&&& 【中国】最近对于变频的报道很多,其中的褒贬是不一的。今天小编就找了一些有关的变频空调的个别型号的例子,希望对于已经有变频空调的用户会有帮助。
  1、机& 型:KFR-32GW/BM(F)  故障现象:室外机起动后,立即停机,故障灯亮,自诊断故障显示为1、3号灯亮,2号灯闪,故障内容为电流控制异常。  分析处理:此故障一般为强电部分机率较高,因是外机启动后停机,故应把维修重点放在室外,测量室外直流300V正常,说明滤波电路以前无异常问题,问题大概出现在IPM模块和压缩机部分,然后断开电源,测量IPM模块端子阻值正常,压缩机U、V两端值偏大,约在50多欧姆,正常阻值为1-3欧左右,故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大,导致空调不工作。
  2、机& 型:KFR-32GW/BM(F)  故障现象:开机后故障指示灯亮,因本机自诊断显示2号灯亮,1、3号灯灭,室内机运转正常, 室外机不工作。  处理方法:首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法,先看其信号连接可靠,安装无误,再由此机是新机推断,压缩机卡轴及磨耗可能性不大,最后打开室外机盖,发现其IPM模块输出端L端的连线开路,将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠,安装完毕,开机一切正常。
  3、机& 型:KFR-32GW/BP  故障现象:制冷开机后,故障灯亮,自诊断内容为四通阀异常。  分析处理:制冷时四通阀不应该动作,但为什么会出现四通阀异常呢,根据理论推理,四通阀是否正常是根据室内盘管温度T2判断的,用万用表测量T2阻值几乎处于短路状态。由此可知,只因T2阻值变小,而CPU采样为T2温度过高,从而误判四通阀异常,更换T2探头后,空调恢复正常运行。
  4、机& 型:KFR-50LW/BM(F)  故障现象:开机后,3分钟左右出现保护灯亮,故障自诊断为保护&4&室内通讯异常。  分析处理:此机已使用一年之久,不可能为接线错误引起,用万用表测量信号线与零线之间电压只有直流8V左右,因通讯电源由内机提供且电压又低于14V,确定把重点维修对象放在室内,经测量检查通讯供电部分的一只整流二极管击穿,引起通讯异常,更换电路板后正常。
  5、机& 型:KFR-50LW/BM(F)  故障现象:开机后不制冷不制热,粗管很快结霜,关机后,测为8Kg(由于判断失误多加氟利昂),开机后,压力迅速降为零。  分& 析:开机盖检查,发现四通阀电磁线圈螺丝脱落,导致四通阀工作不到位,出现高低压串气。  处理方法:用螺丝固定四通阀线圈,回收部分氟利昂即至压力正常,开机后工作正常。
  6、机& 型:KFR-32GW/BP  故障现象:开机后,室外机不工作,一启动继开,运行指示灯闪亮,打开故障判断功能1号灯亮,2、3号灯灭。  处理方法:检查信号线安装良好,按故障内容一一检查,均未发现异常,换板无效,换机后,将故障机室内部分与另一室外机进行连接(电气回路与回路),一切正常。由此判断为室内机连线有问题,测其通断电,一切良好,最后判断连接线不牢,造成220V加不到室外机,重新安装连接后故障排除。  经验总结:在空调安装时一定要将其电源连接线紧固牢靠,以避免不必要的麻烦。
  7、机& 型:KFR-32GW/BP  故障现象:开机几天,连续运行发生停机现象,自诊断通讯故障。  处理方法:查通讯连线无错误,通讯供电源24V正常,换室内板后一切正常。发现室内板LPC1010光电耦合器坏。
  8、机& 型:KFR-50LW/BM(F)  故障现象:开机制冷,外机工作后,外风机工作,压缩机不工作,3分钟后出现保护灯亮,自诊断无任何故障信息。  处理方法:此机只有压缩机不工作,说明问题就在压缩机及压缩机供电部分范围内,断电测量压缩机各端阻值正常,测量IPM各端子正常,后又通电测量,测IPM模块有300V直供电输入,却没有交流输出,由此判断为IPM模块坏,更换后机器工作正常。  经验总结:维修空调时,对元器件的测量不能一味地测量它本身的阻值变化,也要测其工作电压和输出电压是否正常,这样才不至于走弯路。
