空调机房设计与安装换向阀门安装

查看: 3733|回复: 6
穿过空调机房防火阀应该装在机房外还是机房内???
如题. 有一本书上说应该装在机房外
都可以 ,国外的是做在墙里
本帖最后由 zdq1969 于
14:35 编辑
里外都可以,风阀距离墙控制在200mm以内。
本帖最后由 beidaihebian 于
13:23 编辑
防火阀安装是机房内外的问题,我以为可以有两种选择:
1、对于一般的情况,宜尽量选择安装在机房内
原因是:通常情况下,机房相邻的房间或空间要么是其它设备或管理房间,要么是那些房间是装有吊顶,而机房是我们通风空调的房间,我们进出方便,检修等随时进出都可以。
2、若不能安装在机房内,或安装在机房内有困难,更或者安装在机房内检修有困难而安装在机房外检修相对方便些, 那么就可以安装在机房内。
对,同意楼上的观点,装在室内方便检修。。
五楼的这个观点很对,但是那本书上是这么说的,因为火是从外面到空调机房里面,把阀门装在外面就比较可靠,如果装在里面那火已经过了机房隔墙后才被阻止。出发点不一样。
Powered by提交之阀门应为认可之制造厂制造,所有阀门必须满足设计及规范要求:最大系统阀门系统额定级别系统工作压力(kPa)BS5150至BS5160冷冻水2500PN25级采暖水2500PN25级冷却水1000PN16级补给水800PN16级2)
工艺要求:阀门的表面处理均符合GB12252-89的标准规定。a)
除橡胶、铜及不锈钢外,阀体等铸件在完全除锈、除水及气体之后内外表面均需以卫生级无毒环氧树脂粉末涂敷(静电喷涂烧结法)。b)
涂层光滑均匀无缺陷,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因为空气温度变化而分解。3)
阀门检验: 为保证所提供阀门符合本工程要求,供货方需于交货前进行规定检验,项目如下:a)
涂层厚度、硬度、附着力、耐冲击试验、聚合度试验、b)
直流电火花检漏仪检测漏涂点c)
铸件表面用数字式粗糙度仪检测粗糙度。d)
水压试验: A.阀壳强度试验:压力为1.5MPa(2.4MPa)不得渗水。e)
B.阀座密封试验:压力为1.1MPa(1.76MPa)不得渗水。f)
操作试验:全套阀组合好后,利用主阀外部水压连续操作全开全闭行程五次以上,应相当顺利不致卡阻或破裂或不当现象产生。4)
阀门包装:阀门在装配时严禁在内腔涂抹油脂,测试完成后应用清水将内腔冲冼干净并用封口封住,以防垃圾进入。5)
出厂检测:阀门出厂检测应严格按照GB/T13927的标准执行,作到100%全检,并出厂时提供厂方的随货检验报告作为质量依据。6)
阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,其浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;并要求表面光滑使过水阻力减少。7)
阀杆衬套及轴承材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。8)
应标明阀体上密封面材质及阀板上密封面材质;以及物理化学检测数据。9)
阀轴密封:要求密封圈在数年内不活动,亦不老化,长期保持密封效果;在承受频繁启闭时,密封效果的良好性;同时应考虑能在有水压的状况下更换填料的措施。10)阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面,以便从地面上可直接操作;阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭;在管道工压状况下,最大启闭力矩宜为240N.M。11)阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘的外壳上,一律面向地面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目;指示盘针的材质建议采用不锈钢板,或为刷漆的钢板;指示盘针醒目,固定牢靠,一旦启闭调节准确后,应以铆钉锁定。12)除特别注明外,所有阀门尺寸不可少于相连的管道尺寸。13)提供焊料接头或螺纹焊料接头连接器接驳铜管。14)槽式接头用槽式阀体。15)须提供带有螺孔系耳阀体的蝶型阀门,以作系统隔离。16)所有供本工程使用的阀门和配件均必须为不含石棉物质的产品。17)所有铸件应为清洁致密金属,无粗大突出。螺纹阀应为重型六角增强型螺线、充足长度的螺线和重型(轴)肩,以防止管道进入。2.
