150kw用多大的电缆铜线?

150kw的电机用多少平方电线?_百度知道
150kw的电机用多少平方电线?
我有更好的答案
150kw的电机用120平方的铜芯电线.
建议使用30X3的线载电流最高可达385
像这种问题你直接在百度搜索 载流量计算 就出来了
2点5平方足够
其他类似问题
为您推荐:
电线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问:我用150KW的电机距离变压器有800米线程,我需要用多大的铝心线电缆呢?_百度知道
请问:我用150KW的电机距离变压器有800米线程,我需要用多大的铝心线电缆呢?
150KW的电机距离变压器有800米线程,需要用两根240的铝心线电缆并着用.
不会吧,240平方的都要两根并用呀?
有很多电工说用单根240平方的铝心线都够用了,但是时间用长了有可能会发热,我想用单根300平方的
你的输电距离太长了.单根240平方的铝心线压降太大,不信你就试试,两根300的更好.
其他类似问题
为您推荐:
线程的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁负荷功率150千瓦,从配电房要接多少平方的电缆线?如何换算?
圣诞老银601
150kw,都采用三相五线,一般按电压220v最低的计算,150000(负载)/220(电压)/3(相数)=330A,是每相负载电流,应该选用185的电缆线.(120以上的电缆线每平方载流量是2A),这是规范标准,在不知道用电设备的情况下.如果是380v设备较多是,120-150的电缆线都可以用,自己算一下.
你回答的最全面,我想继续问一下,究竟是用120铜线还是用150铜线好?有什么区别?怎么算呢?我就是不会算啊,急!
电缆线越粗越好,越粗越不容易发热。超过120平方的电缆基本是一个kw一平方(三相五线制制)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
每米0.35KG可以自己算下
建议去相关论坛看看,里面高手很多,希望帮到你。记得给我好评哦~~
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'用电150kw,120kw,30kw,20kw,埋地铺设,长度约100米,各需要配多少平方的电缆线
我们厂一般三相380的电机电器大约按1平方2个A电流,差不多就是kw数除以2的平方数.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