分体式空调安装方法空调排气方法视频教程

查看: 2983|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分289帖子
本帖最后由 海大星 于
13:28 编辑
的故障涉及范围广,很难开出一张“包医百病”的药方。但是只要我们掌握了空调器各部分的工作原理,又具有一定的实践经验,从电路系统和系统两个方面去分析和查找故障,总是可以较快地找到故障原因和采取有效办法的。
1.& && &使用问题
空调器的正确安装使用,对用户来说,无疑是十分重要的。但是由于某些用户缺乏这方面知识或思想上不太重视,因为安装使用不当,使空调器出过不少毛病。
这方面的例子有:& && && && && && &⑴有一款25挂机,开机不到10分钟,电流由4A逐渐上升至5A,停机。当时环境温度约为35℃,外机面朝南。压缩机停机后再过十多分钟可再次启动,所以判断压缩机保护器动作。检查电容无异常,观察到室外机翅片很脏,便对冷凝器进行清洗,直至可以通过翅片看到风叶。重新开流降到3.7A,连续运转2小时电流不再上升,故障排除。(原因:夏季环境温度高,加上室外机朝南,另外冷凝器灰堵综合因素致使冷凝压力身高,压缩机过载保护)。⑵一台分体式空调器,不制冷,开机2h后有水冰粒吹出。经检查,发现、过滤网上都积有较多灰尘,低压回气管有霜,停机即化掉。
排除措施:将过滤网和蒸发器擦洗后,将空气过滤网重新装上试机,结果故障消失。
可见灰尘对空调器的正常运行也有很大影响,空调器的过滤网应定期清洗。
2.& && &电压不稳问题
电压稳定问题和电源容量问题,是空调器中经常遇到的问题。而影响电压不稳定的因素很多,因此必须十分注意,采取有效措施进行处理。一般情况下,空调器或压缩机允许在198V-242V电压范围内正常工作。下面举几个例子:
⑴**大厦一批空调器,由于电压波动大,经常出问题,后来购置了一台30KW稳压电源,从根本上解决了问题。⑵**银行有几台挂壁式空调器,白天安装后试机还好好的,但隔了一个晚上,第二天一开机却不工作,经检查发现保险丝已烧断。经几次不同时间的检查发现,白天电压比较正常,约为235V,可夜间由于负荷小,电压竟高达250V以上。由于挂壁式空调器室风机组插头一直插在电源插座内,空调器面板上电源开关也一直通电,即使没有开机,但电子线路板的滤波电路、压敏电阻保护电路也都通电,当电压过高时,空调器尚未工作就因压敏电阻的过流保护作用而将电子线路的保险丝烧断。可见,电压过高是故障产生的原因。修复后告知用户:夜间不用空调器时拔掉电源插头或将空调器上的电源开关关断,这个问题就解决了。
另外发现,有些单位在用电高峰期,电压只有160V-170V。在这种情况下,只有使用稳压电源或暂停使用空调器。
3.& && &机器噪音
空调器发出噪音,虽不影响使用,但令人讨厌,因此应千方百计地降低和排除噪音:⑴一台新购空调器,启动运转时噪音很大。打开外壳检查,发现压缩机下为搬运安全而垫的木块未予拆除,橡胶底脚未发挥减震作用。后来将木块取出,调整一下固定螺栓的松紧,噪声便随即消除。⑵有的空调器由于外壳轻微变形,使得离心风扇或轴流风扇发出与金属壳体或壳体相磨擦的声音。这只要调整一下风扇叶片位置即可。⑶有的空调器安装有上部,引起门窗共振,发出响声。这时可在空调器底部加装橡皮垫,或改变安装位置。
4.& && &管路故障
遇到最多的管路故障是管路泄漏或过滤网、毛细管的堵塞问题,如果是管路的慢性渗漏,则往往耐人寻思。此外还有氟多氟少的问题。下面举几个实际例子加以说明:⑴一台不制冷,检查发现,管路弯头处有油污,用放大镜检查,发现管道有微小裂纹。这是由于管道,工作时振动开裂所致,更换此管后,故障便排除。⑵一台空调器其排气压力过高,刚启动后不久自动停机。检查时,发现压缩机上有浮霜,曾补充过,但过量。放出一点多余制冷剂后,重新封口、试机,便制冷正常。⑶一台分体柜式空调器的高、低压力均过高,接上压力表检查,发现高压表指针抖动,说明管内空气没排尽。将氟里昂放掉,抽真空,再重新充入氟里昂,压力正常时停止充灌,故障即消失。⑷有一台新安装柜机不能连结制冷,用手摸过滤器的进出口时发现有明显温差,这表明过滤器已有堵塞,用低压表检查,低压表压力偏低,高压表压力偏高。停机后,拆下过滤器清洗、干燥,重新装配后开机,便工作正常。⑸有一台窗式空调器,其中一根毛细管挂霜,另一根毛细管则不挂霜,表现为制冷效果不好。检查结果与修理者堵塞了。因为毛细管堵塞,没有氟里昂通过,此管不挂霜倒也合乎道理。将堵塞排除后重新拭机,果然效果不错。⑹曾有一批窗式空调器,使用日久后发现都被堵塞,从百叶窗往里看,有厚厚的一层霜。检查发现,堵塞都是从毛细管过滤网处的接头开始,这是由于过滤网网孔太小引起的。后来换了一种大过滤网接头,问题便解决了。⑺有一台空调器,修复后发现有液压冲击声。经检查,发现新更换的毛细管孔径比原来的略大一些,换成原规格后,液击声便消失。
5.& && &风机故障⑴有一台空调器,风机阻值正常,电源电压正常,风机也运转,但风量很小,不足。经检查,原来是离心风扇固定螺钉松动,风扇在轴上打滑的缘故。⑵有一台窗式空调器,风机能运转,但吹不出风来。经检查,发现是由于修理人员将风机的机械位置装反了。调换位置后,立即恢复工作。
6.& && &电磁故障
电磁换向阀故障在部分常表现为线圈断线、短路。换一个线圈即可解决问题。⑴有一台KC-30R型窗式空调器不管处在制冷状态还是制热状态,风口送出的均是热风。经采取将电磁阀线圈频繁接通、断开的办法,同时加振动,敲击阀体,终于使换向阀复位,重新试机,工作正常。⑵另一台KC-30R空调器则不管处在制热状态或制冷状态,风口送出的风均为冷风。经检查,发现四通换向阀线圈根部断线,焊接好后,试机运转正常。
7.& && &安装回油不良有一台50柜机,用户反映不制冷,到现场查看:压缩机已烧毁。用户反映已换过2台压缩机。仔细观察:室外机安装有房顶,而连接管没有设置回油弯,所以导致回油不彻底,始终有一部分残留在内机中(低处)致使压缩机损坏。重新更换压缩机并清洗系统,空调器运转正常,用户未再投诉。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
都是家用的空调
不错的案例
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分162帖子
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
好贴,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8044帖子
五星高级工程师, 积分 8044, 距离下一级还需 956 积分
