110kw电机消火栓泵双电源箱

常熟110KW消火栓控制设备电源监控 - 江苏常州消防信息
欢迎您,&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
常熟110KW消火栓控制设备电源监控
信息编号:&发布时间: 10:51:54
常熟&110KW消火栓控制设备电源监控联系方式
乐清市汇贤电气科技有限公司
全国免费客服热线:400-
商务一部:9
商务二部:9
企业传真:8
地址:浙江省乐清市宋湖工业区宋湖路6号
常熟&110KW消火栓控制设备电源监控技术参数
1、CPU采用西门子的PLC,性能稳定,【常熟&110KW消火栓控制设备电源监控】安全可靠。
2、消防水泵自动巡检控制柜结构特征与工作原理:本巡检柜主要由总电源自动断路器、变频调速器、交流接触器、触摸屏等电器元件组成。
3、工作环境温度:-10℃+40℃
4、使用的电器是否合格,电器设备动力是否正常,有无超负荷动作,电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电;电动机有无空转现象;防雷设备是否完好;有无乱拉电线情况。
5、一用一备&II、二用一备&III、三用一备&IIII、二用二备
6、水泵房内的手动启泵按钮均可启动消火栓加压泵向消防管网供水,并联动火灾报警系统报警。
7、HX-FC系列喷淋泵控制柜,是消防巡检柜、消防控制中心、喷淋箱按钮等对消防泵控制的直接执行重要元件,
8、消防自动巡检控制柜
9、消防巡检柜就是消防专用的控制柜&巡检就是它的功能·与泵房控制柜是一样的,由于消防水泵不是长期使用所以需要定期巡检。
10、设备具有手动、自动和消防控制中心远程控制等启动方式,消防泵接消防信号自动启动,自动补泵,自动投入备用泵。&
常熟&110KW消火栓控制设备电源监控功能特点
1、可通过界面显示巡检运行参数。
2、消除管网超压:工频泵恒压变量供水,解决小用水量时超压题目【常熟&110KW消火栓控制设备电源监控】。
3、、故障记录的类型及发生的时间,显示清晰易懂,一目了然;
4、低频自动巡检设备性能&:自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵、稳压泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制。
5、把火灾损失降至最低,从而确保人们的生命、财产安全,所以说消防巡检更为重要。&
6、巡检中发现故障应有声、光报警。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。
7、触摸屏界面上还设有故障报警的信号,当消防水泵电机发生故障或运行电流异常时。
8、巡检时接到消防命令会立即停止巡检瞬间启动消防泵;
9、动火是否按规定办手续,焊工操作是否符合操作规范,符合“八不”、“四要”、“一清”要求。
10、消防巡检装置具有故障声、光报警功能并与消防值班室有互动操作接口。
常熟&110KW消火栓控制设备电源监控工作原理
1、消防水泵定期自动低速巡检;防止水泵锈蚀及锈死现象发生和电机除潮等;启动功率小,不会对电网
2、塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。
3、这个部件内的电池还继续向计算机提供电力。虽然联机UPS是最好的选择,但比旁置UPS要昂贵得多。
4、具有上位电话报警功能。(自选)&
5、接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。
6、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光【常熟&110KW消火栓控制设备电源监控】报警器动作,
7、可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。&
8、电流变送器输入:05A∾&频率:50&Hz;&输出信号:隔离的、线形的,420&mA&DC,负载阻抗大于500。&
9、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。
10、设备的巡检时间及巡检周期可人为设定。
常熟&110KW消火栓控制设备电源监控相关产品
1、HX-FC/G/X/O-75/4&消火栓自藕启动控制柜
2、HX-FC/B/X/Z-160/8&消火栓直启控制柜
3、HX-FC/G/P/Y-55/8&喷淋泵星三角启动控制柜
4、HX-FC/B-22/2&消防巡检柜
5、HX-FC/G/P/R-132/4&喷淋泵软启控制柜
6、HX-FC/G/X/Y-18.5/2&消火栓星三角启动控制柜
7、HX-FC/G/P/O-110/8&喷淋泵自藕启动控制柜
8、HX-FC/B/X/R-45/6&消火栓软启控制柜
9、HX-FC/G/P/Z-15/6&喷淋泵直启控制柜
10、HX-FC/G/X/O-37/2&消火栓自藕启动控制柜
11、HX-FC/B/X/Z-90/6&消火栓直启控制柜
12、HX-FC/G/P/Y-30/6&喷淋泵星三角启动控制柜
13、GGD型HX-FC-X消火栓泵控制柜
14、HX-FC/G/P/R-75/2&喷淋泵软启控制柜
15、HX-FC/B/X/Y-160/6&消火栓星三角启动控制柜
16、HX-FC/G/P/O-55/6&喷淋泵自藕启动控制柜
