浇筑楼板混凝土浇筑楼板时钢筋和原楼钢筋如何连接

地区:济南
头衔:砌墙工
悬赏分:20
浏览数:741
在实际施工中板的钢筋一般采用什么连接方式,连接长度怎么计算?梁的钢筋连接又是怎么样?
在实际施工中板的钢筋一般采用什么连接方式,连接长度怎么计算?梁的钢筋连接又是怎么样?
地区:北京
等级:12 级
头衔:总经理★
钢筋连接方式不分构件而是按直径在16以上的采用机械连接。小于直径16的钢筋采用搭接。标准图集是这样要求的。搭接长度计算长度详标准图集。与砼标号、抗震等级有关。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:8 级
头衔:项目经理★
在实际施工中板的钢筋一般采用什么连接方式,连接长度怎么计算?梁的钢筋连接又是怎么样?
实际施工中板筋一般是按跨布置的,因为板筋多是盘条,所以长度是你想要多长就多长,基本不存在搭接的问题,如果必须要搭接。板面筋在跨中1/3范围内搭接,位置错开。梁的钢筋连接是按钢筋直径大小确定,一般是机械连接或焊接,注意必须要做试件。
 已被举报
地区:天津
等级:10 级
头衔:副总★
板的连接一般就是绑扎的 纵向的16以上柱是电渣压力焊 横向的梁16以上是机械连接 一般具体的要看结构说明
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
施工中板一般不采用连接,梁采用闪光对焊、机械连接、单面双面搭接焊、绑扎搭接的莱娜姐方式
地区:江西
等级:8 级
头衔:项目经理★
实际中,楼板筋一般采用的是绑扎接触搭接。搭接长度见11G101-1第92、93页。基础筏板筋就用焊接或机械连接。
地区:浙江
等级:3 级
头衔:砌墙工
实际板筋是用绑扎联接,一般错开50%,梁现在实际采用气压焊,闪光对焊,单面10d双面5d电焊,及用螺纹帽,但不能在剪力弯距再大的地方接头
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...提问回答都赚钱
> 问题详情
预制钢筋混凝土板与现浇板对接时,( ,在浇筑现浇板。A.预制板应伸人现浇板进行连接后B.
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
预制钢筋混凝土板与现浇板对接时,( ,在浇筑现浇板。A.预制板应伸人现浇板进行连接后B.现浇板应伸人预制板进行连接后C.预制板与现浇板不需连接D.现浇板应覆盖预制板后请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
发布时间:&&截止时间:
网友回答&(共0条)
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&4.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&91.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&51.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:对楼上各位兄弟的看法我有些意见:
1、鉴于强柱弱梁、强节点弱杆件的抗震设计理念,梁的混凝土强度不会比柱高。在柱比梁的混凝土强度高的情况下,节点部位的混凝土强度应该按柱执行,其节点周围一定范围都是柱混凝土等级,这种情况我见过并有技术标准。至于在工地上见到的按梁执行是因为这样方便施工,纯粹是施工走捷径,不应该这样。
2、按抗震设计理念,柱的强度等级比梁高一个等级是最合理的选择,但是由于造成施工难度,所以一般设计院都把梁柱用同一个等级。
3、节点部位的钢筋绑扎是最具技术含量的,很能体现钢筋班和工长的业务水平,在有些情况下,设计对接头部位的构造不详细,主要靠工地技术人员的业务水平,应注意锚固长度和锚固方向。
4、与其说是摸板问题,还不如说是加固问题,进而延伸到脚手架了!呵呵!好麻烦。至于接缝,工人和管理人员认真点就行了
不同意老大的“强柱弱梁的概念是配筋的要求,而不是混凝土要求”的说法,梁柱节点处不同强度等级混凝土采用柱浇捣的施工方法,给施工带来不便,且容易形成邻接面的冷缝,所以一般不按柱的强度等级执行,这说明的是我们的施工技术和管理水平还比较落后,并不是强柱弱梁不是混凝土的要求。
可以肯定的是:当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级达二级时(10N/mm2) ,都会梁柱节点处的混凝土随同柱浇捣。
应当说明的是:梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁板的混凝土强度,会引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足。而且节点部位钢筋加强,往往导致浇筑混凝土时振捣非常困难,我见过2个工程,节点部位因为钢筋过密而普通混凝土无法浇筑,只好用“瓜子片”混凝土代替,但是梁又是普通混凝土,这种情况个人认为很失败,无论设计还是施工。
