春兰空调万和热水器报警e11,关机重启又正常,怎么回事

空调& && &正文
&&& 近期北京的天气是越发的寒冷,而在这时也派上了大用场。据了解,由于部分地区出现雨雪天气,很多朋友家中的空调出现启动故障,无法启动的空调上显示这特定的字母,但对于消费者来说,他们并不知道这究竟有何含义。&&& 今天,笔者就给大家带来了常见的空调故障代码。家中使用春兰空调,又被这陌生代码困扰的朋友不妨一起来看看吧。春兰空调故障代码汇总&&& &&& 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 &&& E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)&&& E2 压缩机过电流&&& E3 电源电压异常 &&& E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常&&& E5 室外环温过低保护&&& E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 &&& E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路&&& E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 &&& 指示灯 故障原因 &&& 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障&&& 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障&&& 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 &&& 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护&&& 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 &&& 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开&&&&&& &&& 据相关人士介绍,不同的空调系列,在出现问题时以及故障指示灯表示时也会出现稍微的差异。在此提醒用户,在使用过程中如若出现空调故障指示,还需第一时间联系售后人员,进行检查维修,以保障我们的正常使用。
扩展阅读:上一篇:下一篇:
998人正在浏览
952人正在浏览
743人正在浏览
544人正在浏览
537人正在浏览
频道合作QQ:|||||||||||我家春兰空调开机后出现热风,关机在开是冷风一分钟后又变成e2,请问是什么原因-爱福窝装修论坛
我家春兰空调开机后出现热风,关机在开是冷风一分钟后又变成e2,请问是什么原因
春兰空调故障E2是什么意思? 要怎么解决呢?
其它类似问题
我家春兰空调开机后出现热风,关机在开是冷风一分钟后又变成e2,请问是什么原因春兰空调KFR-50LW/d故障代码显示“E1”保护检修_空调_中国百科网
春兰空调KFR-50LW/d故障代码显示“E1”保护检修
    春兰空调KFR-50LW/d故障代码显示&E1&保护检修,春兰空调KFR-50LW/d,空调通电后显示&E1&保护,整机不工作,该机有故障自检功能,出现故障时液晶显示屏显示故障代码,经查&E1&为空调室内、外机通信失败保护。检查室外主控板AP3、内外机三芯信号线正常,替换室内主控板AP1,故障依旧。重点检查室内中间接口控制板AP2、各信号插件均接触良好,但发现中间板AP2上的集成块U201(2003)有几处电压不正常,仔细检查外围元件,其第、脚间的电阻R202(51k&O)开路,更换同规格电阻后,故障排除。
Copyright by ;All rights reserved.春兰空调显示故障代码e1 - 江苏苏州电器信息
欢迎您,&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
春兰空调显示故障代码e1
信息编号:&发布时间: 18:55:46
&春兰空调显示E1&
&&&&&&&&E1是故障信号,&
&&&&E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。&
&&&&春兰E1排除方法&
&&&&首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:&1>排空不净/新装机&2>过量冲注/维修过&
&&&&3>外机&
&&&&高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?&
&&&&电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关.&
&&&&首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机&2>过量冲注/维修过&3>外机&高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?&电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>&
&&&&“春兰空调故障代码E1&E2&E3&E4&E5&E6&春兰售后中心”&
&&&&春兰24小时客服热线:020-春兰厂家指定维修点、广州春兰空调售后维修中心,&广州春兰空调售后维修服务中心的工程师们经过多年的经验累积,教您也会自修简单空调故障,下面一一例举,可供大家参考!&一、春兰空调故障分析的一般方法&空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。&
&&&&故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。&二、初步检查&
