断路器符号 国标的隔弧板安装是否有国标或国际标准参考?

您当前的位置: &
&乐清鑫龙电器有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
电 话:7 手 机:联系人:陈经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
传 真:7我司24小时在线QQ:
一、概述。&
为LS产电接触器,其产品使用寿命长,可靠性高,结构紧凑,型号齐全,能够适用于各种应用情况下的电动机控制与保护。&
二、特点。&
1、多种控制电压规格的交直流线圈可供选择。&
2、产品使用寿命长,可靠性高。&
3、附件齐全且通用。&
4、导轨或螺钉安装均可,使用方便。&
5、防触电安全罩设计,使用安全。&
6、大容量接触器(100-800A)俊采用纯铁铁芯,线圈为可抽出式结构,更换方便。&
7、大中容量(100-800A)的接触器线圈具有交、直流通用及110V-200V通用的特点。&
GMC-6一、适用范围 LG交流接触器是九十年代最新产品。本系列产品为交流50Hz或60Hz,额定绝缘电压为690-1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时的额定工作电流GMC-12。主要供远距离接通及分断电路之用,适用于控制交流电动机的起动、停止及反转。符合IEC,VDE0660,GB14048.4。
二、工作条件2.1 海拔高度不超过2000米;2.2 周围环境温度:-5℃~+40℃2.3 空气相对湿度:在40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较高的相对湿度;2.4 大气条件:没有会引起爆炸危险的介质,也没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃等;2.5 安装在无显著摇动和冲击振动的地方;2.6 安装在没有雨雪侵袭的地方;2.7 控制电压允许变动范围:80%~110%Us。
三、结构特点3.1 总体结构接触器为双断点触头的直动式运动机构,具有三对常开主触头,辅助触头可有二常开,二常闭。接触器触头支持件与衔铁采用弹性锁扣联结,消除了薄弱环节。动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑,可防止外界物及灰尘落入活动部位,接线端都有防盖,人手不能直接接触带电部位。接触器外形尺寸小巧,安装面积小。安装方式可用导电导轨安装,也可用螺钉紧固,与其它同类产品相比,操作频率和控制容量更高。产品安全、可靠性好,为国际先进的接触器机各种。3.2触头系统主、辅助触头材料由电性能优越的银合金组成,具有使用寿命长及良好的接触可靠性。灭弧室呈封闭型,并有阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅,Ie&22A无灭弧隔弧板。Ie&22A装有金属隔弧板,保证人身及临近电器的安全。接线螺钉采用新型自升螺钉,瓦形垫与螺钉不分离可节省接线用时。3.3磁系统电磁系统工作可靠,损耗小、噪音低、具有很高的机械强度,线圈的接线端装有电压规格的标记牌,标记牌电压等级涂有特定的颜色,清晰醒目,接线方便,可避免因接错电压规格而导致线圈烧毁。&
LS产电交流接触器产品型号:&
韩国LG/LS产电:GMC交流接触器、GMD直流接触器,详细型号规格,如有不明白可咨询。本公司销售GMC接触器和GMD接触器现货供应,有量可在优惠。
LS产电交流接触器GMC、GTH热继电器、ABE塑壳断路器 江苏代理 GMC系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50HZ或60HZ,电压220V至660V\电流至于620A的电路中,供远距离接通与分断电路及频繁起动\控制交流电动机,接触器还可组装成积木式辅助触头组,空气延时,机械联锁机构等附件,组成延时接触器,星三角起动器,并且可以和热继电器直接插接安装,组成电磁起动器.
商品基本参数
a.额定电流 :9~800A AC负载(4~440KW);
b.结构紧凑,外形美观;
c.多种附件齐全,寿命长;
d.GMC-100至GMC-800交、直流线圈通用,50HZ、60HZ通用且操作电压范围宽,抽屉式线圈e.结构,易于更换线圈;
f.内置优质浪涌吸收器,电磁干扰小。
LS产电直流接触器
LS产电直流接触器
LS产电直流接触器
摘要:月,中部大部分省份出口迅猛增长。湖南、河南、山西的出口增速分别达到了16.9%、25.1%、20.8%、38.1%,大幅高于全国1-5月出口0.7%的增速。分析原因,是东部地区的加工贸易和劳动成本比较高产业向中部转移。
工作原理编辑
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。
锚点锚点锚点
2主要特性编辑
断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。
额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。
额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。
短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。
额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。
短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释:
1、断路器的额定极限短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
2、断路器的额定运行短路分断能力:按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力;
3、额定极限短路分断能力的试验程序为O&t&CO。
其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。
4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O&t&CO&t&CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。
因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。
IEC947&2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、短路瞬动的断路器)的Ics可以是25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。
一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。
无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型&高分断型,比S型&普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。
断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。
主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。
断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。
锚点锚点锚点