电缆线电感负载电流计算的计算方法?

电缆线负载电流的计算方法?_百度知道 电缆线负载电流的计算方法? & & & & 电缆线负载电流的计算方法:常用电线电缆的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的最大载流量如下:&1.5平方毫米——22A ,(安全载流量10A) &负载功率:4840W2.5平方毫米——30A ,(安全载流量28A) & &负载功率:6600W4平方毫米——39A , & (安全载流量35A) & &负载功率: 8580W6平方毫米——51A , &(安全载流量48A) & & 负载功率:11220W10平方毫米——74A , (安全载流量65A) & &负载功率:16280W16平方毫米——98A, &(安全载流量91A) & &负载功率:21560W25平方毫米——120A, 如果是铝线,线径要取铜线的1.5~2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A计算比较安全。铜线电流大于120A,按每平方毫米5A计算。[具体计算方法]:例如,家庭用的一般是单相电220V,其最大能承受的功率(P)以&1.5平方毫米为例:P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦&取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P==3723瓦&即:1.5平方的铜线。能承受3723瓦的负荷。380V计算方法同理。一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝线的安全载流量3~5A/mm²。电线电缆的载流率与许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难计算的非常精确,一般情况下可以按下列公式计算:平方数×8=电流数&,功率则为:220×平方数×8&,这种计算方式是安全负载。例如:2.5平方的电线,安全电流:2.5×8=20A,承载功率:220×2.5×8=4400W。& 其他类似问题 为您推荐: 等待您来回答 下载知道APP 随时随地咨询 出门在外也不愁电缆线的承受负荷计算公式_百度文库 两大类热门资源免费畅读 续费一年阅读会员,立省24元! 电缆线的承受负荷计算公式 上传于||暂无简介 阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券 想免费下载更多文档? 下载文档到电脑,查找使用更方便 还剩2页未读,继续阅读 你可能喜欢怎么计算电线电缆所承载电流(千瓦数)? 一、&知道了电线、电缆大小&但不知道电压等级、敷设情况、负荷类型及使用情况等条件,想准确算出使用多少千瓦是不可能的。   二、铝芯电缆和铜芯电缆在计算方法上没有区别,但相同的情况下,铜的载流量要大于铝芯的载流量。   三、如果是粗略估算,在日常工作中有一个口诀:&二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温   九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。&   注:1、本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是&截面乘上一定的倍数&来表示。&二点五下乘以九,往上减   一顺号走&说的是2.5mm&及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm&导线,载流量为2.5&9=22.5(A)。从4mm2   及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、25&4。&三十五乘三点五,双双成组减   点五&,说的是35mm&的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两   个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类   推。&条件有变加折算,高温九折铜升级&。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于2   5℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,   可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。   第一章按功率计算电流的口诀   1.用途:   这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。   电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。   2.口诀:低压380/220伏系统每KW的电流,安。   千瓦,电流,如何计算?   电力加倍,电热加半。   单相千瓦,4.5安。   单相380,电流两安半。   3.说明:口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将&千瓦数加一倍&(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流.   【例1】5.5千瓦电动机按&电力加倍&算得电流为11安。   【例2】40千瓦水泵电动机按&电力加倍&算得电流为80安。   电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将&千瓦数加一半&(乘1.5),就是电流,安。   【例1】3千瓦电加热器按&电热加半&算得电流为4.5安。   【例2】15千瓦电阻炉按&电热加半&算得电流为23安。   这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。   只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 公司最新产品 *免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。当前位置:正文 微信扫一扫分享到朋友圈 一、我国常用导线标称截面(平方毫米)如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……)二、国标GB2/1998规定的电线负载电流值:(部分)★如果住房进线是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(功率P=电压U×电流I=220V×25A=5500W,即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。★耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A;大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,同时与之相配套的空调插座应选择16A的,否则可能发生火灾。

我要回帖

更多关于 负载电流计算公式 的文章

 

随机推荐