谁有防水保温工程有限公司程

防腐保温工程专业承包企业三级资质标准都有什么--吉恒易通
24小时咨询电话:
八大员、技工报考:
专业承包企业资质
防腐保温工程专业承包企业三级资质标准都有什么
 发布时间:&浏览次数:10404
三级资质标准:
1、企业近5年承担过2项以上单项合同额50&127;万元以上防腐保温工程施工, 工程质量合格。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历;技术负责人具有5年以上从事防腐保温施工技术管理工作经历并具有相关专业中级以上职称;财务负责人具有初级以上会计职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于25人,其中工程技术人员不少于15人; 工程技术人员中,具有中级以上职称的人员不少于4人。
企业具有的三级资质以上项目经理不少于5人。
3、企业注册资本金200万元以上,企业净资产300万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入500万元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
综上就是我们为大家介绍的有关于防腐保温工程专业承包企业三级资质标准都有什么方面的知识,相信通过上述的饿介绍大家对防腐保温工程专业承包企业三级资质标准也有了一定的了解,如果还有什么疑问,可以咨询我们的在线客服,也可以拨打我们的咨询电话细细询问。
关注微信公众号,享受会员代理价!外墙保温施工报价单谁有_其他_土巴兔装修问答
外墙保温施工报价单谁有
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
外墙保温施工报价单谁有
提问者:谈双玉|
浏览次数:289|
提问时间: 12:28:56
热门活动:
已有3条答案
回答数:43659|被采纳数:32
用心做好每道题
所有回答:&43659
各地的价格不一样,还有工程现场情况也不一样。例如:项目外墙找平 &&,不找平,保温体系不同价格也不一样。例如,苯板薄抹灰,挤塑板薄抹灰,三明治,聚氨酯喷涂,保温一体化挂板,钢丝网架体系等。
下面以苯板薄抹灰体系为例:外墙找平的,山东西部地区一般为13-17元/㎡,山东胶东半岛价格要高,中部济南价格要高。一般在18-22元/㎡。以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
回答数:47719|被采纳数:4
Robert_8637
所有回答:&47719
外墙保温施工报价 &&250元
外墙保温施工报价 &&240元
外墙保温施工报价 &&255元
外墙保温施工报价 &&257元
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
回答数:11793|被采纳数:20
所有回答:&11793
外墙涂料施工价格就是6000块钱左右,价格还是比较便宜的,但是质量也是有保障的,是用于涂刷建筑外立墙面的粘稠油性颜料,具有抗紫外线照射、长时间不变色的特点。外墙涂料要求具有抗水性能、自涤性,未干情况下易燃,不溶于水,微溶于脂肪,可溶于醇、醛、醚、苯、烷,易溶于汽油、煤油、柴油。外墙涂料主要是装饰和保护建筑物的外墙面,使建筑物外藐整洁美观,从而达到美化城市环境的目的。
以上价格来源网络
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网咨询电话:010-
您是不是在找:
 Products
咨询热线:010-
大批高学历高水平的专业技术人员和高素质的施工人员,
施工设备先进齐全、人员经验丰富。
具备防腐保温及防水专业最高等级施工资质。
现已发展成为全国防腐蚀工程施工行业的龙头。
益源根据项目的情况,为您量身定制一套施工方案。
解决方案,让您省心,安心,放心。
完善售后服务体系,从销售,方案,施工,
有专门的服务团队为您解决问题。
咨询热线:010-
  北京益源防腐保温工程有限公司专业从事各种防腐防水工程施工,具备住建委颁发的防腐保温及防水专业最高等级施工资质,可承揽各类工业及民用建筑特种防腐防水工程施工及各种防...
&家装类:对于家庭装修的客户,无论你的房子是多大平米,只要是做我们的套餐装修的施工项...
&屋面种类有:瓦屋面、波形瓦屋面、混凝土构件自防水屋面、现浇钢筋混凝土防水平屋面(刚...
