钢筋下料长度计算钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。1.弯曲调整值钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。图9-46 钢筋弯曲时的量度方法钢筋弯曲调整值
表9-23钢筋弯曲角度
135°钢筋弯曲调整值
2.5d注:d为钢筋直径。2.弯钩增加长度钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。图9-47 钢筋弯钩计算简图(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)
表9-24钢筋直径(mm)
32~36一个弯钩长度(mm)
4.5d3.弯起钢筋斜长弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图(a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°弯起钢筋斜长系数
表9-25弯起角度
α=60°斜边长度s
1.15h0底边长度l
0.575h0增加长度s-l
0.575h0注:h0为弯起高度。4.箍筋调整值箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸确定见图9-49与表9-26。图9-49 箍筋量度方法(a)量外包尺寸;(b)量内皮尺寸箍筋调整值
表9-26箍筋量度方法
箍筋直径(mm)
10~12量外包尺寸
70量内皮尺寸
150~1709-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题1.变截面构件箍筋根据比例原理,每根箍筋的长短差数△,可按下式计算(图9-50):
(9-7)式中
lc——箍筋的最大高度;ld——箍筋的最小高度;n——箍筋个数,等于s/a+1;s——最长箍筋和最短箍筋之间的总距离;a——箍筋间距。图9-50 变截面构件箍筋2.圆形构件钢筋在平面为圆形的构件中,配筋形式有二:按弦长布置,按圆形布置。(1)按弦长布置
先根据下式算出钢筋所在处弦长,再减去两端保护层厚度,得出钢筋长度。当配筋为单数间距时(图9-51a):
(9-8)当配筋为双数间距时(图9-51b):
(9-9)式中
li——第i根(从圆心向两边计数)钢筋所在的弦长;a——钢筋间距;n——钢筋根数,等于D/a-1(D——圆直径);i——从圆心向两边计数的序号数。图9-51 圆形构件钢筋(按弦长布置)(a)单数间距;(b)双数间距(2)按圆形布置
一般可用比例方法先求出每根钢筋的圆直径,再乘圆周率算得钢筋长度(图9-52)。图9-52 圆形构件钢筋(按圆形布置)3.曲线构件钢筋(1)曲线钢筋长度,根据曲线形状不同,可分别采用下列方法计算。圆曲线钢筋的长度,可用圆心角θ与圆半径R直接算出或通过弦长l与矢高h查表得出(《建筑施工手册(第四版)》1中“施工常用数据”)。抛物线钢筋的长度L可按下式计算(图9-53)。
(9-10)式中
l——抛物线的水平投影长度;h——抛物线的矢高。图9-53 抛物线钢筋长度其他曲线状钢筋的长度,可用渐近法计算,即分段按直线计,然后总加。图9-54所示的曲线构件,设曲线方程式y=f(x),沿水平方向分段,每段长度为l(一般取为0.5m),求已知x值时的相应y值,然后计算每段长度,例如,第三段长度为 。图9-54 曲线钢筋长度(2)曲线构件箍筋高度,可根据已知曲线方程式求解。其法是先根据箍筋的间距确定x值,代入曲线方程式求y值,然后计算该处的梁高h=H-y,再扣除上下保护层厚度,即得箍筋高度。对一些外形比较复杂的构件,用数学方法计算钢筋长度有困难时,也可用放足尺(1:1)或放小样(1:5)办法求钢筋长度。9-3-1-3 配料计算的注意事项1.在设计图纸中,钢筋配置的细节问题没有注明时,一般可按构造要求处理。2.配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计要求的前提下要有利于加工安装。3.配料时,还要考虑施工需要的附加钢筋。例如,后张预应力构件预留孔道定位用的钢筋井字架,基础双层钢筋网中保证上层钢筋网位置用的钢筋撑脚,墙板双层钢筋网中固定钢筋间距用的钢筋撑铁,柱钢筋骨架增加四面斜筋撑等。9-3-1-4 配料计算实例已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图9-55,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。图9-55 钢筋混凝土框架梁KLl平法施工图[解] 1.绘制钢筋翻样图根据本手册9-2“配筋构造”的有关规定,得出:(1)纵向受力钢筋端头的混凝土保护层为25mm;(2)框架梁纵向受力钢筋Φ25的锚固长度为35×25=875mm,伸入柱内的长度可达500-25=475mm,需要向上(下)弯400mm;(3)悬臂梁负弯矩钢筋应有两根伸至梁端包住边梁后斜向上伸至梁顶部;(4)吊筋底部宽度为次梁宽+2×50mm,按45°向上弯至梁顶部,再水平延伸20d=20×18=360mm。对照KL1框架梁尺寸与上述构造要求,绘制单根钢筋翻样图(图9-56),并将各种钢筋编号。图9-56 KL1框架梁钢筋翻样图2.计算钢筋下料长度计算钢筋下料长度时,应根据单根钢筋翻样图尺寸,并考虑各项调整值。①号受力钢筋下料长度为:()+2×400-2×2×25=8450mm②号受力钢筋下料长度为:()+400+350+200+500-3×2×25-0.5×25=10888mm⑥号吊筋下料长度为:350+2()-4×0.5×25=3140mm⑨号箍筋下料长度为:2(770+270)+70=2150mm⑩号箍筋下料长度,由于梁高变化,因此要先按公式(9-7)算出箍筋高差△。箍筋根数n=()/200+1=10,箍筋高差△=(570-370)/(10-1)=22mm每个箍筋下料长度计算结果列于表9-27。钢筋配料单
