美的空调室外机尺寸变敏空调外机不转,是什么

||||||||||
||||||||||
查看: 3190|回复: 9
美的1.5匹变频空调外机不转。
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开始用户说E1.以为是通信故障。换了块外机电控板。外机还是不转。有电压220V。信号电压在0-140左右跳动。重新拉一条信号线从内机到外机了。还是不转。外机传感器正常。内机没量。外机电抗器阻值好像在0.1吧~忘了~。。压缩机阻值在1.4.--1.3---1.2左右.奇怪了~难道是内机板有问题~各位师傅帮讨论一下~~~~~~~~~~~~~~~~~
阅读权限20
在线时间 小时
内机 管温替换试试没有!!!??? 遇见过一次你的情况&&最后美的工程师的回答是 管温阻值漂移引起 你试试!
阅读权限15
在线时间 小时
我也想到管温了~不过我也想不明白这信号电压正常了~怎么就不转呢
阅读权限15
在线时间 小时
内机 管温替换试试没有!!!??? 遇见过一次你的情况&&最后美的工程师的回答是 管温阻值漂移引起 你试试 ...
之前说是E1通信故障的·可为什么信号有1-120左右跳动。电压也有?奇怪
阅读权限20
在线时间 小时
之前说是E1通信故障的·可为什么信号有1-120左右跳动。电压也有?奇怪
仔细检查室内传感器!
阅读权限40
在线时间 小时
内板换没?
阅读权限15
在线时间 小时
内板换没?
在不行就只能换内机板和管温看看了。我还以为电抗器坏了呢。
阅读权限15
在线时间 小时
仔细检查室内传感器!
要是传感器坏、为什么还有电压和信号呢?
阅读权限15
在线时间 小时
换内板……
阅读权限15
在线时间 小时
换内板……
什么问题导致外机不转?信号电压不对?
站长推荐 /1
为了活跃论坛,提高各位会员朋友发技术贴的积极性,上个月特意举办了一次大型的【电视制冷维修技术】争霸赛活动。在此特感谢各位参赛会员朋友的积极参与 ,论坛有你们的积极参与而精彩!同时也感谢论坛管理团队成员的辛勤付出,使本次比赛活动取得了圆满成功。获奖名单如下>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。
查看: 485|
摘要: 美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。 检修:首先检查风机的电机绕组,阻值正常,也无机械摩擦卡死等现象,说明风机自身良好。初步判断故障发生在室外风机控制电路。此控制电路由双向可控硅TR13,光藕 ...
上一篇:下一篇:
discuz x3.2 Comsenz Inc.供应用于空调维修的美的空调外机不转_美的空调外机不转厂家价格_苏州精诚家电制冷维修中心_一呼百应网
(10000件可售)
&最小起购量为1件
&最大可采购量为10000件
&库存不足请联系卖家
加入进货单
产品成功加入进货单!
查看进货单
主营产品:
所在地区:
联 系 人:
联系电话:
移动手机:
在线客服:
苏州市美的空调售后电话:9,美的空调不制冷怎么办?空调不制冷自己动手检查空调有风不制冷原因维_
美的空调外机不转不制冷什么原因美的空调售后提示奥克斯空调漏水原因很多,有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察,找到水的来源,然后再进行针对性的处理,做到事半功倍的效果。
案例四、挡水板漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。
苏州美的空调售后提示9
解决措施:调整挡水板苏州绵粘贴位置,漏水排除。 经验总结:ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道中流出)。
 2 、蒸发器配管角度不对。
 3 、蒸发器上密封海棉条脱落。
 4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。  
 5 、导水板苏州棉粘帖不正确。 在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。
苏州美的空调售后提示
、连接管接头处凝露漏水 原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。
苏州美的空调售后提醒解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。 经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对于新装机漏水,一定要注意检查上述问题
案例六、排水管压扁漏水 原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。
苏州美的空调售后提示 解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。 经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。
案例七、排水管包扎不严凝露水 故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。 原因分析:用户新装空调KF-23GW/I1Y室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。
苏州美的空调售后提示解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。 经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。
案例八、排水管破漏水 故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出。 原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。 苏州美的空调售后提示安装损坏的原因有:
1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保护,造成割破排水管;
2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;
3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差,漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。
解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施。 经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作,不可野蛮作业。
案例九、系统缺氟造成漏水 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象。 原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低3KG,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。
苏州美的空调售后提示解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加雪种后试机正常。 经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)。
案例十、蒸发器半堵漏水 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水 原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为?一个流路,用手触摸蒸发器翅片,发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。
苏州美的空调售后提示解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意。 经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。
案例十一、系统漏风 原因分析:新装机试机运行,室内机风轮带水珠,伴有喷水现象,经检查,空调安装平整,水道畅通,排水管排水正常。打开内机面板,经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好,只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙,存在漏风现象。用海绵将缝粘住,运行一段时间后,喷水现象减轻,故障仍然没有彻底改善。重新打开内机面板面框,检查蒸发器各流路的表面温度和U型管的各路温度,发现蒸发器各流路的各表面和U型管的各路温度,温度有差异,初步认为蒸发器偏流,用压力表测量低压阀回气压力。系统压力与环境温度所达到的压力偏低,约3kg。
苏州美的空调售后提示 解决措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行20分钟后,观察风轮没有水珠,故障排除。 经验总结:空调在环境温度较大,出风口温度与环境温度的温差较大时,常说的回风温度与出风温度较大时,常说的回风温度与出风温度差较大.如果蒸发器回风缝较大,形成热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水,凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象,另外如果蒸发器表面温度不均匀,同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障,可通过增减雪种的方法进行排除,具体采用增或减雪种,应视低压阀回气压力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在9度以上,可视为蒸发器有部分流路有半堵现象,这种故障只有更换蒸发器。
案例十二、嵌入式空调漏水 故障现象:内机漏水,运行灯闪 原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况,发现水量很小初步判断为排水泵排水不够,更换排水泵后试机正常。 解决措施:更换排水泵 经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水,而嵌入机是靠排水泵将水排出室外,若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护,当然,嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起,这要求我们在维修时要认真分析原因。用空调日常维护保养
报修电话:9
成交笔数0笔
成交单价(元)
暂无成交信息..
@{payerName}
@{time:receipttime!--}
暂无评价信息..
@{payerName}
星级@{listNum:score!}@
@{time:createTime!--}
&&我公司将提供一流的服务、快捷便利的供货及性价比高的产品,欢迎广大买家前来咨询及选购。
&&本产品支持混批。
&&什么是混批?
&&混批是指不限产品的种类和样式,买家只要采购总价(或总量)达到或高于设置金额(或数量)即可享受批发价格。
交易流程:
买家保障:
&& 一呼百应网拥有规范的电子商务体系、完善的供应商评估体系和健全的用户信息安全保证措施,保证产品的质量、售后服务、杜绝虚假信息和欺诈消费者行为,最大可能保证买家利益。
厂家和供应商有责任履行相应责任及义务,为买家提供相应的保修、更换、和保养服务。
当买家向厂家或供应商争取相关权益及应有服务时,一呼百应网会在买家需要的第一时间提供有关的联系及协调服务,协助买家维护自己应有的权益。
相关产品推荐
您还可能关注其他产品
您是否在找

我要回帖

更多关于 美的空调外机尺寸 的文章

 

随机推荐