淘豆网网友近日为您收集整理了关于C1-单选题(精选)的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:序号题干选项A1 当线路传递功率一定时,线路损耗与功率因数的关系是成正比2 三相四线制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是中性线上无电流,熔丝烧不断3 三相四线制电路中,A相负载最小,C相负载最大,若中性线断开时,则 A相电压增加4 对称三相电路功率计算中,P=√3UIcosΨ,其中U、I指的是相电压,相电流5 视在功率S的单位是 W6 对称三相电路中,瞬时值恒定不变的值是线电压7 滤波电路滤掉的是整流输出的交流成分8 运行中的电压互感器的二次侧不得开路9 测量时间继电器的时间定值,一般应取( )次的平均值作为标准 2 10 兆欧表测量运行设备绝缘时为了测量准确应带电测试11 高压断路器的正常油色为紫黄色12 少油断路器加油时,油位应在油标( )的位置两条红线上面13 隔离开关可以拉合不超过( )A的空载线路的电容电流 2 14 电流互感器在运行中,为了避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,所以要求互感器二次侧严禁二次线圈短路15 测量380V交流接触器线圈绝缘电阻时,应使用( )兆欧表 500V16 高压断路器在接通位置时,位置信号灯(
)应该亮红灯17 电力变压器中的油的作用是绝缘和灭弧18 ***保护是变压器的主后备保护19 中性点不接地系统发生单相接地故障时电压变化的基本特点是系统出现零序电压、零序电流20 运行中的变压器,如果分接开关的导电部分接触不良则会产生过热现象,甚至烧毁整个变压器21 当变压器用分接头装置进行调压时,不需要切断负荷中止供电,这种调压方法称为带电调压22 为了将变压器的分接头进行调整,而将变压器的负荷切断,这种调压方式称为停电调压23 DH-2型自动重合闸装置能实现(
)重合闸 1次24 线路正常运行时自动重合闸装置应投入,当手动合闸时,如开关遇故障跳闸,装置应进行重合25 确定变压器的铁损试验是短路试验26 自动重合闸装置的作用是过流保护27 DH-2型自动重合闸装置的充电时间为 5—10s28 自动重合闸装置作为执行元件的中间继电器有(
)线圈一个电压29 兆欧表上“E”接线柱应该接在线路端30 安装在变、配电所母线上的阀型避雷器接地电阻不得大于(
)Ω 5 31 变、配电所中用来测量线路电流的电流表,精度不应低于( )级 0.5 32 变、配电所中用来测量母线电压的电压表,精度一般不应低于( )级 2.5 33 对于断路器合闸回路的熔断器,其熔片的熔断电流应按该回路的额定合闸电流的( )倍选择0.2 34 用于电压回路的控制电缆,其导线截面不小于2.5mm2 35 用电压表测量电路中某两点间的电压时,电压表( ) 应串在这两点间36 瓷质绝缘易发生闪络是因为瓷质绝缘表面光滑37 新安装的电容器,试送电时,必须进行( )次合闸试验 2 38 高压断路器的额定电流,是指( ) 断路器长期运行电流39 高压断路器的额定开断电流,是指断路器开断的最大短路电流40 远动装置的遥信功能是测量电流、电压41 跌落式熔断器安装时,熔管轴线与地面垂线夹角为 10&#176;—15&#176;42 挂式配电箱宜采用(
)固定塑料塞43 测量接地电阻,涂写杆号牌作业可称为邻近带电作业44 通过各种显示,给有关行车和调车工作人员发出各种命令的设备叫( )。机械设备 45 10KV的隔离开关动、静触头断开后距离应为( )mm。 180&#177;5 46 变压器的内阻很低,在满负荷运行时,其内部压降通常只占额定电压的( )以内。5%47 系统设备用电与供电损失量占实际发受电量的百分比,叫( )。自用损失率48 无安全遮栏的情况下,人体与6--10KV带电体之间的最小安全距离是( )米。2.0 49 带上、下隔离开关的断路器,其合闸操作顺序是(
)。负荷侧、电源侧、断路器50 电力电容器在运行中,电压超过额定电压的(
)时,应退出运行。 5%51 当设备自投装置动作,使开关合闸成功后,KK和BK应分别在(
)位置。合后、备自投52 油断路器每次故障跳闸后,应进行外部检查,并记录,一般累计(
)短路跳闸后,应进行解体检修。2次53 断路器故障跳闸后,因KK开关未复位,所以(
) 绿灯闪光54 电力人员在工作连续中断(
)以上又重新工作,必须进行安全考试。半年55 班组的万用表、兆欧表每(
)应送有关部门试验。 6个月56 对于二次侧为双线圈的电流互感器,计量回路应选用准确等级为( )的一组线圈。0.1级57 按规定,两台并列运行变压器的容量比不宜超过(
)倍。 1.5 58 带上、下隔离开关的断路器分闸操作顺序是(
)。负荷侧、电源侧、断路器59 电力电容器在运行中,电流超过额定电流的(
)时,应退出运行。 5%60 电磁式操作机构,广泛用于6~35KV油开关,机构型号的第二位字母为(
)。(S)61 电压互感器二次输出标定电压为(
)。 5V62 用于变配电所的交流仪表的准确等级,不应低于(
)级。 2.5 63 变配电所二次图纸中,控制回路的标号一般都在(
