海信空调wifi智能模块健康模块没给装,事后才发现,怎么办?求帮助!

||||||||||
||||||||||
查看: 2950|回复: 31
求教:海信变频空调安装的没有抽真空,制冷效果差,重新抽真空后,效果依然如此
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
26变频机,重新抽20分钟真空后,加注410液体,电流和压力都达到标准后,发现效果没有多大改善,压力表指针有轻微摆动,怀疑还有空气?但是抽真空后保压30分钟无泄露,此机子新装不到半个月,应该不存在脏堵,检查也没发现连接管路存在有折扁的情况,外机散热正常,难道是我加的410不够纯?但是此雪种也是成品大罐购买的,之前加注过2台,效果都很好,请大师们帮忙指点下,谢谢了
阅读权限50
在线时间 小时
又是一个“电流、压力”,既然都排空、抽空了为什么关键的最后一步“定量”忘记了呢?
阅读权限15
在线时间 小时
老好人OK 发表于
又是一个“电流、压力”,既然都排空、抽空了为什么关键的最后一步“定量”忘记了呢?
修了这么多年的空调,还真没定量加过雪种,有个问题就是压力表指针摆动是怎么回事
阅读权限40
在线时间 小时
修了这么多年的空调,还真没定量加过雪种,有个问题就是压力表指针摆动是怎么回事
变频的加液,定量很重要
阅读权限50
在线时间 小时
运行压力几公斤呢
阅读权限15
在线时间 小时
楠溪江 发表于
变频的加液,定量很重要
变频的如果完全没有雪种了,可以定量加,但是如果只是缺部分,你又如何定量加呢?求赐教
阅读权限15
在线时间 小时
中南卫视 发表于
修了这么多年的空调,还真没定量加过雪种,有个问题就是压力表指针摆动是怎么回事
另外一个问题,刚装一个星期的新机压力表指针摆动代表什么意思?已经重新抽过真空了的,没有泄露
阅读权限15
在线时间 小时
陈记电行 发表于
运行压力几公斤呢
室外温度34度,运行低压压力加到10公斤,电流稍微偏大0.3安
阅读权限25
在线时间 小时
在线时间 小时
中南卫视 发表于
变频的如果完全没有雪种了,可以定量加,但是如果只是缺部分,你又如何定量加呢?求赐教
这问题问得不太专业,真要是缺一部分,就说明有地方漏氟啦。得先补漏,再抽真空再加氟。
站长推荐 /1
从6月1号开始正式发起这次大型的、有意义的维修实例争霸赛活动。为期一个月(6月1号至7月1号),目的是提升大家多发技术贴的积极性,活跃论坛气氛。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司您当前的位置:&>&&>&&>&&>&
一、变频故障(01)
编号:020101
机器型号:KFR-2608GW/BP&&&&&&&
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:调整外机管路,向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
编号:020102
机器型号:KFRP-35GW&&&
故障现象:通电后外机不开机,内机绿灯闪,利用自诊断报:亮、灭、灭。
原因分析:查该故障为内、外机通讯失败,检查电源和连机接正常,断开内外机连机线,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机主控板上的开关变压器的初级线圈有腐蚀现象,用万用表测量变压器的初级开路。更换室外主控板,开机试机正常。
解决措施:更换室外主控板。
经验总结:引起通讯故障的原因很多,故障只代表一个范围,引起通讯故障的原因有:连机线、保险丝、电源电路、滤波电路、整流电路以及功率模块等等。检查方法最好从内到外、从易到难逐步检修切记思路要清晰。
编号:020103
机器型号:KFR-5201LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示无显示故障。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,模块的P、N有直流310V的输入电压,但U、V、W三相没有输出,断电后用万用表的测量模块U、V、W与P之间的阻值发现P-V相短路,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要仔细地去检查、分析各个部件。
编号:020104
机器型号:KFRP-35GW&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:开机后绿灯闪烁,故障自诊断显示:灭、亮、灭功率模块保护
