4p漏电断路器接线图3p+n与4p使用有什么区别

那4P开关加一个漏电保护装置就是3P+N吗?? 那3P开关加一个漏电保护装置叫什么。。还有2P开关加上漏电_百度知道
那4P开关加一个漏电保护装置就是3P+N吗?? 那3P开关加一个漏电保护装置叫什么。。还有2P开关加上漏电
我是新手 麻烦您了~~
提问者采纳
2P ,且都具有热磁脱扣功能,短路能力也一样:2P带三个保护极的三极断路器: 1P,检修时为防止火,但上级断路器必须有漏电脱扣功能:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,对于比较重要。 大哥你的提问里可没提到外形、1P,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者。 所以,模数为2*18mm=36mm,模数18mm、零线,可用1P+N(如施耐德的DPN); 2、检修与操作频繁,1P+N,其他方面却与保护极的结构一样;当N线为不可开断中性线。 1P------单极断路器:1P带一个保护极的二极断路器、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,4P,用1P就可以、用2P的理由,仅控制火线(相线),但只有火线具有热磁脱扣功能、零线,1P+N、零错乱造成事故; 1P+N----单极+N断路器; 3。你要哪家的,则模数为18mm:4P不是保护极的极可以是, 3P+N 。开闭中性极——只用以开闭中性极而不需有短路能力的极。 非保护极——不带过电流脱扣器,同时控制火线,最好还是用2P(成本高些)、为减少成本:3P带三个保护极的四极断路器:1P+N带二个保护极的二极断路器。当N线为非保护极或开闭中性极时,3P现在的开关有、为检修时避免1条的问题,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素,内部装1P和装1P+N是有区别的,具有热磁脱扣功能、容易出现故障的用电回路。 漏电断路器是在上述类型上增加漏电保护功能,可以得出以下结论。这些断路器的区别单极断路器。所以:3P+N带四个保护极的四极断路器,分别列出了漏电附件本身的宽度和与断路器组合以后整体的宽度。极——仅与断路器主电路的一个单独导电路径连接的并且带有用来接通和断开主电路的触头部分保护极——带有过电流脱扣器的极,同时控制火线。每家漏电断路器的外形尺寸不一样的(主要是宽度)。不可开断中性线——中心线不断开对于微型断路器来说,必须切断上级电源,但效果不同。高度。C65系列微断加上漏电附件即可组成漏电断路器: 1,模数为2*18mm=36mm。即单极带剩余电流保护的断路器 2P------单相2极断路器?施耐德的尺寸比较标准。下面的尺寸主要指宽度、深度与其他品牌一致的:“非保护极”或“开闭中性极”
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
漏电保护装置的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求1P、2P、3P、4P断路器的作用???_开关_百科问答
求1P、2P、3P、4P断路器的作用???
提问者:葛董宇
1P、2P、3P、4P断路器的作用,可以用在家电上吗?1P断路器断零线还是火线,那2P同时断火线零线吗? 2P断路器具有同时切断2路电源的功能,但是不允许同时切断火线和零线,(当你同时切断火线和零线后,一旦断路器其中一极损坏,例如接零线一极损坏,则整个供电回路都有电,这是极为危险的。因此,国家标准是零线不能断开的。)如果只需使用其中一极,另一极可以空着不用。任我行 回答采纳率:36.4%
18:55满意答案好评率:0%1P断路器可以用在家电中,正确接法应该是切断火线,2P断路器也可以用在家电中,但只能接火线,分别控制不同的家电(零线不能断开)(2P漏电断路器除外,它是火,零分开的,零线实际上并没断开)3P一般用于三相控制电路,用作电路的分断,家庭一般用不上,4P断路器是带漏电保护功能的三相断路器,一般用于工业上,用作电力线路的保护,控制。相关内容
•断路器中的1P,2P,3P是什么意思?10.03.31
•请教 1P+N,1P,2P断路器有什么区别? 哪种开关不可以混用零线?10.10.20
•断路器总开关用3p和4p有什么区别 什么情况下用3p ,什么情况下用4p ?10.10.10
•断路器1p,2p,3p有什么区别?10.04.06
•JNC-100-100/3P哪位知道是哪个厂家的断路器,是哪一个型号?09.07.17
1p n与2p区别
泡泡堂1p和2p怎么攻击
2p断路器触电会断开吗
格力空调1p价格表
1p空调适合多大面积
1p空调一小时几度电
2p空调适合多大面积 其他答案可以用,1P切断的是火线。2P同时切断火线和零线修理你 回答采纳率:11.0%
20:461P断路器可以用在家用中,它用在电源的分路中,它要切断火线。2P断路器它可以当做总开关, 也可以当做分路用,它同时切断火线和零线。⒍h④ 回答采纳率:9.1%
21:06都可以用在家用电器上,短路时可以自动断开。1P一般用来控制大功率的灯,像我们用的面板开关只能用到10A。二个1000W的灯就有9A多了,所以,大功率的灯太多,得用断路器,所有的开关上端都是接火线的。2P的不带漏电的我一般左边是火线,右边接零线,如果是带漏电的,上面有标N的接零线。3P的可以用在三相空调上。4P的也就是3P带漏电的,可以作总开关。。。。1P。2P。3P的都有不带漏电和带漏电的,不带漏电的线可以随意调换,但带漏电的一定要,是一定要按要求接零线,必须得有零线过,要不然,它就不起漏电保护的作用了。不带漏电的仅起短路时跳闸。带漏电的在漏电或短路时跳闸。。。。如有不明追问就是了水/wx绅 回答采纳率:28.3%
21:09都可以用的1P的单开只用在火线上就好了2P的可以把火线零线都接上,到时候就同时断开了水是冰的觉醒 回答采纳率:22.0%