我也承认很多地方都是像楼上说的那样施工,但是……依据何在?国家那套规范有这个说法???5楼的附件我看了,好论文,但仅仅是一篇论文。
如果觉得我说的有道理,请斑竹老大给我赏赐,呵呵!最好是赏赐MM,俗话说的好:讨个老婆好过年。
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定。
我在施工中遇到过梁、板、柱的强度均不相同的情况,最后请示现场设计工代,还是用的混凝土强度最大的柱子的强度来统一浇筑的。
楼上有人说施工缝一定要留在梁下,我觉得也是不科学的,按照规范只要符合施工缝留设在剪力最小处就可以了,但是在实际中我们一般都留设在梁上口,便于施工。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
柱帽的箍筋是一定要加的,安装的顺序需要现场指导,特别是有锚固弯筋的。
3.模板接缝用粘胶条,单面胶的都可以,但一定要压紧;模板下料要精确。施工缝处模板缝隙过大的还必须要用水泥浆补缝关紧。
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
实际施工时,是与梁同的。因为施工浇注砼时,一般情况是与梁同浇的,这样便于钢筋、模板的工序搭接以及施工缝的留置,笨理想想,总不会每个柱帽留个施工缝吧。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
按设计应加的各种构造筋是不能落的,但实际施工时,还应注意,要清理一下接头主筋上的水泥浆,并要较正一下柱子轴线位移,这时,可用掰筋的方法消除误差。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
柱帽的钢筋一般单做,下料精确是一关键,但更关键的是固定,一定要牢,因为,施工时,振捣工一般特别要在此处加强振捣,以避免蜂窝,因此,这个地方跑模的危险也是最大的。
晕死!我看过好几个节点部位混凝土按柱执行的!为什么楼上的这位这么说,13楼的这个思维真受不了.
我在宁波经历的一个厂房,因为震动很大,所以柱子为C40,梁C30,节点当然是C40,现场操作形成施工缝依然在梁底20cm处.
也不知道是我上当了,还是楼上这么多兄弟上当了,反正是上了一种名叫经验的当.
14楼的兄弟,你所说的是排架结构,柱子是不能断的,梁所起的作用有些只是构造要求,因此,柱子浇注一般一次到顶,梁则采用插筋方法与柱连接。即使是你所说的多层结构,浇灌时,我想,柱子和梁也不可能分清界线在柱与梁交汇的两侧清楚划分砼标号,而梁随柱同,怕也得采用C40,或者如前所说,柱与梁不同时浇,也就不存在节点的问题了,因为,那个部位应该叫做一段柱。
常见的公建或民建的梁、板、柱结构,都应标号统一,即便经济设计,也是到一定层数时从截面尺寸到砼标号加以调整。
linjianshe
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定
毫无疑问,一定是按照柱的强度来的!而且一般柱的砼等级比梁的要高!我现在的工程遇到柱梁标号不同时,是把柱先浇到梁底,然后楼面模板安装好后!再梁和柱之间有钢丝网隔开,浇捣砼时,先浇柱子。防止低标号的砼进入柱内!再浇捣梁!浇筑楼板用什么钢筋_百度知道
浇筑楼板用什么钢筋
提问者采纳
小直径的,6-14mm的现在一般采用三级。正常按照图纸施工就可以了,图纸中有详细的设计的
其他类似问题
为您推荐:
钢筋的相关知识
其他2条回答
一般在用是10-14的螺纹钢吧!
这问题问的,当然是按图纸来了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
>>>某电梯公寓楼高约40m完成此建筑物需要浇制钢筋混凝土1×104m3,用..
某电梯公寓楼高约40m完成此建筑物需要浇制钢筋混凝土1×104m3,用其他建筑材料3.5×104t,混凝土的密度为2.5×103kg/m3,g取10N/kg.(1)已知自来水的密度为1×103kg/m3,若要从地面向楼顶提供自来水,加压设备至少需给水施加多大的压强?(2)若每天要把120m3的水从地面送到楼顶,每天至少应对水做多少功?(3)测量表明,该楼的地基所承受的压强不得超过1.2×106Pa,若房基与地面的接触面积为1×103m2,则此大楼另外添加的装饰材料、各种设备等物质及进入大楼的人员的总质量不得超过多少?
题型:问答题难度:中档来源:成都
(1)由题意知加压设备至少给水施加的压强P至少等于40m高水柱产生的压强.∴P至少=ρ水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×40m=4×105Pa(2)120m3水重G=ρ水V水g=1.0×103kg/m3×120m3×10N/kg=1.2×106N.∴每天至少应对水做功W最少=Gh=1.2×106N×40m=4.8×107J.(3)该楼地基承受的最大压力F最大=P最大?S=1.2×106Pa×1×103m2=1.2×109N钢筋混凝土重G混=ρ混V混g=2.5×103kg/m3×1×104m3×10N/kg=2.5×108N.其他建筑材料重G其他=m其他?g=3.5×104×103kg×10N/kg=3.5×108N.设大楼另外添加的装饰材料、各种设备等物质及进入大楼的人员的总质量为m总,当m总为最大值m’总时,由题知:F最大=G混+G其他+m总′g∴1.2×109N=2.5×108N+3.5×108N+m总′×10N/kg.∴m总′=6×107kg也就是添加物质及进入大楼人员的总质量不得超过6×107kg答:至少给水施加的压强4×105Pa,每天至少应对水做功4.8×107J,添加物质及进入大楼人员的总质量不得超过6×107kg.
