用摇表检测报告能检测出冰箱漏电吗

如何验证冰箱压缩机漏电?_百度知道
如何验证冰箱压缩机漏电?
  测一下对地阻值 测不到就不漏啊 是启动电流吗? 用摇表摇一下不就知道了 电流太大了,你的压缩机肯定坏了,内部短路了或卡杠了 跳闸的都是带漏电保护器的,说明你的压缩机漏电 把压缩机摘下来直接接电试试,压缩机要对地隔离开,看还跳闸不 顺便卡一下电流
其他类似问题
为您推荐:
冰箱压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎么用万用表检查冰箱是漏电还是短路_百度知道
怎么用万用表检查冰箱是漏电还是短路
  所说的情况有以下原因可以造成;  1.您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,  2.您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。  3.您家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,您可以换一个试一下。  最后给您一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。 1.是否有负荷较大的电器?  2.如果没有,那肯定是什么东西存在短路现象. 是线路上的问题,可能你家里某个地方有线路短路的情况,请电工到家里检查一下。 那就是有地方短路了!!!好好检查一下 开关坏,短路,漏电 不知道你装修的时候,是否改过线路,如果敷设线缆是没有穿保护管,可能就会出现此问题。 这个问题有二个可能性:负载超载;线路中有短路. 个人感觉最大的可能是漏电开关有问题了,因为你提到总闸也跟着跳,总闸跳的原因是电流过大,如果是电器漏电不会向你说的过几分种才跳的,应该是在瞬间:也就是20ms-40ms之间,把漏电开关换了试一试啊,可能是其内部的绝缘不好了^_^  我家碰到过类似情况,电工来,把配电箱里的线头拧紧了就OK了。简单吧?! 你先所有的插头全部拔掉.然后你的把配电箱里除了总闸以外所有的闸全部拉掉.然后你在把没个闸单独合上.如果那路跳就说明问题出在那里.这样跳的那路不要合上.其他的就可以用了.然后找个专业人来看一下. 插座拔下都跳闸,说明未超负荷,查跳闸开关会不会坏,然后看看电路是否有短路,再者就是电线老化漏电了。 打雷也有关系哦
除了总闸以外所有的分闸全部关掉,将所有用电的东西都停了 。看总闸会不会跳。会:总闸坏,配电箱里线路坏。不会:再试分闸,将每个分闸逐个合上,如果那路跳就说明问题出在那里。  重点故障区在厨卫。设备:洗衣机,冰箱,空调,水泵。很有可能是电线被老鼠蟑螂咬破皮,接地,短路。 那就要好好检查检查,有必要的话求助供电局 换个粗点的保险丝看看  你用的是空气开关吧,换个容量大点的就行,比如15A的 可能是夏天潮湿,你的房间里有没有电脑或电视等有阴极射线管的电器或者电灯的金属片因为潮湿而直接形成回路。你就把电灯的灯胆都换掉,或把保险丝换成规格是2号的。再不行换个闸开关,10到20安培的都行。 跟负载肯定没关系,有两种可能:1,开关坏,把此开关换掉后试试。2,若开关换掉还跳闸的话,可能是存在漏电情况,检查线路。 .以上说的都有可能~~~最大的可能我估计还是你们家的线有软击穿的可能~~不知道你们家是不是南方还是什么地方~~如果是南方的话~~因为空气潮湿就更可能发生这种事~~~~处理的方法是你要用摇表来测量一下你房间的线路~~~用万用表没有用~~~看看是哪一根线出了问题~~~该换就换~~~该废掉就废掉~~~你如果没有电工方面的知识~最好还是叫个电工来处理一下~~~如果还是没有解决的话~~我把我QQ号留下~~~你在来找我() 负载超载;线路中有短路.  1.我怀疑还是有短路的地方.一个一个试,顺序是,照明.关掉照明电器一  个一个试,有可能是电器内部短路.  2.配电箱的开关闸有了毛病,换一个名牌产品10--16A的. 一般情况是潮湿引起的,检查一下卫生间等潮湿的地方线路. 根据你说的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)  你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.好了,祝你好运,小心触电!!! 装修的时候是不是线材没有选好,还有可能是你的空开小了. 可能是配电线路接反了 线路接触不良吧 如果将插座都拔掉,它过3、5分钟仍然要跳,我认为至少可以判断为线路上没有硬短路,如果有,闸是合不上的;而你所说的是要过3、5分钟才会跳,我认为极有可能是你开关质量问题或开关老化所至,可以试试换一个开关。如果插座一搭上负荷就跳闸,就要考虑是用电负荷过大还是插座本身或用电器存在短路问题了。 是不是有短路地方 第一,你确认没有用电器了还跳的话,有两个原因,一就是你家的漏电保护器有问题,也就是那个跳的东西.二就是你其中有某个插座有短路现象.或者火线接地现象?你查查.用电笔在任何用电器都关闭的情况下试试地线有没有电.还有零线.看清楚来?  第二如果有用电器在用是跳就很简单了,看看用电负荷?
