blogTitle:'科龙空调,开机运行半小时后自动关机,而且不能立即再开机 维修总结',
blogAbstract:'科龙空调,开机运行半小时后自动关机,而且不能立即再开机
在自动停机后,打开室外压缩机和风箱体盖板,对有关部位检查发现:(1)控制压缩机的交流接触器接线端子和螺钉烧黑,靠近接线端子的胶木壳烧焦;(2)压缩机外壳温度过高;(3)压缩机的过热保护器动作,可自动关机;(4)启动压缩机并用电流表测量启动电流高达28A,比额定电流17A高许多。根据上述情况分析,自动关机的主要原因是压缩机电流过大造成的,根据该机的结构和上述检查分析,引起压缩机电流大的原因主要有:(1)电源电压过高;(2)压缩机电机线圈短路或接地;(3)充氟过量使电机负荷加重。测量电源电压正常,检查压缩机也无异常现象,可能充氟过量,开机后慢慢松动膨胀阀一端的螺母,缓缓放氟,并观察电流表上电流指示值的变化情况,当放到接近额定电流17A左右时,拧紧螺母停止放氟。再测量压缩机电流正常,压缩机温度降低,自动关机故障排除。',
blogTag:'科龙空调售后电话',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:9,
permalink:'blog/static/',
commentCount:0,
mainCommentCount:0,
recommendCount:0,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}||||||||||
||||||||||
查看: 23928|回复: 27
求助;空调开机后几秒自动关机
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天上午修了一台华宝32型空调,现象是开机几秒后挡风板刚开开,随后室内机发出嘟嘟两声后自动关机!再开机故障依旧!怀疑室外机有问题,我把室外机供电断掉后。故障依旧!是不是内机电脑板坏了啊!一般都坏些什么呢!希望各位给点建议!!!!
阅读权限25
在线时间 小时
拔掉内风机,或扫风电机试一下
阅读权限20
在线时间 小时
chaoqing.wu 发表于
拔掉内风机,或扫风电机试一下
我试了啊。都把去了还是一样啊
阅读权限25
在线时间 小时
接收板拔掉,手动试一下,再不行查变压器供电,不行就换主板吧
阅读权限15
在线时间 小时
热敏电阻查了没有
阅读权限15
在线时间 小时
同意4楼的观点...............
阅读权限35
在线时间 小时
自动开关按键,接收头!
阅读权限50
在线时间 小时
应该是电路板有虚焊接触不良
阅读权限20
在线时间 小时
开关按键,接收头
在线时间 小时
板子有漏电
站长推荐 /1
因为我们发现这些被盗账号,基本上是密码设置过于简单,也没有进行邮箱验证,有些甚至是注册名与密码相同,盗号贼使用软件破解到密码后利用软件批量发布垃圾帖子,给论坛安全和网友的交流带来严重影响。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司开机运行1分钟不到就自动关机_空调_中国百科网
开机运行1分钟不到就自动关机
    格力空调H6故障代码 无风速大小○维修案例:35挂机(挂机与室外机组的高差要在5米内,以减少制冷流动的阻力),开机运行1分钟不到就自动关机,显示错误代码H6。我用遥控器试了1下,才懂得无论开中低高速,出来的风速都是最大的风。我网上搜寻了下,好像说是内风机故障。 我想请问下,这个情况是换板子还是换风机电机, 我找店里保修,他拿了个内风机电机给我叫我自己换上去起。我感觉好像是可控硅出问题了,换内风机好麻烦。 如果是板子出问题,我就不换电机了,叫商家申领换块板子了。∑维修经验: ①: 开机1会你用手摸1下,电机会不会很热。过热就换了。不热就换板
②: 我换过两例??都是 板子坏??
③: 刚才我把内风机电机换了,发现有大小风速了,先叫他们用着,暂时没出现什么问题。我不明白了,电机坏怎么会影响风速的?风速不是可控硅来控制的吗?
④: 额。。。不幸的消息!刚才又来电话了,还是H6
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 空调电机几个工作模式:1、当主IC接收到风速控制信号,39脚相应输出高,中,低三种不同的信号脉冲,经过三极管N5的饱和或截止控制IC4内部的发光二极管,从而控制IC4内部的双向可控硅的导通角,实现控制风速.2、当风机每转一圈风机内的霍尔元件输出一个方波信号经R26送到33脚IC判断风速是否正常,如不正常达一分钟停机并报警.
Copyright by ;All rights reserved.通过这个版块,关注了解我们的最新消息
遇见最好的售后管理系统!&&
只需一步,快速开始
查看: 9358|回复: 7
威望1313 在线时间492 小时金币883 贡献146 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1459阅读权限80UID53230
项目经理, 积分 1459, 距离下一级还需 41 积分
该用户从未签到金币883 贡献146 存款0 威望1313 最后登录帖子积分1459注册时间UID53230
格兰仕1P空调开机制冷一会就自动关机,连电源指示灯也灭了,在开机制冷时,低压压力是0.5正常,电流3.5也正常,制冷效果也很好,就是工作时间很短,有时工作10几分钟,有时开机就停,请问高手们,这需要换电脑板吗,还是其他什么问题》,先谢谢了
威望66 在线时间206 小时金币72236 贡献4 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分70阅读权限20UID78410
中级技工, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
该用户从未签到金币72236 贡献4 存款0 威望66 最后登录帖子积分70注册时间UID78410
***************************************************************
******以下内容仅对本站会员开放,请先会员!********
如果传感器坏的话,内机电源指示灯应该亮呀
威望2195 在线时间2207 小时金币31025 贡献1050 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分3245阅读权限150UID47313
董事长, 积分 3245, 距离下一级还需 2755 积分
TA的每日心情开心 23:25:17签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到金币31025 贡献1050 存款0 威望2195 最后登录帖子积分3245注册时间UID47313
不会是插座接触不良吧
威望1860 在线时间629 小时金币1474 贡献751 存款 最后登录注册时间帖子精华0积分2611阅读权限100UID188710
TA的每日心情开心 21:49:15签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到金币1474 贡献751 存款 威望1860 最后登录帖子积分2611注册时间UID188710
格兰仕空调通病是&&内风机坏
每天进步一点点
威望2051 在线时间1530 小时金币21976 贡献732 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分2783阅读权限100UID132237
总经理, 积分 2783, 距离下一级还需 217 积分
TA的每日心情郁闷 21:57:24签到天数: 23 天[LV.4]偶尔看看III金币21976 贡献732 存款0 威望2051 最后登录帖子积分2783注册时间UID132237
电源指示灯都灭了,查电源。
威望93 在线时间41 小时金币1630 贡献19 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分112阅读权限20UID190950
高级技工, 积分 112, 距离下一级还需 88 积分
该用户从未签到金币1630 贡献19 存款0 威望93 最后登录帖子积分112注册时间UID190950
修好了,我是先把压缩机线取掉,开机前量电压是230V,遥控开机,让外风机转,再量电压,此时电压降低到208V,我怀疑墙里的电线有问题,我就叫客户换一个地方插电,遥控开机,让外风机转,再量电压,此时电压还是230V,基本没有变,于是把压缩机也接上,试机,一切正常。我想肯定是原来那个插座线路老化了,
163DZ荣誉:优秀版主
163DZ荣誉:优秀版主
163DZ论坛兄弟(2009)
163DZ论坛兄弟(2009)
Powered by美的空调开机后没多久就自动关机&&复位也不行
14-07-08 &匿名提问
可能是系统模块问题,建议你找售后试试