&仓库屋面渗水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来不断未能很好处理的难题。目前,较...
&聚脲弹性体是由异氰酸酯与氨基聚醚及氨基扩链剂反应生成的一种具有脲基重复结构单元的聚...
&涂料防水施工 1.防水涂料可分为挥发型、反应型、反应挥发型和水化结晶渗透型,在选择防水...
  承接:房屋补漏、屋顶防水补漏、新旧混凝土建筑物的防水补漏工程(楼面裂缝、伸缩缝、沉...
  隔热、保温工程: 1.屋内保温隔热、大棚保温隔热: 按设计图示尺寸以体积计算。其中铺贴不...
北京益源防腐保温工程有限公司
电话:010-
地址:北京市房山区长阳镇
技术支持:谁有外墙保温施工验收规范?_其他_土巴兔装修问答
谁有外墙保温施工验收规范?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
谁有外墙保温施工验收规范?
提问者:滕书桃|
浏览次数:350|
提问时间: 09:31:10
热门活动:
已有3条答案
回答数:1730|被采纳数:8
广州市聚亮装饰工程有限公司佛山分公司
所有回答:&1730
- &&4 &&- && &&7.1如图纸上设计有分格缝,则应在设置分格缝处弹出分格线,剔出分格缝,宽度为15mm,深度10mm或根据图纸而定。 && &&7.2裁剪宽度为130mm+分格缝宽度的总和的网布,将分格缝隙及两边65mm宽的范围内涂抹聚合物胶浆,厚度为2mm,将肉布中间部分压入分格缝,并压入塑料条,使塑料条的边沿与保温板表面平齐。两边网布压入胶浆中,不允许有翘边、皱褶等。 && &&8.铺设网格布 && &&涂抹面层胶浆前应先检查保温板是否干燥,用2米靠尺检查平整度,偏差应小于4mm,去除表面的有害物质、杂质等。用抹子在保温板表面均匀涂抹一层面积略大于一块网格布的抹面聚合物胶浆,厚度为2mm,立即将网格布按“T”字形顺序压入。同时应注意以下几点: && &&①网格布应自上而上沿外墙一圈一圈铺设。 && &&②不得有网线上露,不得使网格布鞋皱褶、空鼓、翘边。 &&③当网格布需拼接时,搭接宽度应不小于100mm。 && &&④在阳角处需从每边双向绕角且相互拱接宽度不小于20mm,阴角处不小于100mm。 &&⑤当遇到门窗洞口时,应在洞口四角处沿45°方向补贴一块200mm×300mm的标准网格布,以防止开裂。 && &&⑥在分格缝处,网布应相互搭接。 && &&⑦铺设网格布时应防止阳光曝晒,并应避免在风雨气候条件下施工,在干燥前墙面不得沾水,以免导致颜色变化。 && &&9抹面层聚合物胶浆并找平 && &&待表面胶浆稍干可以碰触时,立即用抹子涂抹第二道胶浆,以找平墙面,将网格布全部覆盖。使面层胶浆总厚度约3—5mm。 && &&五质量保证实施细则 && &&1.基层墙体平整度在4mm之内。 && &&2.基层表面必须粘结牢固,无空鼓、风化、污垢、涂料等影响粘结强度的物质及质量缺陷。 && &&3.基层墙面如用不1:3水泥砂浆找平,应对粘接拉浆与基层墙体的粘结力做专门的试验。 && &&4.粘结胶浆确保不掺入砂、速凝剂、防冻剂、聚合物等到其它添加剂。 &&
&& && &&- &&5 &&- && &&5.保温板的切割应尽量使用标准尺寸。 && &&6.保温板到场,施工前应进行验收,是否符合要求。 && &&7.保温板的粘贴应采用点框法,粘结胶浆的涂抹面积不应小于保温板总面积的30%。 &&8.保温板的接缝应紧密且平齐,板间缝隙不得大于2mm,则应用保温条填实后磨平。 &&9.板与板间不得有粘结剂。 && &&10.保温板的粘结操作应迅速,安装就位前粘结胶浆不得有结皮。 && &&11.门,窗,洞口及系统终端的保温板,应用整块板裁出直角,不得有拼接,接缝距拐角不小于200mm。 && &&12.保温板粘贴完毕至少静置24小时,方可进行下一道工序。 &&13.不得在雨中铺设网格布。 && &&14.标准网布搭接至少100mm,阴阳角搭接不小于200mm。 && &&15.若用聚苯板做保温层时,建筑物2米以下或易受撞击总位可加铺一层网格布,以增加强度。铺设第一层网格布时不需搭接,只对接。 && &&16.保护已经完工的部分免受雨水的渗透和冲刷。 && &&17.使有泡沫塑料棒及密封膏时须提供合格证以及相前技术资料,泡沫棒直径按缝宽1.3倍采用。 && &&18.打胶前应确保节点没出有油污、浮尘等杂质。 && &&19.密封膏应完全塞满节点空腔,并与两侧抹面胶浆紧密结合。 && &&外墙外保温系统 &&(external &&thermal &&insulation &&system &&),由保温层、保护层和固定材料 &&(胶粘剂、锚固件等) &&构成并且适用于安装在外墙外表面的非承重保温构造总称。 && &&JCTA-950无机保温砂浆系统 &&1.基本介绍 && &&外墙外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力,是目前应用最广泛的保温做法,也是目前国家大力倡导的保温做法。 && &&2.外墙外保温系统分类、构造特点及主要技术指标及适用范围 && &&外墙外保温系统因保温层材料的不同分成了以下几种类型,因不同系统保温材料的保温性能(导热系数)的不同适用于不同的气候区和使用环境。 &&