闸阀DN300(含DN300)以上阀门法兰连接,蜗轮蜗杆,阀体、阀盖及阀板铸钢材质,轴杆采用2Cr13不锈钢;阀板轴承及阀杆轴承采用铜合金;金属密封。3.
须按要求提供配有弹性阀座的各种对应形式的蝶阀。2)
阀座之设计须确保阀塞在双向性之开关均能达致气密式紧密闭合及与法兰栓接面完全密封。3)
阀座的密封材料应适合于有关系统的额定工作温度。空调冷热水采用金属密封。4)
阀体:须为全孔或半孔型,以确保将来维修时,仍能在最大工作压力下,仍不须把蝶阀完全撤离喉管,铸钢材质。5)
阀板:不锈钢。6)
轴杆:2Cr13不锈钢(液体不能与轴杆接触)7)
操纵把手:可在任何要求位置或预设10度或15度定位板位置锁定,至于直径150毫米及以上,须设置蜗轮式传动装置,并有位置指示及开关上下限位装置。8)
保温管道上之阀门:轴部必须有足够的长度可以不影响在保温后操纵把手。9)
所有直径450毫米和以上的蝶型阀,应同时装配20毫米旁通球阀。10)而大于150毫米的蝶型阀,应配蜗轮式传动装置,并附有位置指示器和由制造厂预调的全开及全闭之限位装置。11)阀门颈部应安装有自润滑轴套,保证良好密封和较低扭力的双重需要。12)阀门顶部法兰应符合ISO5211的连接标准,可实现和同样标准的任何传动装置的自由连接。13)PN16的蝶阀采用中心线型蝶阀,PN25的蝶阀采用偏心型蝶阀; DN200及以上采用蜗轮型操作,自控蝶阀采用电动型操作;DN50~DN600采用对夹型结构,DN600以上采用法兰型结构。a)
对夹型中线蝶阀(DN300~DN600)橡胶阀座在阀门端面应凸起足够的宽度,覆盖整个阀体之内表面和伸延到阀体的两端,并在平面具有两道以上的O型圈,可无需安装时加装垫片即可在正常的螺栓拉紧力下保证良好的端面密封。为保证阀轴的强度和密封的可靠性,蝶板的传动应依靠扁榫结构,不应采用销连接。b)
对夹型/法兰型偏心蝶阀(PN25,或DN600以上)轴杆对蝶板的传动采用销结构,但不应采用中心销,应采用不会破坏轴杆强度的偏心销结构。轴杆应采用两段式设计,更好的减少水头损失。
空调水系统电动阀门技术要求(DN300以上)1.
采用标准1)
本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述全部有关标准和规范的条文,投标人提供的所有货物(包括制造、测试和安装等)都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。2)
执行的有关标准设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还应符合相关国家、地方及行业标准。GB/T1047—1995 《管道元件的公称通经》GB/T12220—1989 《通用阀门标志》GB/T12224—1989 《钢制阀门》 GB/T8464
《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用技术条件》GB/T12220
《通用阀门标志》GB/T12224
《钢制阀门一般要求》GB/T12238
《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》GB/T12237
《通用阀门法兰和对夹连接钢制球阀》GB/T13927
《通用阀门压力试验》IS05208
《工业阀门、阀门的压力试验》ISO5208
《阀门试验、防火试验要求》JB/T8527
《金属密封蝶阀》其它有关现行标准。2.
供货范围:空调水系统DN300(含DN300)以上阀门的供货。总体技术要求:阀体耐压等级:温度范围:-10至120℃。提交之阀门应为认可之制造厂制造,所有阀门如无特别指示应为以下额定要求:必须满足设计及规范要求。最大系统阀门系统额定级别系统工作压力(kPa)BS5150至BS5160冷冻水1600PN25级采暖水1600PN25级冷却水1000PN16级补给水800PN16级阀体应具备采用通用工具手动关闭功能,电动阀门具备断电自动复位功能。连接方式:法兰链接;3.
