格力空调e6是什么故障出现e6断电在接电就好了什么问题

格力空调出现e6啥意思怎么设置_百度知道
格力空调出现e6啥意思怎么设置
提问者采纳
希望对你有用E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题 1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;3如果上面两种情况都无法解决 那就应该是室外机电路板问题 这个就应该请专业人士上门检测了网上搜的:因为现在为了防止雷击 等元素 都会接地线 如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障 我以前有遇到过,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法 我简单的说一下原因;2 你检测一下你家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 你用电笔检测一下是否是左零右火的接法
相关专业回答
一、格力空调显示E6:通讯故障。
二、通信故障排查方法:
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜...
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
其他1条回答
可能是进水传感器故障
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调数码多联机出现E6是什么问题?
共找到 <font color="#FF 条 格力空调数码多联机出现E6是什么问题?
sdsad,格力空调故障代码显示E5是什么问题,安徽,蚌埠,龙子湖
深圳格力空调售后维修,空调室内机有噪音是什么问题,广东,深圳,福田
格力中央空调,格力多联机,格力空调最低价,格力空调批发商,专业安装格力空调,格力空调怎样?格力多联空调机组有什么特点,广东,东莞,东莞
东莞格力,东莞格力空调,东莞格力中央空调,东莞格力空调风管机,东莞格力空调天花机,东莞格力空调多联机,东莞格力空调多联机批发经销面议,广东,东莞
广州兴华,格力空调,数码多联机,室内机,中央空调,设计公司,供应广州*空调*格力*室内机*数码多联机*中央空调*公司,广东,广州,天河
重庆销售格力空调,重庆渝北格力中央空调――什么是多联机空调,重庆,重庆,渝北
东莞格力,东莞格力空调,东莞格力中央空调,东莞格力空调天花机,东莞格力空调风管机,东莞格力空调多联机,东莞格力空调风管机批发经销面议,广东,东莞
东莞格力,东莞格力空调,东莞格力中央空调,东莞格力空调风管机,东莞格力空调天花机,东莞格力空调多联机,东莞格力空调柜机批发经销面议,广东,东莞
格力空调,格力中央空调,格力多联机,孝感格力中央空调耗电吗?,湖北,武汉,武昌
格力空调,格力中央空调,格力多联机,孝感格力中央空调耗电吗?,湖北,武汉,武昌
格力空调,福州格力中央空调,多联机系列,格力中央空调,福建,福州,台江
格力变频空调H1,格力空调H4代码,格力变频空调E5,格力空调E6故障,格力变频空调H1H4E5E6等常见故障,浙江,宁波,江东
格力中央空调,格力多联机空调,格力空调设计安装,东莞格力空调设计安装批发价,广东,东莞,东莞
格力中央空调设备,格力多联机,格力变频空调,格力空调批发商,高级餐厅,餐饮空间选择什么空调比较好?,广东,东莞,东莞
多联机,中央空调,格力空调,孝感格力水冷中央空调报价,湖北,武汉,武昌
多联机,中央空调,格力空调,孝感格力水冷中央空调报价,湖北,武汉,武昌
多联机,中央空调,格力空调,孝感格力水冷中央空调报价,湖北,武汉,武昌
多联机,中央空调,格力空调,孝感格力水冷中央空调报价,湖北,武汉,武昌
多联机,中央空调,格力空调,孝感格力水冷中央空调报价,湖北,武汉,武昌
格力商用变频空调,格力变频多联机,最节能的空调,格力空调最低价,服装店商场等服务营业场所应该选择什么空调,广东,东莞,东莞
格力空调数码多联机出现E6是什么问题?供应分类导航
相关分类导航:格力空调上电显示e6怎么办
我们这的空调之前用的好好的,因为电控柜维修就断了有1个小时左右的电,可上电以后空调启动不开,显示E6,该怎么办啊?请各位大虾帮忙
09-07-28 &
格力空调故障维修代码表