&& && &&- &&6 &&- && &&1、系统简介JCTA-950无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料,以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料,加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。2、新型无机保温材料---玻化微珠玻化微珠为不规格球状结构,其外壳封闭,但又具有微孔结构,其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。3、优势和特点1.用玻化微珠无机材质作为主要的节能材料,其强度高、吸水率小,克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。2.玻化微珠作为无机类的保温材料,燃烧性能等级为A级不燃,弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。3. &&玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料,质量稳定可靠,粘结性好,早强快干,施工周期短,施工质量易得到保证,这些特点都大大降低了保温系统的成本,减少施工工序和劳动强度。无机保温砂浆抗裂性、防火性能和耐候性良好,应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强,因此产品使用寿命长,可以适用于内外墙的保温节能工程。4、执行标准和用量上海地区执行DB31/T366中80型要求,外省市执行GB20473要求。水灰比一般为1:1.1~1.3,3cm厚每平方用量约为12.5Kg。5、构成表3.1.5 &&JCTA-950无机保温砂浆系统的构 && &&饰面 &&界面层 &&保温层 &&防护层 &&饰面层 && &&涂料饰面 &&JCTA-400F &&JCTA-950(SB-1防渗剂) &&JCTA-920A+网格布+JCTA-920A &&JCTA-600-4+WB-2-4+涂料 && &&面砖饰面 &&JCTA-920A+网格布+JCTA-920A+锚件 &&JCTA-900-1A+JCTA-360F && &&如上表所示:2.6、认证和应用JCTA-950无机保温砂浆获得2007年科技成果转化项目、2006年上海市重点新产品,以及上海市、浙江省、江西省、安徽省、广州市、深圳市等省市的产品推广证书。经上海科技情报所查新,达到国内领先水平。目前已经成功应用于长江商贸中心、金沙雅苑、电影花苑、兴业广场、捷成国际公寓以及马鞍山、镇江等众多工程,受到了用户的广泛好评。编定了《JCTA-950无机保温砂浆应用技术规程》,在施工方式、节点和细部处理等方面做出了明确的规定,确保外保温的施工质量。 && &&外墙外保温系统的现状 && &&目前市场上保温系统分为五大体系: && && && &&(1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统;(2)EPS灰浆薄抹灰;(3)现浇混凝土EPS外墙外保温;(4)现浇砼钢丝网架EPS外墙外保温;(5)机械固定EPS外墙外保温。 && &&● &&外保温系统正常使用年限应不少于25年(国家标准) && &&● &&EPS板薄抹灰外墙外保温系统的优点(1)节能效率高;(2)消除墙体温度梯度;(3)不存在热桥。 && &&● &&EPS板薄抹灰外墙外保温定义:以EPS板(即聚苯板)为保温材料,玻纤网增强,底涂材料和饰面涂层为保护层,采用粘结或机械固定,保护层厚度小于6mm的外墙外保温系统。 &&
&& && && &&- &&7 &&- && &&● &&盾石外墙外保温系统属于EPS板薄抹灰外墙外保温。 &&● &&盾石外保温系统的组成: && &&(1)粘结层(2)聚苯板(EPS板)18~22kg/m(3)抹面层(4)玻纤网(标准网 &&加强网两种)。(6)腻子涂料等饰面层。 &&● &&好的基底:砼基底本身抗拉强度大于等于1.5Mpa,现场拉拔不小于0.3Mpa且粘结界面脱开面积不大于50%。 && &&好基底的状况(1)干燥、无泛霜现象、强度够;(2)表面无浮灰、脱模剂剂残留物、不能有妨粘结的材料;(3)平整度好;(4)无水管电线等。 &&● &&保温系统如何选购材料。 && &&(1)EPS板:18~22kg/m、尺寸要求、陈化时间大于等于25天、储存要好; &&(2)玻纤网耐碱分为:本身耐碱和涂附耐碱 && &&(3)干粉砂浆对基底粘结性:拉伸粘结强度(对水泥基底)原强度大于等于0.6Mpa,耐水大于等于0.4Mpa。 && &&(4)干粉砂浆对EPS板粘结性:拉伸粘结强度大于等于0.1Mpa且破坏界面在EPS板上 && &&● &&施工注意问题: && && && &&(1)贴板时需错缝搭接1/2板长;(2)门窗角处做加强处理,提高角部抗开裂性;(3)苯板粘结层,粘结面积大于等于35%;(4)EPS板缝之间不能有砂浆;(5)建筑阴阳角处,苯板需咬茬交错;(6)建筑尽端必须进行翻包,详细构造参见“盾石外保温施工图集”。 && && && &&● &&粘贴EPS板的几种方法(1)满粘(2)条粘(3)点框法 && && && &&● &&建筑外墙高度2m以下,铺双层网,可以有效提高墙体表面抗冲击性,铺设次序为加强网在下,标准网在上。 && && && &&● &&抹面层采用二次施工法的优点:适合于工地操作、平整度要好于一次施工。缺点:降低了抗冲击性。 && &&● &&外保温遇水后为什么泛白? && && &&1、水泥水化产物Ca2(HO) && && &&2、有机材料的逸出 && && && &&3、此种情况不需处理。 && && && &&● &&腻子:用柔性的,能与保温系统配套的专用腻子 && && &&有两种腻子不能用:(1)水泥加胶的不能用;(2)抗压强度比保温强度高的不能用。 && && &&● &&涂料 && && && &&有两种涂料不能用:(1)溶剂型的涂料不能用;(2)水蒸汽渗透阻大的涂料不能用。 && && &&● &&外保温系统施工的常见问题: && && &&(1)露天堆放苯板,老化、变形 &&
