海信海信双模变频空调调外机风扇只有一个档位吗

简介:空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的..
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了..
电动机压缩机(以下简称压缩机)的故障可分为电机故障和机械故障(包括曲轴,连杆,活塞,阀片,缸盖垫等)。机械故障往往使电机超负荷运转甚至堵转,是电机损坏的主要原因之一。电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等。定子绕组损坏后很难及时被发现,最终可能导致绕组烧毁。绕组烧毁后,掩盖..
压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,压缩机是属于将原动机的..
你可以在过滤器上引出一根管接上修理阀,再在修理阀后接一个大的厨房冰箱过滤器(里面装上变色硅胶),回接到修理的工艺管.遇到冰堵了就打开修理阀,使制冷剂经过厨房冰箱过滤器干燥直接回到压缩机.过会儿关上修理阀再试.反复操作直到正常!再用封口钳封掉就行了!这样不会反工,还不会浪费!
冰堵的问题确实很..
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。然而,由于制冷系统设计、施工和维护方面的疏忽,压缩机缺油、油焦化变质、回液稀释、制冷剂冲刷、使用劣质..
每一种空调器的设计都存在着如何确定制冷剂充注量的问题,特别是在采用毛细管作节流装置的空调器中,由于毛细管的调节能力较热力膨胀阀差,充注量的变化对其性能影响更大。目前这方面的研究较少,缺少成熟的理论计算方法,各生产厂家只好采取试验手段,依据经验估计值进行多次试验,以最终确定最佳充注量。这种..
空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了冤枉钱;还有一些现象是由于操作不当而引的,用户也应能自行调整,也不要判它为故障。常见的这些现象有以下几个方面:
(1)外界环境..
浏览:617次
评论:0条 &时间:
此电阻开路后,通信中断,室外机主板接收不到室内机传送的信号,报故障代码为通信故障..海信变频空调外机不转了,是那里出了问题|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
我插电试了,电路板的指示灯都亮的,有电的,就是压缩机没有声音、风扇不转,
赞助商链接
就你这样的问题,,没人能帮你
赞助商链接
那地方坏了,修修就好了。
这个要排的话,一二十种可能性都列得出楼主还是把故障现象说得细些好
启动电容看看。。。。。。
这个。。。说起来原因太多了
是变频机吗,我去年自己花了300修好,外面叫人修800
你把电源插头插上试试。。。
启动电容可能性大~
没法说。原因实在是太多了
外机的风扇也不转,就是没电给外面呗。如果风扇转,压缩机不转,大多都是压缩机电容的问题
90的可能是功率模块坏了,自己淘宝买一块换上200多,最多300/read.php?tid=348126我以前发的帖子
启动电容可能性最大。。。。。。。。。。。。。
去年我有个同事,5p柜机坏了,外面的叫了两家来看,修好要800-1600不等,我后来给他修好了10块钱,换了个继电器而已。
我插电试了,电路板的指示灯都亮的,有电的,就是风扇不转,海信来看了下 说主板坏了,检查都没有检查收了40就走了,
外机风扇不转压缩机也不启动
就那里坏了,就那里坏了撒。。。。
换电容,启动电容坏了,压缩机不制冷!10~15块钱就能搞定。
:去年我有个同事,5p柜机坏了,外面的叫了两家来看,修好要800-1600不等,我后来给他修好了10块钱,换了个继电器而已。 ( 11:49) 如何检查是那个继电器坏了,
听声音,或者 把继电器拆下来 测量
你先测试下外机有没有电,说不定是电缆线被老鼠给咬了
电压不足时也不会转
一般是散热风扇启动电容坏了,这个属于易坏件,比压缩机的启动电容容易坏。电容不贵,不超过20元一个,关键是如果空调装在高空,或者你不方便自己动手的地方,建议不要自己弄,这个故障,一般150-200搞定,不要觉得贵,现在楼房都高,设计高空作业,人家修理工吃这碗饭不容易啊。
保修期内的话,直接找售后,我的那个挂机也是海信的,售后来换了一块电路板子好了。据说这是那个批次的问题。
定频的?室内风机转?拆室内机壳量室内接线柱,看有没有220V输出,有220查内外机连接线,特别是过墙部分,老鼠厉害呢。没有查感温头,卡在蒸发器上的,海信应该10K左右吧,可短接试试。不行把主板照上来变频的换连接线,量内外机感温头,不行投降吧,说得清时你都可以开维修店啦
看下热敏电阻--我的临过保外机(变频)启动困难,售后来换了个热敏电阻,对我说启动电容反而不容易坏
遥控装上电池,然后按红色的按键试试
謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?
