怎么看这个变压器负载率计算公式可以带多少负载。

查看: 4382|回复: 47
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
原来设计者变压器容量选的不够,现在我接受这个工程。
现在400的AF变压器,带计算后440的负载。能带的动吗?负载的系数已经打得极低了,个人觉得非常接近实际容量了!
我觉得很危险!请问如果现在选的风冷变压器,可以长时间过载多少?过载多长时间!
求各位高手救命啊!!!!!
我看到说风冷可以长时间过载1.5倍,可不可以理解为用风冷,过载1.5倍,可以7x24小时???
全年不间断运行????
还是别的什么?求指教,,,救命!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分499帖子
五星助理工程师, 积分 499, 距离下一级还需 1 积分
晕,搞得吓死人的,有什么需要求命呢?
如果安装了,再增设一台250KVA的,如果没安装就改成630KVA的,不就OK了。
既然是你接了这个项目,就是你说了算!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分6288帖子
四星高级工程师, 积分 6288, 距离下一级还需 712 积分
土木币13917
原帖由 huajx001 于
13:17 发表
晕,搞得吓死人的,有什么需要求命呢?
如果安装了,再增设一台250KVA的,如果没安装就改成630KVA的,不就OK了。
既然是你接了这个项目,就是你说了算!
哈哈。说的不无道理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分10710帖子
土木币22937
应该问题不大吧,设备同期使用的概率有多大?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分273帖子
五星助理工程师, 积分 273, 距离下一级还需 227 积分
土木币1357
回复 主贴 的帖子
看样子你变压器还没购买,那就换一台630KVA不就结了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
土木币2835
变压器出厂都有过载曲线表,你想过载150%还7*24小时?那别想了,能那样就说明没过载
一般100%过载只能20分钟,就算20%过载也不能超过2,3个小时,我是指厂家标称的值
实际运行碰到胆大的那可说不准。反正你负责项目,你没必要那么胆大吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
土木币2835
再说LS几位都说的有理,容量偏紧就换台大点的,400KVA和630KVA的变压器能差几个钱啊
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12473帖子
土木币33834
赞同楼上几位的说法,容量偏紧就换台大点的,选630KVA的变压器!!!
听众数收听数自我介绍&font color=&blue&&&font size=&4&&不行咱就换厂家!!&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华2积分4070帖子
倔驴爱钻牛角尖
土木币13351
原帖由 boeing_s 于
14:41 发表
再说LS几位都说的有理,容量偏紧就换台大点的,400KVA和630KVA的变压器能差几个钱啊
差不少了吧
电气成套技术总群&&2000人付费群,欢迎您的加入!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
土木币2835
前一个项目的报价,ABB的雷神,630的16W不到,160的都要10.5W
就好比前阵子去买硬盘,问一下500G的多少钱啊,400,那1T的呢,440。。。。。。。
11周年站庆
中级技术员
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)移动客户端
更多优惠更多惊喜
移动客户端
更多优惠更多惊喜
恭喜您申请设计成功 !
300元家具劵将发送至您手机,请注意查收。
官方微信扫一扫
我们将在1个工作日内联系您,请保持手机畅通。
当前位置:
变压器容量计算公式是怎样的
朋友们都了解变压器吗?我们都知道变压器在不同的环境下,它的用途也有所不同。今天小编就给大家来讲讲关于变压器容量的计算方式,看看是怎样计算的。
热门标签:
免责声明:爱有窝部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
请输入评论内容哦!
请登录后评论。|
亮丽的蓝色地中海别墅从漫画中走出来,少见的蔓藤植物爬在花园中,活泼的花草装饰着整个花园,默默的坚守地中海的浪漫。
热门话题Top榜
精选案例抢先看
【风格】现代
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】韩式
【户型】两室两厅
【造价】7.2万
【风格】现代
【户型】三居
【造价】5.2万
【风格】韩式
【户型】三居
【造价】2.8万
关于爱有窝
微信扫码关注优家购
400-1802822查看: 690|回复: 2
变压器负载率多少合适
TA的每日心情奋斗 20:23签到天数: 40 天[LV.5]常住居民I
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。
TA的每日心情开心 19:06签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
变压器所带负荷在65%~75
%容量的时候效率最高。顶一下!
TA的每日心情开心 21:55签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
天天都有新收获,长知识了
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:200kVA的变压器能带大多大的负荷呢?_百度知道
200kVA的变压器能带大多大的负荷呢?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。
为您推荐:
200kVA的变压器经济运行能带的设备功率就是200kVA的80%即160KW,当然短时间(2-3小时)也可超负荷运转的,能大于标称的20%即240KW。
我们公司是家娱乐城变压器是200KVA的 三项电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A) 我们每天运行8-9小时
求高手指点我们的变压器可以承受吗 怎么算的 请说详细点
我是个新手想发展这方面 我因该从哪开始学 谢谢啦 答:变压器额定电流I=S/(1.732*U)=200/(1.732*0.4)=288A。贵公司三相电流分别是A项(210A) B项(188A) C项(165A),没有超过288A,放心使用