原因分析:根据故障判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查发现外机主控板与模块之间的排线接触不良,该排线作用是为模块提供15V的驱动电压和模块反馈过流、过热信号的,由于接触不良,引起模块保护,更换新排线后,试机正常。
解决措施:更换排线
经验总结:维修时要仔细检查模块本身和其周围的元件。
编号:020105
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&
故障现象:室外机不启动,显示5。
原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,断开连机线短接外机T-RUN(强起插子),外机运行正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
解决措施:更换内外机连接线
经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
编号:020106
机器型号KFRP-35GW&&&&&&&&&&&&&&&&
故障现象显示通讯故障, :亮、灭、灭。
用反映一台KFR-35GW/BP开机几分钟后绿灯闪烁,然后空调不工作。空调于1997年7月购买,使用7年多。上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波上的直流310V无,电源板到整流桥的无交流220V电压,交流220V电有问题,经检查发现外机端子排到滤波基板之间的一个保险丝由于氧化造成接触不良,导致交流220V电无法供到外机,形成室内外通讯故障。
解决措施更换保险丝,故障排除。
编号:020106
机器型号:KFR-28GW/BP&&&&&&&&&
故障现象:上电开机,室内机工作即停,通讯保护。
原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值,其中P-U为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。
解决措施:更换变频模块。
经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,由于该模块带有开关电源电路,因此室外没有低压电源,引起内外机通讯不上,所以更换模块正常。
编号:020107
机器型号:KFR-3602GW/BP&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:显示通讯保护,开机外机不工作。
原因分析:用户反映以前工作正常,上电试机,立即显示通讯故障,检查内外机连线无异常,试换内机及外机主板故障依旧,后仔细询问用户出现故障前后情况,用户反映有电工对楼道线路检修过后才出现该故障,由于该机插座未接地线,怀疑零线火线换位,试将空调插座的火线与零线对调,故障排除。
解决措施:将插座中的L、N线对调
经验总结:海信变频空调内外机之间的通讯是由电源的零线做回路的,因此电源的零线和火线不能颠倒。维修时应向用户详细了解出故障的前后情况,便于确定故障范围,少走弯路。
编号:020108
机器型号:KFR-2701GW/BP、KFR-3502GW/BP
故障现象:制热时显示显示温度与遥控器显示的房间实际温度相差5度以上。
原因分析:此类问题一般是室温和遥控器问题,经检查本身阻值正常,但与遥控器显示温度相差较大,偏高几度,断定是由于在遥控器与空调本身的人机对话上,由于遥控器摆放的位置不合理,导致空调本身接收不到遥控器信号而转为检测本体温度。
解决措施:将遥控器放在空调器能接收的位置,问题解决。
经验总结:要熟悉掌握人机对话功能,认真观察,问题虽小,但也要妥善处理。
编号:020109
机器型号:KFR-3602GW/BP&&&&&&&&
故障现象:开机运行半小时后,不升频制热效果差。
原因分析:经检查发现该机正常运行半小时后,开始降频制热效果差。降频前电压为210V,出风口温度42度,应该可保证空调正常使用。降频5分钟以后,再测出风温度为36度明显偏低,在测电流为4A,初步判断,属于空调缺氟,导致压缩机排气温度过高而降频保护,对系统加注氟利昂检漏后,该机运行正常。
解决措施:加氟检漏。
经验总结:变频空调的频率变化,是由很多因素决定的,如电压、电流、室内外环境温度、遥控器设定温度、压机排气温度、热交换器温度等等。其中温度是一个重要的参数,维修不升频故障,要理清思路,检测数据后再判定。
