科隆50海尔柜机制热一会就停没有电加热是什么情况?

柜机空调:制热量)W 制冷量5000W 制冷|制热|额定功率W 3620W电加热1800W用2.5铜芯线可以吗
冬天开电加热能承受吗_百度作业帮
柜机空调:制热量)W 制冷量5000W 制冷|制热|额定功率W 3620W电加热1800W用2.5铜芯线可以吗
冬天开电加热能承受吗
无限专用0119
你这个也就是3P的空调,我就按你的制热量和制冷量算,通常国内的分体空调能效(COP)也就是2.8,相关计算如下:1、制冷时,制冷量为5000W,输入功率也就是1785W(),对于空调而言,最大耗电量在压缩机(为单相220V感性负载),运行时1KW的压缩机电流为8A.制冷时总的运行电流为14.3A.2、制热时分为两部分,一部分是通过切换四通阀到制热状态进行加热,其运行电流为同制冷时相同为14.3A.另一部分就是用于辅助加热的电加热器,功率为1800W,因电加热器为阻性负载,220电压1KW的加热功率运行电流为4.5A,那么制热时电加热器的运行电流为8.1A.就算是在冬天压约定缩机和电加热器同时工作,其总的运行电流为22.4(14.3A+8.1A).3、再说一下导线的载流量,因电线导电存在集肤效应,导线的直径越大,其单位截面积的载流量就越少.通过查表可知,2.5平方毫米的导线1平方毫米的载流量为9A,也就是说2.5平方的线可以通过22.5A的电流.4平方毫米的导线1平方毫米的载流量为8A,可以通过32的电流.通过以上分析,你说的柜机选4平方的就足够了!
其他类似问题
扫描下载二维码||||||||||
||||||||||
查看: 815|回复: 11
奥克斯柜机制热效果不好,怎么回事?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
奥克斯2匹柜机制热不好,内机粗管烫热,细管不热,拔插四通阀线无换向声音,线圈1.6千欧,有220伏电。压机工作电流4.5A,电加热有4.5安。我怀疑四通阀坏,请教各位大神。
阅读权限15
在线时间 小时
跟着你的感觉走 没错
阅读权限60
在线时间 小时
就是你想的那样啊!!!!
阅读权限55
在线时间 小时
四通阀不换向,打两次不行就换。
阅读权限30
在线时间 小时
应该就是四通阀坏了
阅读权限10
在线时间 小时
内机粗管烫热,细管不热,,,为什么是四通阀坏/
阅读权限20
在线时间 小时
毛细管有问题,
阅读权限25
在线时间 小时
是不是缺氟?接压力表试试。
阅读权限20
在线时间 小时
是不是缺氟?接压力表试试。
线圈坏了有可能,看一下气液分离器是凉的,否则四通阀坏
阅读权限10
在线时间 小时
看下&&内风机& && &我觉得 你的内机换热量有点差&&是风量小了&&还是蒸发器脏了