21:54请教 1P+N,1P,2P断路器有什么区别? 哪种开关不可以混用零线? 1. 1P+N的断路器的N是用来接零线的并且不可分断,不管开关的合与分N线始终处于导通状态。2. 1P的通常控制火线的分与合。3. 2P断路器可以同时控制火线和零线,合上开关时火、零同时接通,分闸时同时断开。4. 1P+N和2P都是2极开关,但1P+N实际上是假2极,因为它的零线始终是导通的。5. 如果是漏电断路器就不能混用零线,同一负载的火线和零线必须接在断路器的出线端,否则 断路器推不上(跳闸)。提问人的追问
19:03 只要带漏电的都不可以混用零线吗回答人的补充
19:26 漏保开关不能混用零线只是针对漏保出线端接线而言,漏保的进线端零线可以与其他开关(断路器)的零线接在一起。例:电灯的火线与零线,火线只要经过漏保零线就必须与接在漏保出线端的零线相接,否则灯一开漏保就跳闸。 这是电器模块化标准中的关于断路器模位数的标识方法。P是英文&位置&POSITION的第一个字母。1P即占用一个标准位置,这种断路器常作为单相电路中相线的通断控制及过流检测。2P则为两个标准模位,可控制单相电路的零、火线的通断并具备分别检测零、相线过流值的功能。1P+N也是占用2个标准模数位,也能分别检测相、零线(中性线)电流的功能,但过流跳闸时仅切断相线,以保持零线(即中性线)的常通状态,常用在电器无专用接地线的回路中,或三相供电分支的单相电路防止相间不平衡供电的电路中。回答人的补充
17:42 在使用漏电断路器的电路中,不能随意混用零线,电路中的相、零线必须是从相应漏电断路器中引出的,以保持电路正常工作时断路器中零序互感器(作漏电流检测)中电流的平衡。-------------------------------------------------------------------------------- 其实就是为了节省成本,对断路器来说,1P+N和2P,3P+N和4P,共同点在于故障的时候,相线和中性线都断开,不同点在于,1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有,也就是相线发生故障,断路器可以动作,中性线发生故障,断路器不会动作。所以便宜点。其实就是为了节省成本,对断路器来说,1P+N和2P,3P+N和4P,共同点在于故障的时候,相线和中性线都断开,不同点在于,1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有,也就是相线发生故障,断路器可以动作,中性线发生故障,断路器不会动作。所以便宜点。------------------------------------------------------------按设计标准,考虑8KW,总空开用40A的,照明采用1P+N的空开,普通插座采用1P+N的16A漏电,厨房卫生间均采用1P+N的20A漏电,客厅空调采用1P+N的20A的漏电,卧室里就采用1P+N的16A的漏电就行。总开关用2P32A空开,厨房插座用20A漏电,厕所用16A漏电,每个空调用2P16A空开,照明用1P16A空开,其他房间插座用20A漏电,一般都是这么分的
回答者:雷思江
Mail: Copyright by ;All rights reserved.断路器的3P还是4P的选择
民规》第二稿
7.5.4 &三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1 &正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
&带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3 &在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4 & TN-C系统严禁采用四极开关。
&保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6 & TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7 & IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
附4P断路器四种类型:
①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;
②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;
③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;
④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关
四极断路器的选用
& & 于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。&
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统
;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。&
关于四极断路器的应用:
目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器)的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:
&TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
&TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
&进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用)
&用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
#分享网络#