)间。 01~099 64 变配所内的直流小母线和控制小母线,其绝缘电阻不应低于(
)。 10MΩ65 电力电容器组要求设电流速断保护,由于电容器投入时,冲击电流可达其额定电流的5~15倍,冲击电流衰减极快,为使0.1~0.2S66 当系统发生单相接地时,接地相的相电压为零(金属性接地),在互感器二次三角形线路的L、N端,将输出(
5V67 变配电所二次配线有很多要求,其中电流回路铜导线的截面不小于()平方毫米,不允许使用铝线。4 68 变配所并列运行条件之一,就是主、备用变配电所的电压相位应相同,一般要求相角差小于(
)。30度69 按感受元件所反映的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,其中(
)继电器属于电量继电器。***70 在单一电源供电的低压线路停电作业,应( )。签发停电工作票71 在线路上装设接地棒(极)应打入地下,其深度不得少于( )。 0.4米72 接地线应用多股软铜线和专用线夹固定在导线上,导线截面积应符合短路电流要求,但不得小于()平方毫米35 73 当所内高压设备发生接地故障时,工作人员不得接近故障点()的范围以内。4米74 全国供用电规则规定电网频率变动范围为:电网容量在3000MVA以上者,频率允许变动()。&#177;0.2HZ75 变电所( 站)的自用电量的计算范围是(
)。变电所( 站)用设备专用电76 额定电压为220V的灯泡接在110V的电源上,灯泡的功率是原来的(). 1/2 77 U=220sin(314t+π/6)中,220V为电压的( )。最大值78 断路器的跳,合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( )。限制通过跳闸线圈的电流79 为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置应具有()灵敏性80 电容器组的过流保护反映电容器的( )故障。内部81 新变压器油的闪点不应低于(
)。 100℃82 断路器灭弧能力过强将会引起(
)。过电压83 利用变压器有载调压时,低压侧电压过低,分头应由1调往n原因是( )。增加一次线圈匝数84 35千伏电压互感器大修后在20℃时的介质损失不应大于( )。 2.50%85 CD2操动机构的分闸顶杆,用铜杆制作是为了( )。防止锈蚀86 发生两相短路时,短路电流中含有( A)分量。正序和负序87 变压器的***继电器,差动保护、过流保护均动作,防爆管爆破三相电流不平衡,三相电压不平衡,表明变压器发生了断线故障88 我国生产10KV及以下的少油断路器安装地点( )。均属户内式89 35kV油断路器作交流耐压试验时,其实验电压数值是(C )。 36kV90 采用一台三相柱式电压互感器,接成Y0-Y0-△形接线,方式( )。能测量相电压、线电压又可作为绝91 正常运行时,测得PT二次开口三角形电压为两倍相电压,是因为( )。三相电压线圈极性接反92 在一定电压下断路器能安全无损断开的最大电流称为( )。额定电流93 对有操作机构的断路器,自发出合闸信号起,到线路被接通时止所经过的时间叫合闸时间,一般为( )左右。3s94 断路器断开时间是从加上断开信号起,到三相中电弧完全熄灭时所经过的时间,一般为( )左右。3s95 10KV级真空断路器的触头开距一般为( )。 18—20mm96 10KV真空断路器固有分合闸时间一般不大于( )。 0.5s97 当主供变配电所发生故障短路或断线时,主供变配电所断路器自动跳闸,备用变配电所快速自动投入,转换时间小于(0.5s98 三极联动隔离开关,三相同期误差不得大于( )。 8mm99 电压互感器在额定容量下可以长期运行,但在任何情况下不允许超过最大容量运行,然而可以在工作电压超过额定值(30%100 对于低电压大电流直流来说,电力线设计时( )是主要考虑因素发热条件101 当某电源线不足够长时( )将两段电缆线之间接头可以102 保护地电缆线的颜色为( ) 红色103 电缆线芯的功能主要是输送电流,除了导线长度外,线芯的损耗还由( )来决定。电压高低104 电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定电压的( ) 5%105 在三相交流系统中,( )将三芯电缆中的一芯接地运行。不得106 电缆铅包腐蚀生成,如为豆状及带淡黄色或粉状的白色,一般可判定为( ) 物理变化107 在通信电源中,计算交流线线径时,经济电流密度一般选择为( ) 2--4 108 单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过( )V。50 109 自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为:( ) 6KV110 通信电源应急处理的核心是保障( ) 交流供电不中断111 通信电源系统的三遥功能是指( ) 遥测、遥信、遥控112 过放电(Overdischarge)指的是( ) 过大电流放电的放电方式113 与相控电源相比,下列哪点不是开关电源的优点( ) 体积小114 通信电源的控制与管理是由以下哪个部分完成的( ) 交流配电115 监控单元控制整流模块( )从而实现电池管理。