海尔洗衣机中途停机空调mrv定时灯闪四下故障开机运转5分钟就停机

奥克斯空调kfr25g/h 开机后主机运转一下下然后停止,定时灯闪四下,隔四秒,再闪四下,就是不出热风_百度知道
奥克斯空调kfr25g/h 开机后主机运转一下下然后停止,定时灯闪四下,隔四秒,再闪四下,就是不出热风
提问者采纳
内风机坏了
换一个内风机电机就好了
联系售后吧
提问者评价
谢谢,已经修好了,是电路板坏了
其他类似问题
为您推荐:
奥克斯空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 富士通空调开机外风机转3分钟停机,压缩机不工作,再风机动一下,内机运行灯闪5次停一下,定时灯一直闪,
富士通空调开机外风机转3分钟停机,压缩机不工作,再风机动一下,内机运行灯闪5次停一下,定时灯一直闪, 常见问题
您好:不知是几P机,当制冷剂漏了启动运行3分钟左右会停机。 当压缩机运行时检查压缩机电是否正确,如果低了缺制冷剂。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678912 123 4 5 6 7 8 9 10海尔 MRV 5E中央空调 故障代码表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
海尔 MRV 5E中央空调 故障代码表
上传于||文档简介
&&部​分​故​障​代​码
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩26页未读,继续阅读
你可能喜欢海尔5p空调定时灯闪5下是什么故障_百度知道
海尔5p空调定时灯闪5下是什么故障
闪烁5次是制冷时室内热交传感器温度低于0度保护。1,检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常。2,检测传感器阻值。
其他类似问题
为您推荐:
环境温度热敏电阻
压缩机低频运转或室外机组停
热敏电阻短路或开路 室外机
运行灯每隔10秒连续闪烁5次
室内外机组不运转
压缩机连续运转3分钟后;板温/排气温度&#475次闪烁
其他1条回答
这个应该故障了,你可以观察一下看看有没有什么异常,然后联系一下售后那边,或者是参照一下说明书上面的一些常见故障
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔变频空调开制冷正常运转,开制热外机运转几分钟停机,故障灯闪六下什么问题_百度知道
海尔变频空调开制冷正常运转,开制热外机运转几分钟停机,故障灯闪六下什么问题
海尔变频空调开制冷正常运转,开制热外机运转几分钟停机,故障灯闪六下什么问题
很可能是电源电压过低或某些原因导致局部电压过低,可以用万用表测试一下电源电压及局部电压。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
可能的原因有:室外环温传感器故障或瞬间断电微处理器复位你关机断电看看,定时灯、电源灯闪的故障是不一样的具体是哪个灯闪呢
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