比例积分电动二通阀比例积分电动二通阀应具有比例调节功能,能调节管道中水的流量,且均配现场液晶显示温控器。电动执行机构应拆装便利,能徒手拆装,电源24V ac;可接收输出信号为0-10V或0-20mA,;并提供开度控制和开度状态端子给BA系统。驱动器采用压力开关的同步电机。具备的功能:可调起始点、行程范围设定,故障报警,阀位显示,阀门正反向动作设定。有IP54保护等级;手动操作功能; 接线安全保护功能,即接错时不会烧坏驱动器。比例积分电动调节阀的电动执行机构能够接受与反馈0~10V或4~20mA控制信号,提供比例式控制,电动执行机构的防护等级为IP55。材质要求:阀体:黄铜或球墨铸铁;阀轴:不锈钢;阀座:不锈钢 ;调节组件或部件均采用不锈钢。4.
比例式水路压差旁通阀产品工作原理:是一种自力式压差旁通阀,当压差增大超过设定压差时,阀门打开,直至膜片与弹簧之间的作用力达到新的平衡。压差可通过设定调节装置进行调整。阀门性能曲线应为等百分比型可调;压差控制范围为: 50KPa~250KPa;连接方式:法兰连接;材质要求:阀体:球墨铸铁(GG25);阀轴:不锈钢;阀座:不锈钢 ;密封:EPDM;膜片:EPDM。自带压力驱动器,电源24V ac;并提供开度控制和开度状态端子给BA系统,其接收的模拟控制信号类型应为0~10V或0~20mA。5.
平衡阀产品质量及品质保证:采用国际知名品牌,进口产品需提供商会原产地证明书。平衡阀厂家必须具有本品牌的水力平衡调试仪器,水力平衡调试仪器的精度:压差传感器≤0.1KPa;温度传感器≤0.2℃。水力平衡调试仪器的功能:内置本品牌平衡阀任意开度的Kv值;应能测量平衡阀的流量、温度和压差;内置系统运行诊断功能;具备流量、供回水温差及能耗的连续记录功能;可与电脑(PC) 实现双向数据交换,方便系统运行管理。保证控制回路获得设计流量,流量误差不超过+/-10%,并能够锁定平衡位置;能够按项目实际情况提供全面或者分阶段的系统调试;调试过程中能够对系统故障进行诊断,并给出处理方法;调试过程中能够对使用方进行讲解及培训,便于系统日常的运行管理。提供每个平衡阀调试前的流量、调试后的流量,计算调试后实际流量与设计流量的偏差;平均流量偏差不应超过±10%,超过容许偏差范围的部分应提供说明;需提供建议的压差旁通设定值;标明系统中不利回路的位置;给出系统运行建议。需提供不少于3个同类项目的系统调试报告和用户证明。静态平衡阀材质要求:阀体为球墨铸铁,阀帽,阀芯,阀轴为AMETAL铜合金。介质温度:-10~80℃;压力等级:设计要求。平衡阀应具备平衡阀芯的结构,以便于轻松开关阀门。调节特性和精度:在0-100% 调节范围内具备等百分比或线性调节特性;在50%-100% 开度内流量误差小于±10%。应具有两个自密封式测量口:用于流量、压差和温度测量和平衡调试。手轮锁定功能:手轮具有平衡位置锁定功能,防止阀门的开度人为改动。应具有关断功能:应具有安全关断功能,在检修或改造时起到关断的作用,替代截止阀或闸阀。动态平衡阀材质要求:DN10-DN50阀体,阀帽,阀芯耐腐蚀AMETAL铜合金;DN65-DN100阀体,为铸铁(GG25),阀帽,阀芯为耐腐蚀AMETAL铜合金,具有关断能力;DN125-DN150阀体为球墨铸铁(EN-GJS-400);DN10-DN150:弹簧要求为不锈钢。介质温度:-10~80℃;压力等级: 不小于PN20。关断功能:动态压差阀应具有关断能力。当负荷变化时, 能够动态承担上游水泵的多余扬程,维持下游控制回路的设计压降,实际控制压降的误差小于+/-20%。具备压差测试的自密封测量口:用于压差和温度测量和平衡调试。平衡电动调节阀具有电动调节和静态平衡的功能;阀体调节特性为等百分比调节方式,保证输出信号与实际换热成比例变化;阀门的Kvs值可由专门的结构进行调节。在不同的预设定下阀体保持等百分比特性。阀门应该具备测量点来测量压差、流量、温度、资用压头等参数,并且集成在阀体上;测量点具备测量关断压差的功能,配合专用的测量仪表可以对系统进行故障诊断。