17、HX-FC/B/X/R-22/4&消火栓软启控制柜
18、HX-FC/G/P/Z-132/2&喷淋泵直启控制柜
19、HX-FC/B/X/O-18.5/8&消火栓自藕启动控制柜
20、HX-FC/B/X/Z-45/4&消火栓直启控制柜
了解更多软启动消火栓泵控制柜资料信息请进入:/product_info_244.html
以下是“常熟110KW消火栓控制设备电源监控”信息发布人联系方式:
会员身份:hxdq119
联 系 人:黄江
单位名称:乐清市汇贤电气科技有限公司
联系电话:9
所在城市:江苏&>>&常州
联系邮箱:消防双电源说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防双电源说明
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢双电源切换配电箱系统图
资料大小:326 KB
运行环境:NT/2000/XP/2003/Vista
资料语言:简体中文
资料评级:
授权形式:资料共享
更新时间: 18:35:23
发布作者:小吒吒
插件情况: 无插件,请放心使用
文件类型: RAR
解压密码:
安全检测: 瑞星
(需要 3 积分)
双电源切换配电箱系统图:两台消防水泵一用一备,互为备用.且自动投入.2:消防水泵采用就地手动起停,且可在消火栓内手动直接起泵,消火拴控制电压为~24V.供各位参考
我来说两句 ()
电气热门下载
本月推荐下载文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:大西洋泵业的消防泵一用一备 消防泵两用一备 消防泵备用电源固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿排水。输送液体的流量范围1.1~220L/S,压力范围为0.16~1.58MPa,配套功率范围为0.75~250KW,口径范围为&P32~&P350mm。
大西洋泵业生产的消防泵一用一备 消防泵两用一备 消防泵备用电源性能、技术条件符合国家新颁布的GB《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
大西洋泵业的消防泵一用一备 消防泵两用一备 消防泵备用电源特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。
3、泵密封采用优质机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点、
4、维修方便,勿须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
大西洋泵业:8 (魏喜超) 大西洋泵业:&消防泵网:&大西洋水泵网:消防泵厂家:/
大西洋泵业公众二维码(水泵询价技术参数问题等 扫一扫马上就能解决):
技术参数:
流量:5-100L/S;
压力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
转速:980-2900r/min;
口径:&50-&300;
温度范围:&80℃。
大西洋泵业的XBD-L型立式消防泵组主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
大西洋泵业的XBD-L型立式单级消防泵型号说明
XBD3.2/5-65L-160A
XBD --& 消防泵组代号
3.2 --& 压力(1/10Mpa)
5 --& 流量(L/s)
65--&泵进出口口直径(mm)
L--&结构为立式
160 --& 叶轮名义直径(mm)
A--&叶轮经第一次切割
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵主要部件材料:
ZCuSn10Zn2
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵的结构说明
XBD-L型单级消防泵组结构见图。该泵由电机和泵两部分组成,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵为立式单级单吸离心式,进、出口设在同一水平轴线上,且口径规格相同可直接像阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸方便,占地面积小。泵设有底座,增加泵安装的稳固性。泵体进、出口法兰上设有取压孔,可直接将压力表装上,以保证 长期在额定性能范围运行。
外形尺寸图
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵外形安装尺寸图&
性能参数表
大西洋泵业的XBD-L型消防泵的性能参数表:
附件安装图
大西洋泵业的XBD-L型消防泵附件及安装尺寸:
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵安装说明:
1、安装时管路重量不应该承受在泵上,否则易顺坏水泵。
2、泵与电机是整体结构,出厂时已由厂家校正,所以安装时无需调整,因此安装时十分方便。
3安装时必须拧紧地脚螺栓,且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动,以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能。