表9-27构件名称:KL1梁,5根 9-3-1-5 配料单与料牌钢筋配料计算完毕,填写配料单,详见表9-27。列入加工计划的配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌,作为钢筋加工的依据与钢筋安装的标志。钢筋配料单和料牌,应严格校核,必须准确无误,以免返工浪费。9-3-2 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。9-3-2-1 代换原则当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换:1.等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。2.等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。3.当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。9-3-2-2 等强代换方法1.计算法
(9-11)式中
n2——代换钢筋根数;n1——原设计钢筋根数;d2——代换钢筋直径;d1——原设计钢筋直径;fy2——代换钢筋抗拉强度设计值(表9-28);fy1——原设计钢筋抗拉强度设计值。上式有两种特例:(1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换:
(9-12)(2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换:
(9-13)钢筋强度设计值(N/mm2)
表9-28项次
抗拉强度设计值fy
抗压强度设计值fy'1
冷轧带肋钢筋
3809-3-2-3 构件截面的有效高度影响钢筋代换后,有时由于受力钢筋直径加大或根数增多而需要增加排数,则构件截面的有效高度h0减小,截面强度降低。通常对这种影响可凭经验适当增加钢筋面积,然后再作截面强度复核。对矩形截面的受弯构件,可根据弯矩相等,按下式复核截面强度。
(9-14)式中
N1——原设计的钢筋拉力,等于As1fy1(As1——原设计钢筋的截面面积,fy1——原设计钢筋的抗拉强度设计值);N2——代换钢筋拉力,同上;h01——原设计钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离;h02——代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离;fc——混凝土的抗压强度设计值,对C20混凝土为9.6N/mm2,对C25混凝土为11.9N/mm2,对C30混凝土为14.3N/mm2;b——构件截面宽度。9-3-2-4 代换注意事项钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。1.对某些重要构件,如吊车梁、薄腹梁、彬架下弦等,不宜用HPB235级光圆钢筋代替HRB335和HRB400级带肋钢筋。2.钢筋代换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等。3.同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力差不应过大(如同品种钢筋的直径差值一般不大于5mm),以免构件受力不匀。4.梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面强度。5.偏心受压构件(如框架柱、有吊车厂房柱、桁架上弦等)或偏心受拉构件作钢筋代换时,不取整个截面配筋量计算,应按受力面(受压或受拉)分别代换。6.当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋,强度等级低的钢筋代替强度等级高的钢筋,则可不作裂缝宽度验算。9-3-2-5 钢筋代换实例[例1] 今有一块6m宽的现浇混凝土楼板,原设计的底部纵向受力钢筋采用HPB235级φ12钢筋@120mm,共计50根。现拟改用HRB335级Φ12钢筋,求所需Φ12钢筋根数及其间距。[解]本题属于直径相同、强度等级不同的钢筋代换,采用公式(9-13)计算:n2=50×210/300=35根,间距=120×50/35=171.4取170mm[例2] 今有一根400mm宽的现浇混凝土梁,原设计的底部纵向受力钢筋采用HRB335级Φ22钢筋,共计9根,分二排布置,底排为7根,上排为2根。现拟改用HRB400级 25钢筋,求所需 25钢筋根数及其布置。[解] 本题属于直径不同、强度等级不同的钢筋代换,采用公式(9-11)计算:=5.81根,取6根。一排布置,增大了代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离h0,有利于提高构件的承载力。[例3] 已知梁的截面面积尺寸如图9-57a所示,采用C20混凝土制作,原设计的纵向受力钢筋采用HRB400级 20钢筋,共计6根,单排布置,中间4根分别在二处弯起。现拟改用HRB335级Φ22钢筋,求所需钢筋根数及其布置。图9-57 矩形梁钢筋代换(a)原设计钢筋;(b)代换钢筋[解] 1.弯起钢筋与纵向受力钢筋分别代换,以2 20为单位,按公式(9-11)代换Φ22钢筋, =1.98,取2根。2.代换后的钢筋根数不变,但直径增大,需要复核钢筋净间距s:s=(300-2×25-6×22)/5=23.6<25mm,需要布置为两排(底排4根、二排2根)。3.代换后的构件截面有效高度h02减小,需要按公式(9-14)复核截面强度。4.角部两根改为Φ25钢筋,再复核截面强度小结:代换钢筋采用4Φ22+2Φ25,按图9-57(b)布置,满足原设计要求。
其他类似问题
为您推荐:
钢筋翻样的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁对于一个钢筋翻样的初学者来说 怎样才能学好它?