均/浮充转换,限流及116 C级防雷检查项目中难以检查的器件是( ) 压敏电阻117 常开直流接触器是指( ) 不加电时触点闭合118 关于“均流”的描述,下列说法正确的是( )均流指的是所有模块119 当更换电源系统交流采样板的时候,首先应当进行( ) 断开交流电120 电池的管理方式正常情况下应处于( ) 自动方式121 熔断器的作用有( ) 过温保护122 整流模块保护关机(如:输入过压时,自动关机)是通过( )_实现的关交流电123 与相控电源相比,开关电源( ) 体积大124 一定容量的负载接对应一定容量的熔丝,选择的依据是( )负载电流=熔丝的额定电流。1.5-2倍125 当系统对电池的连续浮充时间达到定时均充周期后,将对电池均充的时长为( ) 10小时126 监控模块中电池标称容量参数设置是指电池1容量127 艾默生通信电源系统中用于测量直流电流的器件是( ) 互感器128 用户交流总输入刀闸、交流输入空开、模块输入空开,上电顺序为( ) 刀闸、输入空开、模块空开129 如果电源系统配有两组蓄电池组,但两组电池电压不一致(超过0.5V以上),下列所述的电池接入方法中,哪种比较合不开启电源系统直接合上两组电池130 在开关电源中,PWM代表脉冲频率调制131开关电源输入端和输出端均有滤波电路,滤波是利用电容两端( )不能突变或电感中______不能突变的特性来实现的。电压、电流132 开关电源基本电路包括两个部分,一是主电路,二是控制电路。以下器件不属于主电路的是:( )交流输入滤波器133 通信电源可以对电池进行智能管理,以下说法不正确的是( )监控单元中电池充电134 蓄电池的容量选择与什么相关( ) 负载容量135 对软开关描述不正确的是( )使用软开关变换电路136 下列接地中,用于保护人身和设备安全的是( ) 防雷地137 下列接地中,不属于联合接地的是( ) 防雷地138 所谓联合接地是指( )_的联合。1.交流工作地2.直流工作地3.保护地4.防雷地234 139 对C级防雷描述正确的是( )遭雷击时应将防雷空140 对比系统C级防雷器件压敏电阻与气体放电管特点,以下说法正确的是( )压敏电阻响应快但残141 什么是通信电源的核心部分( ) 交流配电142 C级防雷器中压敏电阻损坏后其窗口变( ) 红143 雷电波的持续时间为多少数量级( ) 微秒144 关于交流接触器的描述不正确的是( )交流接触器起过欠压145 对交流采样板A2V4FA1描述不正确的( ) 将交流220V电压转换为1.5V低压交146 整流模块的作用是( ) 将交流电转换成直流电147 集中供电的优缺点不正确的是( ) 便于集中管理148 电池容量与温度关系是( ) 温度越高,容量越大149 正常情况下,蓄电池的内阻应为( ) 毫欧级150 下面哪种溶剂或液体可以擦拭电池外壳? 水151 铅酸蓄电池负极板的活性物质是二氧化铅152 蓄电池有2V和12V一节的规格,当电池容量超过多少时建议采用2V一节电池? 100AH153 直流稳压电源中加入滤波电路的目的是: 将交流变为直流154 开关电源中滤波电路应选用: 高通滤波电路155 开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是调整管工作在开关状态156 脉宽调制式(PWM)串联型开关稳压电路中,为使输出电压增大,对调整管基极控制信号的要求是:周期不变,占空比增大157 与相控电源相比,不是开关电源具有的特点是体积大158 不属于通信电源组成部分的是: 交流配电159 防雷空开的作用是防止线路着火160 电源系统中,分流器用来测量直流电流161 空气开关起_____作用欠压保护162 C10代号的含义为电池以20小时放电率放电20小时释163 交流电压显示与实际值在正常情况下误差不大于 2V164 直流电流显示与实际值在正常情况下误差不大于 1A165 PSM-A9监控模块可以存储__条历史告警记录。 5 166 以下不是EMI滤波器的作用有抑制电网的电磁干扰167 遥控是指控制模块均浮充168 遥测是指测什么量开关量169 万门局的接地电阻应小于 1Ω170 艾默生电源的三级防雷主要是防止直击雷171 压敏电阻是什么类型的防雷器件限压型172 艾默生通信电源防雷器件的响应速度为多少数量级微秒173 艾默生通信电源C级防雷系统中防雷空开的响应速度为多少数量级微秒174 在交流电源设计中,油机容量的选择应是负载容量的___倍 1 175 直流电压显示与实际值在正常情况下误差不大于 0.2V176 交流电压的变化范围按部颁标准应在的范围为 10%~20%177 直流工作地的线径由什么设备决定负载设备178 电池若要由均充转为浮充,下列说法不正确的是充电电流小于转均充电流时,将转179 变压器初级线圈和次级线圈的匝数比为50:1,当次级线圈中流过电流为5A时,初级线圈中流过电流为250A180 电池的正极材料是 Pb181 通信电源都是由这几个部分组成的 1.交流配电2.直流配电3.整流模块4.监控模块5.