3000瓦的潜水泵应该配多大电流的电流互感器接热继电器器

5.5千瓦潜水泵不超电流用多大保险丝_百度知道
5.5千瓦潜水泵不超电流用多大保险丝
要求是额定电流的2--3倍.5千瓦的定额电流是11A左右,不超电流是用热继电器,可以用25A的热继电器,保险丝是起短路保护作用的,可以选取20A5
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
220V市电最好用30A的保险丝,380V的高压电最好用20A的保险丝。
三相的吧,可用30A保险片。
潜水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁34A额定电流的电机星三角启动应该配多大的热继电器。为什么_百度知道
34A额定电流的电机星三角启动应该配多大的热继电器。为什么
我有更好的答案
选可以调节35A的,装在km1前面
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁15KW的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,热继电器,选择多大_百度知道
15KW的三相潜水泵置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,热继电器,选择多大
距离配电箱150米远15KW的三相潜水泵置于河里,热继电器。请问应配置多大的塑壳断路器和接触器,选择多大什么型号的铜芯电线
40-60A热继电器15KW额定电流:60-100A接触器:32A铜芯电线:28A塑壳断路器
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
40-60A热继电器15KW额定电流:60-100A接触器:32A铜芯电线:28A塑壳断路器
15千瓦的水泵运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。所以得需要用6平方的铜芯线。或6平方的国标铜芯电缆。。。。
15KW的电机正常的额定电流在30A左右,断路器和接触器选大一点的,60A,但热保护应选择最高在35A的热继电器,至少10平方的电缆.
6平方都大得很
您可能关注的推广
塑壳断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁0.75KW电机配用多大的热继电器_百度知道
0.75KW电机配用多大的热继电器
提问者采纳
75KW电机电流在1.5~2.6~2,2.4A之间;6级选择1.8的热继电器、4级以下电机选择1.2~1.4A的热继电器.2A热继电器。8级选择1.8~30
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
为您推荐:
热继电器的相关知识
其他2条回答
可以按电机额定电流的1.2倍选取。
比电机稍大一点就行
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家用空调及热水器的启动电流和额定电流关系请问家用的空调及热水器的启动电流是工作电流的几倍?还是相差无几?如果连接两台3000瓦的热水器需要配多大的空开?
启动电流是额定的4-5倍.启动电流是瞬间的,匹配开关只要考虑用电功率就可以了!32安的就可以了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码