对于一个钢筋翻样的初学者来说 怎样才能学好它?
08-12-21 &
因为现场钢筋施工翻样的钢筋很详细,计算工作量很大,要求钢筋图形准确,所以奉献给各位钢筋工同仁一套钢筋配料表模块。现在市场上有很多钢筋翻样软件,使用也很方便,但能作为现场加工绑扎的软件还不是很成熟。希望很快会有更多更好更直观的现场施工用钢筋翻样软件出现。本模板用Microsoft Office Excel 2003建的模板,有很多的功能,使用时很方便,在作现场施工翻样配料表时要是结合AutoCAD软件的使用,将会达到事半功倍的郊果.这是一套简练、直观、方便、实用的现场施工用钢筋翻样模板这是采用Microsoft Office Excel 2003 所作的一个最实用于现场的钢筋施工翻样的模板这套钢筋施工翻样模板易学易用这套钢筋施工翻样模板可以根据你自己的使用习惯自己修改这套钢筋施工翻样模板可以分部位分规格自动分类汇总请到以下地址下载:com/
请登录后再发表评论!
熟记钢筋计算的有关公式,并详细的记住不同型号钢筋的有关系数。
请登录后再发表评论!
熟记钢筋计算的有关公式,并详细的记住不同型号钢筋的有关系数
请登录后再发表评论!
呵呵,找个师傅然后就是勤学勤练,可去矾山论坛看看..
请登录后再发表评论!
2.1钢筋常用的分类钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:(一)按轧制外形分(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。(二)按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。(三)按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)(四) 按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。2.2 钢筋规范由于部分造价人员对钢筋规范不是太了解,本节作个简介。主要根据《混凝土结构设计规范》(GB)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB)、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(03G101-1)》以及《建筑施工手册》(第四版)编写而成。2.2.1 混凝土保护层混凝土保护层是为了防止钢筋生绣,保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力,因此在钢筋混凝土中钢筋必须有足够的厚度的混凝土保护层。(一) 混凝土保护层最小厚度是指从受力钢筋的外边缘至混凝土表面的距离,应符合设计要求,如无设计要求,要符合表2-1的规定,且不小于受力钢筋的公称直径。” 表2-1受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)备注:1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。2)处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表中数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。3)当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm,时对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。4)软件默认混凝土保护层厚度为:梁为25mm,柱为30mm,板和墙为15mm,基础底板为35mm,构造柱和圈过梁为25mm。(二)混凝土结构的环境类别一、表示室内正常环境; 二、a表示室内潮湿环境,非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;b表示严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境; 三、表示使用除冰盐的环境,严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境,滨海室外环境;四、海水环境;五、受人为或自然的侵蚀性质物影响的环境。注:严寒或寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民工建筑热工设计规程》JGJ 24的规定。(三)特殊条件下的混凝土保护层1.一类环境中,设计使用年限为100年的结构混凝土保护层厚度应按表中数值增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。2.三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。3.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。4.处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。2.2.2 钢筋锚固(一)锚固长度钢筋与混凝土共同作用是靠它们之间的粘结力实现的,因此受力钢筋均应采用必要的锚固措施。在支座锚固处的纵向受拉钢筋,如计算中充分利用其强度时,则伸入支座的锚固长度不应小于表2-2的规定。如支座长度不能满足上述要求时,可采用90度向上弯折增长锚固长度,或其它锚固措施,如钢筋末端焊钢板或角钢等。纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断,如必须截断时,应伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,伸出的锚固长度不应小于表2-2的锚固长度和构件截机有效高度之和。按表2-2计算锚固长度时,在任何情况下,纵向钢筋的锚固长度不应小于250mm。纵向受压钢筋在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,其伸出的锚固长度不应小于15d;但对绑扎骨架中末端弯钩的光圆钢筋不应小于20d。 表2-2锚固长度1 表2-2锚固长度2注:当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8。(二)机械锚固措施当HRB335、HRB400和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可乘以修正系数0.7,如图2-1示。 图2-1钢筋机械锚固的形式及构造要求采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述钢筋。(三)受力钢筋的弯钩和弯折规定用于绑扎骨架中的光圆受力筋,除轴心受压构件外,均应在末端做弯钩。变形钢筋、焊接骨架和焊接网中的光圆钢筋,其末端可不做弯钩;但如设计有要求时,则应按设计要求做弯钩。Ⅰ级光圆钢筋末端应做180度的弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;而Ⅱ、Ⅲ级变形钢筋只需做90度或135度的弯折,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足上述1、2、3条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;(2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°;(3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。