阀门口径较大时(≥DN65)应为同轴式设计,保证具有较低的噪音水平。为保证阀门调节精度,阀门结构应为座阀形式,不应为球阀或蝶阀等结构;阀门电动执行机构应为直行程,以保证较大的执行力,不应为角行程结构。技术参数要求:工作压力:满足设计要求工作温度:-10~80℃ 阀体:DN50以下防脱锌腐蚀铜合金,DN65-DN150球墨铸铁膜片及密封:EPDM橡胶电动执行器输入电压:AC 24V 50/60Hz或DC 24V输入信号:DC 0~10V或DC 2~10V或4-20mA输出信号:DC 0(2)~10V行程时间:≤240s防护等级:≥IP54暖通南社(nhvaca) 
 文章为作者独立观点,不代表微头条立场
的最新文章
首先我们来熟悉一下常用的照明用附件,它有:灯座、开关、插座、挂线盒和灯罩。灯座:它的作用是固定灯泡(或者灯管中国城镇居民的财产构成中,近80%是的房产。实际上这个比例也符合实情,因为目前的房地产价格炒得那么高,在深圳电力系统的构成电力系统:发电设备、升压及降压变电站、电力线路、用电设备及保护、测控设备。电力网:变化电压,传BOT:Build-Operate-Transfer (建设-运营-移交)即业主与服务商签订特许权协议,特许防电墙电热水器原理防电墙技术专门针对目前中国用电环境研发的,不论是热水器自身造成的漏电,还是环境漏电引发的水现代建筑内大量的人员和设备产热量使建筑物供冷的能耗很高。特别是大型商场都采用中央空调系统,多数商场都存在空调输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;变电所一供配电系统设计以XX某住宅小区为例讨论住宅是我们最常见的建筑类别,其对电气专业要求相对简单,有一套成熟的模式2010版GMP修订的核心内容目标:建立药品质量管理体系,将“安全、有效、质量可控”的原则系统地融入到药品G在工业生产过程中,随着人们对空气、水源、食品、医药等品质要求的不断提高,生产环境中湿度的控制成为一个重要指标洗衣房一体化设计1.洗衣房设计的基本原则2.洗涤量的计算1)客房的数量和类型 (标间,单间,公寓,别墅);2PLC、DDC、DSP特点、区别什么是DSP?Digital Signal Processing:数字信号处落地式空调机组、风机安装工艺标准1.适用范围适用于一般民用建筑中的落地式空调机组、风机箱及落地式离心风机的的4月29日,唐山世园会正式开幕!
本届世园会的主题是:城市与自然·凤凰涅槃(City and na『营改增』于本月1号起实施,仔细看下政策,可以说对建筑业整体来说是利大于弊。前些天,看了一些新闻报导,有一些划拨土地与出让土地是取得国有土地使用权的两种不同法定方式,在适用范围、土地地价、管理方式、权益内容等方面存在压缩机结构及主要附件结构与附件由三大部分构成:电机、机械部分、壳体部分;电机:包括定子部件和转子部件;机械部由于液氨具有良好的热力学性能和对大气层无任何不良效应、价格低廉,被全球制冷行业作为制冷剂广泛应用于工商制冷系可在这输入内容, 微信编辑器 - 微信图文排版,微信图文编辑器,微信公众号编辑器,微信编辑首选。在滑冰场的设计中对采用的制冷系统, 地坪防冻及场地构造、热负荷的确定,冷却排管的配置,以及机器设备的选型等都暖通南社注:据杜邦公司预计到2025年,公司新产品系列将使全球制冷剂应用产生的温室气体含量减少2.45亿吨当电梯根据驱动方式的不同,电梯可以分为曳引驱动,强制(卷筒)驱动,液压驱动等几种驱动方式。其中曳引驱动方式具有常用高压变频器分类方法1、按输出电压方式分类:高-高型、高-低-高型;2、按中间环节类型分类:电压型、电流型涡旋压缩机补气增焓技术产生的背景采暖季节的时候,传统热泵技术并未取得较好的节能效果,但其在冬季的应用受到了很地源热泵打井工艺本课件作者:蒋亮,来源于互联网。双U型竖直地埋PE管施工法双U型竖直地埋PE管施工法工法特点能源塔热泵技术用于空调冷热源起源于20世纪80年代的日本,采热塔或者加热塔。