定频机就容易修,变频机就麻烦一点,定频机就直接接通外机电源看看转不转,变频机就要请人了
我的3229g也是,室外机的风扇和压缩机都不转
花钱请师父过来看看吧。
:如何检查是那个继电器坏了,&( 12:22)&先看故障,是哪一部分的问题,再拿万用表顺着线路找啊。
:謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?&( 23:27)&你这话说得,挑战我的品德,材料费10块钱,都是我出的,就在他家吃了一顿饭,仅此而已。既然我愿意出手帮他,肯定不会收他的钱,如果换大东西费用多,当然是他自己出钱,就10块钱的情况下,还不如我出了算了,我以前维修安装过空调,大家玩得来,这点忙我肯定会帮的。也正是种种不收钱意识,所以现在还挣扎在战斗工作岗位的最前沿。不知同是技术同僚碰到亲朋好友的这种事,会怎么处理?还望大家踊跃回复。
说不定板子上工地继电器坏了
:说不定板子上工地继电器坏了  ( 14:08) 板子上的继电器坏了,导致外机没供电
:你这话说得,挑战我的品德,材料费10块钱,都是我出的,就在他家吃了一顿饭,仅此而已。既然我愿意出手帮他,肯定不会收他的钱,如果换大东西费用多,当然是他自己出钱,就10块钱的情况下,还不如我出了算了,我以前维修安装过空调,大家玩得来,这点忙我肯定会帮的。也正是种种 ..&( 10:01)&没关系,开玩笑的,双方说说无妨啊,我给他修的就是室内机板子上的继电器坏了。
:謝謝分享 关键是你收了同事多少钱?&( 23:27)&没关系,开玩笑的,双方说说无妨啊,我给他修的就是室内机板子上的继电器坏了。
它应该有提示的。 温度显示灯会显示乱码。这个叫故障代码。要是机器太老7年前的。就 卖了吧。
呵呵,变频机维修就麻烦了。压缩机不用电容的,有些品牌型号的连风机都没有电容的(直流电机)。估计是室外机板子(功率模块)可能性大。另外内外机的通讯也有可能
测量电机是否正常!
:启动电容看看。。。。。。 ( 11:24) 变频,不带那玩意的,修简单很容易判断问题在哪,不过说了你也不一定知道怎么弄
是不是外机电路板三个LED全闪?我的海信变频跟你一模一样的毛病,我自己修好的,其实就是程序丢了重写就OK,但怎么重写就是技术了,我也是花了300多才学会
海信变频的多数是外机的通讯板坏了。
如果是一启动就保护。外机好拆的话就拆开看看。里面有个电感,像个变压器的东西,把它的固定螺丝拆掉用塑料板或木头隔开,再开机试试,电感有对地漏电的可能
管控温度电阻老化了。整个外机不工作。
海信的先测通讯线电压 , 然后检查外机的功率板。拆下来量。一般都是程序掉了,我的机器就是,最后自己花了90买了个拆机板,把程序块换上去就好了
我家以前的海信空调外机风扇不转,我查 了电容,继电器,二极管,保险=======后来连外机的线路板都换了还是没有好!最后我没有办法只有查内机的控制板!原来是控制驱动板的一个16脚的驱动ic有一个控制风扇继电器输出脚断路了,没有输出!那个16脚的驱动ic只要2元钱!你说问题有这么简单吗
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled||||||||||
||||||||||
请问海信变频空调制热外机不工作外机风扇都不启动
阅读权限50
在线时间 小时
是E方(EEPROM),这论坛平方单位的小2识别不了?
阅读权限15
在线时间 小时
数据错误,重写机率不大,你机器应该不到四年,找售后吧,他们会给你换外板
阅读权限10
在线时间 小时
下午用遥控调出故障代码。3秒内连续按4下传感器按钮,内机屏上显示11闪烁。根据海信故障表是外机EEPROM故障。买了两个24C04写入数据。故障一样,难道是24C04不能代替24C02?怎么断开通讯线怎么按4下传感器按钮没有故障代码?我强行启动外机压缩机能运行但是外机风扇不转。我是短接模块上的定频启动。希望师傅们继续指导。
阅读权限10
在线时间 小时
我刚刚用SJ-2012U读原机的EEPROM,上面标的是24C02但是读出的却是24C16,怎么回事,难怪我下午用24C04和24C08写的两个数据都没有用。不知明天再换个24C16行不。
阅读权限20
在线时间 小时
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 天津老李 于
23:20 编辑
谢谢大家,先是室内管温传感器阻值变成1.2K,我换了个5K的开机了,制热是外机响应慢,本来变频的响应应该快 ...
看你描述的应该是那个ee问题。但你也别把思路锁死在那个2402上,ee想关的电路故障率高于那个2402本身。另外那个存储器是通用的,比如可以代替2402。
另外“外机板灯除功率模块板上的灯不亮其余全亮”,能不能说的再具体点。
阅读权限60
在线时间 小时
本帖最后由 天津老李 于
02:17 编辑
探头的可能性较大!