4、安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物(如石块、铁砂等),以免水泵运行时损坏过流部件。
5、为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表,对于高扬程泵,为防止水锤,还应在出口闸阀前安装一只止回阀,以应对突发断电等失去动力事故。从而确保水泵在最佳工况下运行,增长水泵的使用寿命
6、泵用于有吸程场合,应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在,以免影响水泵的吸入性能。
7、为不使杂质进入泵内赌塞流道影响性能,应在泵进口前面安装过滤器。
8,安装管路前转动水泵的叶子部件,应无摩擦声或卡死现象,否则应将泵拆开检查原因。
启动与停车
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵的启动与停车
1:用手拨转联轴器,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2:打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气嘴
3:应先用手盘动泵几圈以使润滑进入机械密封端面
4:点动电机,确定转向是否明确。
启动与运行
1:全开进口阀门,关闭吐出管路阀门
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄露情况,正常时机械密封泄露为3滴/分,检查电机、轴承处温度&70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
1逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源
2、关闭进口阀门
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂水泵
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
维护与保养
大西洋泵业XBD-L型单级消防泵运行中的维护和保养
1、进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;
2、禁止泵在汽蚀状态下长期运行;
3、禁止泵在大流量工况运行时,电机超电流长期运行;
4、定时检查泵运行中的电机电流值,尽量使泵在设计工况范围内运行;
5、泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;
6、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要进可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
故障及排除
大西洋泵业故障原因及排除方法
可能产生的原因
1、水泵不出水
a.进出口阀门未打开,进出管路堵塞,叶轮流道阻塞
b.电机运行方向不对,电机缺相转速很慢
c.吸入管漏气
d.泵没灌满液体,泵腔内有空气
e.进口供水不足,吸程过高,底阀漏水
f.管路阻力多大,泵选型不当
a.检查,去除阻塞物
b.调整电机转向,紧固电机接线
c.拧紧各密封面,排除空气
d.打开排气阀,排尽空气
e.停机检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)
f.减少管路弯道,重新选泵
2、水泵流量不足
a.先按1.原因检查
b.管道、泵流道或叶轮部分阻塞,水垢沉积、阀门开度不足
c.电压偏低
d.叶轮磨损
a.先按1.排除
b.去除阻塞物,重新调整阀门开度
d.更换叶轮
3、功率过大
a.超过额定流量使用
b.吸程过高
c.泵轴承磨损
a.调节流量,关小出口阀门
b.降低吸程高度
c.更换轴承
4、杂音振动
a.管路支撑不稳
b.液体混有气体
c.产生汽蚀
d.轴承损坏
e.电机超载运行
a.稳固管路
b.提高吸入压力,排气
c.降低真空度
d.更换轴承
e.调整按4.
5、电机发热
a.流量过大,超载运行
b.局部摩擦
c.电机轴承磨损
d.电压不足
a.关小出口阀门
b.检查排除
c.更换轴承
6、水泵漏水
a.机械密封磨损
b.泵体有砂孔或破裂
c.密封面不平整
d.安装螺栓松懈
b.焊补或更换
大西洋泵业选型知识:&
消防泵的选型应根据消防泵应用工程的工艺流程,给排水要求,从液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等五个方面加以考虑。
用于消防系统的泵分以下几种:
消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵,根据使用的实际情况来定。
用于消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量各有不同。
消防泵主要分为立式消防泵和卧式消防泵,输送液体的流量是消防泵选型的重要性能数据之一,输送液体的流量直接关系到整个装置的的生产能力。
零件/配件:
本产品网址:/b2b/chdxypump/sell/itemid-.html

我要回帖

更多关于 110kw电机价格 的文章

 

随机推荐