KFR-40、50、70、100、140LW/BdS &#160; 显示内容故障原因E1室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)E2压缩机过电流E3电源电压异常E4制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常E5室外环温过低保护E6过冷保护(制冷状态)RT2异常E7RTI、RT2、RT3温度传感器开路E8RTI、RT2、RT3温度传感器短路 &#160;FR-180、260/S风管机 &#160; 显示代码故障原因 &#160;E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 &#160; RF-28W/AS10匹柜式空调器故障代码 &#160; 显示内容 故障原因 电源,过欠压灯亮 表示三相电源正常 电源,过欠压灯闪 电源电压过低或过高(187-245V)异常 除霜,缺相灯亮 表示空调正常除霜运行 除霜,缺相灯闪 三相电源缺相(检查信号线H与LP) 延时,过载灯亮 表示空调正在三分钟延时 延时,过载灯闪 &#160; 热保护K与压控器断开(检查信号线B) &#160; 室内外信号线接线端子的含义如下:A——电源火线,B——压控与热保护输入控制线(弱电地),C——压缩机输出控制线(弱电地),D——室外管温转感器输入连接线(弱电地),E——室外内机输出控制线(弱电地),F——室外内机输出控制线(弱电地),G——室外管温转感器输入连接线(直流信号),H——室外互感器输入控制线(直流信号)。 &#160;KFR-65QW/AS嵌入式空调器室内故障代码 &#160; 电源红灯 除霜黄灯 运行绿灯 故障原因 亮 亮 闪 室内外环温温度传感器异常 亮 灭 闪 室内外管温温度传感器异常 闪 闪 闪水泵开关异常 亮 闪 亮 通迅异常 亮 闪 灭 过热保护 闪 亮 亮 过冷保护 闪亮 闪 压缩机过流保护 闪亮 灭 压力过高或外管温温度传感器坏 闪灭 亮 室外环温温度传感器异常 &#160; KFR-65GW/BPW变频(外) &#160; LED1LED2LED3LED4故障原因灭灭灭亮室内温度传感器异常灭灭亮亮室内外通讯故障灭灭亮亮室内风机过热保护灭亮灭灭室外温度传感器异常灭亮灭亮外盘管温度过高保护灭亮亮灭压缩机排气温度过高保护亮灭灭灭电源过欠压保护亮灭灭亮过电流保护亮灭亮亮总电流过载保护亮亮亮灭过压或过载保护 &#160;KFR-50、70LW/BP变频柜式 &#160; 显示内容故障现象E0室内外通信失败或信号线断E1室外温度传感器异常E2压缩机过载保护E3过电流保护E4IPM变频功率模块保护E5室外管温过高保护E6压缩机排气温度保护E7电源电压过高保护(50型无)E8室外温度传感器异常(50型无)E9室内管温传感器异常 &#160;KFR14LW &#160; 显示代码故障原因 E1室内外通讯失败或信号线断E2压缩机缺相或过电流保护E3电源电压过高或过低保护E4制冷系统压力过高保护E5室外温度过低保护E6室内蒸发器温度过低保护 &#160;KFD-70LW、14LW &#160; 显示内容故障原因 上电无显示电源缺相,变压器,保险管,电子温控异常电源绿灯亮,内外机不工作电源零线开路或电子温控异常过欠压红灯亮电源电压过低或过欠压板故障系统保护黄灯亮热保护器KR,压控FV,BT5断开 &#160;室外信号线的含义: &#160;A-四通阀控制线(AC12V),B与C-室内电加热触点(K6)控制线(AC12V),F--室外电源L输出线,D--AC12V公用线,G、H---系统保护显示输入线 &#160;KFR-32GW/BP &#160; 显示内容故障原因绿灯闪室内环温异常 黄灯闪室外机故障黄绿红同时闪FT断开保护黄绿红交替闪室内外通讯故障室外机黄灯指示故障原因一短一长与变频器通讯故障二短一长室外变频器断路三短一长变频器过载或模块保护四短一长欠压保护五短一长总电流过大保护六短一长压缩机过热或过载保护器断开 &#160;KFR-32GW/BP &#160; 显示内容故障原因0001室内温度传感器开路或短路0010室外通讯故障0011室内风机过热保护0100室外温度传感器异常0101室外冷凝器温度过高保护0110压缩机排器温度过高保护0111室外控制板与变频通讯故障1000电源欠压保护 &#160;KFR-22、32GA分体 &#160; 显示内容故障原因红灯不亮主电源、变压器或主控板故障绿灯闪烁压力继电器断开或RT2管温异常黄灯闪烁RT2温度传感器短路或开路绿灯与黄灯同时闪烁FT1或FT2断开保护 我公司向广大支持本公司的客户做出以下承诺: 1)公司服务中心可24小时为您提供各种空调制冷设备及系统的紧急抢修和救援服务; 2)我方接到机组故障通知后,维修人员在一个工作日内赶赴现场处理。 3)在到达用户维修现场后,由本公司技术人员陪同客户对机组进行现场检查,并对有关技术事项向客户做出解答。 4)公司备有大量的零部件,便于客户维修时使用。供应易损零件,价格给予九折优惠,并保证是原厂零件。 5)于每次服务后的一个星期内,向甲方呈交检查报告,并告之运行状况,提出合理建议。 6)对我方维修过的工程部分,给予三个月的保维修期。 7)根据合同保养内容对主机以及末端设备定期进行检查及保养。并提供空调制冷设备运行操作人员和技术人员的培训。 &#160;8)先检查,后维修,合理收费,专业技师上门服务
请登录后再发表评论!