分析你所提的问题。其跳闸原因可根据以下步骤进行检查……  一、总闸没有问题(是根据总闸没跳),但不能说他没问题!因每一供电系统,在选择总闸的容量时,使整个系统负载的总和。而在选择支路开关的容量时,是以一个支路的容量而定。如果是其中某一支路出现故障时,首先应动作分断的应是支路的开关。主要是各分支开关只对自己的回路,在发生故障时是其故障回路退出系统,以保证整个系统正常运行。  二、其现象(1):正常投入支路时跳闸的原因,与(拔掉插头)分断电源时一样跳闸。可能存在以下问题;  1、跳闸机构已损坏;处理方法:如有条件拆下进行修复、对损坏严重的应更换新开关。  三、其现象(2):关于什么叫短路?任何一个供电回路如有断路故障点,(指接通阻值非常低的断路故障点)只要合闸,开关经过速断保护机构立刻将故障回路与正常电源系统分开。分支回路开关跳闸,主要是控制故障不向上一级回路扩展。发生短路是只有速断机构动作。  四、过一回跳闸的现象:其原因有三个,其一、开关受潮、进入风尘、碳化接地;其二、相线(火)、零线(地)绝缘不同程度的老化造成的故障。其三、平时使用不当。使该回路长期超负荷,造成过载保护机构性能降低。  处理方法:清洗粉尘、进行干燥处理; 更换线路; 调整负载是负载在开关容量之内。  经常上网多看一些有关家用电器的有关知识,对家用电器工作原理、正确使用、安全防护、日常维护等必需要了解和掌握,在任何情况下处理和进行电工作业的从业人员,称为特种作业。在没有取得特种作业许可证书的任何人员,是不准进行此项工作的。希望能听我的劝告,在日常生活中发现家中的家用电器设备有问题时,应立即找相关的持有电工入网作业证书的专业人员处理。  你这种情况肯定是空气开关的事,它又分为  1、开关上、下接头松动。这可在跳闸后,立即关掉总闸(安全),摸该开关很热,上紧即可。  2、开关本身坏了,换同型号的,不要换大的,不然该跳的时候不跳,起不到保护作用就不安全了。 管房间插座的闸可能是用久了吧,若是有可能坏了,要不就是哪里的插座有一点点短路,才会过几分就跳闸,如懂可以自己动手,但要注意安全,要不就请专业电工处理. 可能是某个地方的线路老化了
造成在一定情况下的短路
建议你检查一下线路 极大多数可能是开关质量变差,自行滑扣跳闸。如果是的话以后跳闸的频率会增加。  也不能排除线路中有短期性的偶然碰线现象,我曾碰到过这个问题,时间拖了几个月。碰损处不动不跳闸,有风或鼠等碰到过时就跳。很难找到碰线处。  换个开头不费时,挑简单的先做。以后再慢慢找碰线的地方。短期性的偶然碰线就麻烦了。但时间久了故障会扩大总会找到原因的。
家庭用的220V配电箱一般里面装配的是40—60A的漏电保护(总)开关,及各房间、厨房、冰箱、空调的分开关(空气断路器)。一般分开关的额定电流为:照明10A、插座15A、空调15A。漏电保护开关有单极保护和双极保护两种(C45系列),额定漏电动作电流为小于等于30MA,分开关一般均为单极保护(控制)开关,也就是仅控制(保护)一根火线的。以上这些保护开关在线路或者负载发生过载、短路和漏电等情况都将动作跳闸。  您所说的情况我分析不是漏电引起的:1.可能是保护分开关的接线头螺丝没有拧紧。接触不良容易使内部零件发热,导致跳闸;2.该分开关本身已经老化变质;3.线路或插座内部有短路现象。  解决办法:1.检查开关上的接线螺丝是否拧紧,用绝缘柄的螺丝刀把它拧紧了。2.计算一下房间内的用电负荷是否与开关的额定电流相匹,如果开关的额定电流小了,应换大一点的。3. 关闭房间内的灯具开关,拔除房间内的所有电器插头后,看是否还跳闸,如果不跳了,则说明灯具或哪只电器有问题,可逐一接上试验几次分别排除。4.关闭该房间灯具开关和拔除电器插头后,关闭总电源,在配电箱的分线处,找到该房间分开关所控制(保护)的火线及相关的零线、接地线,用万用电表的电阻档对它们进行交叉测量,看线路是否有短路现象。