&&&&制冷系统运行时,进行初查采用的是摸、看、听、查、问的办法。这些办法既简单而且有效。&摸:摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度。正常时,吸气低压管冷,排气管热。压缩机温度一般在90~100℃,蒸发器管壁有水露,出风口有冷气。凭手感便可判断制冷效果的好坏。&
&&&&看:看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。&
&&&&听:有经验的维修人员对声音反应是比较敏感的。当压缩机出现“嗡嗡”声时可立即判明是压缩机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因。停机时,当听到“咝-”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。&
&&&&查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表等对压力、温度、电流进行检查&三、非春兰空调器本身故障原因分析&
&&&&机外故障的原因有电源方面的和其它方面的,列举如下:&1.电源问题&
&&&&(1)电源电压不能太低。当电压比正常电压220V降低10%时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压需保证在198V以上。&
&&&&(2)空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险座过小等都是不允许的。&(3)电源线截面积不能过小。&
&&&&(4)空调器房间家用电器过多,而电源线的容量不足,这也是不允许的。&(5)温度控制器旋钮未拨到适当位置。&2.安装、环境及使用问题&
&&&&(1)空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换,从而使空调器的制冷量下降。&(2)房间内温度过高或过低,超过空调器允许的使用温度范围。&(3)空调器房间密闭不严,进排风门未关闭,室内人员进出频繁。&(4)室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度高于43℃。&
&&&&(5)空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。苏州春兰空调24小时客服热线:9&四、空调器故障现象原因分析:&A、在制冷工况下冷量不足&1、有冷风但室内不冷&
&&&&*冷负荷过载。如房间太大、室内人过多及有热源散热等。&
&&&&*安装位置。如日晒、室外机组通风不良等。室内机组位置不佳,冷气循环差。&*室内空气过滤网长期没有清洗,灰尘堵塞网眼,通风不良,冷却空气效果不好。&*制冷系统堵塞或制冷剂泄漏,引起蒸发器制冷效果不好。&2、压缩机能运转,但送风不够冷。&
&&&&*室外温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。&*冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。&
&&&&*安装位置,室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。&广州春兰空调维修服务流程:电话预约??免费上门??事因检查??制定维修方案??确定维修价格??开始维修??维修后开保修单??建立维修档案??电话回访!我们的优势:
&&&&(春兰空调故障代码大全&KF-60L&WAK&柜机&
&&&&E1;1冷凝器前有障碍物&2﹑控制回路巽常&3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷&;&4﹑高压管压力过大使高压开关动作&
&&&&E2;&1﹑室内风机不转或风口堵住&2﹑室内环境温度低于18度&;&3﹑管温感温头折断&4﹑管温感温头插头没插好&;&5﹑控制回路巽常&6﹑电容C7漏电&LF-120WAK柜机&
&&&&E1;1﹑冷凝器前有障碍物&2﹑控制回路巽常&
&&&&3﹑三相电源缺相&4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷&
&&&&;5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作&E2;1﹑室内风机不转或风口堵住&2﹑室内环境温度低于18度&;&3﹑管温感温头折断&4﹑管温感温头插头没插好&;&5﹑控制回路巽常&6﹑电容C7漏电&KFR-70LW/ED&
&&&&;E1;&高压&E2;;&防冻结&E3;&低压&E4;&排温&E5;&过流&
&&&&带低电压保护新款柜机代码:&E1;&压缩机高压保护&E2;&蒸发器防冻结保护&E3;&压缩机低压保护&E4;&管温感温头插头没插好&E5;&过电流(低电压保护&格务空调故障代码&
&&&&KF-60L&WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕&E1故障代码&
&&&&1﹑冷凝器前有障碍物&2﹑控制回路巽常&
&&&&3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷&4﹑高压管压力过大使高压开关动作&
&&&&E2&1﹑室内风机不转或风口堵住&2﹑室内环境温度低于18度&3﹑管温感温头折断&4﹑管温感温头插头没插好&;&5﹑控制回路巽常&6﹑电容C7漏电&.
本文来源:苏州春兰空调维修http://www.
以下是“春兰空调显示故障代码e1”信息发布人联系方式:
会员身份:tantara
联 系 人:刘小姐
单位名称:
联系电话:5
所在城市:江苏&>>&苏州
联系邮箱: