◇本站云标签约克中央空调主机显示冷却回水一直是五十度以上,是什么问题?_百度知道
约克中央空调主机显示冷却回水一直是五十度以上,是什么问题?
YCWE30SC中央空调是约克的模块机,谢谢。我怀疑是传感器坏了,更换的话是什么型号的?比较急?需不需要调试、YCWE20SC
提问者采纳
20K的,一般都是10K,你可以到卖制冷店里买个,最好拿着那个去买更换1个吧
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
约克中央空调的相关知识
其他3条回答
什么型号的话一般的话只有厂家的人知道,好高价卖给你过保了?没过保找厂家啊,过保了就买个传感器哦
更换个传感器就行了,查清楚传感器的类型,中央空调一般都用pt100,价格不一,最便宜的只有十几块,好的也就100,约克售后卖的话应该在500块左右
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁约克空调开机5分钟内机自动停机_百度知道
约克空调开机5分钟内机自动停机
传感器坏了排水问题主板问题压缩机问题 常见为以上四种。
其他类似问题
为您推荐:
冷库的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 953|回复: 6
约克5匹风管空调E3故障
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
到场检查时通着电手操板展示e3按键全不能用,检查内机发现管温传感器的线被老鼠咬破了。接线恢复后故障依旧。检查供电相序正常,检查停机压机0.9属于正常范围。断电10分钟后启动竟然能制冷了,又检查低压压力0.35,这也不洗不至于保护啊。晕的是充氟充到0.4又缓慢降到0.35继续充压机始终上不去直到回气管结霜压机也上不去,只能又放氟到回气管洁露为止。此时左转正常制冷正常。关机重启打倒制冷模式又显示e3我晕。又断电15分钟开机又正常了。请各位老师,大神们为我解惑。谢谢了
阅读权限55
在线时间 小时
1.压缩机报警输入
若一上电就报警
检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错
在线时间 小时
e3不应该是高低压保护或相序错误么?机器还能制冷说明不是相序的是吧或者相序保护坏了接触不良!再有高低压保护!测的压力也不至于啊,还能是高压保护坏了!
阅读权限55
在线时间 小时
又丢东西了:
2.高/低压报警
若运行30分钟后出现故障
检查室内管温传感器位置是否放正确
3. 室内风机反馈报警
若运行15秒后报警
检查室内风机反馈线是否连接正确。
4.辅助加热(室内风机)过热报警
检查过热保护器
阅读权限55
在线时间 小时
以前修过是:房间里的温度传感器故障。
在线时间 小时
魔將軍 发表于
以前修过是:房间里的温度传感器故障。
同样的机器么?怪我懒了因为室温探头在回风风道里固定着检查太麻烦我就没动它,回头检查一下。谢了
在线时间 小时
还有其他见解,和解决方案的 大师 来发表一下意见啊,