&& && &&- &&8 &&- && && && &&(2)基底不平整 && && && &&(3)砂浆搅拌不均匀,有干粉料存在 && && &&(4)苯板间有缝隙,应在抹面前塞缝 && && && &&(5)抹面砂浆太薄,上涂料后出现明显的苯板框架 && && &&(6)抹面砂浆太厚,出现裂纹 && && &&(7)玻纤网没搭接,出现裂纹 && && && &&(8)外墙2米以下未用加强网,易损坏,抗冲击性差 && && &&(9)墙面未设分格缝。 && && &&(10)门窗洞口角部未加强 && && && &&(11)5℃以下施工,粘结强度下降 && && && &&(12)夏季高温且阳光直射,易出现裂纹 &&●外保温系统得防渗水措施 && && && &&——参见“盾石外保温施工图集DYJG03—15” && && &&(1)变形缝加盖板,用密封条和密封油膏封堵 && && &&(2)门窗洞口顶部作滴水线 && && && &&(3)外窗台表面有一定倾斜角度,有利于雨水迅速流走 && && && &&(4)女儿墙顶部翻包,最好顶面和内面也作保温处理,即双面保温,且顶面有一定倾斜坡度,有利于排水 && && && &&(5)外墙保温与散水连接处,用密封条和密封油膏封堵 && && &&(6)管道等穿墙洞口处,用密封条和密封油膏封堵
回答数:34743|被采纳数:84
周海燕爱吉他
所有回答:&34743
4.1.1 &&本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。
4.1.2 &&主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。
4.1.3 &&墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。
4.1.4 &&墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:
1 &&保温层附着的基层及其表面处理;
2 &&保温层粘结或固定;
3 &&锚固件;
4 &&增强网铺设;
5 &&墙体热桥部位处理;
6 &&预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;
7 &&现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面;
8 &&被封闭的保温材料厚度;
9 &&保温隔热砌块填充墙体。
4.1.5 &&墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。
4.1.6 &&墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:
1 &&采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。
2 &&检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
4.2 &&主控项目
4.2.1 &&用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
4.2.2 &&墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。
检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。
检查数量:全数检查。
4.2.3 &&墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
1 &&保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;
2 &&粘结材料的粘结强度;
3 &&增强网的力学性能、抗腐蚀性能。
检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。
4.2.4 &&严寒和寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。
检验方法:核查质量证明文件。
检查数量:全数检查。
4.2.5 &&墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
4.2.6 &&墙体节能工程各构造层做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
4.2.7 &&墙体节能工程的施工,应符合下列规定:
