大五匹格式5匹空调制热耗电量操作

||||||||||
||||||||||
查看: 1556|回复: 23
格力5匹空调制热运行3左右显E1,在线
阅读权限20
在线时间 小时
本帖最后由 左钦钦 于
13:53 编辑
格力5匹空调出现E1,制热外机运转,内机启动大概一分钟左右就保护E1,外机开启,压力保护开关一直到机器保护,都没有断开,都是导通状态,在重新开启压缩机声音慢慢变大,1-2分钟左右外机风扇先停,然后10秒钟压缩机也停掉。外机也不脏 ,,没有逆向,该机使用3-5年了,最近两年没有加过制冷剂,最近这两天才出现的问题,因为外边下雨太大,先闪人,上论坛问问师傅们,以前也碰到格力五匹空调E1,也是没有搞好,所这次也是没有信心,请指教,有些问题可能没有说清除,在线等大家问,请耐心指点,,,& && && && && && & 下午去测试压力过高,放掉压力300左右E1消失,试机三分钟左右出现E4,维修又陷入困境,
此问题一解决,从新加制冷剂& && &抽空定量加,比机器上标注的少一点,时机问题消除。试了两个小时,用户没有大话过来,&&
阅读权限25
在线时间 小时
管温坏了吧!
阅读权限20
在线时间 小时
管温坏了吧!
不是管温.....
阅读权限35
在线时间 小时
E1是高压保护。外机不脏的话就短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良。如不出现故障,因为你的空调压力保护开关一直都是导通状态那就查高压开关与ovc连线
阅读权限35
在线时间 小时
E1是高压保护。外机不脏的话就短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良。如不出现故障,因为你的空调压力保护开关一直都是导通状态那就查高压开关与ovc连线
阅读权限40
在线时间 小时
室内机脏了
阅读权限20
在线时间 小时
前年夏天的时候,我在一个学校做事,因为外墙漏水,有几台5P格力空调拆下来了,后来又装上去,制冷都很好,但是到冬天的时候,开制热,其中一台报E1,其余几台都蛮好。后来,我查下网,好多人都说,移机后系统进了空气,才出现高压保护E1
阅读权限20
在线时间 小时
后来,我们主管找了个修空调的,来弄了下,说电路问题,再呢,一直都用得蛮好的
阅读权限15
在线时间 小时
内机风机是否正常运转,
阅读权限15
在线时间 小时
转速慢了也报高压保护,
站长推荐 /1
各位朋友,新年已过,忙碌的维修季节也即将到来,在闲暇之余,家电维修论坛发起以个人感情为题材的征文活动。主题为【我的情感经历】,你可以把自己的亲情、友情、爱情与大家分享那一份温暖,为枯燥的维修生活增添一抹浪漫与温馨。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司家电百科 产品:
> 格力5匹空调故障代码
格力5匹空调故障代码 常见问题
  你可以到看看,那里收集了大部分品牌的代码。
  故障代码
  格力:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  :定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  E3, 低压保护
  E4。压机排气温度过高保护
  E5,低电压保护(堵转过流保护)
  E6,静电除尘保护
  格力空调代码!
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  4、室外环境温度高于43度时开始制冷
  5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  格力空调
  E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2
  高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流
  格力空调故障代码!
  室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
  2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
  3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
  2、3、6指示灯闪烁选择问题
  2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
  3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  4指示灯闪烁中心地址堵塞
  2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
  3、7指示灯闪烁室内外通信开路
  2、7指示灯闪烁室风外通信问题
  3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
  2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
  4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
  3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
  2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
  2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
  2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
  3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
  2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
  3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
  2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
  2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
  格力LF-7.5WPK
  显示代码故障原因
  无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
  开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电
  E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
  格力空调维修
  一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
  三:变频冷静王维修资料
  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
  6 功率模快:各线功能
  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
  四:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  五:定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10买了三台5匹格力空调,老板问是几匹的,我对着标签就是答不上来,请问高手指教,怎么算来的五匹?
&img data-rawwidth=&2448& data-rawheight=&3264& src=&/29e76ff25e81ff1bd6efcf820df7bf6e_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2448& data-original=&/29e76ff25e81ff1bd6efcf820df7bf6e_r.jpg&&&img data-rawwidth=&2448& data-rawheight=&3264& src=&/36ac61f30d5fdd4e6e12_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2448& data-original=&/36ac61f30d5fdd4e6e12_r.jpg&&内机外机标签。
按投票排序
BTU,这机器是国内卖的吗?
主要是看Cooling capacity 也就是制冷量了Btu是英热单位 全称British thermal unit 计算里面1Btu = J 标签里42003Btu/h=.056÷=12.31 kW 一般来说匹并没有确定值 空调容量2.2~2.6kW都叫1匹 选取1匹=2.5kW的话 12.31kW就是4.9匹 也就是转换成5匹的意思
哎呀。还是出口机
已有帐号?
社交帐号登录
无法登录?
社交帐号登录&&问题详情
5匹空调制热功率计算方法哪位知道?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
5匹空调制热功率计算方法:制冷量/功率=能效(COP) && && &&根据最新能效等级标准GB && && &&10 && && &&分体机,大一匹或者1.5匹以下,能效必须大于3.2, && && &&也就是制冷量 && && &&&3.2X功率。 && && &&现在市场上主流的空调一般能效在3.1~3.6。 && && && && &&所以估算制冷量就是用功率X3.2或者X3.3。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话:400-850-8888 违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 1.5匹空调制热功率 的文章

 

随机推荐