循环流化过热蒸汽流量计电导率偏高的原因

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 1033|回复: 5
技术求助:蒸汽冷凝液中电导高的原因有哪些?
(426566号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
&成长值: 11778VIP6, 成长值 15000, 距离下一级还需 3222 成长值签到天数: 1354 天连续签到: 4 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日09时18分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日11时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时10分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日12时37分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时02分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 hesonchang214 于
00:25 编辑
大多数化工厂脱盐水都是回收利用的,在回收利用中经常出现蒸汽冷凝液,或者工艺冷凝液中电导值偏高,请问大家引起冷凝液电导值偏高的因素有哪些?怎么来消除这些因素?谢谢大家。
发起有意义的议题
(595034号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 240 天连续签到: 4 天[LV.5]海川常住居民II&
冷凝液电导增高的原因:
1、系统泄露
2、系统腐蚀
3、冷凝液中添加药剂也会造成电导偏高
如果增加量大,应该是第一种可能。第二、第三种情况,电导一般增加量要小很多。
至于其他原因,欢迎大家添加!
同意你的观点
系统自动给沙发加分~~
(678519号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 285 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
蒸汽凝液主要是含铁离子,工艺凝液就不好说了,大部分含有工艺介质
(780229号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
houmeihong11 发表于
蒸汽凝液主要是含铁离子,工艺凝液就不好说了,大部分含有工艺介质
如果冷凝液有换热的话,可能循环水漏进去了。
(429461号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 1742 天连续签到: 2 天[LV.9]以坛为家III&
最佳应助(答案)100次的会员,可自领本徽章。代表成为海川自由应助团队的正式一员的象征。
TA在日17时20分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时16分获得了这枚徽章。 []
2013年海川十佳会员 及 十佳版主
最佳技术参与者 均可佩戴本徽章。
TA在日21时08分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日00时25分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日18时24分获得了这枚徽章。 []
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日17时23分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日17时22分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 qugd 于
13:17 编辑
原则上说蒸汽凝液就是蒸馏水,但由于工艺装置的泄漏、凝液收集处理方式及可能所加入的某些药剂,会造成凝液的电导率升高。
凝液中无机物(电解质型)的污染,如钠离子、硅酸根等,这些污染物可能是管线中固有的,慢慢溶解出来后影响电导率。这种影响是持续的,但非常稳定,变化不大,并且影响作用也不大。工艺介质污染:无机的工艺介质,一般都会有一定的酸碱性,在水中电离后会非常明显影响电导率的变化,这需要针对楼主的具体工艺装置与介质;对于一些有机工艺介质,由于蒸汽的高温作用,也可能会形成有机酸或碱,这种情况依然会明显影响水的电导率;加入水处理药剂:如可能加入除氧剂(联氨的影响极小,可能是电解质类型的除氧剂)或一些具有钝化、阻垢作用的处理剂工艺管线物料串入,这样情况可以通过分析水中的污染组分来判断腐蚀:这种情况较为特殊,因为腐蚀产物的复杂性,对电导率有多大贡献,不好直接判断。
凝液中电导率升高,同时可以通过pH再进行判断,如果是一些具有酸碱性的无机物污染,电导率与pH会同时变化,但注意pH是偏离正常值。
另外对水中的总有机物(TOC)进行检验,虽然说一些烃类不会对电导率有直接贡献,但由于在水和温度作用下,一些烃类可以转化成烃的衍生物,这时就可能产生一些对电导有贡献的污染物。
(426566号)
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
原则上说蒸汽凝液就是蒸馏水,但由于工艺装置的泄漏、凝液收集处理方式及可能所加入的某些药剂,会造成凝液 ...
非常感谢您的解答,后来经过我们共同寻找,最后找到是因为系统中副产氨,进入到了工艺冷凝液,所以影响了PH,也就影响了其电导值。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by过热、饱和蒸汽、给水的氢电导率不合格原因有哪些?
可能是凝结水电导率超标,炉水品质差,加大定排和连排,检查氢交换柱是否该更换树脂。
为您推荐:
扫描下载二维码供热机组蒸汽氢电导率升高的原因及治理措施_论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
供热机组蒸汽氢电导率升高的原因及治理措施
||文档简介
中国最大最早的专业内容网站|
总评分0.0|
&&通​过​对​太​原​第​一​热​电​厂​除​盐​水​和5​号​机​组​的​蒸​汽​品​质​参​数​的​检​测​分​析​,​找​到​了​机​组​蒸​汽​氢​电​导​率​升​高​的​原​因​,​是​锅​炉​补​充​水​中​有​机​物​含​量​偏​高​;​提​出​了​解​决​此​问​题​的​措​施​,​即​增​加​反​渗​透​膜​处​理​设​备​.​改​造​后​检​测​结​果​表​明​:​该​措​施​是​有​效​的​.
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
你可能喜欢影响循环水电导率超标的因素_王彩凤_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
影响循环水电导率超标的因素_王彩凤
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢纯化水电导率偏高是什么原因_百度知道
纯化水电导率偏高是什么原因
纯化水设备出水电导率偏高是什么原因?
百度知道提示您:该问题下回答为网友贡献,仅供参考。
提问者采纳
原本RO产水电导率在2μ以下、20μ。参考资料,这种情况可能是膜被氧化或者污染了.ccepe:1,突然升到20μ或者更高、电导率仪表故障,反渗透膜破裂,需要及时更换膜元件:深圳市科瑞环保设备有限公司http,发生泄漏3.ccepe。另一种情况是电导率瞬间升高,RO正常产水电导率≤2μs&#47:一种是电导率缓慢升高,但是在一两个月之内电导率持续升高到10μ://www,但是这种情况极其少见、由于瞬间停机或者操作不当造成反渗透膜背压。2;cm,纯化水设备电导率偏高有两种情况一般来说