天津老李怎么看?
看这个描述像是ee故障,但它的外围电路也不能排除,应该查一下。
阅读权限50
在线时间 小时
EEPROM故障未必就是24C16的数据有问题的,外围的电阻开路不能读取数据也会报EEPROM故障的。
阅读权限10
在线时间 小时
本帖最后由 余盛良 于
18:26 编辑
谢谢大家。故障已经找到,今天又写了两个24C16上机试机,故障还是一样,后来我把机板拆回店里修,把300V的正电压加到开关电源的输入端,开机发现继电器又吸和声,而且先是三盏灯同时亮后同时熄灭,继电器吸和后又同时亮,先怀疑是不是雷击造成外机的CPU不工作,我拆掉4M晶振,通电,没有继电器的吸和声,说明CPU原先是正常工作了,量24C16的各脚电压1.2.3.4.都是0V.5.6.7.8都是5V。实在晕了。断电在线测量24C16各脚对地阻值,当量到数据脚和地址脚时,一个是42K一个是8K。从修电视的经验分析,这两个脚的上拉或下拉电阻是一样的。拔出E2PROM。再测还是一样。拆掉两个脚上的上拉贴片电阻,两个脚对地的阻值都变成了42K。再用万能表测拆下的两个贴片,一个是9.97K。一个是253K。装上一个10K的贴片还原电路。开机继电器吸和,只亮两个灯,上面一个不亮了。没接任何负载连管温都没拆。反正现在不是3个灯全亮说明E2PROM起控了。应该好了。明天去上机架。相信好了。谢谢大家了。
阅读权限10
在线时间 小时
今天上机架,一切正常。谢谢大家提供的宝贵意见。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司||||||||||
||||||||||
查看: 1134|回复: 5
奇怪的海信变频外机风扇
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
接修一海信变频KFR-40W/77ZBp,症状开机制冷正常一会儿就保护,检查发现外机风扇不转,风扇5根线,插主板上分别是茶,白,紫,黄,桃。上电只有紫色线和各路间有220伏电压,其他各路间均无电压,测阻值只有茶和白有阻值,其它各路均开路,茶白直接上电可以正常运转,请问这是电机还是板子的问题(第一次修变频的望见谅)谢谢!
阅读权限25
在线时间 小时
应该是板子吧,打打电机线通不通撒,
阅读权限40
在线时间 小时
风机已经开路了
阅读权限30
在线时间 小时
直接给风机送电能正常运转,说明问题在板子上,有可能是CPU没发指令,继电器没动作,也可能是CPU发了指令,继电器也动作了,继电器触头烧死了。
阅读权限60
在线时间 小时
似乎是电机坏了。这应该是个三速电机,可能是某个风速坏了?这得你自己用表量。
阅读权限30
在线时间 小时
天津老李 发表于
似乎是电机坏了。这应该是个三速电机,可能是某个风速坏了?这得你自己用表量。
我估计也是风扇坏了,只有茶色和白色有阻值,且通电能工作,其它各路都已经开路了!换个老贵了,实在不行就改改线,继续用!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司海信变频空调故障与维修技巧
 &来源: &作者:luocaixia &
  在炎炎夏日,如果能有台或者是风扇时刻相随,相信这是许多人都希望的,在我们使用空调的过程,空调难免会发生一些故障,如空调不工作或者是空调不制冷等情况,今天小编要和大家分享的就是海信变频空调故障与维修技巧。 海信变频空调故障与维修技巧  故障现象1:通电开机,压缩机不转,室外机不工作。  分析与维修:开机自诊断,发现运转指示灯均闪亮,由此判断故障出在HC(变频数据处理电路)模块。取下该模块,用万用表测其各端的直流电阻,发现其&+&端电阻为无穷大,说明已开路损坏。更换一块变频板即可。   故障现象2:自诊断显示运转指示灯常亮,但1、2指示灯不亮,室外机不工作。  分析与维修:根据故障现象,判断故障出在室内、外机间的信号线上。重新检查室内、外机间各信号线,发现室内、外机间4号信号线与2号电源地线插错,致使信号中断,机子进入自动保护。重新连接好室内、外连线,机器恢复正常。   故障现象3:接通电源,指示灯不亮,室外机不工作。  分析与检修:由于电源指示灯不亮,初步判断故障出在电源电路。开机检查主机电源继电器能正常吸合,检查电源基板AC-1和AC-3插脚,发现AC-3插脚无电压,沿电路检查插座3P-1和滤波磁环,发现滤波磁环已损坏开路。更换滤波磁环即可。&   在我们的生活中海信变频空调故障与维修技巧的相关知识小编就为大家介绍到这里,相信小编所提供的解决方法能帮助您解决常见的故障问题。如果遇到实在无法解决的故障问题,一定要找专业的维修师父维修。
责任编辑:luocaixia
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!