闽清的周先生家空调出现了e6故障代码是什么问题?
& 家住闽清的周先生最近使用空调的时候会出现E6故障代码,他找了附近的维修技师维修多次都无法解决这个问题,他也不知道闽清的格力售后电话;最后在官网上看到了我们的热线,于是他就把他的情况反映给了福州格力空调维修的服务人员,在工作人员及时的联系到他之后,我们就约定了具体的去维修时间,于是我们派工作人员去闽清去解决这个问题,经过检测之后发现空调的连接线有松动的情况,接好之后问题觉得。下面我们给大家讲解格力空调E6通讯故障点的确认方法:
& 作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,今天的维修人员教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
& 注意事项
根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断
1、三灯中任意一个灯或多个灯常亮&
& & 外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
2、三灯均不亮&
a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。&
3只有红灯闪烁&
a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。&
b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
4、绿灯正常闪烁&
a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右) & & 或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。&
b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
本文编辑:福州格力空调维修,
上一篇: 下一篇:
Copyright 2014
福州格力空调维修中心 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:福州市各区都有分部 联系电话:6 电子邮件:||||||||||
||||||||||
查看: 36662|回复: 20
格力风管机显示E6是什么原因,
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请教各位师傅们新装是2匹格力风管机手抄器显示E6,查了通讯线路是通的,请求支援
阅读权限25
在线时间 小时
内外机线接触不良,断电几分钟再插电
阅读权限30
在线时间 小时
E6是通信问题..新机有这问题多是线接错了光通不行呀有没有接错呢..你在看看是不是内外机的连线是不是有问题
阅读权限15
在线时间 小时
lovecyy3838 发表于
E6是通信问题..新机有这问题多是线接错了光通不行呀有没有接错呢..你在看看是不是内外机的连线是不是有问题
内外机的通讯线是一个三插两芯的线,也试过调换来插,都是有工作代码
阅读权限15
在线时间 小时
韩耿伟 发表于
内外机线接触不良,断电几分钟再插电
试过,没效果
阅读权限30
在线时间 小时
<font color="#0217767 发表于
内外机的通讯线是一个三插两芯的线,也试过调换来插,都是有工作代码
信号线只有两跟好像一跟红的一跟黑的...如果你是用的原装的线..那就要考虑电脑板的问题了.还有你有没有插错地方..有没有按线路图上面的接
阅读权限15
在线时间 小时
lovecyy3838 发表于
信号线只有两跟好像一跟红的一跟黑的...如果你是用的原装的线..那就要考虑电脑板的问题了.还有你有没有插 ...
师傅放心,我们是严格按照安装规范来的,之前也遇到过 E6的,但这次真的没头绪了
阅读权限30
在线时间 小时
<font color="#0217767 发表于
师傅放心,我们是严格按照安装规范来的,之前也遇到过 E6的,但这次真的没头绪了
.哈哈...在这里为你加油.找到问题上来说一下..
阅读权限110
在线时间 小时
测量两根通讯线有没电压摆动?
阅读权限20
在线时间 小时
没看看内机连接线控的线。还有会不会缺零线。不行的话,线控器,和内主板换下
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight &#169;
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款&#8226;隐私声明&#8226;
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司72格力柜机制冷工作电流过高是什么原因?-爱福窝装修论坛
72格力柜机制冷工作电流过高是什么原因?
公司的空调出现问题了,请问入股解决?用的是72格力柜机,但制冷工作电流过高是什么原因?
其它类似问题
72格力柜机制冷工作电流过高是什么原因?

我要回帖

更多关于 格力空调制冷效果差 的文章

 

随机推荐