50毫安时与千瓦时空气开关能带动11千瓦电机吗

三相交流电上4千瓦电机需多少安空开,几平方电缆线_百度知道
三相交流电上4千瓦电机需多少安空开,几平方电缆线
  三相交流电上4千瓦电机需16安空开,1.5平方电缆铜线。  对于小功率电机,其额定电流可认为是其功率的2倍,即8A(4X2=8)。  查电缆载流量表,可选1.5平方铜线。三相空开的规格为(RMM1-100S/H):16、20、32、40、50、63、80、100。因此可选16A空开。
其他类似问题
为您推荐:
,电缆可选择14千瓦电机的电流是8.4A左右.5平方就足够了,空开可选择额定电流的1,即10A空开.2倍
4千瓦电机的额定电流好象是8.8A,一般采用20A的空开,20A的接触器,2.5 平方电缆线。
三相交流电上4千瓦电机需16A 空气开关和2.5平方的国标铜线就可以。
需要2.5平方的铜芯线,20A空开即可
三相交流电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁11千瓦三相电机在340--350伏电压的情况下能正常启动吗?_百度知道
11千瓦三相电机在340--350伏电压的情况下能正常启动吗?
  一般来说,普通电机的容量只要不超过变压器容量的百分之30就可采用直接启动,大功率电机一般采用降压启动,在340--350伏电压下启动也是一种降压启动,如是轻载启动,当然能正常启动。不过,长期运行就不好了,电压过低使电机电流过高,容易让电机绝缘降低,造成电机使用寿命降低甚至烧毁。  三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
当然能正常启动,长期运行就不好了,如是轻载启动,大功率电机一般采用降压启动,电压过低使电机电流过高,容易让电机绝缘降低,普通电机的容量只要不超过变压器容量的百分之30就可采用直接启动。不过,如你所说在340--350伏电压下启动也是一种降压启动一般来说,造成电机使用寿命降低甚至烧毁
提问者评价
谢谢您对我的问题给予的帮助
三相电机的相关知识
其他3条回答
如果是普通电机可以启动。有些大功率电机为了降低启动电流就是采取的减压启动方式。
一般电机的电压波动在2%~5%之间所以340--350伏电压的情况下可能无法正常启动
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁4千瓦电动机要装多少安培断路器_百度知道
4千瓦电动机要装多少安培断路器
  4千瓦电动机要装16安培或20A断路器。  小功率电机其额定电流为其额定功率的2倍左右,所以4千瓦电动机的额定电流为4x2=8A,可选用小型断路器。小型断路器的额定电流有(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 。可选16A(轻负载)或20A(重负载)。  小型断路器(英文名称:Miniature Circuit Breaker)又称微型断路器(Micro CircuitBreaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。  小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。
其他类似问题
为您推荐:
20~52左右 一般来说 只要在额定电流使用范围内 都可以的比如说60~63之间都可以 装断路器 预防短路 现象 灵敏度要提高一点 随用电器的功率判断 导线大小判断!建议用20安的断路器
安培的相关知识
其他2条回答
你的电动机是几极的电极,供电是380V还是660V?断路器主要保护短路,稍微选大一点没关系建议用20安的,但防止电动机损坏的电机保护器(热继电器)必须选择合适的,可以参考电机本身的铭牌上的额定电流.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁马达空开与一般空开的区别_百度知道
马达空开与一般空开的区别
关于空开,按脱扣曲线可分为:A、B、C、D(空开盒上打头的字母即为型号)A型:2倍额定电流,多用于半导体保护B型:2~3倍额定电流,多用于变压器侧二次回路保护C型:5~10倍额定电流,该型最常用,多用于家用照明D型:10~20倍额定电流,多用在动力配电由于电机启动电流较大,所以适合选用D型空开,普通空开则选用C型。但是较大型三相电机除了需要安装空开,最好再装个电机保护器和交流接触器,断相错相都可以全方位保护。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
60A,工作的条件不同.普通空开过流保护是固定的,如10-30A
50-80A等等,这样才能更有效的保护电机的安全运行,因为电机的种类很多,需要根据使用情况设定保护电流,如.等等马达空开过流保护是可调的
提问者评价
谢谢你了!呵呵
其他3条回答
管是马达空开还是一般空开,包含过载?就是因为马达启动的时候启动电流大,就按一般空开的工作来实现过流的保护功能,短路保护的功能,空开就会应过流而断开。但是为什么要马达空开呢,等马达正常工作了,其工作原理都是一样的,因此马达空开有承受短时大电流的能力,如果要是按照这个来说
马达空开可以承受短时大电流冲击,一般空开不可以
空开的选择不是按照电压电流选择的?马达也是一种电机,按照这个原理选择即可啊。
马达的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