编号:020110
机器型号:KFR-2701GW/BP&&&&&&&&
故障现象:开一段时间后停机,出现外机掉电保护。
原因分析:经检查S、N之间有波动的直流电压信号,判定内机控制系统应无问题,室外机电源板有指示灯,模块输入电压310V,输出+5V正常,检查压缩机、模块阻值正常,所有元器件经检查都正常。经询问用户得识去年该空调刚换过功率模块后再也没用。仔细检查发现模块的固定螺丝只上了一个,去下模块涂抹散热硅胶后上紧模块,试机正常
解决措施:涂抹散热硅胶,上紧模块。
经验总结:对此类故障,是由于维修不规范产生的,变频空调在更换模块时一定要牢固注意散热。
编号:020111
机器型号KFR-2601GW/BP&&&&&&&&&&
故障现象出现压机过热保护停机
原因分析:出现工作中保护停机,机器使用环境好,该故障为压缩机过热保护,可排除散热不良造成压缩机过热保护的可能;观察机器运行20分钟后停机保护,测得压缩机排气管上热保护器动作,此时短接热保护器试机,机器正常,判定为压缩机排气管热保护器失灵误动作。
解决措施:更换压缩机排气温度,机器恢复正常。
经验总结:我们应仔细检查机器出现故障时各个保护功能是否动作。
编号:020112
产品型号KFR-2601GW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象内机工作3分钟出现通讯保护
处理过程通电试机,内机运转正常。当内机工作3分钟时,整机保护停机,,内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-2601GW/BP外机模块和开关电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+电压输出,故断定为变频模块坏。
解决措施更换变频模块
经验总结从测量数据分析结论,更快更准确。
编号:020113
机器型号:KFR-2606GW/BP&&&&&&&&&
故障现象:停机时显示温度与设定温度不一致(相差3℃)
原因分析:根据用户反映的情况,检测情况为:工作电源正常(218V)。工作压力(制冷时)为:0.4MPa。电控功能正常,遥控器操作完全正确。出风温度11℃。判断该机本身不存在任何问题。但是,停机时空调室内机显示的温度与设定温度确实存在偏差(最大相差3℃),与该机的宣传所说(室内温差在+0.5℃)不一致。经耐心与用户沟通、解释,用户满意。
解决措施:向用户耐心解释。
经验总结:遇到此类问题应当耐心细致的与用户进行沟通,作好解释工作,关键是要了解用户所想达到的目的,最大限度的达到用户的满意。
编号:020201
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&
故障现象:内机开2分钟左右保护,显示通讯故障5
原因分析:经检查,室外电源板输出电压DC308V,室外主板输出正常,几分钟后外主板主继电器断电,电源输入端插件和压缩机电源线插件接触良好,用欧姆档测量电源输入端和VUW三端阻值正常,压机三端阻值正常,重新开机故障依旧,最后发现此机是加长管路,连接线加长,折开保扎带发现连接线连接很好,只是有一点潮,擦干后机器正常。
解决措施:重新接线,并做好防水防潮措施。
经验总结:虽然连接线用防水胶带包扎,夏季雨水较大,造成信号连接线接处受潮导致信号受干扰,传输不正常,出现通信保护。
编号:020202
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&&
故障现象:显示通讯保护5
原因分析:根据故障显示得知室内外2分钟通信保护,测量S、N之间有直流信号,输出断定室内机正常,观看室外机电源板有指示灯,检查变频模块输入电压直流275V,检测输出电压时,三相不平衡,更换模块整机工作,但工作到10分钟左右出现同样的通讯5保护。由于此机没有接地,怀疑是信号干扰所致,调整空调插座L/N位置,空调工作正常。
解决措施:接接地线,或将空调器插座中的L、N对调一下。
经验总结:变频空调器在安装时一定要接地,特别是大功率变频机,否则很容易通讯保护。
编号:020203
机器型号:KFR-60LW/BP&&&&&&&&&&&
故障现象:遥控接收正常,但室内外机均无反应,故障显示5。
原因分析:检查开关板与内主板连接线正常,室内外连接线也正常,检查S、N有直流信号,检查室外机,发现外机主控板的继电器为吸合,单独给外机送电强启外机正常,因此考虑为内机故障,仔细检测内机控制电路发现显示没给主继电器送出信号导致通讯不良。更换显示,试机正常。
解决措施:更换显示。