  9、机& 型:KFR-32GWA/BP  故障现象:开机后内风机便以最高风运转,且不可调。  分析处理:32A/BP空调内风机采用交流PG电机,其转速是由控制电路通过改变可控硅的导通角的大小来调整的,由后级电路向前级电路查起,测量可控硅良好,而测量反相驱动三极管,集电极和发射极短路,导致风机高风运行,更换内板工作正常。  经验总结:如遇类似故障时,只需先测量风机和风机电容是否正常,如正常换内板即可,不需再查板。
  10、机& 型:KFR-32GW/BM(F)  故障现象:遥控接收不良、接收角度小、距离短,同一指令要重复三到五次才可生效。  分析处理:换板换遥控器均未解决,因周围有大量工作,怀疑是电磁干扰,导致遥控不工作,最后采用移动机器位置加以解决。
  11、机& 型:KFR-32GW/BP  故障现象:空调开机即总电源跳闸  故障分析:该空调曾修过一次,现象是开机半小时后,显示保护(压缩机感温异常),当时适量加R22后空调正常。服务人员上门检查,结果所有部件正常,进一步查外机,发现外机置于专放空调的平台,平台内出水孔堵死,室外机下部3cm浸在水中,室外机电抗器浸入水中,造成空调跳闸。  处理方法:疏通出水孔,更换电抗器后正常。
  12、机& 型:KFR-32GWA/BP  故障现象:制热时室内风机有时运转,有时不运转,一分钟后,保护故障灯常亮,运行灯闪。  分析处理:将其检测开关置于&关&、运行灯闪,故障灯、定时灯常亮。按照指示灯分析,AC输入电压过高或过低,但用户同时购买两台32ABP,另一台工作正常,且是同一电源。看来电源因素已经排除。又将该机置于通风、除湿、制冷分别试机,现象又是运行、故障灯常亮。将检测开关置于&关&位置,三灯同时常亮。分析为室内风扇电机绕组或霍尔元件异常。检测其绕组正常,确定为霍尔元件坏。之所以这样判断是因为CPU检测不到室内风扇电机的转速,造成保护。更换室内电机后正常。  经验总结:32ABP无E2PROM,检修时不能断电。每一个故障显示5秒,每显示完一个故障,蜂鸣器鸣一声,故障全部输出完毕后,蜂鸣器鸣三声以示结束。以上检测32ABP故障的方法同27BM一样。牢记这一点后,还要根据实际情况灵活运用指示灯来帮助分析,切不可死搬硬套,否则,维修时会无所适从。
  13、机& 型:KFR-32GWA/BP  故障现象:压缩机频繁起动,三分钟停,频率在30~55HZ之间,高频上不去,有时重新开机时好时坏。  分析处理:发现此问题是由于室外机电控模块板上厚膜电路出现故障。此厚膜电路型号SY),遇此类问题,更换厚膜电路操作程序如下:  (1)用螺丝刀把室外板组件(钣金件)四颗固定螺丝取下,然后把组件向上翻。  (2)把固定电容的二颗螺钉取下,把电容向右移动或拿出。  (3)用螺丝刀把(有故障)的模块从散热片上取下,如有条件则把SY)换下,或者把整个模块换下。  (4)将新模块的散热面涂上专业硅脂后,装于散热器上,位置不变。  (5)将电容组件复位或装上,固定牢靠。  (6)将室外板组件(钣金件)复位,并固定。  注 意 点:(1)拆装人员应戴电环,否则会导致模块损坏。  (2)拆装过程中应注意轻拿轻放,防止线插脱落。  (3)压缩机线复位时应保持原位置不变,不能插错。  (4)P、N线不能插反。  (5)信号线接插应牢固,不能松动。
  14、机& 型:KFR-32GW/BMF  故障现象:制热模式开机后,外风机转,但压机不工作。  工作环境:客厅17平米,室外机朝西,电源电压223V,室外环境温度-6度。  诊断显示:亮闪闪(四通阀切换异常)  亮亮亮(室内风扇电机运转异常)  测试分析:室内风机经测量确认无异常且四通阀经测量与强电测试也正常,断定显示故障为假故障,皆由压机不工作,传感器采样信号有误所致。  处& 理:测内、外机通讯电平、强电电压均无异常,于是逐个检查外板器件PTC、整流桥、滤波电容及35UF电容、各传感器、IPM模块、电抗器、压缩机均完好,于是,重新插接好,消除故障信息,重新开机但故障依旧。最后,在机组工作状态下,测各元器件各参考点工作电压,当测至IPM模块输出给压缩机电压时,没有任何电压,更换IPM模块后,压缩机开始工作,试机一段时间后,机组工作正常,用户满意。  经验总结:该机组原IPM模块在与新配件的IPM模块在测时与技术手册上参数相同(阻值),但不应就判断此IPM模块正常,还要进一步测量其输出电压(注意:输出电压为强高压!)是否正常来确定IPM模块的好坏。