电池 通信电源不具备以下保护功能输入过欠压保护183 线性直流电源中的调整管工作在_____,开关型直流电源中的调整管工作在_______ 放大状态,开关状态184 在下列哪种情况下,PSM-A10监控模块的电池参数不需要重新设置系统类型重设185 下面那些条件不会影响系统输出电压? 均/浮充管理186 在PSM-A10监控模块中不能正常启动电池测试功能,可能的原因有电池管理方式为手动方式187 不可能是引起交流过欠压告警的原因有交流输入电压异常188 如果分流器上刻“75mv300A”钢印,则监控单元中设置“分流器系数”为__ 100 189 不能确定交流接触器已坏的方法有在断电时用手按不动接触器的活动190 发生电池保护后,需强制接通电池给负载供电时,如两组电池端电压严重不一致,超过多少时严禁同时强制接通0.6V191 额定50A的模块构成电源系统的均流不平衡度小于&#177;2.5% &#177;1%192 HD4825-3模块组成的系统,配4个模块,系统负载电流58A,在监控模块的整流模块信息中,查看到每个模块均输出12.整流模块限流193 PS交流停电负载马上掉电,不可能的原因是电池质量出现严重问题或容量严重194 交流停电后再来电时交流接触器来回跳闸,其最可能的原因是交流接触器坏195 维护人员进行电源巡检过程中要对每个站的电池进行一次强制均充,在监控模块中的操作顺序为设置手动--强制均充--设置自动196 交流接触器的常闭辅助触点是指不加电时触点闭合197 25A模块不均流度&#177;5%的标准是模块之间的电流差不超过 1.25A198 如果PS48350/25配有温度传感器,则温度传感器探头应置于电源机柜内199 直流供电系统向各种通信设备提供交流电源200 DC/AC变换是直流/直流变换器201 蓄电池单独向负荷供电时,蓄电池放电允许最低电压值称为浮充电压202 直流供电系统目前广泛应用()供电方式串联浮充203 交流电的电压波形正弦畸变率应小于 3%204 发电机的额定电压比电网电压高()是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失4%205 高压熔断器用于对输电线路和变压器进行() 过压保护206 隔离开关用于隔离检修设备与() 高压电源207 电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能( ) 断路和短路208 低压交流电的标称电压为()伏、三相五线,频率50赫兹。 110 209 通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的()-5%~+5%210 通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输入端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的-5%~+5%211 变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用() 集中供电方式212 交流用电设备采用三相四线制引入时零线() 不准安装熔断器213 引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压()装置混合避雷214 交流电不间断电源在市电中断时,蓄电池通过()给通信设备供电。逆变器215 基础电压范围内的工作电压有浮充电压、均衡电压和()电压三种。交流216 通信电源系统是由交流供电系统、( )供电系统和接地系统组成防雷217 电源设备的电压值通过()可以转换为监控设备识别的标准输出信号传感器218 集中监控系统要求直流电压的测量精度应优于() 0.20%219 集中监控系统要求蓄电池单体电压测量误差应不大于() &#177;5mvB220 下列不属于集中监控系统监测内容的是() 电源设备221 监控系统应采用() 直流电源222 低压进线柜主要遥测三项输入电压、三项输入电流和() 输出频率223 当监控系统出现紧急告警后,值班人员应()。查看监控界面上的告警窗,判断是224 从维护人员在现场做完告警到监控中心接受到告警信息的时间应在()秒以内。 5 225 当机房温度达到30℃时,监控系统应显()示告警。高温告警226 当电源供电系统直流电压达到-57V时,监控系统应显示()告警。高温告警227 当告警窗显示“整流器故障告警”时,应查看()设备的信息。开关电源228 从告警发生到有人值守,监控中心接受到告警信息的时间间隔不大于() 10秒229 下列能够实现监控系统网络互连的设备是()。路由器230 PWM表示的内容是( ) 振幅调制231 PFM表示的内容是( ) 振幅调制232 SPWM表示的内容是() 振幅调制233 具有强的抗不平衡能力的功率转换电路为( ) 推挽式234 全桥式功率转换电路中相同输出功率时集电极电流为( )。与半桥式功率转换电路的输出功率235 全桥式功率转换电路中高压开关管数量为()。 2 236 滤波电路中电容的作用是() 通直流隔交流237 在谐振变换器中的SRC表示( )谐振变换器并联238 ( )表示的内容是零电流开关 PFM239 ( )表示的内容是零电压开关 PFM240 在线性电路中无谐波电流时基波因数r( )。