&&& 很多筒子在网上搜索接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。
输入模块与现场设备的接线:
&&& 模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻。
&& 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2- 30
&& 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图2- 31
型输入/输出模块与现场设备的接线:
&&& 模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
&&& 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入):
&&2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):
&GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟图:
第一步:接线,需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。
第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模块底座的Z1和Z2上。
第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上。
第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子。
&第五步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备。
第六步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备。然后在的I和G端并联1个4.7K的电阻,同时将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端。检查现场接线,安装好模块,接线完成。
&了解消防模块更多产品信息和接线方法,请点击&&&&&进入具体的产品页面,会有相应的接线模拟.
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3您的位置: >
2.3.2源型输入电路
&图3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电路相反。源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。
&如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路,如图6所示:
图6 共阴极电路
&三菱A系列PLC的AX80/81/82及Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入电路。
&2.3.2混合型输入电路
&因为此类型的PLC 公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。其电路形式如图7所示。
图7 混合型电路
&作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接
&电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。
&三菱A系列PLC的AX50-S1/60-S1/70/71/81-S1及Q系列的QX70/71/72。
&这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于&源输入&和&漏输入&电路的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。
&SIEMENS S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。注:按SIEMENS的划分方法)。在S7-300系列PLC中,只有SM321(-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。注:按SIEMENS的划分方法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。小型PLC S7-200的输入模块则全部为混合型输入形式。在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线方便,但容易造成电源的混乱。
&3 外接开关量信号和PLC输入电路的连接
&PLC外接的输入信号,除了像按钮一些干节点信号外,现在一些传感器还提供NPN和PNP集电极开路输出信号。干节点和PLC输入模块的连接比较简单,这里主要不再缀述。而对于不同的PLC输入电路,到底是使用NPN输入还是PNP输入有时感到无所适从。下面主要介绍一下这两种输入和PLC输入电路的连接。&
3.1 NPN和PNP输出电路的形式
&如图8和图9所示,分别是NPN和PNP输出电路的一种形式。
图8 NPN集电极开路输出图9 PNP集电极开路输出
&从图8和图9可以看出,NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和0V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和0V相通,输出0V低电平信号;PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。
&3.2 NPN和PNP输出电路和PLC输入模块的连接
&3.2.1 NPN集电极开路输出
&由以上分析可知,NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如图10所示:
图10 NPN集电极开路输出和PLC的连接
3.2.2 PNP集电极开路输出
&PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC,连接图如图11所示:
图11 PNP集电极开路输出和PLC的连接
&正是由于PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号的多样性,我们在PLC输入模块接线前要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确无误,为后续的PLC编程和调试工作打下一个良好的基础。
参考文献:
&《S7-300/400 PLC技术》 廖常初机械工业出版社 2005年第1版
&《传感器样本手册》 KEYENCE 2006年
非常好我支持^.^
(319) 100%
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:灰色天空 )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Copyright &
.All Rights Reserved常用PLC数字量输入模块与现场仪表接线问题的研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
常用PLC数字量输入模块与现场仪表接线问题的研究
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢输入输出模块与切换模块并用怎么接线_百度知道
输入输出模块与切换模块并用怎么接线
提问者采纳
动作灯常亮;
本模块输出触点默认为脉冲点动型、DC30&#47:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号;
插拔式结构;
触点输出均为无源;
通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上、维护、15为启动命令对应的常闭触点输出;端子2接多线盘停止端; 应用(接专线控制盘) 注意事项,一只模块可控制一台大型消防设备的启。易于施工。 确认灯 动作灯—红色,以防止强电窜入系统、隔离,停止命令输出时只输出一对常开点,布线后工程调试前再将切换模块插入底座;3A;
与专线控制盘连接;常闭触点;端子14,它是启动1的回答、停控制;D启动发出后可提供一组常开或常闭触点、12接220V回答信号;
端子3接多线盘回答端,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。
端子1接多线盘启动端、6为停止命令对应的常开触点输出;端子4接电源地G,用于控制重要消防设备(如消防泵。
JBF-151F &#47、14为启动命令对应的常开触点输出。
端子16接24V电源正极;
端子13;D只有1个回答输入,保障系统的安全;实现联动控制系统的弱电线路与被控设备的强电线路之间的转接、风机等)。
JBF-151F &#47、回答灯常亮 接点负载 AC250V&#47、停止为一组常开触点 安装与接线 安装孔距为65mm、喷淋泵;V7A启动为一组常开/动作时,回答灯—绿色此模块叫联动双切换模块
电脑网络爱好者
其他类似问题
为您推荐:
输入输出的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁12个触角继电器与消防联动输入输出模块接线方法_百度知道
12个触角继电器与消防联动输入输出模块接线方法
消防报警系统输入输出模块也叫控制监视模块,一般用于控制风阀,防火卷帘等设备,警铃、广播是用控制模款。风机水泵是多线,一、材料:模块,DV24V继电器,1.0电线 主机过来信号线,24V电源线。二、接好模块,模块接线都一样,信号线接好,把模块当成一个开关,24V+接入模常开端进线,另一端接好线头到继电器。三、接继电器,继续器要24V电源才可以动作,动作后有五组常开常闭段子。根据你的要求接入对应的,一会举例。继电器13同14段子接主机过来的24V- 及模块(上一步)过来的24V+一但模块动作,模块常开端闭合继电器动作。四、继电器端子说明。1-14个端子,13同14接24V,其余的是常开常闭,例如,第一组9、5、1三个端,单继电器常态(不通电)9同5是常开动作后闭合,9同1是常闭动作后分开,其它四组端子也是一样。例如控制风阀,风阀要24V打开,那么把24V电源接到常开端9同10把5同6接到风阀24V打开,这样模块动作,继电器动作,阀打开。其它都是一样大同小意。
其他类似问题
为您推荐:
维护;动作时;端子13、15为启动命令对应的常闭触点输出;触点输出均为无源、风机等),以防止强电窜入系统、14为启动命令对应的常开触点输出,可像安装探测器一样先将底座安装在墙上、喷淋泵。 确 认 灯 动作灯—红色、12接220V回答信号;端子4接电源地G。端子16接24V电源正极;端子3接多线盘回答端,回答灯—绿色、回答灯常亮
接点负载 AC250V&#47,停止命令输出时只输出一对常开点;端子5;端子2接多线盘停止端、DC30&#47。端子1接多线盘启动端此模块叫联动双切换模块双路切换,布线后工程调试前再将切换模块插入底座;实现联动控制系统的弱电线路与被控设备的强电线路之间的转接;端子11;D只有1个回答输入,它是启动1的回答;V7A启动为一组常开/3A。本模块输出触点默认为脉冲点动型、隔离,用于控制重要消防设备(如消防泵。JBF-151F &#47,保障系统的安全、6为停止命令对应的常开触点输出、停控制;插拔式结构,用2只M4螺钉或A4自攻钉固定在安装位置。易于施工;D启动发出后可提供一组常开或常闭触点;通过无源动合接点或切换AC220V电压作为回答信号。JBF-151F &#47,动作灯常亮;常闭触点、停止为一组常开触点
安装与接线 安装孔距为65mm;端子14;
应用(接专线控制盘) 注意事项:可使用AC220V或无源闭合信号作为回答反馈信号;与专线控制盘连接,一只模块可控制一台大型消防设备的启
来自团队:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 s7300模块输出接线图 的文章

 

随机推荐