屋顶防雷消防管网需要做防雷吗?原则上是由哪一方来做?

屋顶消防水箱的通气管、自控预留管、溢流管、泄水管按多长算? _造价人问答网_造价问答网_工程造价问答_预算问答_造价人_86造价网旗下网站
屋顶消防水箱的通气管、自控预留管、溢流管、泄水管按多长算?
已解决&&--&&&&--&&4个回答&&8次浏览0
屋顶消防水箱的通气管、自控预留管、溢流管、泄水管按多长算?
参与回答问题,赢取积分,积分兑换精美奖品
上一个问题:
下一个问题:
回答人: -
- 提交时间:&& 有用(0)&
这些一般都含在水箱是单价里,不再另计。
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
回答人: -
- 提交时间:&&
按出屋面2米高计算即可。
回答人: -
- 提交时间:&&
这个应该看设计要求或依据现场情况才能决定。
回答人: -
- 提交时间:&&
通气管超出屋面2米
泄水管泄水管应伸出结构物底面不小于30mm溢流管一般20CM自控预留管 设计要求了
回答人: -
- 提交时间:&&
可以看图设计要求计算
如要投诉或提出意见建议,请到
Copyright & 2009 - 2015 86zjr Inc. All Rights Reserved消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾初期先用屋顶水池的水灭火,然后管道压消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压的吗?也就是说火灾初期先_百度作业帮
消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压?也就是说火灾初期先用屋顶水池的水灭火,然后管道压消防喷淋系统中的屋顶水池及稳压水泵不是给管网加压的吗?也就是说火灾初期先用屋顶水池的水灭火,然后管道压力下降报警,压力开关启泵,向管道加压送水.请问启动消防泵后屋顶稳压设备还需要参与工作吗(即是稳压水泵往管道加压)?还是靠消防泵直接送水到管道里?这样压力能满足要求吗?我看了一下稳压水池那条稳压管道是接到湿式报警阀前的那段管道的?
你说的是喷淋系统的稳压管,规范要求稳压管接在湿式报警阀前,管径不小于80mm.为什么要接在报警阀前呢?是因为有喷头动作之后,报警阀就可能会动作,这样会提醒检查是否是真的火警.一般屋顶水箱的水量是10分钟给水量.这样在消防水泵启动前给一个确认的时间,防止频繁启动喷淋水泵而造成管网的损坏.为什么加装稳压泵?是因为屋顶水箱的静水压力不能满足喷淋系统最不利点的水压要求.因为屋顶水箱的底部一般只是比喷淋管道高3至5米,扣除沿程压力损失,最不利点的实际水压非常小,因此用一个小流量的泵进行补压.你的问题可以解答如下:1、启动消防泵后屋顶稳压设备还需要参与工作吗(即是稳压水泵往管道加压)?答:不需要.因为那台泵流量太小.一般在做施工时,考虑采用电节点压力点控制启泵和停泵的控制.2、还是靠消防泵直接送水到管道里?答:喷淋泵直接启动将水送到喷淋管网.3、这样压力能满足要求吗?答:压力是能够达到要求的.工程设计应该考虑到消防用水量、流量、扬程等技术参数.4、我看了一下稳压水池那条稳压管道是接到湿式报警阀前的那段管道的?答:那是规范要求的.
其他类似问题
扫描下载二维码我家的房屋是四层屋顶是用铁皮做的还用安装防雷吗_百度知道
我家的房屋是四层屋顶是用铁皮做的还用安装防雷吗
要的!因为屋顶是铁皮的导电体,以防万一,安全第一,不象水泥楼面!!
其他类似问题
为您推荐:
修改病句的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁机房(通信、消防、监控)防雷要怎么做?_百度知道
机房(通信、消防、监控)防雷要怎么做?
机房内不带电的金属物都要做等电位接地连接.机房低压供电回路安装多级浪涌保护器.机房内有合格的接地装置,特别是机房最末端的保护器的电压保护水平要足够低(比机房内设备耐冲击过电压的极限值低20%):1,可在机房内防静电地板下安装铜的等电位连接网.有条件的话所有线都采用屏蔽线或用屏蔽材料布线6,最好不超过10米)4,具体做法可参考GB或GB3.机房所在建筑有防雷措施2.进出机房的弱电信号线在进机房后要安装参数合适的浪涌保护器5重点有几方面,而且安装位置不能离设备太远(指导线敷设长度,且与建筑及电气接地装置共用接地体
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
com/zhidao/pic/item/e6a7eff76fce9ffdfaaf51f3de6639;&nbsp.hiphotos://b://b.深圳市海易特科技开发有限公司竭诚为您服务://b.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=fabaa1e0e909b7a488fa/e6a7eff76fce9ffdfaaf51f3de6639.jpg" esrc="http.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。<a href="http.baidu./zhidao/wh%3D450%2C600/sign=ed4bd41da4c27d1ea158/e6a7eff76fce9ffdfaaf51f3de6639电子守护--防雷专家&nbsp
机房的消防系统最理想的方法是用气体灭火(七氟丙烷FM200)1、机房比较大或者机房比较多且相邻的情况下,建议采用有管网气体灭火,比较节约造价,不过施工稍长点时间,要安装气体管网。2、机房面积小的地方采用柜式气体灭火最划算了。去年我们银行十楼和三楼新建了几个机房和保密机房,就是这么做的。你可以找长沙的这家单位(赵),规范施工。希望对你有用。
这么专业的问题肯定得找深圳天盾的何工啊。。。。。
找深圳的太远了,还不如找长沙普天。
还是找上海雷迅吧,老品牌质量好
石家庄和嘉科技有限公司
防雷的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁机房防雷接地可以跟消防水管连接吗_百度知道
机房防雷接地可以跟消防水管连接吗
主要看消防水管离机房接地的位置是多远,一般距离过近是肯定要求连接的。不然有可能有地电位反击的情况发生。 有很多业主认为施工方把接地网与水管相连是偷工减料的行为,不可否认,接地装置与人工自然接地体相连接,可以起到事半功倍的作用,在这上面,施工方应该做好协调解释工作。
其他类似问题
为您推荐:
应当采用等电位连接带与建筑物基础共地、美观。接地母线采用16m2地线或25m2地线与大楼主钢筋可靠连接,应就近打开建筑物柱内钢筋,用不小于Ф12圆钢或40×4扁铁与柱筋焊连,方可复原,单点接地,建筑物柱内钢筋焊接完毕;安装好后的等电位连接带应平直;各连接点接触电阻,应尽可能的小不可以
在建筑物防雷设计规范GB (2000版),第6.3.4条
穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。
三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。
由以上看出,消防管不是建筑内部的导电物,一般地,将建筑物内如基础内钢筋作为基础接地体。
防雷接地有专用的接地网,不能通过消防管道用于接地
防雷接地有专用的接地网,不能通过消防管道用于接地
机房防雷的相关知识