大于1 241 高频开关型稳压电源可分为()型开关稳压电源和谐振型开关稳压电源振幅调制242 功率因数λ=p/s=rcosφ,其中r表示( ) 电网电流有效值243 高频开关电源的控制方式可分为()型开关稳压电源和PFM开关稳压电源 PWM244 QRC表示的内容是( ) 串联谐振变换器245 半桥式功率转换电路中相同集电极电流时输出功率( ) 与全桥式功率转换电路的相同246 推挽式功率转换电路中输入滤波电容数量为( )。 1 247 全桥式功率转换电路中输入滤波电容数量为( ) 1 248 ( )表示脉冲频率调制 PWM249 SRC表示的内容是( ) 串联谐振变换器250 随着蓄电池放电,电解液的比重逐渐( ) 上升251 随着蓄电池充电,电解液的比重逐渐( ) 上升252 阀控式密封铅酸电池环境温度愈低,自放电速度( ) A、越大253 阀控式密封铅酸电池环境温度愈高,自放电速度( ) 越慢254 蓄电池放电终止电压一般设定为()V。 2 255 阀控铅蓄电池组全浮充时间超过()时间应进行均衡充电。一个月 256 阀控铅蓄电池组全闲置时间超过()时间应进行均衡充电。一个月 257 我们使用的蓄电池组通常采用()接地。负极 258 冷却系统中,节温器的作用是() 调节水温和水循环 259 对空气滤清器粗滤芯进行保养应() 每年更换一次和清洗6次以后更换260 油机启动电池应经常处于()状态。稳压浮充261 铅酸蓄电池容量随电解液浓度的( )而降低,且近似成直线关系。增加262 铅酸蓄电池容量随电解液浓度的增大而( ),且近似成直线关系。提高263 内燃机按气缸数目分类可分为单缸内燃机和()内燃机。单缸 264 蓄电池正常在电路中处于( )状态。放电 265 铅酸蓄电池的正极是() 二氧化铅266 随着铅酸蓄电池充电,电解液中的硫酸成分( )。增加267 铅酸蓄电池极板( ),容量则越大愈薄268 二冲程柴油机每发一个冲程的转速相当于四冲程的()倍 1 269 一般以()小时放电率的容量作为蓄电池的正常额定容量 10 270 在线式UPS中,无论市电是否正常,都由()向负载供电变换器271 在后备式UPS中,逆变器输出电压波形一般为() 正弦波 272 采用并机柜实现两台UPS冗余并联时,并机柜可以实现(
)功能电压均衡273 在市电停电时,UPS蓄电池通过()继续向负载供电,保证负载用电不中断。整流器274 市电中断时,()将蓄电池提供的直流电转换成交流电后,为负载供电逆变器275 UPS控制监测、显示告警及保护电路提供逆变、充电、( )转换所需的控制信号,并显示各自的工作状态。整流276 在后备式UPS中,只有当市电出现故障时( )才启动进行工作逆变器277 输出功率因数用来衡量UPS电源对感性、()、等非线性负载的驱动能力逆变278 UPS控制监测、显示告警及保护电路提供()、充电、静态开关转换所需的控制信号,并显示各自的工作状态。逆变279 在后备式UPS中,市电正常时()不工作,只有当市电出现故障时才启动进行工作。逆变器280 UPS输出频率跟随交流输入频率变化的快慢,用()来表示。 S281 市电中断时,逆变器将()提供的直流电转换成交流电后,为负载供电蓄电池282 在探测器一定范围内不应有遮挡物,如书架、文件柜等。探测器距墙壁、梁边或防烟通道垂壁的净距不应小于()0.2 283 熔断器的缺点是( ) 0.2m284 为了保证相序一致,三相电路中以( )三种颜色来标志ABC三相电源。结构简单、体积小285 一般电器设备标出的电压,电流值都是( ) 最大值286 在考虑电源电阻的情况下,负载电阻增大,端电压将( ) 增大287 800瓦小时为( )度电 800 288 晶体三极管是一种( )控制型器件。电流289 放电电流增大,蓄电池实际放出的容量会( ) 增加290 电池间连接极柱电压降是按( )小时电流放电率时进行测量的 5 291 三个不同功率(40W、100W、1000W)额定电压均为220V灯泡,串联后接在额定电压为220V交流电网上,其结果( )三只都不亮292 下列哪种措施可较大发挥电池容量( ) 过充电293 高频开关电源采用脉宽调制(PWM)方式,其开关频率一般在30—500KHz范围内,如果开关频率再提高,就会( )对外发射,影响通信设备294 蓄电池的使用寿命是指( )。蓄电池实际使用时间295 根据标准,阀控电池的C3=( )C10 1 296 根据标准,阀控电池的I3=( )I10 1 297 蓄电池内电解液比重低于正常值,可能因为是( ) 过充电298 高压开关设备主要用于关合及开断( )及以上正常电路线路。 