2.2.3 钢筋连接钢筋的接头有焊接连接、机械连接和绑扎连接等几种形式,由于钢筋通过连接接头传力的性能总不如整根钢筋,因此设置钢筋连接原则为:第一,钢筋的接头宜设置在受力较小处;第二,同一纵向受力钢筋在同一受力区段内不宜设置两个或两个以上接头,以保证钢筋的承载、传力性能;第三,设置在同一构件内的接头,应相互错开;第四,接头距钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍,一、接头使用有如下规定1、轴心所拉和小偏心受拉杆中的钢筋接头均应焊接2、直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。3、当受拉钢筋的直径大于28mm及受压钢筋的直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。4、直接承受动力荷载的结构构件中,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头5、冷拔低碳钢丝的接头只能须用绑扎接头,不允许采用接触对焊或电弧焊6、焊接接头与钢筋弯折处的距离不应小于10d。二、接头面积允许百分率同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。1、钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3 ll(ll为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段,如图2-2示。 图2-2同一连接区段内的纵向受力钢筋绑扎搭接接头同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%:(2)对柱类构件,不宜大于50%;(3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋搭接接头面积百分率,不宜大于50%。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。2、纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径),且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)在受拉区不宜大于50%;受压区不受限制;(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;(3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。三、焊接接头  焊接接头的类型有闪光对焊、帮条电弧焊(双面、单面焊)、搭接电弧焊(双面、单面焊)、坡口平焊、坡口立焊、电渣压力焊、钢筋与钢板搭接焊、电阻点焊、预埋件丁字接头内(接头埋弧压力焊、贴角焊与接头穿孔塞焊)、气压焊等;这里介绍几种施工中常用的:1、对焊是两根钢筋沿着整个接角面连接的方法,它适用于水平钢筋非施工现场连接;对钢筋端面要求不严格,可以免去钢筋端面磨平工序,因而简化了操作,提高了工效,所以是目前普遍采用的焊接方法;2、搭接电弧焊适用于直径10~40mm的Ⅰ~Ⅲ级钢筋和直径10~25mm的余热处理Ⅲ级钢筋,焊接时宜采用双面焊,焊接长度为5d,不能进行双面焊时,也可采用单面焊,焊接长度为10d;也是施工中常用的焊接方法。3、电渣压力焊是近年来兴起的一项新的钢筋竖向连接技术,因其生产率高,施工简单、节能、节材、接头质量可靠安全,成本低而得以广泛应用。它只适用于直径10~40mm的Ⅰ、Ⅱ级热轧钢筋的现浇钢筋混凝土结构中竖向钢筋 或斜向钢筋的连接。四、绑扎接头搭接长度1、纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:ll=ζLa。式中La指纵向受拉钢筋的锚固长度,按章节“2.1.2 钢筋锚固”确定;ζ指纵向受钢筋搭接长度修正系数,按下表2-3取用。纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100修正系数ζ 1.2 1.4 1.6表2-3纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ2、构件中的纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。3、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:(1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;(2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;(3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;(4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。当单个箍筋用在构件一个截面时,称为双肢箍。当构件的截面很宽时,需要两(三)个箍筋拼在一起使用时,称为四(六)肢箍。在焊接骨架中,各肢箍筋都是独立的,因此有单、双、三肢箍。在截面构件中有圆形箍筋,但一般为螺旋形箍筋。此外还有腰筋、吊筋、锚固筋等。2.2.5对要求严格程度不同的用词说明A、表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。B、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。C、表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的用词:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。...........................参考资料:
请登录后再发表评论!
巩义市鑫科管道设备厂专业生产传力接头。本厂提供的传力接头安装,拆卸简单方便,工效提高5—1 0倍。我厂的传力接头质量稳固,售后服务完善.我厂致力于传力接头研发生产三十余年,质优价廉,服务周全,深受客户好评.        传力接头广泛适用于石油、化工、医药、电力、航天、军工、消防、冶金、造船、燃气、核电、城建、水暖及环境保护等行业建设和检修的需要。        厂长吴军携全厂职工欢迎客户前来考察。VSSJAFG(CF)型单法兰传力接头适用于一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。 VSSJAFG(CF)型单法兰传力接头材料表:序号 名称 数量 材料 1 本体 1 QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 2 密封圈 1 NBR 3 压盖 1 QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 4 短管法兰 1 Q235A、20、16Mn 5 螺柱 n Q235A、35、1Cr18Ni9Ti 6 螺母 5n Q235A、20、1Cr18Ni9Ti
请登录后再发表评论!

我要回帖

更多关于 钢筋翻样招聘信息 的文章

 

随机推荐