  15、机& 型:KFR-32GWA/BP  故障现象:制热开机后外机不启动或运行一段时间后不正常停机  1、内机运行灯闪一段时间后故障灯闪,同时运行灯亮  2、外机板上三盏LED灯不亮或状态不正常  分析处理:1、如开机一段时间后,外机不启动或稍后不正常停机,内机故障灯和运行灯亮,测通讯电压一般高于14V&&打开室外机,将外板上光耦旁边的滤波电容C23、C23换掉即可解决问题(前提是排除IPM功率模块故障),此问题极多,但该方法既可解决问题而又不用更换外板,望全国服务人员引起重视,加以推广,从而节约的开支和成本支出。  2、如开机后外机不启动,或风机能启动,故障显示又一般为通讯故障。通讯电压高于14V的,排除外板故障后(可用第一种方法)一般都是IPM模块损坏引起的,直接更换IPM模块后机组一般都恢复正常,此情况出现频率稍低于第一种情况。  3、如开机后外机不启动或运行一段时间后,显示通讯故障,测通讯电压低于14V,一般都是由内机电控引起的,内机电控又以内机板坏居多,解决方法为:查内板上电解电容边上的24V稳压管(共两个,若一个是好的,则可能俩一个是坏的)是否正常,若正常则可能是边上的滤波电容坏引起的,更换即可。  经验总结:KFR-32GWA/BP关于通讯故障的情况一般为以上三中引起的,其中第一种  情况居多,但解决的方法不应该局限于更换板子,如用户路途遥远,而服务人员又没有随身带板子的,故障1中涉及的方法和经验验证安全有效,全国服务人员不妨加以推广。
  16、机& 型:KFR-32GW/BMF  故障现象:制冷模式开机运行15分钟外机停,自动开机;15分钟后又停,3分钟后又重新启动,周而复始,1小时后显示4个故障:  (1) 灭灭亮& 电流峰值关断  (2)灭亮灭& IPM模块保护(电流、温度)  (3)灭亮亮& 压机排气温度过高保护  (4)灭灭闪& 压机温度传感器异常  使用条件:某宾馆高档套房卧室,20m2、窗户9m2、电源电压210V室外环境温度28℃、通风良好。  分析处理:该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1 小时,检修数次,未发现故障原因。分公司技术人员赴现场检测用户电压210V,压力0.5Mpa、电流升频时困难(升频瞬间即又降频,不能维持);考虑到升频问题一般与传感器有关,于是将各传感器放在30℃时测得的数据与相关参数比较,未见异常;将传感器重新插回电路,故障依旧。换内外板无效,维修陷入误区;考虑到该型号机器在制热时曾多次出现过压机排气温度传感器变值的情况,于是重点将该传感器取下在常温下测试未见异常,取一杯80℃的热水,将该传感器放入测试发现其阻值变化不明显(传感器已变值);因用户为一宾馆,恰好有大批客人入住,宾馆负责人强烈要求机器务必正常运转;作为应急的办法,将压机排气温度传感器剪掉,把一个15K的电阻焊上,试机正常运转三小时不再停机。第二天换一个新的压机排气管温传感器,问题解决,用户满意。  经验总结:变频机的电控复杂,保护众多;因机器故障造成各传感器采集的数据异常,而造成一些显示的故障信息有真有假。此时一定要冷静,分析出真故障与假故障;从理论角度分析其可能性,从而重点予以检查,快速找到故障原因。如果变频机出现升频升不上去,一般是电压偏低、电磁干扰或传感器异常;
  17、机& 型:KFR-32BWA/BP  故障现象:外机不工作,内机有自然风吹出,无故障显示。  使用条件:卧室20 m,窗户玻璃连阳台18 m、室外机朝北,通风良好,电源电压& 218V,室外环境温度37℃.  分析处理:用户反映该机冬天制热良好,但夏天却出现不制冷,网点上门维修数次未果,向分公司求助。分公司同上门后测得:平衡压力1.2Mpa、室内、外 14V通讯信号良好。网点反映维修过程中更换过内外机电路板,但情况依旧;重点查各传感器,外机T3、T4、T5及热保护均未见异常,当查至室内T1、 T2时发现T2传感器在环境温度下的数值参数正常,但在其他温度情况下数值异常;经更换后,外机开始工作,问题解决。
&&&&如果自己无法判断故障问题,请联系查看。网提供各种的保修、维修查询服务,如有家电维修需求请联系我们的客服热线
 相关新闻
 保修网精品文章推荐
2009年中国国际消费电子博览会(SINOCES)将于日-12日在中国青岛举行。中国国际消费电子博览会由商务部、工业与信息化部、科技部以及山东省人民政府主办,美国消费电子协会(C...
