求高手解惑:目前末端回路中,为什么大都设计了三根线(火、零、地)
1、有什么具体规范规定?亦或是文件要求?
2、应该与灯具规范取消0类灯具有关吧?
3、为什么依旧有设计两线(缺少PE线)而通过图纸审查的!
4、审图机构对此有何具体要求?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
回复目前建筑电气照明回路都必须设计三根线的依据???!!! 主贴 的帖子
建筑照明设计规范
7.2.12 当采用工类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
现在使用的灯具基本都是工类灯具。
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12906帖子
回复沙发 的帖子
现在使用的灯具基本都是工类灯具。
--------但住宅工程中,用螺口灯头带的白炽灯或节能灯肯定不属于I类灯具啊!!!
大部分设计都也要求加了PE线!!!
但如果建设单位以节能灯不是I类灯具为借口而要求取消该PE线,大家会如何处理???!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分407帖子
五星助理工程师, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
民归12.3.5及条文说明。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复【求解】目前建筑电气照明回路都必须设计三根线的依据? 板凳 的帖子
看甲方要求吧,我装灯的时候发现很多施工单位都把pe线省了,有pe线的一般装灯的时候也不用直接用胶布包掉,但个人感觉最好还是留着,万一要用呢
听众数收听数自我介绍懒宝一个!最后登录注册时间主题精华0积分344帖子
五星助理工程师, 积分 344, 距离下一级还需 156 积分
只知道在外面培训时,师傅说现在规定所有灯具都当作一类看 都需要pe线
回复【求解】目前建筑电气照明回路都必须设计三根线的依据? 地下室 的帖子
看甲方要求吧,我装灯的时候发现很多施工单位都把pe线省了,有pe线的一般装灯的时候也不用直接用胶布包掉,但个人感觉最好还是留着,万一要用呢
-------的确如此!!!
1、很多施工单位都把pe线省了!!!
2、万一现在装白炽灯的地方,将来业主要换成较大型I类灯具呢!!!还是留住好!!!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分847帖子
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB &&19.1.6&&当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
《建筑照明设计标准》GB 5&&7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
I类灯具的定义:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。
请问螺口灯头带的白炽灯或节能灯的附加的安全措施是什么?为什么不属于I类灯具呢?
第三个问题,为什么依旧有设计两线(缺少PE线)而通过图纸审查的!其实图纸中都是用两根线,而设计说明上都会有一句话交代“照明灯具低于2.4m时,应增加一根PE保护线。”这样审图的也没办法提问题了。
-----12.3.5当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。
12.3.5此条是新增的规定。其原因在于,照明配电装置的线路,一般没有加PE线,只有在低于2.4m的高度和有其他要求时才加PE线。但在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板。下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。
请注意:本条仅针对“采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时”!!!有点含糊!!!当初仅设计塑料外壳螺口灯头时就可以不设计这根PE线吗???!!!
[ 本帖最后由 muyuyao 于
23:02 编辑 ]
回复【求解】目前建筑电气照明回路都必须设计三根线的依据? 8# 的帖子
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB &&19.1.6&&当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
-------02年的验收规范的确有此规定,仅当灯具距地面高度小于2.4m时才设计PE线,在总说明中说这么一句话,在系统图中不反映!!!但实际上2007之后才普遍设计任何灯具都是三根线!!!其依据似乎是-------灯具一般安全要求与试验(GB7& &&&代替 GB2)!!!
《建筑照明设计标准》GB 5&&7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。
--------还是07年之前的标准!!!
I类灯具的定义:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。
-------灯具一般安全要求与试验(GB7& &&&)中定义为:
1.2.22 I 类灯具 class I luminaire灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
注:1、 对于使用软缆或软线的灯具,这种预防措施包括保护导体,是软缆或软线的一部分的。
2、 一个设计成I 类的灯具,备有带插头的二芯软缆或软线,其插头不能插入有接地触点的插座(以前称为0I 类),那么这种保护相当于0 类,但是,灯具在所有其它方面的接地措施应完全符合I 类灯具的要求。
3、 I 类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。
请问螺口灯头带的白炽灯或节能灯的附加的安全措施是什么?为什么不属于I类灯具呢?
------我认可螺口灯头没有接地端子,也不是金属外壳,似乎不是I类灯具!!!
第三个问题,为什么依旧有设计两线(缺少PE线)而通过图纸审查的!其实图纸中都是用两根线,而设计说明上都会有一句话交代“照明灯具低于2.4m时,应增加一根PE保护线。”这样审图的也没办法提问题了。
--------07年之前的图纸似乎都是这么设计和执行的,但07年之后似乎各设计院都设计灯回路为三根线,我就是想知道为什么???!!!具体依据是什么!!!