经验总结:该空调的内机控制电路的芯片部分主要集成在显示上,在维修时一定要细致耐心。
编号:020204
机器型号:KFR-5016LW/BP&&&&&&&&&&&
故障现象:不启动,无故障显示
检查分析:该空调为刚装的还没用,首先检查室内外机电源,经检查S、N内机无输出,初步判断为内机故障,因该空调带有进风和出风格栅保护,在格栅未按好的情况下空调不会正常工作,拆下内机格栅重新装配后试机正常。
解决措施:重新装配内机格栅。
经验总结:由于新机器本身的器件损坏的可能较小,有可能为接触不良,故在处理此类故障时一定要了解机器本身的性能参数,逐步解决问题。
编号:020205
机器型号:KFR-50LW/BPA&&&&&&&&&&&&&&
故障现象:室外机启动。工作几分钟后制热没效果。显示&20&
检查分析:&20&这个故障在自诊断表里查不到,但丛现象可以初步判断空调可能缺氟,接上压力表开机制热检测的压力为0.7Mpa基本上为静止压力,换成制冷后压力不变仍为0.7Mpa由此可见空调不是缺氟,可能为压机无吸排气。拆下外机高低连接管,单独开机试压机吸排气情况发现压机无明显的吸排气,更换压机后试机正常。
解决措施:更换压缩机
经验总结:由于&20&这个故障在故障表里没有给出明确的定义,但通过多台同型号空调维修发现出现&20&一般情况都为压缩机不排气。在维修时可以借鉴。
编号:020206
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:一台KFR&50LW/BP型号的空调,开机制冷35分钟左右,室外机停机,10几分钟后又正常运转,如此反复。
原因分析:根据用户反映情况,上门检查工作电压正常,电源电压正常,运转电流正常。因此怀疑功率模块和室外机热保护。经过仔细检查发现外风机转速偏慢,由于气温较高导致散热不良造成停机保护。经测外风机阻值正常,再测外机盘管,阻值飘移。由于外风机转速的快慢是通过外环境温度和外盘管温度决定的,盘管阻值飘逸导致芯片误判输出风速过低造成空调过热保护。更换外盘管试机正常。
解决措施:更换外盘管后,试机工作一切正常。
经验总结:变频空调的很重要。将位置移开或带电测量工作时电压,从而判断更快,更准确。
编号:020207
机器型号:KFR-50LW/BP&&&&&&&&&&&&
故障现象:用户反映制热效果差,外机伴有&嗡翁&声
原因分析:试机检查,发现运行时外机声音很大,感觉象压机在抖动,根据经验判断可能为外机滤波有问题,将滤波上的插子拔掉直接用跨线短接,试机声音消失空调正常。
解决措施:更换滤波。
经验总结:遇到此类故障时,应仔细检查,有时可以用替代法排除。线圈的作用主要是滤除杂波,提高功率因数,如果出现问题短期使用可以短接不用,但长期使用一定要更换。
无相关信息海信空调只有保修卡没有购买收据了,维修怎么办_百度知道
海信空调只有保修卡没有购买收据了,维修怎么办
我有更好的答案
有保修应该也能行吧!你去保修点问问最好。
其他类似问题
为您推荐:
海信空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁简介:空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的..
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了..
电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖..
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的..
你可以在过滤器上引出一根管接上修理阀,再在修理阀后接一个大的厨房冰箱过滤器(里面装上变色硅胶),回接到修理的工艺管.遇到冰堵了就打开修理阀,使制冷剂经过厨房冰箱过滤器干燥直接回到压缩机.过会儿关上修理阀再试.反复操作直到正常!再用封口钳封掉就行了!这样不会反工,还不会浪费!
冰堵的问题确实很..
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质..
每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种..
空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:
(1)外界环境..
浏览:943次
评论:0条 &时间:
检修部位:管温传感器用户反映空调器制冷运行20min后,设定温度未达到,停机后不再启动..