220 v299 电池容量用什么符号表示? A300 单体电池的开路电压大约为( )左右 2.10v301 华达GFM电池在摄氏25度环境温度下的浮充电压的推荐值为( )/个 2.15v302 至少每( )年对电池作一次容量放电 1 303 爱立信电源BMJ 401 003/1整流器出现无负载故障时,故障码为 E-1 304 PRS700电源系统的最大直流输出容量可在( )之间选择 40-840A305 基站的接地阻值应不高于( )欧姆 3 306 目前基站无线设备的供电电压为 220v307 爱立信电源 BML 435 002/1出现整流器故障时,送到BSC的外部告警为 A1-power308 组成一个24v系统至少需要( )只电池单体 12 309 至少每( )要测量一次个单体电池的浮充电压月310 在爱立信电源系统中PSU的主要功能是收集告警311 使用爱立信电源系统当电力网发生故障,基站开始使用蓄电池供电,当电池电压低于( )伏时,电源系统会自动断电以17 312 更换爱立信电源系统的整流模块时,需要可直接拔出313 PRS700电源系统的一个告警模块可以带( )个整流模块 15 314 阀控密封铅酸蓄电池在每升高1℃时,则单个电池的浮充必须降低2~4mv315 直流浮充供电系统可以有以下作用( ) 后备电源316 阀控密封铅酸蓄电池的单体浮充电压不平均的原因是( ) 电池内阻不均匀317 一般电池放出容量的( )就认为电池是放尽了 50%318 AL175告警模块上有多少个RS232接口( ) 1 319 在开关电源中控制电路的发展将主要集中到以下几个方面其中错误的是高频化320 在开关电源中驱动电路一般都具有( )作用隔离散321 在开关电源中光耦既有隔离作用,也有( )功能放大322 既适应于单相电源也适应于三相输入电源的是有源校正323 功率因数校正目的工作原理有三种,下列说法中错误的是单相有源校正324 通信用( )实际是连接市电电网与通信设备之间的电源转换设备开关电源325 EMI即指( ),主要是检查被测设备运行时产生的EMI信号电平。电磁兼容326 浪涌保护主要指( )就是在极短的时间内释放掉设备电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而防雷保护327 功率密度就是功率( ),比值越大说明单位体积的功率越大数量比328 开关电源模块的寿命是由模块内部工作( )所决定,其高低主要是由模块的效率高低所决定。效率329 全桥式功率变换电路主要应用于( )变换电路中大功率330 单端反激变换电路一般用在( )输出的场合小功率331 一套开关电源系统至少需要( )个开关电源模块并联工作,大的系统甚至多达数十个电源模块并联工作2 332 开关电源系统中并联工作的电源模块能够共同平均分担( )电流,作用是使系统中的每个模块有效地输出功率,使负载333 开关电源系统容量的设计应从三个方面考虑通信设备所需功率、蓄电池充电电334 对于供电质量恶劣或对电网有较大污染的用电设备来讲,可以考虑安装交流电辅助装置,如直流稳压器、电容校正装置、功率335 整流模块的防雷可选择C级保护,即能承受雷电冲击电流3KA,冲击电压8KV336 阀控密封铅酸蓄电池是较为理想的电池,这种电池无须进行日常维护337 当专用变压器离电力室较远时,交流中性线应按规定在变压器与户外引入,最近处作重复接地,尤其采用时必须作三相五线制338 压敏电阻避雷器主要由压敏电阻构成 ZnO339 开关电源是利用控制电子开关开通时间长短来实现稳压的电源高频门信号340 压敏电阻的压敏电压是指其通过电流时,其两端的电压值 0.5mA341 某程控交换机供电电压为48V,耗电为960W,转化为电流应为 20A342 当机房直流电源接地垂直引线长度超过30m(楼高30m以上)时,每向上一层应与接地端子连接一次,作连接等电压343 通信设备用交流电供电时,在通信设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的( )-5%~+5%344 通信电源设备及重要建筑用电设备用交流电供电时,在设备的电源输人端子处测量的电压允许变动范围为额定电压值的-5%~+5%345 DC/AC变换是( ) 直流/直流变换器346 交流用电设备采用三相四线制引入时零线( ) 不准安装熔断器347 交流电的电压波形正弦畸变率应为 3%348 发电机的额定电压比电网电压高( )是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。3%349 直流供电系统向各种通信设备提供( ) 交流电源350 直流供电系统目前广泛应用( )供电方式串联浮充351 高压熔断器用于对输电线路和变压器进行( ) 过压保护352 隔离开关用于隔离检修设备与( ) 高压电源353 引入通信局的交流高压电力线应采取高、低压( )装置混合避雷354 变电站和备用发电机组构成的交流供电系统一般都采用( ) 集中供电方式355 电流互感器在运行过程中二次线圈回路不能( ) 断路和短路356 低压交流电的标称电压为( )伏、三相五线,频率50赫兹 110 357 配电屏四周的维护走道净宽应保持规定的距离,各走道均应铺上( ) 绝缘胶垫358 下面错误的单位换算是:() 1kA=103 A359 下面哪项不是电阻并联电路的特点(): 流过各电阻的电流相等360 不是正弦交流电路的三要素的是(): 最大值Em361 铅酸蓄电池正极板上的活性物质是()。二氧化铅362 铅酸蓄电池负极板上的活性物质是()。二氧化铅363 在国产蓄电池的型号规格,额定容量可以从哪部分看出(): 第一部分364 目前普遍采用的密封蓄电池基本上采用() 卧式摆放365 整流电路是把()。