请教请教节目视频电压是多少

请教电压降是多少,该采用多大的电缆?总负荷分别为400KW和360KW,距离1000米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?负荷为60KW,距离为400米,初始电压400V,分别采用铜电缆和铝电缆的导线截面是多少?压降是多少?谢谢!!!!!
血刺续殇範x
这么大的距离,不应该采用400V的低压供电。应该自备变压器,改用10KV供电。采用400V供电,如果要求电压降不超过20V,400KW1000米,就要用不小于2000平方的铝电缆或1200平方的铜电缆。造价简直就是个天文数字。就这样,线路损耗仍然高达9KW,按每天工作8小时算,一年的损耗就是26000度电,差不多2万块钱。...
负载功率大,距离很远,已有架线必要。不妨按总负荷400KW,距离1000米来大概运算。总负荷400KW的电流:I≈800A,距离:L=1000米,初始电压400V,末端电压为360V时,线与线的电压降40V,单线电压降:U=20V,铜芯电线电阻率:ρ=0.0172求单线电阻:R=U/I=20/800=0.025(Ω)求线截面:S=ρ×L/...
采用10千伏供电,安电力变压器,
为您推荐:
扫描下载二维码220V经过桥式整流后输出电压是多少? - 电子元器件论坛 - 中国电子技术论坛 -
Powered by Discuz! Archiver
狼在征途……
220V经过桥式整流后输出电压是多少?
请教大家一个问题,220V经过整流后输出电压是多少?网上有的说是220乘根号2,有的说是乘0.9,有的说是乘1.35。到底应该怎么算?
单相,三相,半波,全波分别整流后应该怎么算?
dianzi_fans
单相半波输出电压平均值为0.45U2
& && & 全波输出电压平均值为0.9U2(U2为变压器副边电压有效值)
220乘根号2应该是输出所承受的峰值吧
计算要用到积分,详细可以看看模拟电子的书。
dianzi_fans
/k-347.htm
狼在征途……
dianzi_fans 发表于
10:04 static/image/common/back.gif
/k-347.htm
狼在征途……
dianzi_fans 发表于
22:40 static/image/common/back.gif
单相半波输出电压平均值为0.45U2
& && & 全波输出电压平均值为0.9U2(U2为变压器副边电压有效值)
220乘根 ...
谢谢。那380V经过整流后输出电压又怎么算呢?
zhangzhen031388
-麦兜-2011
HHHHHHHHHHHH
了解一下。
本帖最后由 oldman76 于
17:13 编辑
220V经桥式整流后,如空载则为:220V*1.V,所以,滤波电容耐压最好用450V,250V不保险
xiaoren_5813121
311v如家滤波就不止了提高点
wananjushi
要看所带负载
hyhxian110
什么东西啊,看不懂啊,看来学这个还真难····
zhaoxuechao
dianzi_fans 发表于
22:40 static/image/common/back.gif
单相半波输出电压平均值为0.45U2
& && & 全波输出电压平均值为0.9U2(U2为变压器副边电压有效值)
220乘根 ...
我用1n4007代替rl207 整流出来后空载只有250V 左右 请问这个是怎么回事》跟整流二极管有关系吗?