请问6个3.5千瓦电磁炉需要多大2.5电线能带多少千瓦

请问6个3.5千瓦电磁炉需要多大电线,有什么好的建义_百度知道
请问6个3.5千瓦电磁炉需要多大电线,有什么好的建义
我有更好的答案
时使用最高档就应该走10平方的电源线主线。分线可以使用2,如果不是同时使用最高档也可以使用6平方的铜芯线为主线.5平方的铜芯线
差不多有100A的电流了,建议使用30平方毫米的线
需要25mm2毫米电线
其他类似问题
为您推荐:
电磁炉的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁3.5千瓦220v用多大的闸
芋头是sb51
由公式 P=U*I 得 电流是 I=P / U=3500 / 220=15.9安如果用电器仅是纯电阻的,那么这个开关(闸)的电流可选用 20安左右(理论为16A)。如果用电器是电感性的(如:有电机),可选用32安的(因为起动时电流较大)。
为您推荐:
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
三相功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率 ...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'400KW的电流是多少,要用多大的电线_百度知道
400KW的电流是多少,要用多大的电线
根据公式 P=√3UIcosφ
( 此时cosφ按1计算)知电流为:I=P/√3Ucosφ
=400/1.732*0.38*1
=607.7549532 (A)电流是607.8安,由于交流电有趋肤效应,流经导线电流的大小跟导线的表面积有关系,而且吧不成线性关系,所以无公式可以计算,只能根据导线厂家的标定值来衡量,但也有经验公式可以计算。这个内容比较多,仅对你的这个负荷来看,考虑温度等安全系数和电压降的因素,选择300m㎡的铜导线就可以满足要求了!导线截面与电流的关系如下:一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系    截面:1  1.5  2.5  4   6   10  16   25  35   50  70  95  120  倍数:9   9   9   8   7   6   5   4  
3.5   3   3   2.5   2.5  电流:9  14   23  32
48  60   90
100  123  150
238  300    口诀一:     十下五;百上二;二五三五四三界;     七零九五两倍半;穿管温度八九折;     铜线升级算;裸线加一半     说明:      十下五就是十以下乘以五;      百上二就是百以上乘以二;      二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;      七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;      穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;      铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.      裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
其他类似问题
为您推荐:
732*0,或其他规格的并联使用
你这是干哈用了;(1.8)=760A
选开关的话得选800的了
这样的话电缆就只能是两根300的电缆并联用.38*0,所以电流I=400&#47400kw普遍是3相制的,能具体点不。反正跟句上面的公式去计算
按380V计算的话,考虑功率因数0.8,电流约760A。可采用两根185平方电缆并联。
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4平方的电线能带多少千瓦?_百度知道
4平方的电线能带多少千瓦?
  4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
其他类似问题
为您推荐:
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 2.5电线能带多少千瓦 的文章

 

随机推荐