交流电变成交流电366 无功功率的补偿采取()的方式。远端平衡367 低压配电设备中的补偿电容采取()在供电系统中。混联368 11、高压配电设备的作用是将()输入进局站变电所。高压市电从电力公网369 大容量变压器广泛采用()。风冷式变压器370 具有分断和接通高压正常负荷电流及承受一定时间的短路电流功能的高压电器是()。高压避雷器371 ()无灭弧装置,因此不允许直接带负荷操作。。高压隔离开关372 错误描述用电设备功率因数降低带来影响的是()。使供电系统内的电源设备容量不能373 蓄电池在25℃条件下,下面属于正常蓄电池放电单体中止电压的为(): 2.00V374 蓄电池在25℃条件下,浮充工作单体电压为()。 1.75V-1.80V375 蓄电池在25℃条件下,均衡工作单体电压为()。 1.75V-1.80V376 在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,输入滤波器的作用为()。将电网存在的杂波过滤,同时也阻377 在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,整流与滤波的作用为()。。将电网存在的杂波过滤,同时也阻378 在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,逆变的作用为() 将电网存在的杂波过滤,同时也阻379 在开关电源内,从交流电网输入直流输出的总过程中,输出整流与滤波的作用为()将电网存在的杂波过滤,同时也阻380 开关电源技术指标,效率大于()。 90%381 开关电源技术指标,功率因数()。等于1 382 开关电源技术指标,稳压精度达()。 1%383 低压供电系统中频率变动范围是()。 50HZ&#177;1HZ384 机体的任务:() 柴油机的骨架,各种机构和系统的385 大功率的柴油机采用()冷却方式。风冷式386 柴油机的骨架,各种机构和系统的工作基础,承受柴油机的各种负荷,以上功能描述的是发电机组中的()系统。配气系统387 将活塞承受的作用力通过连杆传递给曲轴,实现机械能的输出,以上功能描述的是发电机组中的()系统。配气系统388 在规定时刻开启与关闭进、排气门,以保证进气充足,排气干净,以上功能描述的是发电机组中的()系统。配气系统389 发电机组交流供电系统中频率变动范围是()。 50HZ&#177;1HZ390 机房内夏季空气温度指标()。, 20&#177;2℃391 机房内冬季空气温度指标()。 20&#177;2℃392 机房内空气湿度指标()。 30%—60%393 密封电池在第一次使用前应进行()。浮充充电394 在25℃的市温下,当均衡充电单体电压为2.30V时,一般充电时间为()。 48小时395 密封电池组遇到下列情况之一时应进行充电() 浮充电压有两只以上低于2.18V/只396 密封电池组遇到下列情况之一时应进行充电() 搁置不用时间超过一个月397 蓄电池每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的()。 70%~80%398 自动断路器跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再恢复使用,必要时允许试送电()。3次399 对于三相五线制供电系统,下面哪种说法是正确的?( A ) 严禁在公共零线中安装开关或熔断400 在三相五线制供电系统中,保护地线的颜色应当是( )。黄色401 在通信电源设备的交流配电部分中,交流熔断器的额定电流值,应不大于最大负载电流的( )倍。2倍402 在通信电源设备的直流配电部分中,交流熔断器的额定电流值,应不大于最大负载电源的( )倍。2倍403 直流配电电屏内放电回路的压降,规定应不大于( )。 0.3V404 直流放电回路的全程压降,+24V系统应≤2.6V,这是指( )。从直流配电屏的蓄电池接入两端到405 在蓄电池组中,每两只蓄电池之间的连接电压降应不大于( )。 10mv406 直流馈电线的截面积,一般根据( )来选择。允许温升407 降压电力变压器连接标号为“D,yn11”,它表示( )。原、副绕组均为星型连接,副绕组408 交流电源电压额定值380V是指( )。相线与零线之间的电压振幅值409 YD/T799-2002中规定,蓄电池组中各2V电池的开路电压最高与最低相差应不大于( )。5mv410 YD/T799-2002中规定,蓄电池组进入浮充状态24小时后,各2V电池间的端电压差值应不大于( )。90mv411 某品牌的蓄电池,厂家确定浮充电压在25度时为2.23V/只,在环境温度为30度时,+24V电源系统浮充电压应为( )。27.0V412 从以下值中,选出恰当的蓄电池充电限流值。( )。 0.3C10A413 恒流放电时蓄电池放出的电量C同放电电流I,放电时间T之间有什么关系?( ) C=IT414 根据维护规程,蓄电池组每( )多少年应做一次容量实验,在使用6年后应每()年进行一次容量测试及放电测试。4年,2年415 铅酸蓄电池充电后,在正极板上恢复的活性物质为( )。 