我国早于2000年便进入电器废弃的高峰期,每年估计报废500万台电视机、400万台冰箱、600万台洗衣机,未来5年至10年电脑报废量也将达到每年500万台以上。报废的电视、电脑、手机、冰箱等电子...
2009广东家电配件、原材料及生产设备采购展览会”专业地服务于家电产业链, 包括家电品牌厂商、家电配件供应商、家电经销商、设计厂商、OEM/ODM/EMS厂商、 物流厂商以及支撑家电及零部件制...
炎炎夏日,笔记本使用起来像火烧般烫手,甚至热得可以“煎蛋”一说。为什么笔记本发热呢?怎么给笔记本散热最好呢?网上有不少笔记本散热方法推荐,其中有说减少使用程序能有效降低笔记本的发热,但问题是我们...
全国家电下乡信息管理系统公布的今年上半年家电下乡的“中考”报告。今年上半年家电下乡销售统计结果显示,今年上半年全国家电下乡的电器 共销售961.01万台,销售金额达162.29亿元,其中冰箱销售...
第九届中国顺德国际家用电器博览会将于09年10月19-22日在顺德举行,展会面积预计将达24000平方米,届时将有近600家中国主要家电企业参展, 预计将有55000名国内外专业观众莅临...
   本月十大人气新闻
   热图推荐
   论坛热贴
   保修维修点搜索
热点城市:
热门品牌:
| 格兰仕 | 联想 | 美的 | 索尼 | 长虹 | 夏普 | 海信 | 松下 | 东芝 | 日立 | 飞利浦 | 格力 | 西门子 | 三星
热门产品:
电视机 | 电冰箱 | 空调 | 洗衣机 | PC电脑 | 数码相机 | HI-FI音响 | 热水器 | 打印机 | 手机 | DVD/VCD | MP3/MP4
基于传递更多信息的目的,本站部分文章转载于其他媒体,若侵犯了您的版权,请联系我们删除;如转载我站原创文章,请注明出处且做好链接。
&(每天9:00-18:00)&&&
本网站常年法律顾问:广东大钧律师事务所 刘英勋律师 熊利军律师
版权所有: 中国保修网.()空调外机粗管结霜是什么故障?_百度知道
空调外机粗管结霜是什么故障?
