格力泠静王2,新装空调,才几天能够制冷一会后,出现F0代码。
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
冷静王35挂机制冷一会出现F0代码,从加制冷剂顶针那儿有很大的排气压力,正常工作电流是几安,缺氟后又是几安电流,谢答!
阅读权限25
在线时间 小时
系统缺氟或堵塞保护。
阅读权限10
在线时间 小时
如果有电子膨胀阀 堵的可能性比较大
阅读权限15
在线时间 小时
空调异常保护
阅读权限20
在线时间 小时
看有没有电子膨胀阀,量一下看有问题没有,看表压力是否一直降
阅读权限10
在线时间 小时
应该堵了。澎胀伐的堵的机率比较小点
阅读权限25
在线时间 小时
我又测了此机工作电流从0、9A缓慢升到3、66A ,外机t停止工作,电流降低到0,43A(安陪),正常应该在4安左右的电流。通过测量不象是缺雪种,哪位高手再帮助分析一下,谢谢指点。售后服务人员全部关机,没有一个闲置人员,是在我这儿买的空调,我的管。
阅读权限35
在线时间 小时
新安空调系统缺制冷剂,查工作压力,R410A在0,8~0,9
阅读权限40
在线时间 小时
f0&&是缺佛
阅读权限15
在线时间 小时
装漏了吧& && &&&
站长推荐 /1
各位朋友,新年已过,忙碌的维修季节也即将到来,在闲暇之余,家电维修论坛发起以个人感情为题材的征文活动。主题为【我的情感经历】,你可以把自己的亲情、友情、爱情与大家分享那一份温暖,为枯燥的维修生活增添一抹浪漫与温馨。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调移机后制冷效果不好-空调移机导致空调漏氟怎么办?_空调_中国百科网
空调移机后制冷效果不好-空调移机导致空调漏氟怎么办?
    摘要:空调在移机后制冷效果明显不如以前了,是不是漏氟了,解答
有部分朋友在找人为空调移机后却发现空调的制冷效果明显比不上以前了,制冷效果很差,基本就不制冷了,是不是在空调移机过程中造成了空调漏氟,或空调管道破损,怎么检查是否为空调漏氟了,改如何处理?制冷工程网电制冷维修中心告诉你!
空调不制冷,不一定都是缺缺氟缺氨。
要检验是不是缺,瑞佳维修公司师傅介绍说有个一小窍门,就是看看外机上的铜螺丝帽是否有水珠,如果有水珠,就证明空调内还有缺氟缺氨;如果没水珠,可进一步检查空调外机是否有东西阻挡,比如防盗网、铁栅栏都会影响空调散热效果;排除以上原因的话,可查看空调外机散热板是否有积尘。另外,内机如果长期未清洗,也会影响制冷效果。而线路老化或负荷过大等原因造成的电压不稳也会导致空调制冷效果不好。
您也可以查看下其他原因:1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷 2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷 3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,造成不制冷
Copyright by ;All rights reserved.空调制冷效果不好或者根本就不制冷的用户要注意啦!―重庆开利空调售后维修服务中心
&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
您当前所在的位置是: >> 新闻动态
空调制冷效果不好或者根本就不制冷的用户要注意啦!
发布时间: &&阅读:28次
& 本文作者:
原因分析:
1?空调机组老化,室内机蒸发器亲水性能变弱,致使空调在制冷时产生的冷凝水在翅片间形成水桥现象,堵塞了风道,影响制冷效果;
2?过滤网和蒸发器过脏,导致风循环不畅通,同时制冷效果也会降低
3?室外机冷凝器积尘、变脏,影响热交换率,易产生石家庄空调高压保护或者压缩机过热保护
4?空调的冷媒少,补足即可
5?空调主机压缩机工况老化,性能降低
6?在实际中最常见的是缺少制冷剂,压缩机不启动等现象,另外控制电路工作不正常,压缩机热保护不运转,外机风扇不转,外机冷凝器太脏,管路堵塞等原因也是导致空调不制冷的原因之一。
本信息由重庆开利空调售后维修服务中心提供。未经授权请勿转载!
厂家特约服务电话:023-&&&&023-&&&&网址:&&&&
COPYRIGHT & 2014 版权所有:0.03;0.5;1.41。由于送风状态时消耗的电功率为为0.18kW,故10分钟消耗的电能为W=Pt=0.18kW×h=0.03kWh;再通过读取电能表的示数可知,30分钟内空调消耗的电能为1700.5kWh-1700.0kWh=0.5kWh;30分钟内送风2次,送风共10分钟,故30分钟内用于制冷的电能为0.5 kWh-0.03kWh=0.47kWh,制冷的时间为20分钟,故制冷的电功率P==1.41kW。
