一、控制变压器损坏
拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
二、热敏电阻损坏
空调外机不转怎么办:打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致,在此,杭州格力空调提醒广大用户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头  拔掉,这样,可以避免不必要的损失。
三、冷凝器、蒸发器外部脏堵
空调外机不转怎么办:空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应注意空调的定期清洗与保养工作。
四、压缩机启动电容的损坏
空调外机不转怎么办:如果一台1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但空调压缩机不工作,打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电 源后,测量压缩机绕组阻值正  常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路,更换启动电容后,故障排除。
五、空调电源线容量不足
空调外机不转怎么办:动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。
我公司专业代理美的、大金、格力、约克、清华同方等一系列品牌空调,同时经营各种中央空调配件以及对机械设备及管道安装、变频器及商用、家用空调维修、保养等服务。质量保证,价格合理。欢迎广大用户联系洽谈。链接地址:昆山美祺空调电器有限公司是一家专业从事中央空调的研究、开发、生产、销售、安装及技术咨询等业务的企业,是昆山最大的空调维修售后服务中心,咨询热线:。联系信息联系人:刘翔电话:相关查询当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
  空调外机故障检查方法-空调外机异响的主要原因  一是空调外机没固定好,机震引起的轰鸣异响,解决办法:把空调脚用螺丝固定,不让其摇晃,减少震动产生的噪音。  二是检查空调散热风扇问题:检查空调扇叶是否打在护网上,空调风扇松动的问题,在扇叶没受损的情况下,将扇叶紧固即可减少噪音。  三是空调压缩机机脚螺丝松动,导致异响,同样,紧固空调压缩机机机轿螺丝即可。  四,空调压缩机故障,这种情况就比较复杂了,需要专业的人员处理,非专业人士一定不要乱动,不然可能导致更大的故障。  空调外机故障检查方法-空调外机不运转原因  控制变压器损坏  解决方法:拆下变压器,测量初级线圈无阻值。若次级阻值正常,即变压器初级线圈损坏,此时更换一个新的变压器,接上电源,当电源指示灯亮起时,机器便能正常工作。  空调保险管损坏  解决方法:打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,这种情况多为雷击所致。在此,提醒广大客户,在多发生雷雨的夏季,天气变化时最好将空调电源插头拔掉,这样,可以避免不必要的损失。  检查冷凝器、蒸发器外部脏堵  空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃),都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象。解决方法:及时加氟,在日常使用中注意空调的定期清洗与保养工作。  压缩机启动电容的损坏  如果一台1.5匹分体式空调器,开机后室内、外风扇运转正常,但压缩机不工作,此时应打开室外机,测量220V是否已经到接线柱。随后关掉电源,测量压缩机绕组阻值,在确定是电容损坏后应及时修理更换相关零件。  空调电源线容量不足  解决方法:动前测220V供电正常,而压缩机启动瞬间测电压只有150V左右,此多为220V供电线选配不当,导线横截面细,遇此故障只要更换电源线即可。更多内容 欢迎参详 筑龙暖通网&&
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识分享变频空调室外机不工作维修故障的维修实例
查看: 915|
摘要: 变频空调室外机不工作故障的维修 ① 开机后检查室外机有无220V电压, 如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确, 否则更换内机主板。 ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。 ③ 如外机有220V电 ...
变频室外机不工作故障的维修 ① 开机后检查室外机有无220V电压, 如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确, 否则更换内机主板。 ② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。 ③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮, 否则检查外机连接线是否松动, 电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压, 如没有,则检查电抗器,整流桥及接线 如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。 ④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动, 可检查是内、外机通讯,
&(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯), 任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题; 检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。 如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。 以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。 ⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路; 如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。 力空调维修部在使用过程中出现故障是在所难免的,那么什么因素会导致格力空调不制冷呢?下面我们分别了解一下外部因素和自身因素。富祥深圳空调维修公司告诉大家-外部原因:
  1.房间过大,空调马力不足,会造成人感觉空调不制冷
  2.空调安装得不合理,通风管过长,热传递效率低也会造成不制冷
  3.室外温度超过43度时,大多数空调难以把室内热量传递给室外,造成不制冷。
  深圳格力空调维修-本身原因:
  如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。
discuz x3.2 Comsenz Inc.联系电话:021-
公司网址:
公司地址:南京西路1468号中欣大厦B1
当前位置: >>
>> 大金空调室外机故障代码
大金空调室外机故障代码
类别:大金新闻+故障&#160;&#160;&#160;作者:上海大金空调维修&#160;&#160;&#160;&#160;发表时间:<font color="#5A-01-25 23:00:16&#160;&#160;&#160;&#160;浏览次数:次
& & & & &&大金空调室外机故障代码,显示代码故障原因如下所示:E0----保护装置动作
E1----室外机P板不良 &
E3----高压压力
E4---低压压力 &
E5----压缩机电动机过负荷&
E6----压缩机电动机过电流堵转 &
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转
E8-----AC输入过电流&
E9----电子膨胀阀错误
EH----泵过电流堵转
EC----水温异常
EJ----现场追加保护装置动作&
EE----排水水位异常
EF----畜热单元异常&
H0----传感器异常 &
H1----空气温度传感器异常
H2----电源传感器异常
H3----高压压力开关不良&
H4----低压压力开关不良 &
H5----压缩机电动机过负荷传感器
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常 &
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常 &
H8----AC输入过电流传感器异常&
H9----室外温度传感器异常 &
HA----吹出空气温度传感器异常
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常&
HC----水温传感器异常&
HE----排水水位传感器异常 &
HF----畜热单元异常&
F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作
F1----NO.1系统保护装置动作
F2----NO.2系统保护装置动作&
F3----排出管温度异常
F6----热交(1)温度异常
FA----吐出压力异常
FH----油温异常 &
FC----吸入压力异常 &
FE---油压异常&
FF----油面异常
J0----制冷温度传感器异常
J1----压力传感器异常 &
J2----电流传感器异常
J3----排出管温度传感器异常 &
J4----低压相当饱和温度传感器异常
J5----吸入管温度传感器异常
J6----热交(1)温度传感器异常&
J7----热交(2)温度传感器异常
J8----夜管温度传感器异常
J9----气管温度传感器异常 &
JA----排出压力传感器异常 &
JH----油温传感器异常 &
JC----吸入压力传感器异常
JE----油压传感器异常 &
JF----油面传感器异常&
L0----INV系统不良或INV保护装置动作 &
L3----开关箱内温度上升
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流 &
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流&
L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常&
LC----INV-(室外机)间运送不良&
P0----制冷济不足(冰畜热机) &
P1----缺相,三相不平衡&
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
PJ----室外机容量设定不良
站小编特别提示:
想了解更多请点击阅读:
转载请注明原文出处:
&#160;&#160;&#160;本文网址:
大金故障代码一台5P美的空调
外机3个灯都亮
外机就是不启动 内机也没什么故障。 求专家讲解
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因&
已有1个回答
[编辑专家]
专家星级&:&3.2星
问答堂专家综合评分
问题评分&:&4.9星
采纳、点赞&:&0星
二次回复率&:&5星
内容为广告/垃圾,我要举报!
特聘专家具有协助内容审核的特权
举报后内容将不能在前台展示
错乱举报会导致该权利被剥夺
选择举报原因×
擅长领域:
参与话题:
空调的外机不启动的故障一般是以下原因:一、 电压的原因:电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机,就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。二、如果电蜂鸣器不响,请检查变压器。三、 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮,就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失。)四、 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。五、 如果空调开机10来分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路
留下你的评论
微信公众账号ZOL问答堂
关注微信,随时随地解答您的疑惑
ZOL问答堂官方微博@ZOL问答堂
关注成功!该问题被回答后,将给您发送站内短信。
您也可以通过关注问答堂微信,及时获得您关注问题的回答。
微信关注问题方法“”

我要回帖

更多关于 空调外机声音大的原因 的文章

 

随机推荐