马上分享给同学
据魔方格专家权威分析,试题“某电梯公寓楼高约40m完成此建筑物需要浇制钢筋混凝土1×104m3,用..”主要考查你对&&液体压强的计算,压强的大小及其计算,功的计算&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
液体压强的计算压强的大小及其计算功的计算
液体压强的计算公式:P=ρgh(ρ是液体密度,单位是千克/米3;g=9.8牛/千克;h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是米。)对液体压强公式的理解 1.由公式可知,液体内部的压强只跟液体的密度和深度有关,而跟液体的质量、重力、体积以及容器的形状、底面积等无关。 2.公式只适用于计算静止的液体产生的压强,而对固体、气体或流动的液体均不适用。 3.在液体压强公式中h表示深度,而不是高度。判断出h的大小是计算液体压强的关键,如图所示,甲图中A点的深度为30cm,乙图中B点的深度为 40cm.丙图中C点的深度为50cm。4.运用公式时应统一单位:ρ的单位用kg/m3,h 的单位用m,计算出的压强单位才是Pa。  5.两公式的区别与联系:是压强的定义式,  无论固体、液体还是气体,它都是普遍适用的;而是结合液体的具体情况通过推导出来的,所以适用于液体。
6.用公式求出的压强是液体由于自身重力产生的压强,它不包括液体受到的外加压强。
转换法和控制变量法探究液体压强大小跟哪些因素有关:&&&& 在探究液体压强的大小时,由于液体压强的大小不易测量或是不能直接观测到它的大小,我们用“转换法”,通过液体压强计中两玻璃管液面的高度差的大小来比较液体压强的大小,将抽象的东西变成了直观且形象的东两,使问题简化了。&&& 由于液体内部压强跟液体的深度和液体密度两方面因素有关,所以在探究液体内部压强的规律时要采用控制变量法,即在探究液体压强与深度的关系时,要保持液体密度不变,在探究液体压强与液体的密度关系时,要保持液体的深度不变。计算公式:P=F/S,式中p单位是:帕斯卡,简称:帕,1帕=1牛/米2,压力F单位是:牛;受力面积S单位是:米2。对压强公式的理解:1.此公式适用于任何情况,即固体、液体、气体的压强计算都可用此公式。2.此公式中各物理量单位分别是p→Pa、F→N、s→m2。在计算物体的压强时,只有当F的单位为N,S 的单位为m2时,压强的单位才能是Pa,因此在计算中必须统一单位。3.一张报纸平放时对桌子的压强约0.5Pa。成人站立时对地面的压强约为1.5×104Pa,它表示:人站立时,其脚下每平方米面积上,受到脚的压力为1.5× 104N。 4.公式中的,是压力而不是重力。即使在某些情况下,压力在数值上等于物体所受的重力,也不应把公式直接写成,而应先注明F=G得:。 5.公式中的受力面积S,是指受力物体发生形变的那部分面积,也就是两物体的实际接触面积,而不一定是受力物体的表面积。如图所示,一个圆台形物体置于水平地面上,分别采用A、B两种方式放置,对地面的压力不变,但图A中受力面积是S2,图B中受力面积为S1,而它们都与水平地面的面积大小无关。6.& 由公式推导出F=pS和可用于计算压力和受力面积的大小。巧用求柱体压强:& 将一密度均匀、高为h的圆柱体放在水平桌面上,桌面受到的压强,所圆柱体(包括长方体、正方体等)产生的压强,只与固体的密度和高度有关,而与固体的重力、体积和底面积因素无关,应用公式就给解这类题带来很大方便。例1如图所示,两圆柱形铁柱的底面半径之比是 3:1,高度相同,则它们对水平地面的压强之比为(&& )A.3:1B.1:3C.1:1D.9:l解析:本题是分析圆柱体的压强,可直接利用公式进行分析。因为两圆柱体的密度相同、高度相同,所以压强相同,选项C正确。答案:C功的计算公式:功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上通过的距离(s)的乘积。(功=力×距离),W=FS。单位:国际单位制中,力的单位是N,距离的单位是m,功的单位是N·m,它有一个专用名称叫做焦耳,简称焦,用符号J表示,1J=1N·m。在利用该公式进行计算时的注意点: (1)力与物体移动的距离在方向上必须一致;(2)力与物体移动的距离必须对应于同一物体;(3)力与物体移动的距离必须对应于同一段时间。
发现相似题
与“某电梯公寓楼高约40m完成此建筑物需要浇制钢筋混凝土1×104m3,用..”考查相似的试题有:
2515571400539645974168132773409762

我要回帖

更多关于 装配式钢筋混凝土楼板 的文章

 

随机推荐