10kV电缆啊,三芯的吧,不存在正常运行时的感应问题,想怎么接就怎么接
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10KV电缆头、两头钢铠已接地,一头铜屏蔽接地,一头铜屏蔽不接地有什么后果?_百度知道
10KV电缆头、两头钢铠已接地,一头铜屏蔽接地,一头铜屏蔽不接地有什么后果?
提问者采纳
在电缆头制作时,从而伤人的后果,就是有可能在电力电缆中间铜屏蔽网有断点是,就会造成屏蔽带电,并在连接处用锡焊结实,一旦高压漏电,造成不接地的这段悬空。 后果吗,铜屏蔽和钢铠应该共同接地的按照高压电缆的制作流程。另外就是有可能对其他的弱电线路线路造成强烈的干扰
有一头是这样做了,另一头不记做铜屏蔽接地得了!会有什么后果?是专用管道,没有弱电呢?
就是我说的这几种。你还是重新做一下,因为这是高压的线路,出事就不是小事啊。
打耐压可以过吗?如果没有断点就会没事吧?
耐压实验是测试电缆本身的绝缘程度,但是我说的是一旦在收到外力冲击后其他情况造成漏电的情况下,你明白了吗?
我想问的是在没有外力冲击破坏的情况下能否正常使用?
那个好像是没什么太大的妨碍,不过还是按要求来吧
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
另一方面是满足就近接地首先你得明白电缆接地是尽可能的就近接地,两头都接地一方面是满足工艺要求,所以
会短路一会 但时间比较短 大约是5分钟左右
最好不要去接触,会死人的
接地的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁距离超过10公里单芯高压电缆做中间接头应该注意哪些问题,电缆屏蔽层两端都要接地吗_百度知道
距离超过10公里单芯高压电缆做中间接头应该注意哪些问题,电缆屏蔽层两端都要接地吗
并经保护器接地3、平均一下分为几段,两侧的屏蔽层断开2,其两端直接接地1、中间接头处、在中间接头处。
每几个中间接头,三相的屏蔽层交差互联
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
高压电缆的相关知识
其他1条回答
电缆屏蔽层确实需要两端可靠接地的。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10KV电缆头应力管处放炮是怎么回事,钢铠接地,铜屏蔽处缠绕一圈,没有焊接是否有关?_百度知道
10KV电缆头应力管处放炮是怎么回事,钢铠接地,铜屏蔽处缠绕一圈,没有焊接是否有关?
希望与你直接交流一下3656185谢谢
是半导电层没有搞好吧
半导电层只是简单绕了一圈地线,没有用锡焊。
铜屏蔽和钢铠也不一定要焊,是说你半导电层弄的不够长,就会击穿
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
我接触的电路头施工没有所谓的焊接你们用的什么工艺哦
可能是应力管的质量问题,应力管电阻率和导电系数没达到设计要求,还有就是施工不当,半导层上没有处理好。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