  空调箱选择时应注意的几个问题
  我们在进行空调箱选型时首先根据空调系统负荷计算结果确定该空调箱所需风量、风压、冷热量以及出风口噪声和空气过滤要求。但是由于设计或制造等多方面原因在使用中我们常发现选用的空调箱存在这样或那样的问题,主要有风冷不足、冷量不足、箱体外表结露、凝水盘溢水、表冷器段后带水等问题。因此这就要求我们在设备选型时严格把好质量关,防患于未然。自己的体会有下面几点:
  1、箱体保温;为防止箱体外壳结露,国家标准规定箱体保温层热阻应不小于0.68m-2/kW同时还要防止箱体各段联接处产生的冷桥。保温材料目前多采用PEF或聚氨酯发泡。
  2、迎风面风速:目前有些厂家为了缩小产品的外形尺寸,往往将空调箱的迎风面风速取得较大,这样就造成了空调箱表冷段后带水的后果;如档水板设计不合理,那这个问题就更严重了。所以在选型时我们应将表冷器迎风面风速控制在2~2.5m/s为宜。
  3、漏风指标:国家标准规定,组合式空调箱在箱内静压为700Pa时,机内漏风率不得超过3%。在实际使用中我们发现现场空调箱漏风率竟有高达10%的现象。经分析这主要是由下面几点原因造成的。(1)密封材料性能不好。(2)机组结构设计不合理(3)现场安装质量差(4)大风量空调箱箱体刚性差,当启停运行时易产生变形。
  4、冷热量不足:国内厂家的表冷器设计选型依据多以小样试验结果的经验公式进行放大计算,这本身就存在一定误差,且有某些企业自己没有试验条件而抄袭其它厂家的相关样本;这是目前造成国内许多厂家此类产品冷热量不足的主要原因。所以我们在对生产厂家进行实地考察时一定要亲自了解其产品测试手段。
  5、凝水盘溢水:这个问题是目前空调箱使用中发生最为普遍的一个现象,用户的反应也最为强烈。造成这个问题的原因有这样几点:(1)迎风面风速过大。(2)表冷器处于负压段,机组出厂时没设水封。(3)凝结水盘的长度和深度不够。关于迎风面风速过大的问题前面已经讲过,对于机组所设置水封的高度以及凝结水盘的长度和深度值的确定,我们应在订货时根据表冷段所处负压值与厂家协商确定。
  除了以上几个主要问题外,我们在考察时还应注意下面几个&小&问题。
  1、采用双风机的组合式空调箱送风机风压应大于回风机的风压,否则会发生新风吸不进来的现象。
  2、空调箱面板材料应优先采用钢板(外表喷塑)如采用玻璃钢材料做面板应注意防火问题。
  3、大风量机组内应设分风板以保证气流能够增均匀流经过滤器和表冷器。
  4、对大风量机组宜考虑将某些功能段合并(如将表冷段与加热段合并)以减少机组长度。
  5、大风量机组应考虑将风机电机设置于箱体外部以节约能耗。
  编辑推荐:
您现在的位置: &&
>> 暖通工程师《专业知识》空调箱选择时应注意的几个问题考点
网络辅导试听
暖通工程师考试最新资讯 ―>
暖通工程师考试试题专区 ―>
暖通工程师考试复习资料 ―>
暖通工程师考试辅导在线 ―>空调箱选择时应注意的几个问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调箱选择时应注意的几个问题
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢空调表冷器变工况全冷量换算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调表冷器变工况全冷量换算
上传于||文档简介
&&对​空​调​表​冷​器​变​工​况​有​帮​助
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
回复【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计 主贴 的帖子
额... 现在正在处理个案子和楼主想法相近,只是没有做二次回风,新风经过第一道冷盘处理到室内露点温度,然后与回风混合,经过第二道冷盘处理到送风温度,而后面的加热加湿我算出来都不需要用,现在就是纠结在控制部分(通过比例三通阀控制温湿度)。求指导。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
此种方法其实就是所谓的“二次回风”设计,只是以前新风+一次回风过表冷,现在是新风+所有回风混合后,一部分过表冷,此设计新风处理过后再混合比较合适,否则,室内湿度控制比较困难。此要求室内的温湿度变化不大、室内散湿较小的场合。此种回风旁通设计其实空调厂家(如进口的VTS、aiko,国产的同方、天加、特灵、约克等)均可完成。手术室设计中已经采用过了,没什么特殊之处。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
回复【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计 15# 的帖子
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分116帖子
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
土木币1272
原帖由 friendmagic 于
12:20 发表
疑是广告贴?赫赫,只要有成熟的产品很容易就会被市场接受的,但是成熟的技术不一定会导致成熟的产品,何况这个技术并不高,而且没有统一的衡量检测手段很难推广的。比如说空调内部怎样增加这个回风通道才合理 ...
楼主说回风只需要降温,好像不对吧,车间设备、人员或其它原因都可能增加湿度,怎么会认为相对湿度不变呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
洁净恒温恒湿空调的话,可以用转轮除湿的方式吧。如果湿度在60%以下的话,效果挺好的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
现在也开始做无尘室空调方面的设计,来学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
回复【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计 主贴 的帖子
新风跟回风单独处理不行吗?回风直接用干盘管冷却。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
回复【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计 主贴 的帖子
不错,讲得不错,我也经常给客户设计的时候,也会采用二次回风,尤其是千级净化的时候,会经常用到。一般比较成熟的空调厂家都是可以做的,关键是一个技术过硬的厂家业务员,协助,天加的做的就比较好,部分业务员技术水平都不错。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
回复【一起讨论】关于有恒温恒湿空调箱设计 15# 的帖子
第一,设置二次回风可以减小盘管面积,同时减少耗冷量;
第二,二次回风与表冷后风混合,可以减小再热量。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分167帖子
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
主要的就是确定旁通风量
8-1(商易宝)