1 &&保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。
2 &&保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应作现场拉拔试验。
3 &&保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
4 &&当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。
检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
4.2.8 &&外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇注混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。
混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。
检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
4.2.9 &&当外墙采用保温浆料作保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。
检验方法:核查试验报告。
检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。
4.2.10 &&墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定:
1 &&饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。
2 &&外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应作粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。
3 &&外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其它防水措施。
4 &&外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。
检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。
检查数量:全数检查。
4.2.11 &&保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。
检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度试验报告。用百格网检查灰缝砂浆饱满度。
检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。
4.2.12 &&采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列规定:
1 &&保温板应有型式检验报告,型式检验报告中应包含安装性能的检验;
2 &&保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固;
3 &&保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求;
4 &&保温墙板板缝不得渗漏。
检验方法:核查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3块(处)。
4.2.13 &&当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。
检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于3处。
4.2.14 &&外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。
检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。
4.2.15 &&严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。
回答数:25950|被采纳数:27
花与少年cn
所有回答:&25950
是不是JG149-2003呀。JG表示建筑工业行业标准,149是标准号,2003是表示版本号即2003年版。JG149-2003为建设部2003年发布的行业标准,全称为《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》;05YJ3-1A是标准图号,05表示发布的年份即05年发布执行,该标准图集是地方标准在河南、河北、内蒙古等寒冷地区及夏热冬冷地区的省、自治区执行,该标准图全称为《外墙外保温构造》,图中分为A、B、C等型,你的工程中应依据此标准图集中的A型施工。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网

我要回帖

更多关于 防腐保温工程 的文章

 

随机推荐