6平方的bv线能带2台5匹的三匹空调用几平方线吗

两个5空调的总用平方的进线?_百度知道
两个5空调的总用平方的进线?
我有更好的答案
35摄氏度、三相时的持续电流为39A)作为两台空调的进线能够满足要求如果每台空调的功率是5P,用BV10平方的导线(敷设在隔热墙
如果是明线需6平方铜芯线可以承受2台5匹空调运转的正常的能力。
下载文件:…上对能都号型机手!啊的示提照按是我是可?吗题问的本版是这,行银机手政邮搜挚.rar
6个平方就可以了
其他类似问题
为您推荐:
空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求助:5台3匹空调要用多少平方的铜线!|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
求助:仓库要装5台3匹的定频空调,主线要用多少平方的铜线?用多少安的空气开关?使用220V电压。
赞助商链接
想省点两根四平方的并一起差不多,安全点两根六平方并一起也可以吧
赞助商链接
这要看你5台空调各是多少w的
先算一下你空调的总的最大功率,然后除以220,得出最大电流,按照每平方过5a,计算所需线径
5台估计1500W左右,
得两根六平方的线并接,要是距离过一百米,估计问题就大了!
10平方的,空开选大点的吧
要采用8平方毫米铜线,空气开关要分断电流在 51 安以上。
刘家二少:这要看你5台空调各是多少w的 ( 20:56) 5台算它15000W,我想用10平方主线,然后用4平方铜线分出5组给空调用,行不行?空气开关需要多少安的?
z:先算一下你空调的总的最大功率,然后除以220,得出最大电流,按照每平方过5a,计算所需线径 ( 21:00) 5台算它15000W,我想用10平方主线,然后用4平方铜线分出5组给空调用,行不行?空气开关需要多少安的?
主线用10平方毫米的国标铜线,主开关用80A的断路器。每台空调可用2.5平方毫米的国标铜线,用16A断路器。
3匹的空调,就是单冷的,不带电加热的,一般耗电量也在2200以上吧,也就是一台至少10安的电流,5台至少50安的电流吧,安全起见最好是不小于10平方的优质铜线,另外建议你看看空调铭牌上的耗电量,铺设电线要留有余量比较安全。
三相电才是正道
干线用10平方毫米,支线至少4平方毫米
总共15匹咯,11.25kw,51A的电流,一平无氧铜6A,理论上8.5平的无氧铜就够了~保险起见用10平无氧铜电线,鉴定完毕~
至于空开,干线100A,支线32A
一台3匹空调约为2300W,也就是说满功率是10A多,,一般铜线按每平5A计算,你看怎么走线再估算,
1P=735W,5台3P的功率是11KW,额定电流50A,按照铜线暗敷计算,每平方可以跑5-8A电流,所以线径6-10平方之间。空调启动电流大,建议最好取10平方线,空开选D63型,如果是自己家或者自己的工厂或者国企,可以用16平线,配C100空开,多花不了多少钱,将来想增加其他设备的话不用再升级了,一步到位
:5台算它15000W,我想用10平方主线,然后用4平方铜线分出5组给空调用,行不行?空气开关需要多少安的? ( 21:13) 问下是专供空调专用的吗?那样行阿,总开关来个63的,分空开36的,说实话带一台空调的话,普通的2.5平纸就够了,当然用4平方的最好
最好做个配电箱,主开关用双极C80开关,主进线用3*10平方国标线(根据取电点距离超过100米相应加粗主线)分开用C25漏保开关支线用3*4平方ZR-BV线穿管应该没有问题,主要看距离长短,接地漏保开关一个也不能少,仓库重地注意用电安全
接触器才行了,要用配电柜,分两组干线会比较科学,如果并联线最好隔5米就有一个并联焊接工艺,不只在头尾并联,热缩管填704密封,再包裹电工胶布时候拉紧就快断又不断,利用胶布的延展性弹性拉紧包裹热缩管,露铜处既然是干线,都是T型分线,也是双线并绕加焊锡,这样分线可以小一点平方数,2平方双线并出,因为都在机器旁边就出线了,问题是出来的硬线和机器的软线要怎样接好,一般都是冷压端子接软线螺丝压接,螺丝压接最后是大型保险丝座的方式,输入也是螺丝压接的,硬线的也要冷压端子后堆锡包裹,就是最好的硬转软线到机器的方式。
根据经验最好用16线,100A空开。不能按书上那么算,不然绝对发热严重。要么烧接线螺丝那儿,要么断路器过热容易跳。本人是搞这行的,个人经验,不喜勿喷。
如果真的用做工程的做法就不是用硬线多少方来并联的就是软线的多股半硬线,工程用的加厚绝缘层,多少方都有,20方应该非常充足了,既然是软线就是所有接线方式都是螺丝压接冷压端子,甚至是双孔接线耳,用三相塑壳空气断路器分出三路火线,零线就常通,地线也常通。
过来学习下,,,,,
380v还是220v?这个不讲没法给你出建议!
如果仓库通了三相电,空调最好分开分配到不同的相线,可以减少单根电线的电流。2台空调一相的话6平的电线就够了,定频空调启动电流很大,每台空调用D20的空开控制就可以了
16平方的铜线,单机用4平方的分
好像是规定单相供电不能超过10千瓦,超过过了就要3相供电,你可以装一个三相40安漏电空开。用3根6平方单股铜线,2根火线。一根零线共用,
zwl1875:接触器才行了,要用配电柜,分两组干线会比较科学,如果并联线最好隔5米就有一个并联焊接工艺,不只在头尾并联,热缩管填704密封,再包裹电工胶布时候拉紧就快断又不断,利用胶布的延展性弹性拉紧包裹热缩管,露铜处既然是干线,都是T型分线,也是双线并绕加焊锡,这样分线可以小 .. ( 21:36) 自己意淫出来的东西,就不要拿来说了。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled&&问题详情
酒吧装修进线是6平方的铜线要安装2台5匹空调和1个1. 5匹的空调80个射灯5个大灯能带的起来吗
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火
用量太大6平方带不起 电线发热厉害 会起火