看是零火线短路还是火地线短路。一般来说火线与接地线短路,问题与照明线路无关,可直接检查插座线路了。施工时线路由控制箱至房间内的每一插座接线合的,为排除故障方便、省事,建议您在检查时应该从最后的那一只开始打开,逐一向上检查排除。 房间内的线路有短路,找电工检查维修。 不是短路,如果短路,自恢复保险丝会立即过热马上跳闸。最有可能是某个电器坏掉了,造成电阻很低。排查解决办法是逐个连接屋内电器,有且只会有1个电器造成频繁跳闸,按照价值的多少,选择抛弃或者修理。 一.首先确定空开或保安器是否本身有故障;  二.天气热用电量大,电压低电流大,空开容易跳;  三.分支线路可能有短路,检查是否有插座或插头因空气潮湿有过流击穿;  四.千万不可盲目加大空开,造成线路发热而导致不测;  五.是否有用电器具损坏短路. 1、漏电  2、短路  3、空开坏 有负荷较大的电器 很简单  开关是坏的  当然这件事上我首先是建议你把电工师傅叫来,专业的人士对你这问题有很大的帮助,起码自己不会冒风险。  其次我觉得你这是在房内某一个地方存在短路,其他没理由啦,过三五分钟再跳也是短路的现象并不是说一开就跳才是。 开关不好或是绝缘老化,分开一个一个试,找出不好的一路,更换 1.将把所有的用电器,包括台灯,都从插座上拔了,鉴别是否是电器设备的微小漏电造成的漏电跳闸.如果现象改善,分别检查各电器 .  2.如果情况还是依旧,关闭各分路的空气开关,分别检查各分路电线是否有漏电跳闸的现象.  只有慢慢分析和排除了,如果有万用表和绝缘电阻表,可以方便地用表具逐路逐电器进行检查,最后处理.  1、时间长了自然就坏了,换一个空开就可以了。  2、换了还不行的话就说明某处接地有漏电,请仔细逐个检查。  最简单的办法,换一个20安培的漏电保护器,就应该没问题了。 是电闸的有些部件老化或者不合格引起的 我看有两个原因:  1。超负荷运转  2。插座短路 根据你讲的现象,可以断定你家插座的线路存在短路故障.但不是直接短路.否则开关会瞬间跳闸,可能是线路老化,破损,潮湿(如穿线管进水).造成线路绝缘降低,当加电后击穿短路,开关跳闸.(有延时)  你可以做以下检查:(把开关断开,小心触电)在确信所有插头都拔下来的情况下,用万用表在插座开关下端测量线路的电阻,正常情况下应为无穷大.如果有阻值,说明线路绝缘降低.为0就是直接短路.检查这个故障,要采取分段检查的方法,一个一个检查排除.找到故障点后,将该点甩掉.当然也不能排除插座质量差的原因.祝你好运,小心触电!!!  负载超载;线路中有短路 你所说的问题,我也碰到过  在我家,原来空调1路的空气开关总是跳闸,即便是在空调关机状态  后来检查下来不是线路的问题  而是空气开关受潮了过于敏感,导致跳闸  你这个问题估计和我的类似,换个空气开关吧 我看有几个可、1,可能漏电开关罗丝松,二、漏电开关容量大小、3如果把全部插头拨掉、还要跳闸、查查插座好不好,如果空载是好的、带负荷过3-5分钟后又跳闸的话、那你的漏电开关容量太小,要换大一点的漏电开关、 1、将电箱的总开关停掉,用家用吸尘器将电箱的内部清洁干净,将开关的上、下口堆积的灰尘吹扫干净,再用合适的螺丝刀将开关上、下口的压线罗丝依次拧紧,不要虚接;最后依次合闸观察动向。  2、如上述不灵,可用单只灯泡及导线、插头制作一套试验工具,依次插入全部插座,如有线路接错,开关可跳闸。  3、检查您家的漏电开关是否需更换了,方法:先拆掉它,全部合闸后观察情况,如不掉闸了,问题解决;  4、如上述方法还不管用,那就拉点儿临时线吧。 您可以安装一台稳压器!!!或变压器!!!  更换漏电开关
其他类似问题
为您推荐:
找电工回来看看啊
冰箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁精彩文章推荐没插电冰箱会漏电吗
