出门在外也不愁中央空调工程现场施工技术及质量控制
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中央空调工程现场施工技术与质量控制 &&&&中央空调工程施工是比较繁杂的,涉及的方面比较多,比如设备安装、水系统管道、空调管道、空调自控等等。国家对空调工程的各项安装、验收都制定了相应的技术标准和工艺验收规范,作为现场施工管理者和具体施工人员,正确了解和掌握空调安装技术和工艺制作要求非常重要。否则,一个空调工程下来,就无法保证使用性能和使用安全,达不到竣工要求,因安装质量问题造成由此引发的工程索赔、整改等事件,使公司蒙受重大损失。 &&&&此次专题就为大家详细介绍中央空调工程现场施工技术以及质量控制需把握的要点,希望对大家了解学习空调工程施工这方面有些许帮助! &&&&&关键词:&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
一、风机盘管安装技术与质量控制 卧式风机盘管安装固定方式有两种,吸顶吊装和悬挂吊装;明装风机盘管固定多采用托架或吊架;明装立式风机盘管采用坐式固定安装。质量控制把握以下几点……& &&--------------------------------------------------------------------------------- 二、管道预制工艺与质量控制 室内末端水系统安装采用的管材一般为冷冻水选用热镀锌钢管、PP-R塑料管,冷凝水选用冷镀锌管、U-PVC给水管材,无论采用那一种材质其壁厚、承压均要满足……& &&--------------------------------------------------------------------------------- 三、管道放线定位及套管制作安装工艺 在进行室内管线施工时,经常会由于施工队缺乏专业人员,对管道放线工作极不重视,以至于安装后的管线坡度、水平度、垂直度出现问题……&
四、管道支、吊架制作安装工艺及质量控制 支、吊架的制作安装直接影响管线的坡度走向、管道的水平度和垂直度,现场施工在确定管线布局走向的前提下,确定管道固定的支、吊架形式,并按管线的坡度……& &&--------------------------------------------------------------------------------- 五、室内管道打压及满水试验施工方法和技术要求 试压介质一般采用自来水,用手动试压泵加压,先升压至试验压力0.8Mpa,保持30分钟,如压降不超过0.02Mpa,则强度试验合格,降至工作压力0.5Mpa……& &&--------------------------------------------------------------------------------- 六、管道安装及保温质量控制管理要点 管道安装的工艺流程为:预制件运输→定位划线→吊装→对口连接及附件安装→吊装。其质量控制管理把握以下几点:1.支、吊架安装完毕,在管道安装前……&
一、空调外网管道施工工艺技术流程及施工环境 空调直埋管线施工工艺技术流程一般为放线定位→管沟开挖→管道铺设→部件安装→水压试验→防腐保温头处理→回填夯实;空调架空管线施工工艺技术流程为放线定位→管架制作安装→管道安装→阀件及补偿器安装→水压试验→防腐保温头处理…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 二、空调架空敷设管道施工技术要点 1.架空管架制作安装:按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座基础,基础的浇筑砌建要满足管体及流体承重需要;待管架基础达到强度后,根据管架的外形、尺寸、重量,将已运至现场的管架采用吊车、卷扬机……
三、空调外网直埋管道施工工艺及质量控制 1.空调直埋管道施工工艺:直埋管道施工主要有管沟测量放线及开挖、管道焊接、管道阀门检查井的施工、管道打压、直埋管道回填等内容;管沟测量放线与开挖应根据设计图纸的位置和现场勘查的情况进行测量、放线、挖土、地沟垫层的处理等,沟槽的开挖宽度应根据保温管道外壳至槽底边的距离确定…… 2.质量控制管理要点:管沟开挖尽量平直,沟底要平整,管沟的深度在不影响其他专业管线的前提下尽量按设计要求进行;检查井砌建应考虑尽量避开成型道路,尺寸符合检查需要,井内阀部件安装时考虑检修方便便于开启关闭;管道焊接质量要把握以下标准:管材焊接前要进行破口处理,焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡……
一、空调设备的定位安装施工要点及质量控制 空调设备安装主要包括空调主机的安装、循环水泵安装、冷却塔安装、组合式空调机组的安装以及集分水器、水箱、定压补水装置、除砂器等过滤装置安装。机组到货要进行开箱检查,核对设备名称、规格、型号是否与设计相符以及备品备件是否齐全,检查设备外观是否有损坏和锈蚀等情况,技术文件是否齐全等…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 二、机房管道系统施工技术及质量控制 空调机房内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管道布置的好坏是空调机房安装成功的关键。机房管线的布置主要考虑以下几个原则:管道的布置首先要保证系统的功能,避免水阻或气阻,并根据小管避让大管、低压管避让高压管……
三、机房管道系统管道冲洗试压技术要点 管道的冲洗试压是机房管道系统隐蔽前的最后两道工序,也是极其重要的一个环节,机房管道系统管道冲洗试压一般按下列步骤操作:清洗前要检查管路上是否有预留孔(如压力表接孔等)未进行必要的封堵措施,以免冲洗水流出污染其它专业的成品…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 四、机房管道系统防腐与保温技术要点 管道系统防腐与保温分为管道防腐、管道保温、保温工艺三个部分,管道防腐应注意水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈;管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍……
一、室内金属风管施工制作施工工艺及质量控制 室内金属风管的材料要求为板材表面应平整,厚度应均匀,无凹凸明显的压伤现象,并且不得有裂缝、砂眼、结疤、刺边和锈蚀等情况;选用材料的厚度应符合规范规定;型钢应该注意等型,均匀,不应有裂缝,气泡、窝穴及其他影响质量的缺陷,特别注意现有角钢有不等边的情况。风管制作作业条件必须在图纸已经熟悉,并且经过图纸会审,对建筑、结构和电气、暖卫施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉在图纸上出现的问题已经有解决方案……
二、酚醛等复合风管施工制作施工工艺 风管的制作流程为:放样→切割→压弯→成形→加固→风管连接→安装→检测。矩形直风管放样按风管制作任务单规定的组合方式计算放样尺寸,按计算的放样尺寸用钢直尺或钢卷尺在板材上丈量,用方铝合金靠尺和画笔在&板材上画出板材切断…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 三、风管保温施工工艺要点 风管保温施工工艺分为风管保温具备的条件,工艺要求,以及橡塑海绵和铝箔玻璃棉板保温工艺。风管保温应确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温;风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格……
一、中央空调电气系统安装技术要点 空调电气系统安装包括机房配电箱、柜安装,电缆桥架和管线安装,电缆敷设,末端系统的电气安装等。机房配电箱柜安装是在机房设备及水系统安装完毕后进行,按图纸设计确定柜基础尺寸及具体位置,采用槽钢制作柜基础或提前预制混凝土基础…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 二、中央空调电气系统调试要点 整个电气系统的调试要分阶段进行,动力系统调试须在配电房通正式电后进行,主要有动力调试、调试准备工作、调试步骤等内容…… &&--------------------------------------------------------------------------------- 三、中央空调设备及水系统调试要点 中央空调设备及水系统调试包括空调主机机试运转,冷却塔试运转,泵类试运转,组合式空调机组试运转,水流量、温度和水平衡调试,末端风机盘管及水系统调试等内容。主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行,各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠,制冷机组的负荷试运转要符合下列要求……
&规范图书免费下载
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&【专业提高】暖通设计中级班高清网络课程 学会与理解工程实际项目中常用的计算与系统设计;学会小型项目、多层项目、小高层项目、高层项目施工图设计;学会高层办公楼,高层酒店,高层住宅等项目的建筑电气施工图设计,从基础到中级适合即将毕业或刚毕业的应届生及打算转行的认识学习 &&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& &&&