格力空调变频柜机E1-E5代码格力:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电E3, 低压保护E4。压机排气温度过高保护E5,低电压保护(堵转过流保护)E6,静电除尘保护 格力空调代码!  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电格力空调E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流格力空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕E1 1﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑三相电源缺相3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷4﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏电格力天井机室外机电路板(发光管闪烁)故障原因2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址堵塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护格力LF-7.5WPK显示代码故障原因无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!三:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]四:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
请登录后再发表评论!
新科空调?故障E4怎么修
请登录后再发表评论!
相序保护了,在配电柜上把对应空调的电源线的火线换下位置就行了
请登录后再发表评论!格力空调出现E6是什么问题_百度知道
格力空调出现E6是什么问题
提问者采纳
早些把空调修好:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,切忌在情况不清,给个好评、故障不明,随意拆卸——空调出故障了?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路,可以参考一下、心中无数时就盲目行动,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,缩短设备的正常使用寿命。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,导致设备提前报废。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利,增大运行成本。第二。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
相关专业回答
一、格力空调显示E6:通讯故障。
二、通信故障排查方法:
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜...
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
格力空调显E6,通迅故障,建议你打格力售后电话,售后会派师傅上门帮你处理
详情请参照此产品说明书
请查阅产品说明书
是通讯故障
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 78485|回复: 25
一台格力空调E6故障的维修
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &今天我部一个师傅修一台格力空调E6通信故障的机子,修不好,给电话给我要我去帮忙,说他上门几趟了,搞不好。我问他换过什么?他说换过外机主板,内机主板也换了。我问他过机线有没有驳接过,接口有没有氧化,他说过机线有驳接,过机线也换了。这样子我真的要去一趟了,去到那里一看,原来他所为的过机线换是这样子的,他把内主板过机线那一头L·N·S的线皮剥去,另用一条四芯电线接到剥皮位置,外机一头把原来的L·S 线拆掉,而N 不拆,把新的四芯线对应的那一头接到相应的位置上。我把原来的N 线拆了,对应接好四芯线,开机一切正常,然后把原过机线那头拆了,用万用表量,发现原驳接的电线N端有漏电,把这节电线换了,把接头处理好,开机正常。在变频空调中,出现通信故障往往是驳接的电线质量不好漏电,或者是驳接的地方接不好氧化引起的,我修过很多台都是这样,跟大家分享一下,供大家参考,望大家有好的例子说出来,大家互相学习。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限20
在线时间 小时
大空调信号线出问题的很多
阅读权限15
在线时间 小时
新型格力e6是通讯故障嘛,针对性查一般很快解决掉的。
阅读权限30
在线时间 小时
学习一下。信号线有问题导致通信故障。
阅读权限50
在线时间 小时
新机是接线错误,如果是旧机的话很可能是内机的电脑版有问题,
在线时间 小时
e6 通讯故障 如果不是老鼠咬断线&&就换电源线
阅读权限10
在线时间 小时
我遇见过海尔的信号线被老鼠嗑断了,换线就好了。
阅读权限10
在线时间 小时
学而不厌。。。
阅读权限15
在线时间 小时
学习了,谢谢楼主分享
阅读权限10
在线时间 小时
我也来学习了,谢谢楼主给予的分享。
站长推荐 /1
为了活跃论坛,提高各位会员朋友发技术贴的积极性,上个月特意举办了一次大型的【电视制冷维修技术】争霸赛活动。在此特感谢各位参赛会员朋友的积极参与 ,论坛有你们的积极参与而精彩!同时也感谢论坛管理团队成员的辛勤付出,使本次比赛活动取得了圆满成功。获奖名单如下>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司

我要回帖