请在这里输入关键词:
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
(7分)阅读短文,回答问题如图甲所示为一个LED节能灯,它是用高亮度白色发光二极管做光源.某校科技活动组用以下方法来研究家用电灯和LED节能灯的发光效率:将额定功率均为15W的普通节能灯、白炽灯和LED节能灯依次接入同一照明电路,分别开灯10 min,让温度计的玻璃泡放在距离亮灯大约2 cm处,测出各自的温度.然后,把光敏电阻与电流表按图乙连成电路(该光敏电阻的阻值与光照强度成反比),再在暗室中将这三盏灯依次接入同一照明电路,并放在光敏电阻正上方30 cm处的同一位置,读出相应的电流.根据他们的实验记录完成下列问题:(1)电流通过电灯电能转化为&&&&&&&&&能和&&&&&&&&&能。(2)电能转化为内能最多的是&&&&&&&&&灯;发光亮度最大的是&&&&&&&&&灯.(3)从表中数据看出,灯附近的温度越低,图乙电路中电流表的示数就越&&&&&&&&&,这说明灯将电能转化为光能越&&&&&&&&&.(4)l5 W的LED节能灯的发光亮度大约与&&&&&&&&&W普通节能灯相当.
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
某同学用一只电能表测一只灯泡的电功率,他只让待测灯泡发光,发现6 min内电能表转了18转,电能表上标有3000 r/kW·h,这只灯泡的电功率为&&&&&&&W,消耗了&&&&&&kW·h 电能,合&&&&&&J。
科目:初中物理
来源:不详
题型:单选题
下列说法中正确的是A.电流做功的过程就是电能转化为内能的过程B.电功率是表示电流做功快慢的物理量C.用电器的电功率越大,做功就越多 D.用电器的额定功率越大,消耗的电能就越多
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
周末,小华在爸爸的帮助下利用图示的电能表测量电热水壶的实际功率,已知电热水壶的铭牌为“220V1000W”.(1)根据表盘示意图,可知小华家累计用电为 &&&& kW?h;(2)在测量电热水壶的实际功率时,小华首先进行的操作是 &&&&&& ,接着观察到电能表的指示灯在3min内闪烁80次,则电热水壶实际功率是 && W,这表明电热水壶的实际工作电压 & (选填“大于”“小于”或“等于”)额定电压.
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
(1)小明家电能表的面板如图所示,小明家最多能接入总功率为&&&W的用电器。若某段时间内观察到电能表转36r,则这段时间内,电路消耗的电能是&&& J。(2)家庭电路中的断路器又叫空气开关,有闸刀开关短路保护、过载保护的特点,同时当人接触火线,电流经人体流入大地时也能“掉闸”保护(即电流不流过零线),所以断路器已替代过时的闸刀开关.电工安装好电路后通过一系列操作可判断电路的故障.①当电工安装好家庭照明电路,断开所有电器开关,推上配电盘上总断路器,然后逐个推上照明电路、空调插座、冰箱各支路断路器.若只要推上插座支路断路器,总断路器就“掉闸”,说明该条电路出现了&&&故障.②若排除上述故障后,只要将一盏完好的6W节能台灯插入墙上某个既有两孔也有三孔的插座中,闭合开关,该支路的断路器就“掉闸”,而将闭合的该灯插入墙上其他插座却不会“掉闸”,故障产生的具体原因是&&&.
科目:初中物理
来源:不详
题型:单选题
甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,下列说法正确的是A.正常发光时乙灯丝电阻大B.正常发光时乙灯消耗的电能多C.两灯串联在220V电路中甲灯比乙灯亮D.两灯并联在220V电路中甲灯更亮
科目:初中物理
来源:不详
题型:计算题
把一只小灯泡接到3V的电源上,通过它的电流为0.2A,求:通电60s电流所做的功。
科目:初中物理
来源:不详
题型:填空题
铭牌上标有 “220 V& 11 W”的节能灯,正常工作时的电流为&&&&&A,若它每天正常工作2 h,那么一个月消耗的电能是&&&&&&kW·h(一个月按30天计算)。

我要回帖

更多关于 空调机不制冷的原因 的文章

 

随机推荐