空调结冰怎么办主机接头怎么结冰的?

新装的空调外机高压管连接处结霜的原因是什么?
新装的空调外机高压管连接处结霜的原因是什么?
09-10-11 &
高压管接霜说明是堵或者缺制冷剂&/p&因为是新空调可以判定是毛细管那边有堵个人认为是油堵,应该开第一次后又关掉制冷剂可以就会回流一点,所以就通畅了&/p&解决油堵的简单方法制冷制热循环开2次。&/p&用冰水把探头放入就可以开制热了,拿掉以后再开制冷,轻微的油堵可以解决了&/p&
请登录后再发表评论!空调室外机的接头处结冰是什么原因?_百度知道
空调室外机的接头处结冰是什么原因?
1.正常情况:细管(高压管)凉或微温,粗管(回气管)凉或冰凉结露。2.缺氟:细管结霜,因为制冷剂在此处已经开始汽化了,进入内机后已经部分失去汽化吸热能力,空调制冷效果变差。3.氟稍多:粗管结冰或霜,因为制冷剂在内机没有完全汽化,回到尾端还在汽化吸热。4.内机滤网或蒸发器灰尘过多:内机风循环不畅造成过冷制冷剂回流,粗管结冰,制冷效果变差。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
同样会使接口结冰;同样道理,由于雪种不足,经过压缩的雪种压力在接口位置释放,经过压缩的雪种从压缩机出来就开始释放能力,可能是雪种不足或接头的阀门未完全开启的问题,如果接口阀门未完全打开,所以接口处结冰根据你的描述
您可能关注的推广
空调室外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索:
格力空调外机不化霜,结冰了,刚加的制冷液,加前也有此情况,感温探头都是好的,帮忙想想办法,谢啦!!
来源:编辑:
我教你一个方法:1。把电磁阀断开串联接入一个冰箱温度 控制器
2。把温度 控制器调至-12至-18度之间
3。把探头固定在化霜最慢的铝膜上。4。再20分钟至40分钟就能化霜就正常
5。 如不能化霜可以把温度 控制再调低一点。大功告成我修了数例效果很好,大家照此例试试,
前提是不缺少制冷剂 感温头没坏 线路板是好的。希望可以帮到您~~!