单相20KVA的稳压器、空气开关和漏电开关应该按什么顺序安装_百度知道
单相20KVA的稳压器、空气开关和漏电开关应该按什么顺序安装
工厂用电;现在用的电是220V的,门口的三相电里取了其中相进来的。电子俯敞碘缎鄢等碉劝冬滑厂主要有2匹空调1台、烙铁10把、风扇20台、照明40个(40W)、饮水机2台、电脑三台、传真、打印机以及电动螺丝刀。由于工业区内有大型机器电压低的时候在185V-190V浮动,长期在200V下一点,只有下班时间才回复正常范围,电脑也经常出现电压不够而关机,打印机有时也无法正常使用,最近网购了台20KVA稳压器;问:这台稳压器对现在的用电有多大的帮助?单相20KVA的稳压器、空气开关和漏电开关应该按什么顺序安装?空气开关和漏电开关用多大的合适?非专业人士请不要回答,在此谢过!
提问者采纳
首先你的稳压器容量是20kva,我们计算容量都要保守估计,留出足够的余量,20kva的稳压器实际输出功率根据负载特性不一样所以输出功率也有区别,我们一般取0.7,也就是14kw的功率,空调和电脑是耗电大头,其实你厂里的耗电量不是很大,只是电压偏低,你厂里的使用功率空调,烙铁,风扇,照明,等等都加起来也就不到10个kw,还有不是同一时间负荷,所以足够了,关于开关选配总的选60a的就够了,型号为DZ47-63,分支为了不影响维修使用。建议各路都装开关,空调。流水线。照明,插座分开来选配开关,空调25a俯敞碘缎鄢等碉劝冬滑。照明16a。插座25a。分支选择漏电型的小型断路器。这样装起来安全即使其他线路有问题不至于拉总开关!
60A的空开和漏电开关装在稳压器前面?
后面。前面也要开关的。选一样大的就好了。2p的小型断路器
提问者评价
谢谢,祝你好运!
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Runtime Error
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a &customErrors& tag within a &web.config& configuration file located in the root directory of the current web application. This &customErrors& tag should then have its &mode& attribute set to &Off&.
&!-- Web.Config Configuration File --&
&configuration&
&system.web&
&customErrors mode=&Off&/&
&/system.web&
&/configuration&
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the &defaultRedirect& attribute of the application's &customErrors& configuration tag to point to a custom error page URL.
&!-- Web.Config Configuration File --&
&configuration&
&system.web&
&customErrors mode=&RemoteOnly& defaultRedirect=&mycustompage.htm&/&
&/system.web&
&/configuration&

我要回帖

更多关于 ups电源20kva 的文章

 

随机推荐