没插电冰箱会漏电吗
09-07-12 &匿名提问
去百科看看&pre&要用三脚插头,三脚插头除了有零线和火线之外还有地线,就是单独的那个金属头,大家都知道,我们规定大地的电势为零,也就是说,大地是电的良导体,相当于导线,而在一些有金属外壳的电器上,金属外壳上容易有漏电,用三脚插头可以让漏电从地线流走!这个原理类似于避雷针的原理。所以会比较安全。下面给出一点资料;凸形阴插座三脚插头,包括地、火、零线三个金属阴插座,设于绝缘材料构成的插头本体2的三个插座孔3中,从所述插座孔后端导出引线,所述插头本体的横截面为凸字形阶梯结构;所述插座孔3布置为上部一个,下部左、右各一个,在插头本体后端设突缘1,用陶瓷制成。本实用新型采用的凸形阶梯结构相比于现有技术利于插座的散热,延长了使用寿命。所述插座的所述突缘可方便插拔。所述插座采用陶瓷材料制造,耐热,防漏电,保障使用者的安全。
家庭安全用电常识 (1)、每个家庭必须具备一些必要的电工器具,如验电笔、螺丝刀、胶钳等、还必须具备有适合家用电器使用权用的各种规格的保险丝具和保险丝。 (2)、每户家用电表前必须装有总保险,电表后应装有总刀闸和漏电保护开关。 (3)、任何情况下严禁区用铜、铁丝代替保险丝。保险丝的大小一定要与用电容量匹配。更换保险丝时要拔下瓷盒盖更换,不得直接在瓷盒内搭接保险丝,不得在带电情况下(未拉开刀闸)更换保险丝。 (4)、烧断保险丝或漏电开关动作后,必须查明原因才能再合上开关电源。任何情况下不得用导线将保险短接或者压住漏电开关跳闸机构强行送电。 (5)、购买家用电器时应认真查看产品说明书的技术参数(如频率、电压等)是否符合本地用电要求。要清楚耗电功率多少、家庭已有的供电能力是否满足要求,特别是配线容量、插头、插座、保险丝具、电表是否满足要求。 (6)、当家用配电设备不能满足家用电器容量要求时,应予更换改造,严禁凑合使用。否则超负荷运行会损坏电气设备,还可能引起电气火灾。 (7)、购买家用电器还应了解其绝缘性能:是一般绝缘、加强绝缘还是双重绝缘。如果是靠接地作漏电保护的,则接地线必不可少。即使是加强绝缘或双重绝缘的电气设备,作保护接地或保护接零亦有好处。 (8)、带有电动机类的家用电器(如电风扇等),还应了解耐热水平,是否长时间连续运行。要注意家用电器的散热条件。 (9)、安装家用电器前应查看产品说明书对安装环境的要求,特别注意在可能的条件下,不要把家用电器安装在湿热、灰尘多或有易燃、易爆、腐蚀性气体的环境中。 (10)、在敷设室内配线时,相线、零线应标志明晰,并与家用电器接线保持一致,不得互相接错。 (11)、家用电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。 (12)、凡要求有保护接地或保安接零的家用电器,都应采用三脚插头和三眼插座,不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档。 (13)、家庭配线中间最好没有接头。必须有接头时应接触牢固并用绝缘胶布缠绕,或者用瓷接线盒。标止用医用胶布代替电工胶布包扎接头。 (14)、导线与开关,刀闸、保险盒、灯头等的连接应牢固可靠,接触良好。多胶软铜线接头应拢绞合后再放到接头螺丝垫片下,防止细股线散开碰另一接头上造成短路。 (15)、家庭配线不得直接敷设在易燃的建筑材料上面,如需在木料上布线必须使用瓷珠或瓷夹子;穿越木板必须使用瓷套管。不得使用易燃塑料和其他的易燃材料作为装饰用料。 (16)、接地或接零线虽然正常时不带电,但断线后如遇漏电会使权电器外壳带电;如遇短路,接地线亦通过大电流。为其安全,接地(接零)线规格应不小于相导线,在其上不得装开关或保险丝,也不得有接头。 (17)、接地线不得接在自来水管上(因为现在自来水管接头堵漏用的都是绝缘带,没有接地效果);不得接在煤气管上(以防电火花引起煤气爆炸);不得接在电话线的地线上(以防强电窜弱电);也不得接在避雷线的引下线上(以防雷电时反击)。 (18)、所有的开关、刀闸、保险盒都必须有盖。胶木盖板老化、残缺不全者必须更换。脏污受潮者必须停电擦抹干净后才能使用。 (19)、电源线不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。 (20)、家用电器试用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作。如果有运动部件如摇头风扇,应事先考虑足够的运动空间。 (21)、家用电器通电后发现冒火花、冒烟或有烧焦味等异常情况时,应立即停机并切断电源,进行检查。 (22)、移动家用电器时一定要切断电源,以防触电。 (23)、发热电器周围必须远离易燃物料。电炉子,取暖炉、电熨斗等发热电器不得直接搁在木板上,以免引起火灾。 (24)、禁止用湿手接触带电的开关;禁止用湿手拔、插电源插头;拔、插电源插头时手指不得接触触头的金属部分;也不能用湿手更换电气元件或灯泡。 (25)、对于经常手拿使用的家用电器(如电吹风、电烙铁等),切忌将电线缠绕在手上使用。 (26)、对于接触人体的家用电器,如电热毯、电油帽、电热足鞋等,使用前应通电试验检查,确无漏电后才接触人体。 (27)、禁止用拖导线的方法来移动家用电器;禁止用拖导线的方法来拔插头。 (28)、使用家用电器时,先插上不带电侧的插座,最后才合上刀闸或插上带电侧插座;停用家用电器则相反,先拉开带电侧刀闸或拔出带电侧插座,然后才拔出不带电侧的插座(如果需要拔出话)。 (29)、紧急情况需要切断电源导线时,必须用绝缘电工钳或带绝缘手柄的刀具。 (30)、抢救触电人员时,首先要断开电源或用木板、绝缘杆挑开电源线,千万不要用手直接拖拉触电人员,以免连环触电。 (31)、家用电器除电冰箱这类电器外,都要随手关掉电源特别是电热类电器,要防止长时间发热造成火灾。 (32)、严禁使用床开关。除电热毯外,不要把带电的电气设备引上床,靠近睡眠的人体。即使使用电热毯,如果没有必要整夜通电保暖,也建议发热后断电使用,以保安全。 (33)、家用电器烧焦、冒烟、着火,必须立即断开电源,切不可用水或泡沫灭火器浇喷。 (34)、对室内配线和电气设备要定期进行绝缘检查,发现破损要及时用电工胶布包缠。 (35)、在雨季前或长时间不用又重新使用的家用电器,用500V摇表测量其绝缘电阻应不低于1MΩ,方可认为绝缘良好,可正常使用.如无摇表,至少也应用验电笔经常检查有无漏电现象. (36)、对经常使用的家用电器,应保持其干燥和清洁,不要用汽油、酒精、肥皂水、去污粉等带腐蚀或导电的液体擦抹家用电器表面。 (37)、家用电器损坏后要请专业人员或送修理注意第十二条 &/pre&
请登录后再发表评论!
请登录后再发表评论!
不会,插到另一个插座也不会断开漏电开关?
请登录后再发表评论!如何使用摇表测量线路漏电_百度知道
如何使用摇表测量线路漏电
、短路呢?能准确的测出问题所在处吗?谢谢?如何操作各位兄弟小弟技术浅薄想请问一下摇表怎么样来测量线路漏电
只要你将这一回去路从中间断开,方法越简单越有效,一半一半的用万用表测量很快就能找到故障点,此类故障多出现在结线盒内不必用摇表
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
这个很复杂 简单的说不清楚 如果是 匝间短路用遥表很难测出 需要高强度电压使短路处冒火花就检验出来了 如果是接地短路 可以使用摇表 摇吸收比 就是 第60秒与15秒的比值
然后根据吸收比计算来找短路点 你可以上百度搜下
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