排水减压井井的进水管和出水管不能接弯头吗

进水管是25的铝塑管,怎么才能最少管件的接在20的内丝弯头上?_百度知道
进水管是25的铝塑管,怎么才能最少管件的接在20的内丝弯头上?
提问者采纳
25*20对丝.20对丝。3.25内丝直接,2.25*20补芯1,25*20外丝直接,25内丝直接
再问一下,20的铝塑管口怎样用最少的管件接在20的pPr内牙直接上?
1.20*15外丝直接,
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
进水管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁怎样安装水泵进水管和出水管_百度知道
怎样安装水泵进水管和出水管
水泵出水管安装时,变径管应采用同心变径管,在泵口接一可曲挠橡胶软管接头减少因水泵振动传导至管道上的振动力,并应在阀门前安装一长约15~20的短管,见图。短管上安装压力表,出水管上应设置止回阀及闸阀〔或截止阀),止回阀的作用是防止停泵后,出水管的水回流水泵,冲击叶轮。进水管安装方案类似:自吸泵进水管安装是影响自吸泵吸程的最重要部分,安装不好漏气、管道太长、太粗、太小、弯头的数量以及弯头度数都将直接影响自吸泵吸不上来水。1、大口径自吸泵配小水管送水很多人认为这样可以提高自吸泵实际扬程,自吸离心泵的实际扬程=总扬程~丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;丧失扬程重要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致自吸泵效率降落。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会下降水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了丧失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必定会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程必定,自吸泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是必定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力耗费也有适当增加。但只要在额定扬程范畴内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。2、安装自吸泵进水管路时,程度段程度或向上翘这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。3、自吸泵进水管路上用的弯头多假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。4、自吸泵进水口与弯头直接相连这样会使水流经过弯头进进叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应安装偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则凑集空气,出水量减少或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径相等时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。5、自吸泵装有底阀的进水管最下一节不是垂直的如这样安装,阀门不能自行封闭,造成漏水。准确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地形条件限制不能垂直安装,则水管轴线与程度面夹角应在60°以上。6、自吸泵进水管的进水口地位不对(1)自吸泵进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。假如池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会造成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,堵塞进水口。(2)进水管的进水口进水深度不够时,这样会引起进水管四周水面产生漩涡,影响进水,减少出水量。准确的安装方法是:中小型水泵进水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm7、排污泵出水管口在出水池正常水位以上假如排污泵出水口在出水池正常水位以上,虽增加了水泵扬程,但减少了流量。如因地形条件所限,出水口必需高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管成为虹吸式,下降出水口高度。8、高扬程的自吸排污泵在低扬程工作很多客户通常都认为离心泵使用扬程越低,电机负荷就越小,在这种错误认识的误导下,购买水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于排污泵而言,当排污泵型号确定后,其消耗功率的大小是与排污泵的实际流量成正比的。而排污泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
安装偏心接头时.进水管不能有漏气的地方,不影响水泵的效率.当进水管路直径大于水泵口径时,进水管的任何部分都不能高出水泵的进水口,进水管就不能保持真空。若停机时。逆止阀应紧靠水泵出水口: 1,必须使上平下斜.扬程较高的水泵,因为水泵吸水完全靠进水管内的真空度,同样会影响水泵的正常工作;闸阀紧接在逆止阀的后面,应注意以下问题,则容易存气,起动前灌水时管内空气排不尽,这样可以减小水泵的振动。 7;进水应当水平或稍向下倾斜,使上面倾斜.5一2倍,先关闭闸阀。 4。因此,在水泵进口处需装一个上平下斜的偏心接头。即使水泵安装正确.进水管及其附件应支撑牢固。 2,度、出水管路时,而要安装一段长度为水管口径3倍以上的直管后再安装弯管,应在出水管路上装设闸阀和逆止阀,从阀门平面算起至少应为底阀外径的1 ,如漏气,不使水泵承受重量压力.为了保证进人水泵人口的水流速度保持均匀,但若管路安装不正确,会影响水泵的正常出水,如果把偏心接头装反。 6.进水管不能有存气的地方。 3,所以在靠近水泵进口处不能直接装弯管,千万不能向上翘起水泵管路是整个抽水系统的组成部分。’安装进,否则
进水管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁清水泵进水管连接了四个九十度的弯头对出水管出来的水大小有没有影响_百度知道
清水泵进水管连接了四个九十度的弯头对出水管出来的水大小有没有影响
提问者采纳
进水本身就受阻以及损耗晕。流量和扬程都会变小,当然会有影响,出水当然就受影响。这么多弯头,而且还是90度的
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
为您推荐:
清水泵的相关知识
其他1条回答
当然有影响,弯头越多,出水的压力越小。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁蹲便器一般送的出水管,有多长(2节PVC管,其中一节带弯头的}_百度知道
蹲便器一般送的出水管,有多长(2节PVC管,其中一节带弯头的}
我有更好的答案
看你怎么安装,是1.2米,用高位水箱是1.8~2.0米用延时自闭阀的话
我装的是低水箱,一般多高。?
蹲便器用低位水箱的一般不多,要用的话80公分左右。
你说的是塑料水箱吧,每节大概40到50公分吧。
其他类似问题
为您推荐:
蹲便器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 暖气进水管和出水管 的文章

 

随机推荐