电流互感器倍数计算烧坏一支,电量将如何计算

计量上三只电流互感器极性接反,反馈反向有功电量怎么计算。_百度知道
计量上三只电流互感器极性接反,反馈反向有功电量怎么计算。
台区用户使用的变压器计量,三个电流互感器K1,K2进出接反,总计量电能表电量示数为4682.58千瓦时,左下角显示 -IA-IB-IC 。远程抄表系统反馈正有功电量4682.58千瓦时。反向有功电量4548.62千瓦时。倍率为30。之前一直算正有功电量,憨稜封谷莩咐凤栓脯兢并未注意反向有功。请问需追加该台区多少用电量。是否为反有功电量乘以倍率?分不多了 请见谅。
尽管电流互感器极性接反,电子式电能表只是有反向计量记录,但憨稜封谷莩咐凤栓脯兢不影响准确正向计量数据(反向也同时被正向计量),所以,电度表计量不存在差错电量。
不是用户个人的 , 是变压器上的总表。总计量。而且电表上也只显示上月电量,和当前示数。反向有功电量是远抄系统反馈到电脑上的,在电表上看不到反向有功的。只能看到左下角-IA-IB-IC这个不需要追补反向有功电量吗?拜托了 -。- 看到一定要回答我。
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&互感器故障处理方法汇总
电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。所以CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。那么我们怎样发现CT二次开路故障呢,一般可从以下现象进行检查判断:  (1)回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。  (2)CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。  (3)CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。  (4)继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。电技术联盟 S  (5)电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。  (1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。  (2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。  (3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。  (4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。  (5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。&
&&&&|&&&&|&&&&|&& &&|&&无法找到该页
无法找到该页
您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
请尝试以下操作:
确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
如果通过单击链接而到达了该网页,请与网站管理员联系,通知他们该链接的格式不正确。
单击按钮尝试另一个链接。
HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。Internet 信息服务 (IIS)
技术信息(为技术支持人员提供)
转到 并搜索包括&HTTP&和&404&的标题。
打开&IIS 帮助&(可在 IIS 管理器 (inetmgr) 中访问),然后搜索标题为&网站设置&、&常规管理任务&和&关于自定义错误消息&的主题。电流互感器烧坏一只,电量将如何计算_百度知道
电流互感器烧坏一只,电量将如何计算
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
我有更好的答案
计量仪表也有两相CT的解法,10KV系统以前都是两相计量。
其他类似问题
为您推荐:
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