土木币15397
谢谢楼主分享
听众数收听数自我介绍设计行业!!最后登录注册时间主题精华1积分3974帖子
二星高级工程师, 积分 3974, 距离下一级还需 26 积分
土木币9257
感谢楼主的分享!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1945帖子
五星工程师, 积分 1945, 距离下一级还需 555 积分
土木币4076
不错,是不是VRV系统出的问题,按照上述办法也能解决??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
很有用的啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2042帖子
五星工程师, 积分 2042, 距离下一级还需 458 积分
土木币2725
学习了,感谢分享!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分391帖子
五星助理工程师, 积分 391, 距离下一级还需 109 积分
好贴。学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1452帖子
五星工程师, 积分 1452, 距离下一级还需 1048 积分
土木币1795
学习了,谢谢楼主
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)多联机安装实用教程
&&来源:空调制冷网
一、现场材料堆放
材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上
二、室外机安装
1、室外机安装位置选取
空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间
2、基础制作
基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平
3、室外机就位
吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器
室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定
三、室内机安装
1、吊码制作和选用
根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料
2、室内机安装
采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔
室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅
必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固
室内机吊好后,一定要调水平
节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向
室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果
保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织
四、冷媒管施工
1、支架安装
架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐
2、冷媒配管敷设安装
用割刀切割相应规格长度的铜管
将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净
3、冷媒管保护
配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入;配管穿墙时需加套管及时做封口保护
4、分歧管安装
分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段&1M;相邻两分歧管间的水平只管段距离&1M;分歧管后连接室内机的水平直管段距离&0.5M
5、胀管连接
铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接
6、扩喇叭口
用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹
螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作
7、冷媒管充氮焊接
为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM2
确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接
8、冷媒管气密性试验
将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM2)。注意试压前后的压力修正,每+1&会有+0.1KGF/CM2的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录
9、冷媒管吹污
原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM2,确保系统内没有杂质。
采用如下方法吹污:
A、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;
B、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口。
重复A、B步骤进行重复吹污
10、冷媒管道补保温
用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水
将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好
五、冷凝水管安装
冷凝水管安装应保证1/100的坡度
设置通气口时,必须加2个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道
水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅
带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口
水平管支撑间隔一般为0.8~1.2M,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋
积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验
六、管道系统保温安装
冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120&C的材料。铜管外径D&12.7MM时,保温层厚度﹠=15MM以上;铜管外径D&15.88MM时,保温层厚度﹠=20MM以上
冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM
管道穿墙须套管
七、信号线安装
必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的&10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;
信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。
八、真空干燥
必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到&756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。
九、追加冷媒
根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。
确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。
多联机工程安装十大禁令
一、禁止统一系统室内机不统一供电。
二、禁止使用四氯化碳清洗管路。
三、禁止不充氮气保护管路焊接。
四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。
五、禁止使用&铜铝连接管&代替铜管进行空调系统安装。
六、禁止将气液两相管路一起保温。
七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
八、禁止将多联机安装在机房等场所。
九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。
十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
  通风与空调工程设备安装安全技术:1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。2.新参加工作的工人,
  对于大多数用户而言,空调一直是家中的电老虎,如果真的可以不用电,那着实为用户节省了一笔不小的电费开支,同时在能耗节能
  空调缺氟是最常见的一个使用问题,它不属于故障范畴,而如果漏氟,就需要专业的售后人员进行相关的检测与维修。但很多朋友并
  压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号[&&|&&|&&]
区域:中国 湖北 武汉经营模式:商业服务
地址:武汉公司总部:武汉市洪山区卓刀泉学雅芳邻74#门市部
主营:维修,保养,清洗,安装,回收,出售
业务热线:【联系人
郑师傅&nbsp先生
联系电话:027-
企业官网:
本企业其他相关商机
同行业商机推荐
郑师傅家电|空调维修视频教程|碧水花园空调维修:
武汉中心维修一台空调,碧水花园空调维修,外机压机启动不起来,电流大,换电容不好使,用热水烫,烫了好一会儿,启来了,但不保证以后能不能启动起来。造成这种现象的原因有两种1 环境温度太低了,可以采取给压机加装一个加热带来解决,不过控制电路上需要改一改,如果本身就有加热带的看看是不是加热带坏了;2&压机有点缺少冷冻油,可以适当的加点冷冻油试试 如果这个方法不行的话,那只有换压机了。
空调选购招选购贴心空调
看房型选机型又可分为单冷式和冷暖式等。 空调按室内机类型可分为窗式、分体壁挂式、分体立柜式、移动式、吊顶式等;按制冷制热效果。房间的形状、布局、朝向、楼层的高低以及居住人口的不同, & &由于所处地区。空调维修的类型选择也会出现很大的差别。比方,面积同样为 27平方米的客厅,如果形状是四四方方的噪音较小的分体壁挂型空调当然是最佳的选择。1如果需要进行焊接操作,,必须先使用抽真空后的制冷剂钢瓶收回剩余在系统里的制冷剂,在焊接时请戴好防护眼镜; 2放氟过程中,不管是通过钳断工艺放氟还是采用内六角扳手拧开高低压阀门放氟,操作人员都不能面对工艺管口,高低压阀门口或对着他人排放,,避免被氟利昂冻伤或油污溅到身上,,以及对环境造成污染;3更换电磁四通换向阀,焊接时应用湿毛巾对电磁阀主体进行包扎保护,如果湿毛巾受热温度上升过快,应马上往湿毛巾上面淋常温水进行降温处理,避免主阀体受到高温度影响其工作性能,同时一定要注意防止水珠进入电磁四通换向阀内; 4铜铝连接管的长度焊接操作,必须从铜铝连接管两端的铜管处焊接紫铜管加长连接管,喇叭口切割长度应可能短,焊接时应用湿毛巾对铜铝焊接部位进行降温处理,避免铜铝接触受到高温影响;5焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。
空调维修视频教程、碧水花园空调维修、郑师傅家电由武汉东湖生态旅游风景区郑师傅家电维修部提供。武汉东湖生态旅游风景区郑师傅家电维修部()位于武汉公司总部:武汉市洪山区卓刀泉学雅芳邻74#门市部。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前郑师傅家电在家电维修、安装中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。郑师傅家电取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑师傅家电全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。
温馨提示:以上是关于郑师傅家电|空调维修视频教程|碧水花园空调维修的详细介绍,产品由武汉东湖生态旅游风景区郑师傅家电维修部为您提供,如果您对
武汉东湖生态旅游风景区郑师傅家电维修部
产品信息感兴趣可以或者让供应商主动联系您 ,您也可以查看更多与相关的产品!
商盟会员,一网通天下
商盟认证,生意更安全
商盟客服,全网部署,洞察每个访客
金牌供应商,尊贵特权,无所不在
Copyright &
天助网 版权所有&&&&&&著作权与商标
| 增值电信业务经营许可证:

我要回帖

更多关于 分体式空调安装方法 的文章

 

随机推荐