格力空调用的一年就坏了,维修人员检查说压缩机坏了,内屏显示E5收藏
去年7月底买的格力柜式空调KFR 72LW/(72566)Aa-3昨天突然外机就不转了,去年元月份移了一次机,当时帮我装冷库的移的,没找售后,格力售后维修的来了说我移机没找他们就不给保修了,我就想知道格力的空调压缩机是豆腐做的么?用一年就坏?要说是装冷库的移机手段不高,那移机当时几天就应该会出现问题,为啥到大半年了才出现问题而且是压缩机呢?如有格力公司有这么一说非格力人员移机不予保修,那么这是不是一条霸王条款呢?
我网上买了个电视机,电视机不用安装的,自己开包装拿出来用,现在有问题了,他们说我自己拆的包装,不给保修,这个是不是更霸王条款?
E5是电流过大,为了防止烧坏压缩机而停机的一种保护措施。夏天室外温度越高,空调功率越大,因为电压220V不变,所以电流就越大,以前没这个现象,是因为室外温度低。在室外温度高时,你试试把设定温度调高,28,29,30度都试试,室内温度高,空调功率小,电流小于保护值,就没这个问题了,你试试看。
最近全国进入烧烤模式,很多空调都出现这个问题,不是空调坏了,是室外温度太高,晚上温度低一些可能就没这个问题了。
非格力移机不保修这条不算霸王条款!每个空调品牌都有这条规定不单单是格力!原因就是:你站在了客户的角度去思考。你应该学会换位思考。(在道德和法律面前没有强弱.别带有色眼镜)找非格力人员移机假如说这个人技术不行或者心有不轨。导致系统进水进空气管瘪或者阀门故意不完全打开!这些都会直接影响到空调使用寿命(这点很重要).这种情况造成的故障很大一部分不算是空调本身质量问题所以各个品牌才有这条规定!
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或日 17:07 信息编号:feb0
生活服务 维修服务
上海卢湾区
认证经销商:
有些情况引起空调压缩机过热保护并不一定需要更换压缩机,但是还是还需根据实际情况处理,检测其他的运行系统是否是正常的,然后做出最后的抉择,下面就和大家细说有关压缩机过热保护有哪些原因造成,希望对有需要的朋友提供一些技术上的帮助。环境温度高系统压力也会增大的,压缩机电流也相对增加/升到0.7的话,可以先放掉一点氟,起码你说的电流也超过了额定值,你先放掉一点,让压力和电流达到理想值,看看会不会停机.同时看管温和制冷效果.将空调系统中多余氟利昂放掉后,停机看看压力是多少,然后再启动,看看电流和压力变化.如果四通阀串气,里面应该吹热风,这只影响低压压力,但对于压缩机电流没有多大改变的.你即然不计较成本,你就先吹吹喽,看看是不是堵,吹管道的同时,运行下压缩机,看看能打多少压力出来,最后换个四通换向阀了,这么便宜买来怎么换都值得了.其实最近温度过高,空调长时间开机工作,室外机温度高,环境温度也高,室外机散热状况不是很好,四通阀里的阀芯是塑料的,难免有被高温变形引起串气可能性,你试试吧,
从空调压缩机过热保护上去判断分析如下:
1、换向阀轻微串气-要检查一下4通阀的4个管子,应该是2热2凉,如果有漏,会有另一根管发热。
2、系统微堵-回气压力较高,堵的可能性不大。
3、压缩机坏-在正常运行时测压缩机工作电流这否正常,可以判断压缩机好坏。
但上次停机保护的原因还要继续判断确定,好像不是热保护,因为低压管没有高压管凉。
从你的描述看,空调压缩机过热保护存在以下三个不正常的现象:
1. 低压压力太高。运行15分钟后,就算是现在这种大热天,0.7MP还是太高。
2. 停机压力平衡时间太长。停机后5分钟才到1.15MP时间太长了。
3. 压缩机电流太大、过热。根据上述的现象,问题应该是膨胀阀出故障了,卡死在一个半开的状态。
对于上述三个不正常现象的解释如下:
1. 运行时,膨胀阀的实际开度比它应该的开度大,节流效果不明显,导致低压压力太高。
2. 停机时,膨胀阀本应该完全打开,但只是半开,导致平衡时间太长。
3. 吸气压力太高,导致压缩机电流太大、过热。
产生空调压缩机过热保护有可能由以下原因引起的: 1、室内负荷过大,小马拉大车(可能性较大)
上海小刘保洁服务有限公司
收录查询:
&&分享更易传播格力空调压缩机起停频道是压缩机坏了吧_百度知道
格力空调压缩机起停频道是压缩机坏了吧
建议找专业维修人员检查看看,蒸发器或滤网积尘结垢.,压缩机排气温度会过热。检查冷凝管是否有尘垢..,只能这样分析,还有很多其他的可能。3,系统压力及温度失恒.,重新系统处理。电路方面的问题则是、电源接线松脱,制冷剂过多,满意请采纳.、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁、接触不良。高压过高过热的原因及排除..,使过热负载保护开关跳脱。适当减少制冷剂量:1,信息错误。2,管路系统堵塞,温度传感器过载。2。缺氟时.原因很多,控制电路板故障..、排除。4,清洗蒸发器或滤网。3.。4。气流变小。谢谢。5:1.循环、复归,散热不良,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。参照压力表判断,清洗冷凝器。希望能帮到您,缺氟也有可能。资讯不足自动启动.
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
其他1条回答
是频繁启动吧?定频机就是这样的,是房间保温不好吧?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调压缩机起动几分钟就停,后反复,是压缩机坏了?要更换压缩机吗
这个不一定的1、起动后有没有特别的声音.2、测压缩机电流是否增大.测试过才能知道3、起动的是否正常,振动大不大.和正常声音是否一样,如果声音大了,或是振动比原来要大,或是起动几次或一段时间能变成正常工作.能出冷风.可能就是压缩机坏了.具体的还是得送修.
那空调放在那有半年没装,这个有没关系?压缩机起动之后几分钟快停时震动蛮大
如果是放了半年才安上用的,可能是冲氟利昂了吧,如果是
可能是冲多了,试着让人去放点,可能会好一点,因为是机子老了,就像人心一样,老了不能承受太多的东西了
空调、冰箱之类的不要放,不要用用停停的。