空调外机粗管结霜的原因:制冷剂泄漏、制冷剂过少,导致回气管过冷,会造成粗管结霜。这种情况要检查泄露原因。内机蒸发器脏堵,蒸发效果不良,形成结冰、结霜。这种情况需要清理内机蒸发器。系统管路有压瘪的情况,造成二次节流。这种情况要修复管路,该换的换。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
现在是3.45Mpa-0。压缩机电流7A应该是正常运行电流,制冷剂不够.5-5,那么可能有地方泄漏,可以用检漏仪检查,自己可以使用肥皂泡沫初步检查一下.5制冷情况下,压力应该在正常范围内才正常,普通机器R22制冷剂运行压力一般在4。如果一个月前加过.5Mpa).0左右(0
那为什么26度不结霜时压力又是正常的?上一次就是因为加多了,所以才放掉一些,实际上26度不结霜时测得压力已经达到5.2了,已经稍微超过一点了,不能再加了。
接上压力表的时候,指针是否有小幅度飘动?温度低是运行压力应该达不到那么高,怀疑系统有问题,实在不行,建议重新做系统(抽真空)。
提问者评价
来自团队:
您可能关注的推广
空调外机的相关知识
其他1条回答
正常。都这样。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔统帅空调为什么这么耗电_百度知道
海尔统帅空调为什么这么耗电
com/zhidao/pic/item/63d0fec3c7ca8dbc6ddba9;密封也很好 没有西晒 阳台北风比较大 & 所以6月份买了海尔统帅的大一匹变频空调 距今25天(房间10.baidu://e.hiphotos.还是海尔的空调只要开机就是按最大功率输出的 请知道的回答我下 谢谢 &nbsp.hiphotos.6平) &nbsp.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="晚上空调温度一般设定没睡觉前26度 睡觉时28度 但开机10小时用电达到13度 &附件为空调的各项指标数<a href="http.baidu://e.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=99b2a064b0b7d0a27b9c0c9bfbdf5a31/63d0fec3c7ca8dbc6ddba9;同事在楼下 房间有西晒 开机10小时用电不超过4度 我想问下这个到底是什么原因。是抽真空的时候没有抽好 还是压缩机有问题 &nbsp.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=052bdbc713e996fc50ef/63d0fec3c7ca8dbc6ddba9我在农村窗外是西洋菜地(水田)所以晚上本来比较凉快 但儿子怕热 &nbsp
感谢向企业知道提问感谢您选用海尔空调!欢迎您再次向企业知道提问,也就是10小时最多用13,对于您的问题如果您的10个小时13度电完全是空调消耗的(同时室外温度低于35℃),那么我建议您打 找售后上门给您检查下;至于是否存在抽真空或压缩机有问题;我们的这款空调是变频空调您好,最大耗电功率1350W.5度电,谢谢,建议您找售后上门给您确认下
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
空调省电方法:
1、空调功率要与住房面积相配,一般按每平方米200千卡计算,将空调安装在背阳的窗户上部。
2、使用空调器时,不宜温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。
3、空调器不能频繁启动压缩机,停机后必须隔2至3分钟以后才能开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且电耗多。
4、夏天用空调,如果是壁挂式,空调应该放高点,这样才利于空气对流,让室内的气温尽快降下来。
5、在使用空调的时候提前将房间的空气换好,如果需要开窗,窗户的缝隙不要超过两厘米。在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗。如果想停机换空气,最好开窗...
这个应该是正常吧,那些一晚一度电的是不可能的
一小时最多1.3度,10小时13度很正常,谁家的都一样
按空调的制冷功率790(180-1350),w
你13度是计算错了
很正常。空调都这样
海尔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频空调原理与常见故障维训(优先)[1]_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
变频空调原理与常见故障维训(优先)[1]
上传于||暂无简介
大小:4.63MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢空调低压管为什么会有一层白白的霜,空调结霜的原因有哪些?
&&| &&&&&| && &&| && &&| && &&| && &&| && &&| && &&| &&
搜索类型:
&&北京TCL官网
24()400-770-7267
新 闻 资 讯
你的位置: &&
&& 正文内容&
空调低压管为什么会有一层白白的霜,空调结霜的原因有哪些?
也许大家都知道空调粗管会结霜,但低压管结霜是什么原因呢?空调器中的低压供液管是从毛细管出口至蒸发器进口这段距离的连接管。空调维修中心认为低压供液管结霜的原因有三种:&&&&&& 1、正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。&&&&&& 2、缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。&&&&&& 3、制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。&&&&&& 缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似,在检修过程中容易引起误判,前面我们讲述了检测空调缺氟的方法,欢迎参考。&&&&&& 如果出现低压管结霜的情况,还是请专业的空调维修师傅上门检测,空调缺氟和堵塞检测还是有难度的。信息来源:
              版权所有 Copyright @ 2010&&北京TCL官网 服务热线:400-770-7267              
京ICP备案号-2
技术支持:

我要回帖

更多关于 海尔冰箱结霜的问题 的文章

 

随机推荐