三相422a用21kw 三相电 多大电缆缆

150A电流配多大电缆
查看: 7079|
摘要: 电线电缆截面积与电流的关系: 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A ;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 150-120=30 ; 30/5=6;应外加6个平方毫米,共取25+6=31 ...
电线电缆截面积与电流的关系: 16平方毫米铜线的安全载流量--91A ;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
150-120=30 ; 30/5=6;应外加6个平方毫米,共取25+6=31个平方毫米。对应电线电缆截面积规格:0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
240,150A电流需35平方的电缆。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:总容量43kva单相最大电流190a,用多大的三相五线电缆_百度知道
总容量43kva单相最大电流190a,用多大的三相五线电缆
总容量43kW的单相负荷,为保证安全运行,建议使用4×16+1×6的铜芯电缆。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
按1KW2个电流算,960A,电缆建议每相用2根240mm2,YJV电缆,空开选用2000A断路器
400A空开是指每个主触头可通过400A的额定电流。不是三相电流之和。另外还有脱扣电流。(例如:一只100A的空开,指的是触头可通过100A的额定电流,但同样1...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'电工问题, 576KW 的用电功率 在三相供电情况下 其流量为多少安培 A 要用多大的电缆承载。 告诉我计算方法谢谢!!
电工问题, 576KW 的用电功率 在三相供电情况下 其流量为多少安培 A 要用多大的电缆承载。 告诉我计算方法谢谢!!
电工问题,
576KW 的用电功率
在三相供电情况下 其流量为多少安培
要用多大的电缆承载。
告诉我计算方法谢谢!!
576/0.4/1.732/0.8=1039A其中0.4是额定电压,380V的电压实际额定电压是0.4千伏。1.732就是根号3。0.8是功率因数,这个是我估计的。这个电流,采用3*240的铜芯电缆双拼,或者是单芯185的双拼也可以。
其他回答 (7)
估算吗还是精确点。
3X4平方电缆
计算电缆载流量选择电缆 
  导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 口诀第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
  1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
  ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
  现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
  例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
  当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
  当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
  当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 口诀第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
  例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
  当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 口诀第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  例如对裸铝线载流量的计算:
  当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 口诀第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
  例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
  对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
  三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
基本估算方法 就行& 呵呵& 吧方法简便的告诉我!!我是说这个功率是单向的& 便问三相供电&& 大约有多少A
电流是8=979.59A;需要3×300+1×150的电缆两根啊,给你参考!
下面两位仁兄都错了、而且我不知道他的“588”从哪来的。算这个还得涉及功率因数、具体的计算方法还得靠公式。
我给个公式你:电功率P=根号3(大概为1.732)×线电压U×线电流I×功率因数0.8(大概的,0.75也行),你带入公式算就可以了、再不懂的可以问我。
这么大负荷的配电应该是由国家电网负责施工放线,要建配电所变压器和无功补偿装置…
电工问题, 576KW 的用电功率 在三相供电情况下 其流量为多少安培 A 要用多大的电缆承载。 告诉我计算方法谢谢!!
&&&&&& 电流可以计算,但是电缆选择一般是查手册,因为计算比较麻烦。
电流计算公式:I=P/√3×U·Cosφ,(功率因数取0.85、也可根据实际功率因数值来计算),
576000÷(1.73×380×0.85×0.85)=8.79=1014.7A,查表800平方单芯铜电缆可以满足要求,它的截流量是1100A。