PbO2 416 铅酸蓄电池充电后,在负级板上恢复的活性物质为( )。 PbO2 417 蓄电池组每年应做一次核对性放电试验,一般放出额定容量的( )。 10%-----20%418 根据蓄电池维护规程,每三年一次的蓄电池容量实验,放出额定容量的( )。 10%419 挂接蓄电池组(将蓄电池组接入开关电源系统)时,正确的做法是( )。将整流器的输出电压调到与蓄电池420 蓄电池组放电后应及时充电,通信局(站)现在广泛采用的充电方法是( )。恒压充电421 阀控式密封铅酸蓄电池在15度条件下,以10小时率电流放电到规定终止电压,所能放出来电量( )。等于额定容量422 固定型阀控密封铅酸蓄电池在25度条件下,以10小时率电流放电到规定的终止电压,所能放出的电量( )。等于额定容量423 一组额定容量为1000AH的阀控式密封铅酸蓄电池,在25度条件下,以250A电流放电到规定的终止电压,能放电( )1小时424 +24伏电源系统第2次下电的电压值,应设定为( )。 24.0伏425 -48伏电源系统第2次下电的电压值,应设定为( )。-48伏426 按规定,开关电源各整流模块超过半载时,整流模块之间输出电流不平衡度应低于( )。&#177;1%427 开关电源上的RS485接口,用于监控距离≤( )。 100m428 按照规定,移动通信基站联合接地装置的接地电阻值应不大于( )。 5欧429 接地体宜采用( )。铝材430 按规定,接地体的埋深一般不应小于( )。 0.3m431 接电引入线的引入点应与雷电引下线下地网的位置相距( )以上。 2 432 移动通信基站的接地汇接集线宜采用排状,铜排截面积不应小于( )。 40mm&#215;4mm433 通信电源直流工作接地的接地线,应( )。就近电源设备的金属外壳434
按照规定,通信电源设备保护接地的接地线,线芯截面积宜≥( )。 10mm2 435 以下哪种说法是正确的?( ) 接地线不准使用裸导线布放,不得436 通信电源设备保护接地的接地线,应( )。就近与电源设备中的直流工作接地437 压敏电阻标称导通电压的含义是( )。压敏电阻通过1MA直流电流时其两端438 采用三级测量法测接地阻时若使用直流布极法,YD5068-98要求,电流极棒埋设位置与地网边缘之间的距离,应不小于1.5倍439
当上一级与次级都采用限压型SPD时,两者之间的电缆线隔距应大于( )。 5m440 双机并联冗余供电的UPS,每台UPS的额定输出容量应( )。不小于负载的总容量441 柴油机紧急停电操作是( )。关断电路442 柴油机的柴油在气缸内燃烧是( )。压燃的443 油机发电机的额定转速是( )。 3000转/分444 机油窜入燃烧室,排气帽( )。黑烟445 冬季室内温度低于( )时,油机水箱应加防冻剂,否则,在油机停用时,应放出冷却水。5度446 配气机构是用来控制内燃机( )时间的。喷油447 发电机带载后停电前空载运行时间以( )为宜。 o分钟448 机组冷机载时,一次性投入负载最好不大于机组容量的( )。 20%449 滤清器在( )情况下更换。机组运行200小时450 发电机组的正常工作水温为( )。 60度451 更换机油时,为了尽量放完旧油机应先( )。冷却机组452 更换柴油滤清器后要及时排除油路中的( )。空气453 空调压缩机的作用是( )。将液态制冷剂压缩为高温高压制冷454 在一个具有过热的制冷循环中,制冷剂由饱和气体变为过热气体是一个( ) 等温等压的过程455 空调房间的送风量由( )。要求的风速决定456 机组正常工作时,进入蒸发器的是( )制冷剂。低温低压液体457 机组正常工作时进入冷凝器的是( )制冷剂。高温高压液态458 冷水机组一般可用空调系统提供( )的冷水。 4-10度459 在监控系统中,将电压或电流转化为可以传送的标准输出信号的器件是( )。采集器460 下列不属于集中监控系统监测内容的是( )。电源设备461 监控系统应采用( )供电。直流电源462 关于前置机+采集器的方案中,下面的哪一种说法是错误的( )。采集器一般通过多串口卡与前置机463 关于采集器直连上报的方案中,下面的哪一种说法是错误的( )。采集器通过传输后由多串口卡或数464 下列能够实现监控系统网络互联的设备是( )。路由器465 对监控系统可靠性的基本要求主要是有( )。监控系统平均故障修复时间应小于466 现代通信设备常用的供电电压为( )。&#177;12V467
交流接触器的工作特点是( )。高压吸合、低压维持468 开关电源的整流模块备份一般采用( )备份。 N+1 469 当某电源线不足够长时,( )中间接头。可以播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表C1-单选题(精选).xls
文档介绍:
序号题干选项A1 当线路传递功率一定时,线路损耗与功率因数的关系是成正比2 三相四线制的中性线上不准安装开关或熔断器的原因是中性线上无电流,熔丝烧不断3 三相四线制电路中,A相负载最小,C相负载最大,若中性线断开时,则 A相电压增加4 对称三相电路功率计算中,P=√3UIcosΨ,其中U、I指的是相电压,相电流5 视在功率S的单位是 ...