[导读]如空调结冰貌似是一件小问题,但其中也隐藏着很多空调运行的潜在问题。空调结冰怎么办?本文舒适100网专家将为您讲解空调内部及外机结冰的原因及解决方法。
舒适100网讯&空调基本是家家必备的生活电器,在夏季它能给人们带来清凉,冬季又能给人温暖的舒适享受。但在长期使用空调的过程中,一些空调使用故障也在悄然产生,如空调结冰看似是一件小问题,但其中也隐藏着很多空调运行的潜在问题。空调结冰怎么办?本文舒适100网专家将为您讲解空调内部及外机结冰的原因及解决方法。空调结冰怎么办-空调内部结冰原因及解决方法空调内部为什么会结冰?是由多种原因造成的,对于不同原因造成的结冰,用户要根据实际情况进行解决。一、空调的制冷剂不足或过多:对于空调来说,如果制冷剂不足的话,可能就会出现蒸发器的压力过低,从而结冰,这时只需要对其添加足够的制冷剂即可。如果空调内部制冷剂过多,也可能会造成空调结冰的现象。因为过多的制冷剂可能会流到空调的蒸发器上导致其结冰,解决方法:请专业人员进行空调泄氟处理。二、空调压缩机故障:压缩机时间使用过久,就有发生损坏或者功率降低的可能,以此导致空调内部结冰。解决办法:给压缩机添加制冷剂看能否解决,如果处理不好,就只能更换空调压缩机。三、空调的蒸发器脏堵:空调在使用久了以后,内部就会出现脏堵,如果长时间不清洗的话,就可能导致空调的蒸发器热交换减少,从而导致蒸发器温度过低而结冰。解决方法:定期对空调进行清洗,详见《》一文。四、空调的温控器故障:空调的温控器故障也会导致空调结冰,解决方法:更换空调温控器。空调结冰怎么办-空调外机结冰原因及解决方法空调氟利昂不足&&夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的。如果空调外机工作时间过长或没有将铜管用保温膜包好,致使铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水;再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜或结冰。&& 解决办法:检查是否有铜管在外裸露,因为铜管裸露在外会大大降低制冷效果,并为空调补充氟利昂,详见《》一文。节流阀的出现问题&&&如果空调制冷量、温度设制都显示正常,但就是检侧不到出风口的温度,很有可能是节流阀出现问题。&& 解决办法:可以将内机的过滤网等进行清洗,调高空调运行温度,这样可以加快空调的化霜。空调结冰怎么办?用户可以根据自家空调运行情况,进行针对性解决。现在人们生活水平快速提高,在温度调节设备的选购上,用户也可以适当变换思维,选择运行故障小、舒适性高的系统。相关内容
上一篇:下一篇:
LG智能变频多联中央空调氟系统套餐 Multi V IV(适合400O左右别墅)¥104,070
周一至周日 9:00-20:00空调不制冷原因分析
空调不制冷原因分析
【原因大全】 学习啦编辑:晓贤
本文已影响 人
  空调不制冷的原因有很多,那么,空调不制冷原因是什么?下面就由学习啦小编为大家分析空调不制冷原因和解决办法吧!
  空调不制冷原因分析
  案例一:外机毛细管冰堵
  故障故障现象:不制冷
  原因分析:上门检查空调在刚时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。
  解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。
  经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
  案例二:外机毛细管脏堵
  故障现象:制冷效果差
  原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死,从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。
  解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进行,效果良好。
  经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路,由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况:
  1、考虑机器是否正常工作;
  2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响;
  3、考虑室内外风机转速影响散热;
  4、测量各项参数是否正常,从而分析原因;
  5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响;
  6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响;
  7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。
  案例三:内机蒸发器分液毛细管堵
  故障现象:制冷效果差
  原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
  解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。
  经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。
  案例四:外机过滤器脏堵
  故障现象:不制冷,室外机启停频繁
  原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。
  解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。
  经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
[空调不制冷原因分析]相关的文章
看过本文的人还看了
704人看了觉得好
680人看了觉得好
771人看了觉得好
【原因大全】图文推荐
Copyright & 2006 -
All Rights Reserved
学习啦 版权所有空调里为什么会掉出冰块来?
空调里为什么会掉出冰块来?
09-09-11 &
漏氟 压缩机把氟 通过冷凝器循环在通过毛细管截流干燥器过滤 就送到空调的制冷部了 也就是风扇吹冷风的地方 那地方用我们农村话就 散冷片 你空调就是那出了问题 有漏气的地方 氟就在那都跑出来了 正好被风扇吹出来了 你们也知道氟冷点很高 电风扇吹出来的氟就在你空调的出风口结冰啦 如果你不相信的话可以在那散冷片那打压看看漏不 漏啊 解救办法 去维修部 换那个制冷片
请登录后再发表评论!
漏氟 压缩机把氟 通过冷凝器循环在通过毛细管截流干燥器过滤 就送到空调的制冷部了 也就是风扇吹冷风的地方 那地方用我们农村话就 散冷片 你空调就是那出了问题 有漏气的地方 氟就在那都跑出来了 正好被风扇吹出来了 你们也知道氟冷点很高 电风扇吹出来的氟就在你空调的出风口结冰啦 如果你不相信的话可以在那散冷片那打压看看漏不 漏啊 解救办法 去维修部 换那个制冷片
请登录后再发表评论!为什么空调的出风口会结冰?但它不会出冷气,这是为什么?
憽人邷0124
但它不会出冷气,这是为什么?为什么空调的出风口会结冰?结得很厚!但它不会出冷气,这是为什么?满意答案谁懂4级 1.系统充氟量减少,当系统氟量合适时系统的温度和压力成一定可比关系的,当系统有一定泄漏氟量有一些减少,但系统又可以制冷时.就是说:当蒸发器的温度很低(接近0度)氟系统的低压侧压力很低,而高压侧由于系统缺氟造成高压侧压力上不去,高压中断开关不动作,压缩机无法停机,系统继续制冷.(多发生于使用或停放1-2年的车辆)2.高压中断开关损坏.(此种情况的可能性不大).解决方法:1.对空调系统进行全面检查,按出厂标准检查系统的高低压氟压力,并检查高压中断开关,必要时按规定重新抽真空充氟.数值维修手册上有.2.由于高压中断开关过于灵敏,系统稍微缺氟就不动作.可以考虑加装蒸发器温控开关.(一般汽车空调配件店都可以买到和加装)将温控器感温包贴在蒸发器上,将温度调在3-4度,将开关串接在高压中段开关的回路上.这样当蒸发器温度到3-4度时温控器就可以断开压缩机回路使压缩机停机,不会结冰了.