为适应空调领域的节能需求,为空调比较项建筑风格建筑形态外立面内容精髓地中海建筑风格不对称的设计,采用了很多圆弧形结构,包括墙体、护膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。BIM 基本原理1、理解BIM 工作流程BIM 工作流程更加强调和依赖设计团队的协作。仅仅安装BIM 软件来地热资源及利用形式地热的定义:地热是来自地球内部的一种能量资源。地球上火山喷出的熔岩温度高达1200℃~13空调建筑热工要求1 建筑围护结构的一些热工特性玻璃的吸收率主要取决于Fe2O3的含量;长波辐射(低于120℃我国在风机盘管检测指标中有如下一些项目:风量、供冷量、供热量、单位风机功率供冷量、水阻力、A声级噪声、凝露、空压机的组成部分螺杆式空压机可以分解成以下几个系统:主机/电机系统冷却/分离系统气路/调节系统控制/电器系统变频空调变频空调的压缩机由变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量电缆分类1.型号序号代码说明1用途代码不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆2绝缘代码Z油浸纸,X橡胶,V聚总平面和场地设计1 总平面设计深度不足《建筑工程设计文件编制深度规定》4.2.4 总平面图1 保留的地形和地制冷的主要方式1、蒸汽压缩式制冷原理:在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压风管系统的构成风管的分类风管称呼及压力范围根据压力分类的风管称呼压力范围流速范围[m/s]常用压力[Pa]{一些对公共建筑集中空调系统的能耗调查测试表明,集中空调系统的夏季用电量中,大约25%~30%消耗于冷水泵及冷AAbility
能力、性能Abnormal soun-----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些一、前期方案策划工作内容纲要1、总平阶段策划工作内容纲要1.1拟订项目规划概念性总纲目的:将所有市场信息转化机房规划主机房:主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、太阳能供热采暖系统是将太阳能转化成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统,系统主要部件有太阳能集热器、(七)洁净室(区)环境监测项目及指标要求本部分中关于洁净室(区)环境监测项目应依据《无菌医疗器具生产管理规范空气具有可压缩性,经空气压缩机做机械功使本身体积缩小,压力提高后的空气叫压缩空气。压缩空气是一种重要的动力源接上...九、配管工程(一)一般规定1、 本章适用于洁净厂房内设计压力不大于是1MPa,设计温度不超过材料允一、基本要求1、承担洁净厂房工程的施工企业,应具有相应工程施工资质及其等级,并应具有完善的质量管理体系。2、1.绿色建筑的内涵与定义
1.1内涵  绿色建筑是在城市建设过程中实现可持续理念的方法,它需要有明确1、设计阶段解决部分楼板裂缝隐患1.1、在我们做过的多个住宅项目中,楼板采用分离式配筋,预埋电线管采用PVCnhvaca暖通南社是以暖通空调、给排水、制冷、自控等设计、安装、维保的一站式综合性技术交流平台。热门文章最新文章nhvaca暖通南社是以暖通空调、给排水、制冷、自控等设计、安装、维保的一站式综合性技术交流平台。水系统中央空调中的闸阀、蝶阀、止回阀、过滤器、排气阀、泄水阀等等怎么接水管请详细说明上面每个部件是用什么连接到水管,需要几个?
闸阀、蝶阀一般用机房和室外的主管道,止回阀一般用水泵出水口端,过滤器有大有小,小的接入户管道井的每台风机盘管前也要设,机房机组前也要设,排气阀设在室内管道的最高点用于排气,泄水阀一般应在入楼管道井最低点
我不是这个意思,我现在要做报价,但是不知道法兰软接要多少个,不知道金属软接要多少个,所以才问这些阀门接到水管上用不用这些东西,阀门是直接焊接到水管还是怎么弄的