被广泛应用于宾馆、办公数、公寓、住宅等建筑物中。由于冷冻水供回水管道温度与房间温差较大,极易形成露点温度.这样,在冷冻水管道表面就会产生大量的凝结水.凝结水的出现会破坏建筑装饰,影
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
刘湘萍,颜迈新;[J];广州建筑;2000年03期
董重成,那威,赵立华;[J];低温建筑技术;2005年01期
于永波,王振喜;[J];林业科技情报;2000年03期
贾晋庆;[J];山西建筑;2002年02期
曾大斧;[J];电力建设;1994年06期
李禾;[J];区域供热;1984年01期
彭宏亮;;[J];暖通空调;1987年04期
关义,张弘;[J];林业科技情报;2002年01期
张翼鹏;;[J];中国教育技术装备;2009年15期
莫松涛;[J];电力建设;1994年08期
中国重要会议论文全文数据库
徐新华;蔡路得;;[A];1998年湖南省暖通空调制冷学术年会论文集[C];1998年
董重成;那威;李岩;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
邵东岳;赵文武;;[A];山东土木建筑学会热能动力专业委员会第13届学术交流会论文集[C];2010年
吴川林;;[A];2006年保温材料技术交流会论文汇编[C];2006年
李广;李百萍;李效勇;;[A];山东省暖通空调制冷2007年学术年会论文集[C];2007年
谷立静;林波荣;朱颖心;;[A];全国暖通空调制冷2008年学术年会论文集[C];2008年
张春枝;李玉云;杨金凤;张道军;杨运国;;[A];《湖北省建设领域节能减排》论坛资料汇编[C];2008年
彭琛;燕达;江亿;;[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会论文集[C];2010年
孔祥瑞;梁丽敏;;[A];第13届全国暖通空调技术信息网技术交流大会文集[C];2005年
郑其俊;;[A];2006年保温材料技术交流会论文汇编[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
本报记者;[N];青岛日报;2007年
徐虎林;[N];中国建设报;2002年
中国博士学位论文全文数据库
谢晓娜;[D];清华大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
涂方亮;[D];合肥工业大学;2007年
杨妩姗;[D];新疆大学;2008年
窦晓辉;[D];西安建筑科技大学;2009年
张雪莲;[D];东北石油大学;2011年
刘学来;[D];西安建筑科技大学;2004年
王卫明;[D];天津大学;2003年
蔡卫东;[D];东北电力大学;2011年
邵蓉;[D];天津大学;2011年
覃大朋;[D];武汉科技大学;2012年
吴彬;[D];哈尔滨工业大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号新闻摘要:在我国传统的系统很多都采用风机盘管加新风系统(湿工况),存在盘管表面积存湿垢、产生霉菌的问题。
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
加盟上海沪润阀门有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *风机盘管接水盘常见问题及解决办法,风机盘管凝水盘常见问题及解决办法
德州经济开发区德冷空调设备厂
联系人: 魏经理
地址: 山东省德州市经济开发区晶华大道华府慧谷8403号
风机盘管接水盘常见问题及解决办法
来源:魏经理 发布时间: 16:07:46
&德冷空调设备厂是专业的风机盘管接水盘生产厂家,根据多年来风机盘管凝水盘的生产经验,现总结了风机盘管接水盘常见问题及解决办法(也称风机盘管凝水盘常见问题及解决办法)。希望对大家有所帮助。
1凝结水盘多为一次压制成型,外贴保温材料。有的产品保温层过薄,表面产生凝结水;有的产品保温层与凝结水盘之间粘贴不紧密,甚至有开胶现象,导致表面产生凝结水。
& 凝结水盘均为平底水盘。安装人员往往将整机倾斜一定角度,以便排水。这样导致风机盘管电机在非水平状态下长时间运行后轴承易跑内圈,最终因运行噪声过大,不得不更换电机。
2凝结水盘均为开式。开式凝结水盘装于吊顶内,各种杂物如灰尘、老鼠屎等易存于其中,需定期清洁,否则会堵塞凝结水管。
3凝结水盘无任何预警保护措施,只有在天花板被水漏湿后才能发现。
综上所述,笔者认为开式凝结水盘的设计需根据实际使用进行调整,如:
1凝结水盘高水位点设置两个电极,接入风机盘管控制电路。一旦水位达到高水位,两个电极导通,风机盘管断电停机或声光报警。
2& 凝结水盘上设置带网眼的活动盖板,改开式为闭式,既保证表冷器的凝结水有效地滴入水盘,又可有效地防止异物进入凝结水盘。