空调开机运行空调高压管结霜不制冷两三分钟外机停机,室内机工作正常,请问各位老师这是什么原因

||||||||||
||||||||||
查看: 4470|回复: 29
高压管开机结霜,约五分钟后变冷凝水正常吗?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
家里有一台1。5匹的松下空调,新安装的时候不凉,后来找师傅说铜管有沙眼,修理好了点,到现在感觉不是很凉,开机后外机高压管有白色的结霜,五分钟后变为冷凝水,请问这现象是否缺氟?
阅读权限30
在线时间 小时
估计你不是圈里人
阅读权限20
在线时间 小时
不用估计,肯定不是圈里的
阅读权限10
在线时间 小时
新铜管就有沙眼了
阅读权限20
在线时间 小时
阅读权限20
在线时间 小时
为什么不用国产的
阅读权限20
在线时间 小时
找个师傅看看不就好了还便宜的
阅读权限35
在线时间 小时
专业问题还是请个师傅上门看看比较保险!!!
阅读权限10
在线时间 小时
专业电器 发表于
估计你不是圈里人
嗯!有意加入圈内的新手,请大师傅多多指教!
阅读权限10
在线时间 小时
谁与我争锋 发表于
为什么不用国产的
又不是我买的,我无话事权。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调开机高压管结霜后三四分钟后正常才出冷风,再过十分左右自动停机,压缩机过热保护了,等下压机一晃_百度知道
空调开机高压管结霜后三四分钟后正常才出冷风,再过十分左右自动停机,压缩机过热保护了,等下压机一晃
晃的启动,有时候又能运转一两分钟。请教大师解决方法
我有更好的答案
测压机工作时的电流,追加制冷剂压机热保护,看是否过流
开机高压结霜压力小,过三分钟后压力正常,
压力正常还结霜吗?压力电流综合考虑
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 5759|回复: 7
室外机高压管有露,低压管结霜是什么故障
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
加氟时看压力表,结合高低压管的温度变化。制冷效果很好。然后运行1小时以后发现低压回气管没有保温的一小段结霜。请问各位师傅这是什么原因。
阅读权限60
在线时间 小时
1.室內風機設在慢風
2.回氣管中間段焊上了細一號銅管,
阅读权限15
在线时间 小时
堵塞啊,不够过流。
阅读权限25
在线时间 小时
对压缩机影响大吗,如果影响大,从哪里下手检修
阅读权限15
在线时间 小时
检查一下是不是管道漏了
阅读权限25
在线时间 小时
管道打压抽真空检查都没有问题
阅读权限15
在线时间 小时
哪里有小漏
阅读权限30
在线时间 小时
你那里现在气温多少?房间面积多大?多大的机器?建议你先放点氟试试。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调高压管结霜原因是什么?_百度知道
空调高压管结霜原因是什么?
1、98%的故障是制冷剂不足。因为这个原因大多数是安装问题可能去。检查连接管很紧。如果安装有扩展甚至管的过程中应检查焊接的地方沙眼。对于在空调安装过程中由于某种原因而减少了连接管的长度的消费者而言,就应该重点检查喇叭口是否满足要求。
2、有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业的维修技师检查。
3、另一部分原因是,机器的毛细管堵塞过失霜,空调高压管机在毛细管是磨砂,电流上升从启动开始。停止直到压缩机过热。推迟了冷媒后改变毛细管可以解决!如果是使用电子膨胀阀检查电子膨胀阀是失败。如果它是没有问题的建议取代机筒内部温度的热敏电阻,因为它会影响电子膨胀阀开度。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
高压管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调外机高压管结霜_百度知道
格力空调外机高压管结霜
1、过滤网太脏或里面的蒸发器太脏造成堵塞,导致通风受阻。2、室内机风扇转速太慢,导致温度交换不畅。3、空调管路出现破损泄露故障,导致氟利昂缺少。方法:1、检查连接管有否接紧。如果安装过程中有加长连管的就应该检查焊接处有没有沙眼。如果安装过程中有减少连接管长度的就重点检查自己扩的喇叭口是否合格。有部分原因是机器本身的质量问题造成系统泄漏,这需要专业维修工进行检查维修。2、另一部分原因是机器的毛细管堵塞引起的,故障表现为空调高压管结霜,机内毛细管也出现结霜,电流从开机开始就一路上升.直到压缩机过热停机。放掉冷媒后更换毛细管就可以解决。3、如果是用电子膨胀阀的就查电子膨胀阀有没有故障。如果是没有问题建议更换内机的管温热敏电阻,因其会影响电子膨胀阀的开合度。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
带出来的就是冷气,说明压缩机失去控制,自行开机。如果只看见结霜,风经过机器吹出去,说明制冷效果比较好。结霜利害时,可以调高温度,此时冷凝水也比较多,风机不工作,如果觉的温度过低。需要修理电路板内机结霜
提问者评价
按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
其他3条回答
如果不缺氟的话,貌似你的室温传感器坏了,室内达到温度了还不停机
如果你的内风机转速正常的话,那就是室内机翅片背后结满了灰尘,而且很厚。你需要把整个机子拆开,露出内机翅片清理翅片的后面。机子应该用了好几年了吧,清洗一下就可以了。
内机结冰说明负载太轻,跟房间温度和内机风速有关,温度低是会造成结冰的!可是一般温度低空调是会停机的,难度你的空调没温控?没防冻结保护? 防冻保护,说明风速低或蒸发器进风面太脏堵塞风道
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 空调高压管结霜原因 的文章

 

随机推荐